VILP öljyn rinnalle?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JulleT
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Tilator sanoi:
JulleT sanoi:
Lari ja Tilator, Onko systeeminne sama kuin alkuperäinen ideani

Piirsin uuden kuvan, jossa harmaalla värillä ovat suunnitellut muutokset ja muu on jo entuudestaan olemassa.

Systeemi on 60-luvulta, joten sehän ei kovin energiatehokas ole, mutta kun öljyä on mennyt luokkaa 1500 litraa vuodessa, niin vielä nykyisillä hinnoilla ei kaiken uusiminen kovin suurta tuottoa investoinnille antaisi.

Ideana on siis laittaa lämpöpumpun paluu kattilan ja lämmityskierron väliin, jolloin lämpöpumpun tuotto menee pattereiden suuntaan silloin, kun patteeritermostaatit ovat auki ja kiertovesipumppu päällä. Lämpöpumpun läpi virtaavan veden litramäärä on kuitenkin niin pieni, että vähänkään kovemmalla pakkasella kattilasta tulisi kuumaa vettä sen kaveriksi.

...

Mahtaisikohan tuo toimia noin?

p.s. kiertovesipumppu on tietenkin patterikierron paluupuolella, mutta asiaahan se ei muuta miksikään.

Jos kytket VILPin öljykattilan rinnalle, niin silloin tarvitaan varmaan sulkuventtiilejä öljykattilan suuntaan jotta vesi EI kierrä sitä kautta leudoissa keleissä lainkaan eli automattiikkaa ja hintaa tulee lisää. Mitenkäs päättelet sitten öljykattilan käynnistymisrajat: jokin tieto pitäisi välittää kun VILP pauhaa täysillä eikä lämpö silti riitä? Ajatus on - kai - polttaa edelleen öljypoltina mahdollisimman vähän tukena.

VILP+öljykattila sarjaan kytkennässä on taas se etu, että öljykattilan ihan normaali ohjaus riittää päätökseen kun sitä pitää ruveta ajamaan avuksi: kattila haistaa paluuputken veden lämpötilasta suoraan milloin lähteä päälle ja milloin ei. Leudoissa keleissä kannattaisi pyrkiä mahdollisimman haaleaan lämmitysveden ja talousveden kierrätykseen. Keskuslämmityksen kierrossa tämä tarkoittaisi VILPin hyvin pitkiä+hitaita käyntisyklejä, joissa lämmitys kytkeytyy päälle mahdollisimman alhaalta.

Talousveden puolella voisi olla kannattavinta keskittyä vain uuden käyttöveden esilämmitykseen ja jättää sähkövastukselle se varaston ylläpito +55 C:ssa suosiolla: hyvin eristetyn varaajan lämpöhukka lieneen melko pieni kuluerä loppupeleissä ja päätös yksinkertaistaa kytkentää. Tämä on keskuslämmityksestä erillinen sovellus, koska vaaditut kuumennuslämpötilat (ts VILPin lauhtumis-) ovat aina maksimaalisia vrt keskuslämmitykseen, jossa tarvittava kuumennus riippuu lineaarisesti ulkolämpötilasta.

VILPin energiatehokkuutta rajoittaa eniten kuitenkin aina se (levy/kierukka-)lämmönvaihdin:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3534.0
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Jos kvpumppu on shuntin jälkeen ja shuntti on kesällä kiinni niin meneekö vesi vapaakierrolla kettilaan, että kattila tietää käynnistyö jos se kerran mittaa paluuputken lämpöä?

Eikös kattilan aina pidä olla tuolla 55 asteessa myös kesällä. Että tulee kuumaa ja terveellistä vettä pesijöille??
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Jos laitan tuon vilpin lattialämmityksen paluuputkeen jossa vesi kiertää koko vuoden niin mikä anturi ja missä paikassa se rajoittaa vilppiä??

EN tahdo että kone huutaa kokoajan. Eli minne suosittelisitte sitä ja mitä arvoja mihinkin?

Ajatuksenahan oli siis nostaa vilpillä tuo lat lämmityksen "haalea" paluuvesi ja painaa se kattilan ylhäältä takaisin kuumana.

Mutta jos lattialämmityksessä kiertää vesi kokoajan niin sehän menee kokoajan myös vilpin lämmönvaihtimen kautta. Mistä vilppi tietää milloin pysähtyä?? Olisko joku tavallisesta lämminvesivaarjasta tehtävä viritelmä mahdollinen??? Varaaja ja siihen juottamalla kierukka minkä läpi vilpin lämmittämä neste kulkee???

Onko "halpoja" ehdotuksia??
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

-Lari- sanoi:
Jos kvpumppu on shuntin jälkeen ja shuntti on kesällä kiinni niin meneekö vesi vapaakierrolla kettilaan, että kattila tietää käynnistyö jos se kerran mittaa paluuputken lämpöä?

Eikös kattilan aina pidä olla tuolla 55 asteessa myös kesällä. Että tulee kuumaa ja terveellistä vettä pesijöille??

Kuten edellä kerroin, käyttöveden loppulämmitys olisi lämmityskaudella sähköboilerin tehtävänä. Esilämmitys kuitenkin lämpöpumpulla, koska parhaan hyötysuhteenkin siitä saisi juuri lämpimillä ilmoilla. Minusta on suurta haaskausta jättää pumppu seisomaan tyhjänä juuri silloin, kun siitä saisi parhaan hyödyn.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Joppe112 sanoi:
Jos kytket VILPin öljykattilan rinnalle, niin silloin tarvitaan varmaan sulkuventtiilejä öljykattilan suuntaan jotta vesi EI kierrä sitä kautta leudoissa keleissä lainkaan eli automattiikkaa ja hintaa tulee lisää.

Kyllä lämpö taatusti kattilan sijasta varaajaan menisi pelkästään painovoimaisesti, kuten se menee nytkin.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Kun näitä lämmönvaihtamisia suunnitellaan, niin on syytä muistaa joitakin perusasioita.

Lämmönvaihto perustuu lämpötilaeroon, jota veden virtaus ylläpitää. Vastaanottava puoli ei voi koskaan olla samassa lämpötilassa kuin luovuttava puoli, mikäli vaihto toimii järkevästi.

Jos luovuttava puoli on esim. 50 astetta, niin hyvin huonolla virtauksella saadaan vastaanottava vesi lähes 50-asteiseksi. Siirtyvä teho on kuitenkin tällöin lähes olematon eli homma ei toimi.

Isommalla virtauksella päästään isompiin siirtotehoihin ja vastaanottava vesi jää tällöin vaikkapa 40 asteeseen.

Jonkinlaisen tarkemman ymmärryksen voi saada CoolPack-ohjelmalla, jos jaksaa penkoa. Olen toisaalla jonkinverran käsitellyt näitä vaihdinjuttuja, koska omassa projektissani ne totesin tärkeiksi. Vapaakierrolla se minullakin oli aluksi, mutta se oli yksi kysenalainen kohta.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.30
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Vielä yksi kuva joka rupeaa varmistumaan ykkösvaihtoehdoksi!

Osien hankinta on osittain aloitettu ja kallein komponentti tässä härdellissä on juurikin tuo vilppi. Taidan päätyä ultimaten 1300€ vaihtoehtoon. Onko asentajia Turun seudulla??
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Hyvin suositeltava ohjelmisto VILPin tämän tason suunnitelmiin tutustuttavaksi on myöskin SWEPin SSP CBE, jolla voit aivan suoraan laskea levylämmönvaihtimen mahdollista toimintaa kun sille antaa syötteeksi tunnetut kaasu- ja vesivirtaustiedot. Ohjelmisto on ilmainen, mutta sen R410:n avaaminen vaatii rekisteröinnin jonka jälkeen lähettävät salasanan email:iin näppärästi - ihan hyvä diili. 8)

Oheinen ote on softan versiohistoriasta (ja päivityksiä tulee USEIN...)

The R410A density has been corrected.
This correction leads to differences in the results such as:

R410A/Water
Heat load=92 kW
Evaporation temperature =3ºC
Vapor quality =0.25
Super heating =6 K
Water inlet temperature =12ºC
Water outlet temperature =7ºC
Maximum pressure drop on water side =50 kPa

Esimerkkejä:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3549.0

Softan lataus:
* www.swep.net/index.php?tpl=ssp.download&lang=en&id=269
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

-Lari- sanoi:
Vielä yksi kuva joka rupeaa varmistumaan ykkösvaihtoehdoksi!

Varmaankin toimiva, nuo lämpötilat selkeyttää. Kyllä kai sieltä pihalta vielä -10°C:ssa saa lämpöä? Lämmityspiirien pumput pitää varmaankin olla verkostojen paluupuolella?
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

pumpuista en tiedä vielä. sama se kai on työntääkö vai imeekö se vettä. Menoputkeen siksi että ei synny ilmaa tai jotain pumppuun ja paluuputkeen taas että vesi olisi viileämpää...Tiedä häntä kumpaan laitan!
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Vielä yksi kuva joka rupeaa varmistumaan ykkösvaihtoehdoksi!
Mulla on samat asiat mietinnän alla. Itsekin olen miettinyt tuota kytkentää. Ja nähdäkseni siinä on yksi pulma?

Miten päin olet aikonut laittaa keltaisella merkityn kierron 3-tieventtiilin?

Kun venttiili on kiinni, niin kierto loppuu lattialämmön osalta?
-Mihin tällöin kytket lämmönsäätimen meno- tai paluuvesianturin?
Meno- tai paluuvettä ei voi mitata, kun ei ole kiertoa!
Tällöin putkisto luultavasti lämpenee anturin kohdalta.
Jolloin venttiili pysyy kiinni, vaikka lämpöä jo tarvittaisiin.

Vai kun venttiili on kiinni, kierto loppuu lämpöpumpun osalta?
-Tällöin öljypannua ei voi lämpöpumpulla pitää lämpimänä!

Tämä siis, jos käytetään perinteistä ulkoilman mukaan säätyvää menovettä.
Lämpöpumppuvalmistajien esitteissä tässä yleensä käytetään kahta erillistä venttiiliä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Onko kukaan muista öljylämmittäjistä harkinnut ratkaisua johon olen itse näillä näkymin päätymässä:

- Jätän toimivan ja hyväkuntoisen öljylaitteiston varajärjestelmäksi ja turvaamaan pakkashuippuja,
- hankin yhden tai kaksi ILPpiä tekemään peruslämmityksen niitä pakkashuippuja lukuunottamatta ja
- käytän öljykattilan sähkövastusta pääasiassa käyttöveden tuottamiseen.

Hyvinä puolina tuossa ovat mielestäni yksinkertaisempi toimintatapa, ehkä pienemmät investointikustannukset ja mahdollisuus jäähdyttää kesällä.

Jos joku on tuota harkinnut ja hylännyt, niin miksi? Mikä on suunnitelman heikoin lenkki?
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

ER sanoi:
Onko kukaan muista öljylämmittäjistä harkinnut ratkaisua johon olen itse näillä näkymin päätymässä:

- Jätän toimivan ja hyväkuntoisen öljylaitteiston varajärjestelmäksi ja turvaamaan pakkashuippuja,
- hankin yhden tai kaksi ILPpiä tekemään peruslämmityksen niitä pakkashuippuja lukuunottamatta ja
- käytän öljykattilan sähkövastusta pääasiassa käyttöveden tuottamiseen.

Hyvinä puolina tuossa ovat mielestäni yksinkertaisempi toimintatapa, ehkä pienemmät investointikustannukset ja mahdollisuus jäähdyttää kesällä.

Jos joku on tuota harkinnut ja hylännyt, niin miksi? Mikä on suunnitelman heikoin lenkki?

Minulla on tuontapainen järjestely. Tosin öljysäiliö on tyhjänä, ja sähkövastus on sähkökattilassa.

Heikoin lenkki on pesutilat, joista tulee kylmätiloja pelkällä ilppilämmityksellä. Jos keskuslämmitystä pitää päällä pesutilojen takia, lämpöä menee sinnesuntänne koska pesutiloilla ei ole vanhassa talossa omia lämmityspiirejään.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Joo, noin taitaisi kyllä käydä itsellänikin. Huonekohtaisesti on kylläkin säätimet, mutta niiden vaikutus on oman kokemukseni mukaan niukahko. En tiedä pitäisikö sitten jakotukkeja rassata?

Tähän liittyen minun mielestäni noihin kosteisiin tiloihin kannattaisi kyllä laittaa aina sähköinen lattialämmitys vaikka muualla kiertäisikin vesi. Kyllä se on kesähelteilläkin hyvä saada kylpyhuone kuivaksi.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

fogerty sanoi:
Vielä yksi kuva joka rupeaa varmistumaan ykkösvaihtoehdoksi!
Mulla on samat asiat mietinnän alla. Itsekin olen miettinyt tuota kytkentää. Ja nähdäkseni siinä on yksi pulma?

Miten päin olet aikonut laittaa keltaisella merkityn kierron 3-tieventtiilin?

Kun venttiili on kiinni, niin kierto loppuu lattialämmön osalta?
-Mihin tällöin kytket lämmönsäätimen meno- tai paluuvesianturin?
Meno- tai paluuvettä ei voi mitata, kun ei ole kiertoa!
Tällöin putkisto luultavasti lämpenee anturin kohdalta.
Jolloin venttiili pysyy kiinni, vaikka lämpöä jo tarvittaisiin.

Vai kun venttiili on kiinni, kierto loppuu lämpöpumpun osalta?
-Tällöin öljypannua ei voi lämpöpumpulla pitää lämpimänä!

Tämä siis, jos käytetään perinteistä ulkoilman mukaan säätyvää menovettä.
Lämpöpumppuvalmistajien esitteissä tässä yleensä käytetään kahta erillistä venttiiliä.

Kun pumpun laittaa paluu puolelle ja 3-tieventtiiliä ohjataan lattianlämpötilan mukaan niin mikä ettei toimi? ja oikeastaan vielä yksinkertaisempi tapa on laittaa tuo 3-tieventtiili paluu puolelle ja siihen omavoimainen säädin, joka yrittää pitää paluun esim +30°C:ssa.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

ER sanoi:
Onko kukaan muista öljylämmittäjistä harkinnut ratkaisua johon olen itse näillä näkymin päätymässä:

- Jätän toimivan ja hyväkuntoisen öljylaitteiston varajärjestelmäksi ja turvaamaan pakkashuippuja,
- hankin yhden tai kaksi ILPpiä tekemään peruslämmityksen niitä pakkashuippuja lukuunottamatta ja
- käytän öljykattilan sähkövastusta pääasiassa käyttöveden tuottamiseen.

Hyvinä puolina tuossa ovat mielestäni yksinkertaisempi toimintatapa, ehkä pienemmät investointikustannukset ja mahdollisuus jäähdyttää kesällä.

Jos joku on tuota harkinnut ja hylännyt, niin miksi? Mikä on suunnitelman heikoin lenkki?

Tuo riippuu talosta tai siis huone ja kerrosjärjestelyistä. esim. meillä 3-kerrosta.
-Kellarissa autotalli, pannuhuone, öljysäiliötila, pesutilat ja sauna
-Keskikerroksessa, kuisti, eteinen, keittiö, makuuhuone ja olohuone
-Yläkerrassa kaksi huonetta ja vaatehuone
Tämän johdosta on aika mahdoton = kallis, joka tilaan asentaa ILP, joten IVLP on ainoa "järkevä" vaihtoehto kun on monia tiloja joissa eri lämpötiloja ja ovia.

Tietty jos on 1. kerros ja avonaisia tiloja niin silloin tuo pelkkä ILP on tosiaan järkevä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Moi tuuma!
Oletko ottanut huomioon vilpin lämmönsiirtimen tarvitseman
vesikierron, se on melkoinen??
Mulla vilppi suoraan kattilankyljessä mix-tankkina 1" yhteillä.
Kiertopumppu 135-210-270W:n.
1:llä siirtimen tulo ja lähtölämpöero noin 15 astetta ja
3:lla noin 5 astetta.
Eli, paljonkaan ei ole mahdollista tuota veden virtausta mennä
kuristelemaan.
Itse olen lähtevän anturia juksannut etuvastuksella jotta voin
ajaa 1:llä paluulämmön pitämiseksi tuossa 40 asteessa.
Näin ainakin isolla kompuralla(11kW) pienistä en kyllä tiedä ja
niiden säätö ja sielunelämästä(siis On/Of ei Invertteri).
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

tuuma sanoi:
Tuo riippuu talosta tai siis huone ja kerrosjärjestelyistä. esim. meillä 3-kerrosta.
...
Tietty jos on 1. kerros ja avonaisia tiloja niin silloin tuo pelkkä ILP on tosiaan järkevä.

Meillä on kaksi kerrosta, mutta olettaisin kahdenkin kohtalaisen pumpun maksavan asennuksineen 4-5 k€, mistä on vielä aika pitkä matka merkki-VILPpien 9-12 tuhanteen.

Arveluttavia asioita ovat myös laattalattian kylmyys (tähän joku ehdottelee mattoa tai villasukkia), märkätilojen kuivuminen ja se että niille huippupakkasille pitää olla sitten vielä se lisälämmitys. Jos tekee pakkaspäivinä töitä vaikkapa aamukahdeksasta iltakymmeneen (näinkin käy joskus), niin ei siinä paljoa istuskella takkaa lämmittämässä joten öljyä palaa edelleen. Monen lämmönlähteen yhteensovittaminen tuntuu myös vähän jatkuvalta tuunaamiselta. Itselle optimaalinen olisi se, että systeemeistä säädetään sopiva lämpö ja se säilyy sitten säästä huolimatta. Yksi aspekti on myös se, että jos päädyn sitten kahteen ILPpiin, eivät ne voi olla ikinä ainoa lämpö-/vesilaitteisto. Mitäs sitten öljysysteemien tilalle kun niistä aika jättää? VILPin investointi silloin tuskin kannattaa jos on jo pari ILPpiä. Suora sähkökö?

Näitä juttuja on ihan mielenkiintoista miettiä, mutta välillä tuntuu että tämä menee kyllä vähän liian monimutkaiseksi. Ollapa nyt jotakin järkihintaista ekologisesti tervettä öljyä jota poltella nuo laitteet loppuun ja pistää sitten koko roska uusiksi, mutta tämä öljyn hinnan kehitys on jo jotakin ihan posketonta...
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

PHR11 sanoi:
Moi tuuma!
Oletko ottanut huomioon vilpin lämmönsiirtimen tarvitseman
vesikierron, se on melkoinen??
Mulla vilppi suoraan kattilankyljessä mix-tankkina 1" yhteillä.
Kiertopumppu 135-210-270W:n.
1:llä siirtimen tulo ja lähtölämpöero noin 15 astetta ja
3:lla noin 5 astetta.
Eli, paljonkaan ei ole mahdollista tuota veden virtausta mennä
kuristelemaan.
Itse olen lähtevän anturia juksannut etuvastuksella jotta voin
ajaa 1:llä paluulämmön pitämiseksi tuossa 40 asteessa.
Näin ainakin isolla kompuralla(11kW) pienistä en kyllä tiedä ja
niiden säätö ja sielunelämästä(siis On/Of ei Invertteri).

Ei tarkoitus ole missään nimessä kuristaa virtausta. 3-tieventtiili ohjaa säädön vaatimassa suhteessa vettä lattiaan tai lattialämmityksen "ohi", joten suhde on vakio ja näin ei ala pumppu kavitoimaan tms.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

ER sanoi:
Onko kukaan muista öljylämmittäjistä harkinnut ratkaisua johon olen itse näillä näkymin päätymässä:

- Jätän toimivan ja hyväkuntoisen öljylaitteiston varajärjestelmäksi ja turvaamaan pakkashuippuja,
- hankin yhden tai kaksi ILPpiä tekemään peruslämmityksen niitä pakkashuippuja lukuunottamatta ja
- käytän öljykattilan sähkövastusta pääasiassa käyttöveden tuottamiseen.

Hyvinä puolina tuossa ovat mielestäni yksinkertaisempi toimintatapa, ehkä pienemmät investointikustannukset ja mahdollisuus jäähdyttää kesällä.

Jos joku on tuota harkinnut ja hylännyt, niin miksi? Mikä on suunnitelman heikoin lenkki?

Aivan varmasti halvinta lämpöä syntyy ILPillä: kaikissa VILPeissä kun vesi tulee ketjuun yhdeksi väliaineeksi lisää ja tätä kautta taloudellisuus heikkenee kun pelataan korkeimmilla lauhtumislämpötiloilla väistämättä. Aika metkaa on se, että VILPpien hinnoittelu onkin päinvastaista niiden energiatehokkuuteen nähden.

Tästä aiemmasta viestistähän näet, että isommalla VILPillä kiertovesipumppu haukkaa helposti semmoiset max 6 kWh / vrk jo ihan yksinään + sen päälle ne varsinaiset kompuran tehot:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4105.msg50596#msg50596

VILPpien eduiksi - loppujen lopuksi - voisi jäädä:
* Lämmön levitys koko taloon kun/jos KL-vesipiiri on jo olemassa.
* Veden kyky varata & purkaa lämpöä varastosta talviyön aikana esiintyviä lyhyitä pakkaspiikkejä vastaan kun VILP muuten lepää.
* Talousveden esilämmitys kannattavasti leudoissa keleissä.

VILPin hintaa ei siis investointina oikein voi perustella itselleen sen taloudellisuutena vertailussa ILPoon, mutta muutama muu lisäarvo sillekin onneksi löytyy. 8)
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

PHR11 sanoi:
Kiertopumppu 135-210-270W:n.
1:llä siirtimen tulo ja lähtölämpöero noin 15 astetta ja
3:lla noin 5 astetta.
Eli, paljonkaan ei ole mahdollista tuota veden virtausta mennä
kuristelemaan.

Oletko mitannut tärkeintä asiaa, eli lämmönvaihtimelta lähtevän kuumakaasun/nesteen lämpötilaa?

Jos lämmönvaihdin on riittävän iso, sillä voisi optimitapauksessa saada aikaan sekä vedelle korkean lähtölämpötilan, että samalla kuitenkin hyvän lämmönsiirtotehon.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Joppe112 sanoi:
VILPpien eduiksi - loppujen lopuksi - voisi jäädä:
* Lämmön levitys koko taloon kun/jos KL-vesipiiri on jo olemassa.
* Veden kyky varata & purkaa lämpöä varastosta talviyön aikana esiintyviä lyhyitä pakkaspiikkejä vastaan kun VILP muuten lepää.
* Talousveden esilämmitys kannattavasti leudoissa keleissä.

VILPin hintaa ei siis investointina oikein voi perustella itselleen sen taloudellisuutena vertailussa ILPoon, mutta muutama muu lisäarvo sillekin onneksi löytyy. 8)

VILP:in eduksi myös hiljaisuus (sisällä). Ulkona sijoituksessa on syytä ottaa lähinaapurit kyllä huomioon...
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Onko tosiaan niin että inverter VILPIT vievät "tyhjäkäynnissä" eli kun ei tarvi lämmittää mitään ~500w? siihen vielä päälle sisäyksikön sähköt. Kesällä tämä on aika paljon 12 Kwh / päivä jos on kokopäivän joutilaana. Kattilassa on nyt 6 Kw vastus ja arvioin että se on suunnillee pari tuntia päällä per pesupäivä. Eli meille ei kesällä VILPistä olisi mitään hyötyä vaikka tuo 2h arvio menisikin vähän metsään.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Onko tosiaan niin että inverter VILPIT vievät "tyhjäkäynnissä" eli kun ei tarvi lämmittää mitään ~500w

Ei ole. Laite menee 'katkokäynnille' eli sammuu jolloin valmiustilan kulutus luokkaa 4 wattia. Tämä 500 wattia on siis lukema kuinka alas tehossa invertteri pääsee. Näillä osatehoilla copit ovat parhaimmillaan. Mikäli tämäkin lämpöteho (ehkä 2000 wattia) on liikaa niin silloin siis mennään unille.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Vaikka moni on mun idean aurinkokeräimistä kyseenalaistanut niin tuo VILP:in käyttö kesäaikana on keräimien kanssa aivan turhaa, antaa seistä. COP olisi tietty korkeimmillaan mutta ei se kuitenkaan niin hyvä ole kuin keräimillä. 50W:n kiertopumppu tuottaa kesäpäivänä 4000W muutaman tunnin ajan, joka riittää komiasti käyttöveteen ja vähän lämmittämiseenkin, jos tarvetta.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

tuuma sanoi:
Vaikka moni on mun idean aurinkokeräimistä kyseenalaistanut niin tuo VILP:in käyttö kesäaikana on keräimien kanssa aivan turhaa, antaa seistä. COP olisi tietty korkeimmillaan mutta ei se kuitenkaan niin hyvä ole kuin keräimillä. 50W:n kiertopumppu tuottaa kesäpäivänä 4000W muutaman tunnin ajan, joka riittää komiasti käyttöveteen ja vähän lämmittämiseenkin, jos tarvetta.

Aurinkokeräimet voivat hyvin kannattaa, jos ne pystyy tekemään ja asentamaan itse, tai edes laittamaan rakennusvaiheessa. Kaupallisissa jälkiasennuksissa tulee kilowattitunnille aikalailla hintaa vielä kymmenenkin vuoden laskenta-ajalla. Esmes juuri näissä öljypoltinkauppiaden aurinko-öljy paketeissa. Siitä lienee kyse..
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

tuuma sanoi:
aurinkokeräimistä ...
tuottaa kesäpäivänä 4000W muutaman tunnin ajan ...

OffTopikkina kyselisin, että miten suuri pitää keräimen olla tuon tehon saamiseksi?

Auringon antama teho lienee parhaimmillaan toista kilowattia neliömetrille, mutta miten on ihan käytännössä?
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

VesA sanoi:
Aurinkokeräimet voivat hyvin kannattaa, jos ne pystyy tekemään ja asentamaan itse, tai edes laittamaan rakennusvaiheessa. Kaupallisissa jälkiasennuksissa tulee kilowattitunnille aikalailla hintaa vielä kymmenenkin vuoden laskenta-ajalla. Esmes juuri näissä öljypoltinkauppiaden aurinko-öljy paketeissa. Siitä lienee kyse..

Juu öljy-yhtiöiden ideoimat "energia-avustus" keräimet on kyl aikalailla hinnoiteltu pilviin ja ovat vieläpä huonomman hyötysuhteen ns. tasokeräimiä. Itse tuotin kuten VILP:in kaukomailta ja ovat ns. tyhjiöputkikeräimiä joiden hyötysuhde on pakkasessa ja tuulessa aivan omaa luokkaa, koska tyhjiö on hyvä eriste ja näin ei pääse lämpö karkaamaan takaisin ilmaan. Hinnaksi tuli n. 200EUR/m2

Tilator sanoi:
OffTopikkina kyselisin, että miten suuri pitää keräimen olla tuon tehon saamiseksi?

Auringon antama teho lienee parhaimmillaan toista kilowattia neliömetrille, mutta miten on ihan käytännössä?

Todellisia mittauksia ei mulla vielä ole mutta yritän väkertää jonkun mittaushärdellin kun saan muuten kaikki pelaamaan. Mitä tuota asiaa olen opiskellut ja karsinut ylioptimistiset markkinointipuheet pois niin 1m2 keräinpinta-alaa vastaa suunnilleen 0,4-0,6kW ja siis keskimäärin 8m2 = 4kW.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Enpä nyt huomannut että kukaan olisi kommentoinut tämän kaavion pahaan ongelmaan. Eli, tuo lattialämmityksestä tuleva vesi menee kahteen paikkaan, osa kattilan nelitieshuntille ja osa VILP:lle. Kuitenkin lattialämmitykseen pitää mennä täsmälleen sama määrä vettä sisään kuin mitä sieltä tulee pois. Seurauksena tuosta olisi se, että lattialämmitykseen menisi vettä kattilasta enemmän kuin mitä olisi tarkoitus, osa kierrosta kulkisi väkisin reittiä lämmönvaihdin+varaaja->öljykattila->shuntti.

Seurauksena on se, että lattialämmityksen menovesi olisi todennäköisesti aivan liian kuumaa koska kattilavesi on luokkaa 80 astetta.

Itsekin mietin noita kuvioita, öljylämmittäjä kun olen, ja minusta tuo voisi toimia vain niin että kummallakin pöntöllä on oma shunttinsa. Kytketään ne sitten vaikka sarjaan niin että lattialämmityksen paluu menee ensin varaajaan kytketylle shuntille josta jo lähtee tavoitelämpöistä vettä (jos mahdollista ilman sähkövastuksen käyttöä). Tuo sitten menee edelleen öljykattilan shuntille joka lisää vielä vähän lämpöä veteen jos se on tarpeen. Noin se ainakin voisi toimia, se onko tuossa mitään järkeä on sitten toinen juttu. Käyttöveden lämmitys voi mennä kuten kuvassa on. Tuossa olisi sekin etu, että varaajan lämpötilaksi riittäisi noin 35 astetta eikä sen tarvitsisi edes olla kovin iso.

Mutta mullakin on öljylämmityslaitteet vm. 1999 eikä huvittaisi purkaa täysin toimivaa laitteistoa.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Toni sanoi:
Enpä nyt huomannut että kukaan olisi kommentoinut tämän kaavion pahaan ongelmaan. Eli, tuo lattialämmityksestä tuleva vesi menee kahteen paikkaan, osa kattilan nelitieshuntille ja osa VILP:lle. Kuitenkin lattialämmitykseen pitää mennä täsmälleen sama määrä vettä sisään kuin mitä sieltä tulee pois. Seurauksena tuosta olisi se, että lattialämmitykseen menisi vettä kattilasta enemmän kuin mitä olisi tarkoitus, osa kierrosta kulkisi väkisin reittiä lämmönvaihdin+varaaja->öljykattila->shuntti.

Seurauksena on se, että lattialämmityksen menovesi olisi todennäköisesti aivan liian kuumaa koska kattilavesi on luokkaa 80 astetta.

Kun lähdin tätä pähkäämään, niin otin Oumanin logiikan lähtökohdaksi. Käsittääkseni Ouman mittaa kattilasta lähtevän veden lämpötilaa, ja säätää shuntia sen mukaan, kuinka kuumaa vettä kattilasta on tulossa. Oumanhan ei tiedä, onko sille tuleva paluuvesi "ainoa" paluuvesi, kuten tässä mallissani ei ole (vaan osa siitä johdetaankin Vilpille), eikä sillä ole mitään merkitystäkään, koska vain se ratkaisee kuinka kuumaa vettä kattilasta on lähdössä kiertoon.

Toki tässä mallissa osa virtaa aina "vanhaa" reittiä Oumanin kautta suoraan kattilaan, mutta sopivasti kuristamalla suurin osa saataneen kiertämään Vilpin kautta ensin. Missään tapauksessa lattialämmitykseenhän ei voi mennä yhtään enempää vettä kuin alkuperäisessä systeemissäkään, koska kierto on edelleen suljettu, ja ainoa lähtö takaisin lattiapiirillle on kattilan ja Oumanin/shuntin kautta.

Itsekin mietin noita kuvioita, öljylämmittäjä kun olen, ja minusta tuo voisi toimia vain niin että kummallakin pöntöllä on oma shunttinsa. Kytketään ne sitten vaikka sarjaan niin että lattialämmityksen paluu menee ensin varaajaan kytketylle shuntille josta jo lähtee tavoitelämpöistä vettä (jos mahdollista ilman sähkövastuksen käyttöä). Tuo sitten menee edelleen öljykattilan shuntille joka lisää vielä vähän lämpöä veteen jos se on tarpeen. Noin se ainakin voisi toimia, se onko tuossa mitään järkeä on sitten toinen juttu. Käyttöveden lämmitys voi mennä kuten kuvassa on. Tuossa olisi sekin etu, että varaajan lämpötilaksi riittäisi noin 35 astetta eikä sen tarvitsisi edes olla kovin iso.

Mutta mullakin on öljylämmityslaitteet vm. 1999 eikä huvittaisi purkaa täysin toimivaa laitteistoa.
Tämä kahden Oumanin systeemi on minullakin ollut yhtenä (ensimmäisenä) vaihtoehtona, eikä siinä muuta vikaa olekaan kuin että se toinen Ouman ei ole ilmainen. Siitä sitten jalostui tämä ensin mainittu. Käytännössähän en tiedä miten tuo toimii - ja se toimii vain jos Ouman käyttäytyy niinkuin oletan. Siinähän on asetettavat ylä- ja alarajat lähtevän veden lämpötilalle, joten sen pitäisi toimia myös tässä systeemissä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

JulleT sanoi:
Kun lähdin tätä pähkäämään, niin otin Oumanin logiikan lähtökohdaksi. Käsittääkseni Ouman mittaa kattilasta lähtevän veden lämpötilaa, ja säätää shuntia sen mukaan, kuinka kuumaa vettä kattilasta on tulossa. Oumanhan ei tiedä, onko sille tuleva paluuvesi "ainoa" paluuvesi, kuten tässä mallissani ei ole (vaan osa siitä johdetaankin Vilpille), eikä sillä ole mitään merkitystäkään, koska vain se ratkaisee kuinka kuumaa vettä kattilasta on lähdössä kiertoon.

Toki tässä mallissa osa virtaa aina "vanhaa" reittiä Oumanin kautta suoraan kattilaan, mutta sopivasti kuristamalla suurin osa saataneen kiertämään Vilpin kautta ensin. Missään tapauksessa lattialämmitykseenhän ei voi mennä yhtään enempää vettä kuin alkuperäisessä systeemissäkään, koska kierto on edelleen suljettu, ja ainoa lähtö takaisin lattiapiirillle on kattilan ja Oumanin/shuntin kautta.

Juu, mutta ei tuo silti toimi. Jos ajatellaan että kiertoa olisi vaikka 10 litraa minuutissa ja viet siitä puolet varaajan kautta, niin silloin shuntille menisi 5 litraa kylmää (kierrosta tullutta) vettä minuutissa ja siitä taas eteenpäin lähtisi 10 litraa, josta siis 5 litraa kylmää ja 5 litraa kuumaa (80 asteista) kattilavettä. Tuo viesi aivan liian paljon lämpötehoa kiertoon useimmissa tapauksissa.

Oumania ei kiinnosta se mistä kiertoon lähtevä vesi tulee, mutta se yrittää kääntää shunttia niin että lähtevän veden lämpötila on oikea. Nyt jos shuntille tuleva ja sieltä lähtevä vesimäärä ei ole sama, niin väkisikin erotus korvautuu kokonaan kuumalla kattilavedellä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Toni sanoi:
Juu, mutta ei tuo silti toimi. Jos ajatellaan että kiertoa olisi vaikka 10 litraa minuutissa ja viet siitä puolet varaajan kautta, niin silloin shuntille menisi 5 litraa kylmää (kierrosta tullutta) vettä minuutissa ja siitä taas eteenpäin lähtisi 10 litraa, josta siis 5 litraa kylmää ja 5 litraa kuumaa (80 asteista) kattilavettä. Tuo viesi aivan liian paljon lämpötehoa kiertoon useimmissa tapauksissa.

Oumania ei kiinnosta se mistä kiertoon lähtevä vesi tulee, mutta se yrittää kääntää shunttia niin että lähtevän veden lämpötila on oikea. Nyt jos shuntille tuleva ja sieltä lähtevä vesimäärä ei ole sama, niin väkisikin erotus korvautuu kokonaan kuumalla kattilavedellä.

Hyviä pointteja. Otetaanpa tämä tapaus ilman Oumania eli shuntti käsisäädöllä, tuleepahan testattua omaa päättelyketjua.

1) Jos shuntti on täysin kiinni, niin silloin kaikki vesi virtaa läpi, eli yhtään ei mene kattilaan eikä varaajaan. OK?

2) Jos shuntti on täysin auki, niin silloin kaikki vesi virtaa reittiä varaaja-kattila sekä osa shuntin kautta suoraan kattilaan. (Ulos lähtisi 80-astetta vettä.) OK?

3) Jos shuntti on 50% auki, siis että puolet shuntista ulos menevästä vedestä otetaan kattilasta, niin eikö se toinen puolikas tule suoraan shuntin läpi paluukierrosta, siis ei kierrä kattilan eikä varaajan kautta? Tämä siksi koska ennen shunttia olevasta haarasta vettä pääsee varaajaan korkeintaan sen verran mitä kattilasta pääsee ulos, ja se loppuosa "karkaa" shuntin sisäänmenon kautta suoraan kattilaan. Mutta edelleen kattilaan + varaajaan menee sisään tasan saman verran vettä kuin mitä shuntti päästää kattilasta ulos. OK?

Jos säätämisen tekee Ouman sen perusteella, kuinka lämmintä vettä on menoputkessa shuntin jälkeen, en ymmärrä miksi se päästäisi liian kuumaa vettä kattilasta ulos. Mutta se mikä rupesi mietityttämään on, että pääseekö sinne varaajaan vettä yhtään? Eli kun shuntti aukeaa, ja alkaa päästämään vettä kattilasta, niin mistä kattilaan tulee korvaava vesi - varaajasta kuten toivon vai suoraan shuntista?

Voi olla, kun en ole alan ammattilainen, etten ymmärrä shuntin toimintaperiaatetta täysin. Ajatus pohjautuu täysin siihen faktaan, että koska kyseessä on suljettu kierto, niin shuntin kautta kulkee aina saman verran vettä (samalla shuntin asennolla) riippumatta siitä, millaisia viritelmiä sitä paluupuolelle on tehty - koska shuntin lähtöventtiili on ainoa reitti, mistä vesi pääsee takaisin lämmityspiirille.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Foorumia lueskelleena ja omia päätelmiä tehtyäni ajattelin seuraavan kuvan mukaista kytkentää. Käyttövesi on mahdollista jälkilämmittää öljykattilassa. Patteri- ja lattialämmityspiirit on kytketty vain varaajaan, mutta lämpöä voidaan siirtää kattilasta tarvittaessa.
Lämmönsiirron ohjaukseen ajattelin simppeliä rajakytkintä, joka toimisi seuraavasti: kun varaaja kylmenee liikaa (vilpin teho ei enää riitä) patteriverkoston shuntti (esim. Oumanin ohjaamana) aukeaa "liikaa" ja on lopulta täysin auki, mutta patterille menevä vesi ei tietenkään lämpene samassa suhteessa. Shuntissa oleva kytkin säädetään liipaisemaan pumppu päälle sopivassa kohtaa, esim. suunnilleen asennossa joka vastaisi 60 asteista menovettä.

Tällä järjestelyllä kattilan voi kytkeä kokonaan pois päältä, jos vilpillä saadaan käyttövesi tarpeeksi lämpimäksi ja teho muuten riittää. Öljypolttimen olessa päällä ei lämmin lopu, mutta öljyä ei kulu turhaankaan.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

JulleT, tuo shuntti on sekoitusventtiili. Jos sitä ei mitenkään häiritä (eli sille tulee ja siitä lähtee saman verran vettä), niin silloin se toimii juuri niinkuin tuossa kuvailit yllä. Mutta tuolla tavalla et voi 'ryöstää' kierrosta.

Joka tapauksessa pointti on se, että jos shuntille tulee 5 litraa vettä minuutissa ja lähtee 10, niin erotuksen on pakko korvautua jollakin. En näe tuossa mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että se korvautuu kattilavedellä, joka taas sattuu olemaan erittäin kuumaa.

Eikä tuossa shuntissa edes ole mitään 'täysin kiinni' asentoa, vaan ainakin mulla lähtee aina mukaan vähän kuumaa kattilavettä.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Kreuzotter sanoi:
Foorumia lueskelleena ja omia päätelmiä tehtyäni ajattelin seuraavan kuvan mukaista kytkentää. Käyttövesi on mahdollista jälkilämmittää öljykattilassa. Patteri- ja lattialämmityspiirit on kytketty vain varaajaan, mutta lämpöä voidaan siirtää kattilasta tarvittaessa.
Lämmönsiirron ohjaukseen ajattelin simppeliä rajakytkintä, joka toimisi seuraavasti: kun varaaja kylmenee liikaa (vilpin teho ei enää riitä) patteriverkoston shuntti (esim. Oumanin ohjaamana) aukeaa "liikaa" ja on lopulta täysin auki, mutta patterille menevä vesi ei tietenkään lämpene samassa suhteessa. Shuntissa oleva kytkin säädetään liipaisemaan pumppu päälle sopivassa kohtaa, esim. suunnilleen asennossa joka vastaisi 60 asteista menovettä.

Tällä järjestelyllä kattilan voi kytkeä kokonaan pois päältä, jos vilpillä saadaan käyttövesi tarpeeksi lämpimäksi ja teho muuten riittää. Öljypolttimen olessa päällä ei lämmin lopu, mutta öljyä ei kulu turhaankaan.

Mielenkiinnolla seuraan ja pähkäilen samaa asiaa. Säilyttäisin mielellään öljyvehkeet (v. 2000) rinnalla juuri tehokkaan lisälämmön tuotannon vuoksi. Öljyn kulutus laskisi kuitenkin VILP:n myötä ratkaisevasti. Sopiva laitekokoonpano ja kytkentä vaan pitäisi löytää. Tämä sinun esittämä on ainakin minulle järkeenkäypä.

Lämmitettävänä on meillä 150 m2 vesipattereilla ja 20 m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä. Öljyä kulunut n. 2400 l/v josta käyttöveden lämmitykseen kuluva osuus keskivertoa suurempi.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Mä ajattelin jotain tähän suuntaan. Tiedä sitten onko tuossa mitään järkeä, mutta ainakin noin sen öljykattilan voisi kytkeä.

Ajatus on, että jo säätöautomatiikka 1 tuottaa sen verran lämmintä vettä että säätöautomatiikka 2 joutuu puuttumaan peliin vasta kun lämpöpumppuun kytketystä varaajasta loppuu paukku, eli tilanteessa jossa normaalisti käytettäisiin sähkövastusta. Samaten käyttöveden lämmityksen voisi kytkeä sarjaan, ensin esilämmitys varaajasta ja sitten vielä öljykattilan käyttövesikierukan kautta,
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Näin se pitäisi tehdä, juu. Aika moni VILPpivalmstaja kehottaa laittamaan vehkeen vanhan kattilan paluuputkeen. Ongelmaa on lähinnä kahden erilaisen säätölogiikan etevässä yhteiskäytössä..
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

VesA sanoi:
Näin se pitäisi tehdä, juu. Aika moni VILPpivalmstaja kehottaa laittamaan vehkeen vanhan kattilan paluuputkeen. Ongelmaa on lähinnä kahden erilaisen säätölogiikan etevässä yhteiskäytössä..

No periaatteessa molemmille voisi laittaa saman lämpötilapyynnön, jolloin kummastakin shuntista pitäisi lähteä eteenpäin samanlämpöistä vettä niin kauan kun varaajaan kytketyssä pumpussa on paukkua. Eli säätöautomatiikka 2 esim. pyytäisi 32 asteista vettä, mutta kun tuleva vesi on jo 32 astetta, niin sen ei tarvitse enää sekoittaa lisää lämmintä sekaan. Mulla on lattialämmitys, harvemmin sinne menee talvellakaan yli 32 asteista, vaan pikkupakkasilla pyöritään ennemminkin jossain 27-29 haarukassa.

Onhan tuossa tietysti muitakin juttuja, esim. jos varaaja pystyy tuottamaan lämmintä käyttövettä (kuten se Ultimaten systeemi), niin öljypannua ei välttämättä tarvitsisi pitää lämpimänä muuta kuin kovilla talvipakkasilla tai jos tarvitaan paljon lämmintä vettä. Siinähän sitä olisi askartelemista kun vielä toteuttaisi tuollaisen. Mutta mielestäni tuota öljypannua ei kannattaisi kytkeä varaajaankaan, edes Ultimaten varaajan tapauksessa kerrostamaan ylimpään osaan kuumaa.
 
Vs: VILP öljyn rinnalle?

Mitä jos ivlp:tä käyttää vain öljylämmityksen esilämmitykseen - öljy siis aina päällä ja pannun termostaatti esim. 65-70 'C?

1) Yksinkertaisin rakenne: paluuputken ja pannun väliin ivlp
Ongelmana paluuveden mahdollinen liian korkea lämpö ja sitä kautta huono hyötysuhde - sekä lyhyet käyttöjaksot ivlp:lle

2) Parannettu versio: Energiavaraajan kanssa, ivlp:n pyyntölämpö asetettu optimaaliseen (tarpeeksi alhainen)
Käyttövesi: energiavaraajan käyttövesikierukan kautta esilämmitys, priimaus öljypannussa
Patteriverkosto:
2 a) paluuvesi ivlp:n kautta energiavaraajaan alas ja sieltä ylempää pannulle paluukohtaan
2 b) paluuvesi energiavaraajaan (alas/keskelle/ylös?), varaajasta alhaalta meno ivlp:lle ja paluu taas keskelle vai ylös?

Huomenna tulee Ackman 500 energiavaraaja (kun halvalla saimme) ja 2-versio olisi tarkoitus alkaa rakentaa ennen pakkasia. Ivlp tulee jossain vaiheessa.
Varaajan tiedot:
http://www.naturenergi.se/index.asp?id=4&productID=55&categoryID=7


Perustan oman threadin hankkeelle, kunhan päästään eteenpäin - nyt on kirjattu öljyn kulutuksia kk-tasolla ja hankittu mahdollisimman luotettavia komponentteja halvimmista lähteistä.

Kytkentöihin vaikuttaa moni asia, joka on vielä auki (kommentteja kaivataan ::) ):

- mistä kohdasta saadaan KYLMIN vesi ivlp:n sisäyksikölle syötöksi:
-- mikä on patteriverkostosta paluuveden lämpötila - vanhat patterit, joita syötetty isolla lämmöllä aikaisemmin, paluukin ollut tosi lämmintä (olisi pitänyt mitata lämpöeroja meno/paluu välillä lämmityskaudella). Ollut painovoimainen, sittemmin tehostettu kiertovesipumpulla. Patterit 50-luvulta.
-- mikä on taas tyypillinen lämpötila tuollaisen pystyvaraajan alalaidassa

- miten kytketään niin, että saadaan seuraavat asiat huomioon:
-- hanoilla eristettävissä öljypannu koko järjestelmästä (korjaukset, vaihto tai kokeilu ilman)
-- energiavaraajaan asennetaan myöhemmin vastukset varalle (=lämmitys pakkasilla) - saadaan tarvittaessa poistettua öljypannu ja priimataan vesi erillisellä käyttövesivaraajalla
-- kesäkäyttö: pattereissa ei kierrä mikään

Jos joku osaa suositella parhaat liitännät tuohon Ackmaniin (kuvassa), niin olisin kiitollinen: Ohessa oma ensimmäinen ajattelumalli laitteistosta kommentoitavaksi...
 
Takaisin
Ylös Bottom