Vs: Uusi Sanyo 94/124
toimii niin lämmitys- kuin jäähdytyksessä jopa -15 asteessa
Eli tuo ei ole välttämättä tulkittavissa lämpötilarajoitteeksi. Tanskassahan aivan hyvin riittää -15, kun on sen verran etelämpänä
Esitteen spekseissä on eroja Ahlsellin esitteeseen. Esim. 124:sen lämmitystiedot:
Kapasiteettimaksimi 5,9 vs 6,0 kW. Voipi tietysti olla eri pyöristyssäännöt meillä...
Ottoteho 250-1545W vs. 250-1640W
Virrankulutus 1,6 - 9,9A vs. 1,6 - 7,5A
Jäähdytyksessä on myös eroja:
Ottoteho 250-1435W vs 250-1640W
Virrankulutus: 1,6 - 7,8A vs. 1,6-7,5A
Kapasiteetti sama
Äänitasoissakin on eroa: 22-30-38-40 (41 lämmitys) dBA vs. 22-30-38-43 dBA
No kumpaan uskoa? Vai onko Nordic malli todella erilainen? Miksi lämmityksessä Ahlsellin malli on suurempi maksimiteholtaan, mutta pienempi virrankulutukseltaan?
Mallit esitteissä Tanska:SAP-KRV124EHDX/SAP-CRV124EHDX ja Ahlsellilla se -N lisäksi
Ja vielä: Ei ole juurikaan tehokkaampi kuin vanha tuttu SAP-123, jonka lämpöteho on max. 5,8kW. Lieköhän sen 500 euron lisähinnan väärti?
Jos minun olematon juutin kielen taitoni on oikeassa, niin käännös menee jotensakin näin:Lähetetty: tänään kello 21:03Kirjoittanut: Rassaaja
Lainaus
Ja kas kummaa, sieltäkin löytyy taas -15°C pakkasraja. Mihinkähän se Suomessa kääntyy?
toimii niin lämmitys- kuin jäähdytyksessä jopa -15 asteessa
Eli tuo ei ole välttämättä tulkittavissa lämpötilarajoitteeksi. Tanskassahan aivan hyvin riittää -15, kun on sen verran etelämpänä
Esitteen spekseissä on eroja Ahlsellin esitteeseen. Esim. 124:sen lämmitystiedot:
Kapasiteettimaksimi 5,9 vs 6,0 kW. Voipi tietysti olla eri pyöristyssäännöt meillä...
Ottoteho 250-1545W vs. 250-1640W
Virrankulutus 1,6 - 9,9A vs. 1,6 - 7,5A
Jäähdytyksessä on myös eroja:
Ottoteho 250-1435W vs 250-1640W
Virrankulutus: 1,6 - 7,8A vs. 1,6-7,5A
Kapasiteetti sama
Äänitasoissakin on eroa: 22-30-38-40 (41 lämmitys) dBA vs. 22-30-38-43 dBA
No kumpaan uskoa? Vai onko Nordic malli todella erilainen? Miksi lämmityksessä Ahlsellin malli on suurempi maksimiteholtaan, mutta pienempi virrankulutukseltaan?
Mallit esitteissä Tanska:SAP-KRV124EHDX/SAP-CRV124EHDX ja Ahlsellilla se -N lisäksi
Ja vielä: Ei ole juurikaan tehokkaampi kuin vanha tuttu SAP-123, jonka lämpöteho on max. 5,8kW. Lieköhän sen 500 euron lisähinnan väärti?