Harkinnassa olisi VILPin hankkiminen vanhaa öljykattilaa korvaamaan. Tällä hetkellä tuo kattila tekee
lähinnä 4.5kW vastuksella käyttövettä ja kovemmilla pakkasilla lämpöä pattereihin, muuten lämmitys hoituu
kahdella ILP:llä. Öljy ei ole ollut käytössä yli 5 vuoteen.
Nyt olisi aika laittaa tuo kattila uusiksi ja olen harkinnut VILPiä, kun rupeavat nuo ILP:tkin olemaan jo 8v vanhoja. Sähköjen riittävyys vaan mietityttää. Meillä on 3x25A pääsulakkeet ja 6.4kW sähkökiuas. Esim. harkitsemassani VILP-mallissa on max. 9kW vastukset (useampana tehoportaana), jolloin pahimmillaan
kovalla pakkasella nuo kaksi yhdessä vievät jo 15.4kW. Tehomarginaalia taitaa jäädä noin 1.6KW.
Olisinkin kysellyt (tämä tietty on varmaan kyllä laiteriippuvaista) onko teillä esiintynyt "pääsulake ongelmia"
vastaavissa tapauksissa? Mahtavatko esim. VILPit käyttää koskaan yhtäaikaa sekä max. vastustehoa ja kompressoria, jolloin mentäisiin (6.4kW kiukaan kanssa) jo yli tuon n. 17kW max. tehon mitä 3x25A pääsulake sallisi? PS. Erityisesti harkinnassa on Mitsubishi Heavy Industries Hydrolution 9kW malli, jossa sisäyksikön vastustehot 2,4,6,9kW portaittain.
lähinnä 4.5kW vastuksella käyttövettä ja kovemmilla pakkasilla lämpöä pattereihin, muuten lämmitys hoituu
kahdella ILP:llä. Öljy ei ole ollut käytössä yli 5 vuoteen.
Nyt olisi aika laittaa tuo kattila uusiksi ja olen harkinnut VILPiä, kun rupeavat nuo ILP:tkin olemaan jo 8v vanhoja. Sähköjen riittävyys vaan mietityttää. Meillä on 3x25A pääsulakkeet ja 6.4kW sähkökiuas. Esim. harkitsemassani VILP-mallissa on max. 9kW vastukset (useampana tehoportaana), jolloin pahimmillaan
kovalla pakkasella nuo kaksi yhdessä vievät jo 15.4kW. Tehomarginaalia taitaa jäädä noin 1.6KW.
Olisinkin kysellyt (tämä tietty on varmaan kyllä laiteriippuvaista) onko teillä esiintynyt "pääsulake ongelmia"
vastaavissa tapauksissa? Mahtavatko esim. VILPit käyttää koskaan yhtäaikaa sekä max. vastustehoa ja kompressoria, jolloin mentäisiin (6.4kW kiukaan kanssa) jo yli tuon n. 17kW max. tehon mitä 3x25A pääsulake sallisi? PS. Erityisesti harkinnassa on Mitsubishi Heavy Industries Hydrolution 9kW malli, jossa sisäyksikön vastustehot 2,4,6,9kW portaittain.
. Kinkun paisto 110 asteisessa uunissa ei paljon sähköä haukkaa, vaikka se aina kaivetaan esiin kun kulutuksesta puhutaan.