VILP ja öljykattila

Mullakin olisi vilpen asennus mielessä. Puukattila, 1,5 motin varaaja ja 500 l monitoimivaraaja pitäis naittaa yhteen, ja se kattila. Layoutti vielä täysin pimeä. Tuntuu siltä että tarvittava putkimäärä ei mahdu pannuhuoneeseen.
Tuossa kaksi "tutkintalinjaa", tekisikö vilpillä yleislämmintä josta shuntilla osa lämmitykseen vaiko valjastaisi vilpin pelkästään lämmitykseen siten että lämmitetään kiertovettä vain sen verran mitä lämmitys vaatii.
Tuota "yleislämmintä" puoltaa se että voidaan pumpata pelkästään suotuisissa oloissa ja puskuroida isolla varaajalla huonojen hetkien yli. Sähkön kulutuksen kanalta olis tieten edullista pumpata vain tarpeeseen.
( sanon jo valmiiksi: "Minä teille tarpeen pumppaan" )

PS Tuliskohan maalämpöpumpun maakierron lämmönvaihtimesta sopiva glykolikiertoon vilpen ja varaajien väliin? Onko se kaasukierron/höyrystimen puoli liian ahdas?
Tuo mlp menee purkuun kun lauhdutin on laskenut kaasut veden sekaan. Kompura on ehjä ellei huoltomies ole vetänyt vettä sinne tyhjätessään kaasuja.
 
Viimeksi muokattu:
Tuota "yleislämmintä" puoltaa se että voidaan pumpata pelkästään suotuisissa oloissa ja puskuroida isolla varaajalla huonojen hetkien yli.

Ilman muuta kun varaajaa ladataan on varaajaan saatava enemmän lämpöä kuin kiertoon menisi. Tämähän tapahtuu spot hintojen mukaisesti ja hinnan on oltava reilusti halvempi, jotta tuo kannattaa, koska a) varaajassa on häviöitä b) kuuman tekeminen vie noin tuplasti sähköä verrattuna normaalilämpöiseen veteen. (Edellinen ei koske puskurivaraajaa, jossa ei ole lämmön alenninta, koska se lämmitetään suoraan siihen alempaan tarvittavaan lämpöön)
 
Taitaa tulla kun ajattelee lämpötila-ero joka on pieni
Minulla "lämpiää" romuhylly turhista KL-verkon vaihtimista, Y.V. jos kiinnostaa
Eikös nuo KL-verkon vaihtimet ole aika pieniä kun niitä syötetään yli 100 C vedellä? Tuo mlp:n vaihdin on melkoinen juntti. Se on vielä kiinni laitteessa mutta saan sen irti niin voi kokeilla meneekö höyrystin puolelta mitään läpi.
 
Ilman muuta kun varaajaa ladataan on varaajaan saatava enemmän lämpöä kuin kiertoon menisi. Tämähän tapahtuu spot hintojen mukaisesti ja hinnan on oltava reilusti halvempi, jotta tuo kannattaa, koska a) varaajassa on häviöitä b) kuuman tekeminen vie noin tuplasti sähköä verrattuna normaalilämpöiseen veteen. (Edellinen ei koske puskurivaraajaa, jossa ei ole lämmön alenninta, koska se lämmitetään suoraan siihen alempaan tarvittavaan lämpöön)
Jos pumpataan suoraan lämmitykseen niin mitään isompaa varaajaa ei kannata (eikä pidä ) siihen laittaa. Havittelevani vilpi taitaa olla on/off, mikä hiukka haittaa suoraa lämmitystä. Isoa varaajaa voisi käyttää niinkin että pumppais siihen "haalistettua vettä ja priimaamalla lisää tarpeen mukaan.
Tämä tosiaan täysin miettimättä miten toteuttaa. Puukattila tekee omat ongelmansa.
 
Jos pumpataan suoraan lämmitykseen niin mitään isompaa varaajaa ei kannata (eikä pidä ) siihen laittaa. Havittelevani vilpi taitaa olla on/off, mikä hiukka haittaa suoraa lämmitystä. Isoa varaajaa voisi käyttää niinkin että pumppais siihen "haalistettua vettä ja priimaamalla lisää tarpeen mukaan.
Tämä tosiaan täysin miettimättä miten toteuttaa. Puukattila tekee omat ongelmansa.

Ei se on/off ole mikään ongelma. Itse ajan invertteripumppua on/off periaatteella ilman varaajaa. Varaajana toimii talo. Ohjain laskee kuinka kauan pumppua pitää ajaa kerrallaan että talo pysyy lämpimänä. Lämmitysveden lämpötila toki huojuu reippaasti, mutta huoneet saavat tarvitsemansa lämmitystehon ja talo pysyy lämpimänä. Nyt ollut jo toista päivää lämmittämättä kokonaan ja yhä on yli 22 astetta.
 
Ei se on/off ole mikään ongelma. Itse ajan invertteripumppua on/off periaatteella ilman varaajaa. Varaajana toimii talo. Ohjain laskee kuinka kauan pumppua pitää ajaa kerrallaan että talo pysyy lämpimänä. Lämmitysveden lämpötila toki huojuu reippaasti, mutta huoneet saavat tarvitsemansa lämmitystehon ja talo pysyy lämpimänä. Nyt ollut jo toista päivää lämmittämättä kokonaan ja yhä on yli 22 astetta.
Parasta varmaankin niin että invertteri-pumppu jauhais juuri sen verran kuin tarvitaan.
No teillä siellä etelässä kelpaa, täällä kylmät korvet ja Kylmäkoskikin melkein naapuri kunta.
 
Viimeksi muokattu:
Parasta varmaankin niin että invertteri-pumppu jauhais juuri sen verran kuin tarvitaan.

Siihen ne ei pysty. Pienimmälläkin teholla vesi kuumenee liikaa. Alkuviikosta ajoin koko yön 50% teholla kun sähkö oli vielä halpaa ja halusin taloon ylimääräistä lämpöä. Nousihan se melkein 25 asteeseen tuolleen. Matalin teho on 33% ja sillä ihan sama juttu nyt kun lämmön tarve on matala, tuottaa liikaa. Asia toki muuttuu kun mennään lähemmäs nollaa.

Asiaan liittyy vielä se että pumpun COP pienimmillä tehoilla ei välttämättä ole hyvä. Asian selvittely on hankalaa enkä ole vieläkään oikein selvillä mikä on optimi, mutta kylmenneen veden lämmitys tapahtuu hyvällä COP arvolla kaikilla tehoilla.
 