Morjesta ja sori kun vastaaminen viipyi. On tullut oltua reissun päällä ja pumpun seuraaminen on jäänyt vähemmälle. Ja toiseksi täällä Oulun korkeudella on ollut nyt melko kylmää (<10 C) aina välillä joten tuon kulutuksen/toimivuuden seuraaminen on hieman haastavampaa.

No nyt tuossa eilen luin mittarit yli kuukauteen ja keskimääräinen talon kokonaiskulutus on ollut Toukokuun-Heinäkuun alun välillä 16 kWh:ta. Kesäraja konessa on ollut eiliseen asti ollut 15 asteessa, nyt eilen siirsin sen 10 asteeseen.

Mikä on ollut kuitenkin hyvä tuossa uudessa kytkennässä on se että lämmin vesi riittää suihkukäytössä mainiosti. Tuosta optimaalisesta kokonaiskulutuksesta en sitten vielä tiedä. Nyt mitä laskin niin ensimmäisen puolen vuoden ajalta arvioitu vuosikulutus olisi vuositasolla 15 000 kWh:n luokkaa, jos se sen pitää myös loppuvuoden myös niin silloin säästöissä päästään tavoitteeseen eli kulutus puolittuisi öljyyn verrattuna.
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Ja kesätoiminnasta lisää, nyt ilman ulkoyksikköä. Tuli aloitettua salaojaremontti talossa, joten piti viedä ulkoyksikkö tieltä pois kaivantojen tieltä. Itse koneen irroittaminen ei ollut ongelmallista. Otti vain virrat pois ja kytki putket irti, mutta sitten tulikin hiukan pähkäilyn paikka.

Normaalisti ulkoyksikön saa pois käytöstä paneelista kytkemällä mutta nyt kun otin putketkin irti niin silloin tulikin hieman hankalampaa koska tuohon minun järjestelmäänhän on tehty se 3-tieventtiili. Nyt kun lisäsin paineet takaisin patteripuolelle niin vedet tulikin ulos ulkoyksikön putkista. Olin kyllä sulkenut kierron kiinni sisäyksikön alta mutta 3-tieventtiilin puolella ei ollut venttiiliä joten paineet/vedet pääsi pois sitä kautta. No ongelma ratkesi sillä kun suljin patteripuolen kiinni kokonaan ja päästin paineet pois paisuntasäilöstä. Nyt käytövesi lämmitetään pelkillä vastuksilla ja talon lämmitys on tietysti kytketty kokonaan pois päältä.

Sitten vielä yksi ongelmakohta...patteripuolen kiertovesipumppu jäi päälle vaikka lämmityspuoli on kiinni. Sitä ei vaan saa kytkettyä pois paneelin kautta. Ainoksi ratkaisuksi jäi nyppiä piuhat irtikoneen piirilevyltä eli laitoin pumpun virrattomaksi kokonaan.

Pitää raportoida kulutuksista siten tässä myöhemmin kun konetta on käytetty pelkällä sisäyksiköllä viikon tai pari.
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Mika_Oulu sanoi:
Pitää raportoida kulutuksista siten tässä myöhemmin kun konetta on käytetty pelkällä sisäyksiköllä viikon tai pari.

No niin nyt on kuukausi menty ilman ulkoyksikköä ja samalla myös ilman talon lämmitystä. Tarkastin mittarilukeman ja sehän näytti 31 päivän ajalle 945 kWh, elikkä päivää kohden kulutusta on ollut 31,5 kWh:ta. Sinänsä ei yhtään paha kulutus mutta jos ottaa huomioon kesäkuun kulutuksen pumpun kanssa kun vielä taloakin yöaikoin lämmitettiin niin kulutus on silloin päivätasolla 21 kWh. Eli nyt ilman talon lämmitystä pelkän sisäyksikön voimalla kone on kuluttanut 10 kWh:ta enemmän jokaista päivää kohden (tietenkin keskimäärin).

Joten täytyy kai todeta, että tuo laite pystyy kesäkeleillä tuottamaan jopa jotain hyötyä. No kulutuksen erohan on kuukausitasolla kuitenkin vain 300 kWh:ta, joten ei tuolla vielä laitteen hankintakustannuksia paljoa kuoleteta. ::)
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Mika_Oulu sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Pitää raportoida kulutuksista siten tässä myöhemmin kun konetta on käytetty pelkällä sisäyksiköllä viikon tai pari.

No niin nyt on kuukausi menty ilman ulkoyksikköä ja samalla myös ilman talon lämmitystä. Tarkastin mittarilukeman ja sehän näytti 31 päivän ajalle 945 kWh, elikkä päivää kohden kulutusta on ollut 31,5 kWh:ta. Sinänsä ei yhtään paha kulutus mutta jos ottaa huomioon kesäkuun kulutuksen pumpun kanssa kun vielä taloakin yöaikoin lämmitettiin niin kulutus on silloin päivätasolla 21 kWh. Eli nyt ilman talon lämmitystä pelkän sisäyksikön voimalla kone on kuluttanut 10 kWh:ta enemmän jokaista päivää kohden (tietenkin keskimäärin).

Joten täytyy kai todeta, että tuo laite pystyy kesäkeleillä tuottamaan jopa jotain hyötyä. No kulutuksen erohan on kuukausitasolla kuitenkin vain 300 kWh:ta, joten ei tuolla vielä laitteen hankintakustannuksia paljoa kuoleteta. ::)

:-[

Vedetäänpäs takaisin omia lukemia ja laskelmia...

Kytkin ulkoyksikön takaisin päälle ja aloin tarkistamaan lukemia uudemman kerran. No ilman ulkoyksikköä mennyt kuukausi kulutti 550 kWh:ta ja taloa ei tietenkään lämmitetty. Elikkä tuo sähkö sisältää vastusten lämmittämät vedet ja taloussähköt, joten ei loppujen lopuksi ollenkaan paha kulutus.

Ja mitä tästä opimme, onko tuota ulkoyksikköä ihan turha pitää päällä kesäkeleillä? Näyttäis että on!

No joka tapauksessa tuossa seuraavassa kuvassa hieman osviittaa tämän vuoden kulutukselle ja koko vuoden ennusteelle kun lasketaan tähän asti kulutetun energian mukaan.
 

Liitteet

  • Vuosikulutus_2009_Ennuste.jpg
    Vuosikulutus_2009_Ennuste.jpg
    53,4 KB · Katsottu: 581

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Nonniin, on kai aika heräillä kesäunilta, viimeksi olen näköjään päivitellyt threadia 2 kuukautta sitten...ei hyvä. ::)

No joka tapauksessa kone on tuolla nyt käynyt taas kun se sinne elokuussa kytkettiin ja näyttää tuottavan lämpöä talon tarpeisiin.
Koneen tarkempaan sielunelämään en ole nyt keskittynyt vaan olen keskittynyt seuraamaan kulutusta kuukausi/vuositasolla.

Viime vuoden lopulla kun koneen hankin laskeskelin, että noilla lupauksilla meidän talon vanhojen kulutusten perusteella vuosikulutukseksi piti tuleman 16 000 kWh. Sähköyhtiölle ilmoitin kuitenkin vuosikulutukseksi 18 000 kWh ihan pienellä varmuuskertoimella.

Nyt kun 14. Lokakuun lukemilla tuota tulkitsee niin vuoden alusta talo on kuluttanut 13 000 kWh, eli kuukautta kohden noin 1370 kWh.
Elikkä uskaliaimpaan arvioon olisi matkaa 3000 kWh:ta vuoden loppuun mennessä. No näillä näkymin jos Marras- ja Joulukuu on yhtään pakkasta se kyllä menee rikki mutta tuo 18t kWh:n raja näyttäis jäävän alle! Joten jotain positiivista.

Laitoin keskimääräisen vuosikulutusarvion graafin postiin mukaan ja siitähän on näkyvissä, että alin kulutuspiste on ohitettu ja matka on vain ylöspäin. Tarkoittaa suomenkielellä, että vuosi/kuukausikulutus on loppuvuotta kohden nousussa.
 

Liitteet

  • Vuosikulutus_ennuste_15102009.jpg
    Vuosikulutus_ennuste_15102009.jpg
    78,6 KB · Katsottu: 563

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

:mad: :'( :eek:

Niinpä niin...!! Tuossa nyt aloin seuraamaan kulutuksia viikon syklissä ja voihan *""#*"#...tänään kun lukasin niin viimeisen viikon keskimääräinen päiväkulutus oli 85 kWh:ta, kuulostaa turhan suurelta näille nollakeleille! Niin siis tuo kulutus on koko talolle tietenkin, vertailukohtana vois antaa viime talven lukemia. Tuollaisiin lukemiin olen aikaisemmin päässyt vain viime Helmi- ja Tammikuussa.

No menin kellariin kurkaamaan konetta ja katos kummaa siellä oli ylävastukset päällä ilman mitään syytä, sillä hetkellä tosin 'vain' 1,5 kW.
Vetasin IVO-bootin koneelle ja tilanne normalisoitui ainakin hetkeksi. Täytynee aamulla taas tarkastaa koneen tila, että millä sitä lämmitellään.

Hemmetti soikoon kun ajattelin jo kesän jälkeen ettei tuota rakkinetta tarvittis seurailla sen kummemmin enää kuhan vaan muistaa virrat pitää päällä mutta taas nähtiin. Tää kone vaatii enemmän huomiota kuin se yli 30 vuotta vanha öljykattila ja kulutuksestakaan ei enää voi olla varma! ???
 
M

MJH

Vieras
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Mika_Oulu sanoi:
:mad: :'( :eek:
Hemmetti soikoon kun ajattelin jo kesän jälkeen ettei tuota rakkinetta tarvittis seurailla sen kummemmin enää kuhan vaan muistaa virrat pitää päällä mutta taas nähtiin. Tää kone vaatii enemmän huomiota kuin se yli 30 vuotta vanha öljykattila ja kulutuksestakaan ei enää voi olla varma! ???

Itsekin pohdiskelin jo VILP laitteistoa, mutta jain seuraamaan tapaustasi ja taidan jattaa valiin. Ymmarrykseni on etta laitteisto oikein toimiessaan saastaa sahkoa, mutta kiertovesipumpun suunnan kaantamisenkin jalkeen laite menee jumitiloihin softavikojen takia ja nain ollen vaatii seuraamista - vai mika on oma nakemyksesi asiaan?
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

MJH sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
:mad: :'( :eek:
Hemmetti soikoon kun ajattelin jo kesän jälkeen ettei tuota rakkinetta tarvittis seurailla sen kummemmin enää kuhan vaan muistaa virrat pitää päällä mutta taas nähtiin. Tää kone vaatii enemmän huomiota kuin se yli 30 vuotta vanha öljykattila ja kulutuksestakaan ei enää voi olla varma! ???

Itsekin pohdiskelin jo VILP laitteistoa, mutta jain seuraamaan tapaustasi ja taidan jattaa valiin. Ymmarrykseni on etta laitteisto oikein toimiessaan saastaa sahkoa, mutta kiertovesipumpun suunnan kaantamisenkin jalkeen laite menee jumitiloihin softavikojen takia ja nain ollen vaatii seuraamista - vai mika on oma nakemyksesi asiaan?

Joo, jotain tuon tyylistä kyllä. Tämä rakkine tuntuu olevan niin tarkka noista asetuksistaan, että mun mielestä tätä laitetta ei kannata hankkia jos ei kiinnosta laitteiden kanssa värkätä. Itselläni on insinöörin vikaa jo ammatin puolesta joten ihan mielenkiinnolla tätä toisaalta tekee mutta eihän siitä mitään tule jos sitä pitää säätää joka käänteessää uudelleen ja uudelleen kun hieman ympäristö muuttuu.

No nyt tämän kerran ongelmana näyttää olevan taas kerran säädöissä. Laitteeseen oli jäänyt yläosan LT pyynnöt turhan korkealla 60 asteessa, jotka olivat tarpeen silloin kun ilman ulkoyksikköä laitetta käyttelin kesällä. Mutta nyt kun ulkolämpötila alkoi laskemaan niin se näytti tulevan kattilan ongelmaksi, koska ylätilan lämmöt ei pysy ylhäällä ilman vastuksia.

Lääkkeenä ongelmaan tiputin pyynnit alas 45 asteeseen ja kun pumppu kuitenkin työntää yläosaa yli 60 asteista vettä niin lämmöt nousevat joka tapauksessa yli 50 asteen ja näin vastuksia ei tarvittais ollenkaan. Kattellaan pari päivää miten menee ja raportoidaan kulutuksia uudemman kerran.
 

Liitteet

  • Kuukausi_lukemat_Lokakuu.png
    Kuukausi_lukemat_Lokakuu.png
    179,1 KB · Katsottu: 653

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
VUOSI TÄYNNÄ ja vuosikulutus...: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Moi,

No niin nyt on sitten vuosi kulunut kun Sanyo potkaistiin käyntiin öljykattilan tilalle. Vielä kerratakseni mainittakoon, että kun öljyä talossa poltettiin niin öljyä kului 2000-2500 litraa vuodessa ja tuosta kun pyöreällä arviolla laskeskelee niin energian määräksi tulee noin noin 20 000 kWh molemmin puolin. Ja kun Sanyon kauppiaat ainakin vielä vuosi sitten puhuivat, että vuosikulutus tulee puolittumaan koneen ansiosta niin ajattelin, että lämmitysen pitäisi viedä noin 10 000 kWh/vuosi. Käyttösähkön kulutus talossa on ollut viimeisen viiden vuoden aikana melko tarkkaan vajaa 5000 kWh:ta. Nämä kun laskee yhteen niin kokonaiskulutukseksi sähkön osalta tulee 15 1000 kWh.

Konetta laittaessa optimaalisesti ajattelin, että kun 16 000 kWh:n vuosilukemaan päästään niin bravo. Kuitenkin sähkölaitokselle ilmoitin uudeksi arvioksi 18 000 kWh, koska halusin laittaa pienen varmuuslisän kuukausimaksuihin.

Nyt kun vuosi on käytetty on mittari juossut 15087 kWh:sta 33281 kWh:hon, siitä kun laskee niin vuosilukemaksi tulee 18194 kWh. Liitteenä olevasta kuvasta voi katsoa miten tuo keskiarvoitettu vuosikulutus on kehittynyt vuoden aikana on kehittynyt.

Tyytyväinen tuohon kulutukseen ei nyt voi olla, koska valmistajan antamaan tavoitteeseen ei päästy. Koneessahan on taas matkalla ollut sitä sun tätä ongelmaa mutta loppujen lopuksi niiden vaikutus ei montaa sataa kilowattituntia kuitenkaan ollut. Taas toisaalta kone kyllä nyt vie vähemmän mitä öljyn poltolla kulutettiin mutta kun laskeen laitteen investointikulut niin silloin voi vaan toivoa että laitteisto jauhaa muutaman vuoden ongelmitta ettei tarvi korjauskuluihin killinkejään laittamaan
 

Liitteet

  • Vuosikulutus_2009_Kehitys.GIF.gif
    Vuosikulutus_2009_Kehitys.GIF.gif
    28,5 KB · Katsottu: 608
F

Frostman

Vieras
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Ei kait se paljoa jäänyt omasta tavoitteestasi, kun vertaat miten lämmitystarveluku käyttäytyy.
http://www.fmi.fi/tuotteet/kauppa_11.html

Itse en käynyt sulle ostelemaan 2009 versus 2008 lukua, mutta muualla netissä surffailleissa ilmenee, että
2009 taso on kokoluokkaa 10% suurempi (tahi enemmän) kuin 2008. Vaan laita omat roposi peliin ja kerro miten on.

Vuodet kun eivät ole veljeksiä - kaikki kulutus/saunomis/suihku/jne. -käyttämismuutokset vaikuttaa; niistä on
varsin vaikea objektiivisesti kommentoida mitään.

Keleä piisaa!
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Frostman sanoi:
Ei kait se paljoa jäänyt omasta tavoitteestasi, kun vertaat miten lämmitystarveluku käyttäytyy.
http://www.fmi.fi/tuotteet/kauppa_11.html

Itse en käynyt sulle ostelemaan 2009 versus 2008 lukua, mutta muualla netissä surffailleissa ilmenee, että
2009 taso on kokoluokkaa 10% suurempi (tahi enemmän) kuin 2008. Vaan laita omat roposi peliin ja kerro miten on.

Vuodet kun eivät ole veljeksiä - kaikki kulutus/saunomis/suihku/jne. -käyttämismuutokset vaikuttaa; niistä on
varsin vaikea objektiivisesti kommentoida mitään.

Keleä piisaa!

Juu hyviä pointteja Frostman. Vuosi 2009 oli kylmempi kuin 2008. Tässä talossa on nyt neljä talvea asuttu ja kulutuksistakin sen huomas, joten arvioon pyrin ottamaan huomioon myös edelliset vuodet.

Tuolta linkin takaa löytyy Oulun alueen tietoja muutaman vuoden ajalta. Tuosta graafistakin sen näkee jo selvästi että vuodet 2007 ja 2008 on ollut lämpimämpiä viime vuosista. Lainasin sivuilta myös graafin kuvan liitteeksi.
http://www.ipv6.willab.fi/weather/stats.html.fi

Mielenkiintoista on myös vilkasta noita viimeisten vuosien kuukausien keskilämpötiloja, on meinaa hieman eroa nyt tämän talven Joulu- ja Tammikuussa verrattuna edellisiin.
 

Liitteet

  • temperature_Linnanmaa.png
    temperature_Linnanmaa.png
    39,6 KB · Katsottu: 565
S

sam123

Vieras
Vs: VILP Sanyo Co2 9kW omakotitalo 130/190m2 Oulu

Oulussa vuosi 2009 oli 5.467% kylmempi kuin vuosi 2008. Mittauspiste Oulun lentokenttä

vuosi 2008: http://www.wunderground.com/history/airport/EFOU/2008/1/1/CustomHistory.html?dayend=31&monthend=12&yearend=2008&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

Vuosi2009: http://www.wunderground.com/history/airport/EFOU/2009/1/1/CustomHistory.html?dayend=31&monthend=12&yearend=2009&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

Sami
 