Vs: VILP öljyn rinnalle?
Jos kytket VILPin öljykattilan rinnalle, niin silloin tarvitaan varmaan sulkuventtiilejä öljykattilan suuntaan jotta vesi EI kierrä sitä kautta leudoissa keleissä lainkaan eli automattiikkaa ja hintaa tulee lisää. Mitenkäs päättelet sitten öljykattilan käynnistymisrajat: jokin tieto pitäisi välittää kun VILP pauhaa täysillä eikä lämpö silti riitä? Ajatus on - kai - polttaa edelleen öljypoltina mahdollisimman vähän tukena.
VILP+öljykattila sarjaan kytkennässä on taas se etu, että öljykattilan ihan normaali ohjaus riittää päätökseen kun sitä pitää ruveta ajamaan avuksi: kattila haistaa paluuputken veden lämpötilasta suoraan milloin lähteä päälle ja milloin ei. Leudoissa keleissä kannattaisi pyrkiä mahdollisimman haaleaan lämmitysveden ja talousveden kierrätykseen. Keskuslämmityksen kierrossa tämä tarkoittaisi VILPin hyvin pitkiä+hitaita käyntisyklejä, joissa lämmitys kytkeytyy päälle mahdollisimman alhaalta.
Talousveden puolella voisi olla kannattavinta keskittyä vain uuden käyttöveden esilämmitykseen ja jättää sähkövastukselle se varaston ylläpito +55 C:ssa suosiolla: hyvin eristetyn varaajan lämpöhukka lieneen melko pieni kuluerä loppupeleissä ja päätös yksinkertaistaa kytkentää. Tämä on keskuslämmityksestä erillinen sovellus, koska vaaditut kuumennuslämpötilat (ts VILPin lauhtumis-) ovat aina maksimaalisia vrt keskuslämmitykseen, jossa tarvittava kuumennus riippuu lineaarisesti ulkolämpötilasta.
VILPin energiatehokkuutta rajoittaa eniten kuitenkin aina se (levy/kierukka-)lämmönvaihdin:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3534.0
Tilator sanoi:JulleT sanoi:Lari ja Tilator, Onko systeeminne sama kuin alkuperäinen ideani
Piirsin uuden kuvan, jossa harmaalla värillä ovat suunnitellut muutokset ja muu on jo entuudestaan olemassa.
Systeemi on 60-luvulta, joten sehän ei kovin energiatehokas ole, mutta kun öljyä on mennyt luokkaa 1500 litraa vuodessa, niin vielä nykyisillä hinnoilla ei kaiken uusiminen kovin suurta tuottoa investoinnille antaisi.
Ideana on siis laittaa lämpöpumpun paluu kattilan ja lämmityskierron väliin, jolloin lämpöpumpun tuotto menee pattereiden suuntaan silloin, kun patteeritermostaatit ovat auki ja kiertovesipumppu päällä. Lämpöpumpun läpi virtaavan veden litramäärä on kuitenkin niin pieni, että vähänkään kovemmalla pakkasella kattilasta tulisi kuumaa vettä sen kaveriksi.
...
Mahtaisikohan tuo toimia noin?
p.s. kiertovesipumppu on tietenkin patterikierron paluupuolella, mutta asiaahan se ei muuta miksikään.
Jos kytket VILPin öljykattilan rinnalle, niin silloin tarvitaan varmaan sulkuventtiilejä öljykattilan suuntaan jotta vesi EI kierrä sitä kautta leudoissa keleissä lainkaan eli automattiikkaa ja hintaa tulee lisää. Mitenkäs päättelet sitten öljykattilan käynnistymisrajat: jokin tieto pitäisi välittää kun VILP pauhaa täysillä eikä lämpö silti riitä? Ajatus on - kai - polttaa edelleen öljypoltina mahdollisimman vähän tukena.
VILP+öljykattila sarjaan kytkennässä on taas se etu, että öljykattilan ihan normaali ohjaus riittää päätökseen kun sitä pitää ruveta ajamaan avuksi: kattila haistaa paluuputken veden lämpötilasta suoraan milloin lähteä päälle ja milloin ei. Leudoissa keleissä kannattaisi pyrkiä mahdollisimman haaleaan lämmitysveden ja talousveden kierrätykseen. Keskuslämmityksen kierrossa tämä tarkoittaisi VILPin hyvin pitkiä+hitaita käyntisyklejä, joissa lämmitys kytkeytyy päälle mahdollisimman alhaalta.
Talousveden puolella voisi olla kannattavinta keskittyä vain uuden käyttöveden esilämmitykseen ja jättää sähkövastukselle se varaston ylläpito +55 C:ssa suosiolla: hyvin eristetyn varaajan lämpöhukka lieneen melko pieni kuluerä loppupeleissä ja päätös yksinkertaistaa kytkentää. Tämä on keskuslämmityksestä erillinen sovellus, koska vaaditut kuumennuslämpötilat (ts VILPin lauhtumis-) ovat aina maksimaalisia vrt keskuslämmitykseen, jossa tarvittava kuumennus riippuu lineaarisesti ulkolämpötilasta.
VILPin energiatehokkuutta rajoittaa eniten kuitenkin aina se (levy/kierukka-)lämmönvaihdin:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3534.0