Täytyy päivittää kokemuksia pitkästä aikaa
VILP on saatu käyttöön ja alkuvaikeuksista päästy eteenpäin. Kerron tässä muutamia kokemuksia (tekniikka enemmän myöhemmin)...
- Alussa säikäytti, että eikö Kiinan ihme
Ultimatemarketin R290 Commercial Heat pump (with WIFI APP) Model: PW150-DKZLRS-E toimi ollenkaan, mutta toimii kun saatiin veden virtaus riittävälle tasolle. Tehdas haluaa, että vettä virtaa 8,6m3/h Grundfoss näyttää nyt 6,4 m3/h (tarkempi mittaus tekemättä).
- Paljon on ollut opiskelua ja ja oppiminen jatkuu ohjauksen optimoinnin osalta. Kiinalainen ohjauslogiikka ottaa aikansa, mutta kaikki löytyy kun oppii missä on mikäkin ja mitä merkinnät tarkoittaa.
- Valintoja tehty matkan varrella mm. varaajien sioittelua muutettu, jotta putkituksia saatu yksinkertaistettua ja 300L varaaja pääsään helpommin huoltamaan. Automatiikaksi valikoitui
Ouman A XL
- Kesän aikana pumppu teki pelkästään käyttövettä 500L puskurivaraajaan. Alkukesästä kun oli haasteita saada pumppu toimimaan, niin käyttövei tehtiin priimausvaraajalla, jossa 9kW vastus ja hyvin riitti lämmmin vesi tälläkin. 500L varaajassa on toinen 9kW vastus jos on tarvetta tehdä käyttövettä enemmän silloin kun pumppu ei ole päällä. Tätä vastusta ei ole vielä tarvittu.
- Tällä hetkellä VILP tekee 500L käyttövesivaraajaan 60 asteista vettä ja lämitykseen 45 asteista vettä ja hyvin tuntuu olevan stabiili tilanne.
- Kesällä sähköä meni pelkän käyttöveden lämmiykseen noin 40-50 kWh/vrk ja VILP kanssa 20% vähemmän. Iso kone ei pienellä kulutuksella juurikaan säästä sähkövastukseen verrattuna kesäaikana pelkällä käyttövedellä. Päivitellään lukemia, kun saadaan nyt lämmityksen kulutukset mukaan.
- VILP on oma APPS, josta saa däädettyä lämpötiloja ja käynnistettyä laite tarvittaessa. Myös paljon lämpötila dataa saa näkyviin. (Apps: Huilian Smart)
- VILP saa tarvittaessa RS485-väylän kautta haettua tietoa Oumanille (ei ole haettu vielä)
- VILP ohjeissa on ,että VILP kiertovesipumppua saisi ohjattua, mutta on nyt yksinkertaistettu ja käy manuaali asetuskella (tätäkin pitäisi tutkia)
- VILP ohjaa 3-tie venttiiliä joka säätää kumpaan 500L puskurivaraajaan tekee lämmintä vettä
- Kokeiltu, että 10-15 asteen lämpötilassa tekee 70 asteista vettä lämpimään käyttöveteen hyvin
Tässä vaiheessa on vielä uskoa, että projekti kannatti. Ainakin paljon on tullut opittua.
Seuraavaksi:
- Säädetään Oumanin asetuksia, niin että saadaan sähkömittarilta kulutusdataa Oumannille ja sitä kautta säädettyä vastuksia pois päältä jos pääsulakkeen raja alkaa tulla vastaan. Lähinnä lisävastukset käyttövedestä hetkelliseti pois ja saunan vastusket pois.
- Kun ilmat viilenee, niin nähdään miten jaksaa tehdä molempiin puskurivaraajiin lämmintä vettä. Ja saadaan paremmin dataa sähkön kulutuksesta.
- Käyttöveden kytkentää ietitään vielä, etä pitäisikö muuttaa, nyt kieerosta paluu tulee priimausvaraajan eteen.
- Katsotaan milloin tarvitaan öljypoltinta.... toivottavasti ei ole tarvetta näillä öljyn hinnoilla
Kysymykset ryhmään:
- Kannattaako käyttöveden paluu tuoda 500L puskurivaraajan eteen vai 300L priimaus varaajan eteen ?
- Voiko VILP alla olevan telineen (H=600) paittää pellillä koka suvultavai pitäisikö jättää auki? VILP alapuolella on kondenssivesiputket ja betonilaatta, jonka pällä laite on (kuva alla). Jos laittaisi umpeen, niin ei kylmennä niin paljon kondenssivesiputkia vaikka niihin sähkökaapelit tuleekin.
- ILMANVAIHTO: Nyt on päivityksessä ilmanvaihtokone vanhaan pankkisaliin ja neuvotteluhuoneeseen (noin 400m3). Missä foofumilla olisi tietoa koneista ja millainen kannattaisi valita? Ilmamäärät on noin 150L/s - 300L/s tai ehkä voisi olla pienenmpikin. On valinnan vaikeus millaisen koneen ottaisi. Saa vikkaa jos itsellä tietoa koneista tai mistä kannattaisi käydä lukemassa lisää. Aika monella valmistajalla on kaikki etäohjaus mahdollisuudet ja Modbus TCP väylät jolla saa tiedot Oumanille.
Kun saan ilmanvaihtokoneen valittua ja vaihdetua, niin päivittelen lisää dataa kulutuksista ja kokemuskia käytöstä lisää.