Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Laskin tuossa esimerkkinä hieman omia mittaustuloksiani apuna käyttäen ja niistä päätellen mitoituksen vaikutusta vuosiCOPpiin.

Kuvaajasta näkyy se miten koko vuoden lämmitysjärjestelmän COP muuttuu kun lämmitysenergian määrä kasvaa. Oma lämmitysenergian tarve asettu tuonne COP 1,7 tietämille.

Haluan samalla tuoda esiin, että lämmitysenergiantarve vaikuttaa vuosiCOPiin, mutta se ei vaikuta saatuun säästöön. Oli tarve sitten 20 000 kWh tai 30 000 kWh, niin mittaamani laite pumppaa ilmasta ~10 000 kWh lämmitysenergiaa ja euroissa sitten säästää energian hinnasta riippuen jotain.
 

Liitetiedostot

  • kopit.JPG
    kopit.JPG
    45,5 KB · Lukukerrat: 400
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Eiköhän ne keskustelut pitkälti ole olleet sitä mihin VILP kykenee. Kysymyshän on myös itse laitteen valinnasta ja mitoituksesta eli onko talo kokaan VILP:n ja vastuksen perässä vai VILP ja öljy. Itse en koskaan kuvitellutkaan että VILP kykenisi hoitamaan lämmityksen yksinään kun pakkasta vaikka -10...-20. Eli minun kohdallani VILP on hommattu öljyn rinnalle. Omat mittaukseni kertovat paljon VILP antaa varaajaan energiaa, paljonko VILP ottaa energiaa varaajasta, paljonko verkosto ottaa lämpöä varaajasta (mielenkiinnon vuoksi), lämpimän veden vesimittari, kwh mittari mittaa VILP ottamia sähköjä, vastusten sähkö on eritelty käyntituntilaskureilla. Eli kyllä tuosta ihan kohtuullinen määrä tietoa irtoaa. 2009 lokakuu taisi olla vasta ensimmäinen varsinainen mittauskuukausi minulla, joten vuosi COP:tä vielä paha arvioida. Syyskuussa kyllä jo aloittelin mutta meni persilleen noiden käyttövesijuttujen vuoksi. Kiitos tämän foorumin ja kulutus seuranna asian tajusia aika nopeasti, muuten olisi voinut hieman pidempi tovi mennä.
Jospa kesällä alkaisi pesemään autoa lämpimällä vedellä niin saadaan vuosi COP nousuun, no ei kai nyt sentään. Yksi olellinen asia mitä kulutusseurannan rinnalla voisi täälläkin kerätä on koko talon sähkönkulutus, olisi ihan oleellinen asia.
Töissä tulee vertailtua myös noita kulutuksi muutaman kaverin kanssa. ELi pelkkä sähkö, MLP ja sitten minun VILP. Ihan mielenkiintoista. Herra MLP:llä menee kesällä paljon energiaa jäähdytykseen, joka romuttaa taas täysin talven edun.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Koita nyt tajuta, että kaverit mittaa sitä ja koneen mitoitus ratkaisee asian. Jos kone ei ole tapissa, se käy vuorokautta kohden enemmän tunteja ja sitten, jos laitetaan puuta niin tunteja vähemmän vuorokaudessa. Cop on sama tunneista riippumatta.

Tilanne muuttuu, jos koneessa ei riitä potku

Eikö se ole selvä asia että monen vilpin potku ei riitä ja kaikkien vilppien potku loppuu jossain vaiheessa pakkasella. Annetaan nyt se mitoituksen olla. Oletetaan että mitoitus on vilpille kohtuullinen mutta tulee pakkanen ja vilpistille tulee kiusaus laittaa klapia pesään. Kuitenkin vilp järjestelmiä mm. sanyo markkinoidaan kokotalon kattavana lämmitysjärjestelmänä mainoksessa ei puhuta tukilämmönlähteistä kuitenkaan mitään. Joten asiakas pitää itsestään selvänä sitä että sanyo hoitaa lämmityksen automaattisesti. Kun puita ei poltella kytkeytyvät suorasähkövastukset päälle kun pakkanen kiristyy. Eikö tämä jos joku vaikuta kuukautiseen cop arvoon ja sitä kautta heijastuu vuosicop keskiarvoon.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Minä olen aina luulut että takka on osa lämmitysjärjestelmää. On tietysti totta että takasta ei ole niin suurta hyötyä mlp-talossa kuin VILP tai ILP talossa. Siitäkö kenkä puristaa että mlp-mies kokee että peli ei ole reilua ;D
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

A-P.K sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Koita nyt tajuta, että kaverit mittaa sitä ja koneen mitoitus ratkaisee asian. Jos kone ei ole tapissa, se käy vuorokautta kohden enemmän tunteja ja sitten, jos laitetaan puuta niin tunteja vähemmän vuorokaudessa. Cop on sama tunneista riippumatta.

Tilanne muuttuu, jos koneessa ei riitä potku

Eikö se ole selvä asia että monen vilpin potku ei riitä ja kaikkien vilppien potku loppuu jossain vaiheessa pakkasella. Annetaan nyt se mitoituksen olla. Oletetaan että mitoitus on vilpille kohtuullinen mutta tulee pakkanen ja vilpistille tulee kiusaus laittaa klapia pesään. Kuitenkin vilp järjestelmiä mm. sanyo markkinoidaan kokotalon kattavana lämmitysjärjestelmänä mainoksessa ei puhuta tukilämmönlähteistä kuitenkaan mitään. Joten asiakas pitää itsestään selvänä sitä että sanyo hoitaa lämmityksen automaattisesti. Kun puita ei poltella kytkeytyvät suorasähkövastukset päälle kun pakkanen kiristyy. Eikö tämä jos joku vaikuta kuukautiseen cop arvoon ja sitä kautta heijastuu vuosicop keskiarvoon.

Kun mitoitus on kunnossa, puuta ja sähkövastusta ei tarvita

No - sehän näkyy TM:n testissäkin - samalla copilla 0°C aina -26°C saakka
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Ooppeli esitäppäs sellainen ml-esite jossa kerrotaan että patteritaloissa tarvitaan sähkövastusta kaveriksi, myös sekin että onko yhtään taloa jossa 5 vuosicop saavutettu ;D
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

SolarShop sanoi:
Ooppeli esitäppäs sellainen ml-esite jossa kerrotaan että patteritaloissa tarvitaan sähkövastusta kaveriksi,...

Näimpä, jollei ml talossa poltella klapeja näillä pakkasilla (-20 jatkunut pidempään) on mitoitus pielessä ja asiakkaalle myyty liian tehokas reikä taloon.

Kivasti tuo takka tuossa lämmittää...
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Korjailtu tekstejä asiallisempaan suuntaan. /janti

Tuota systeemin kokonais-COPia on vaikea laskea jos tuki/pääjärjestelmänä on puuta/pellettiä/öljyä käyttävä järjestelmä. Öljyssä voisi onnistua tarkoilla mittareilla, jos näkisi kuinka paljon energiaa on tuotettu öljyllä, energiamittari Polucom tai vastaava kattilan lähdöissä ja kuinka paljon meni öljyä. Puulla tuotettu lämpö on usein pois juuri vastuksilta (tai öljyltä). Puulla tuotettua energiamäärää on vaikea arvioida, ellei kyseessä ole puukattila (vesi).

Oikeastaa tätä kokonais-COPin laskentaa sekoitaa vielä ilmanvaihto (LTO) ja sen jälki- ja esilämmityspatterit (ellei ne ole jo mittauksissa mukana). Pitäisi olla mittaus sielläkin. Ja se taloussähkökin pitäisi mitata omalla mittarilla, koska toisilla on Plasma TV joka huoneessa lämmittämässä ja toisilla ei. 8)

Vuositasolla kokonais COPin voi kyllä arvioida kohtuu tarkkuudella, kuukausitasolla tulee virhettä helposti tuplasti enemmän.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

A-P.K sanoi:
A-P.K sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Koita nyt tajuta, että kaverit mittaa sitä ja koneen mitoitus ratkaisee asian. Jos kone ei ole tapissa, se käy vuorokautta kohden enemmän tunteja ja sitten, jos laitetaan puuta niin tunteja vähemmän vuorokaudessa. Cop on sama tunneista riippumatta.

Tilanne muuttuu, jos koneessa ei riitä potku

Eikö se ole selvä asia että monen vilpin potku ei riitä ja kaikkien vilppien potku loppuu jossain vaiheessa pakkasella. Annetaan nyt se mitoituksen olla. Oletetaan että mitoitus on vilpille kohtuullinen mutta tulee pakkanen ja vilpistille tulee kiusaus laittaa klapia pesään. Kuitenkin vilp järjestelmiä mm. sanyo markkinoidaan kokotalon kattavana lämmitysjärjestelmänä mainoksessa ei puhuta tukilämmönlähteistä kuitenkaan mitään. Joten asiakas pitää itsestään selvänä sitä että sanyo hoitaa lämmityksen automaattisesti. Kun puita ei poltella kytkeytyvät suorasähkövastukset päälle kun pakkanen kiristyy. Eikö tämä jos joku vaikuta kuukautiseen cop arvoon ja sitä kautta heijastuu vuosicop keskiarvoon.

Kun mitoitus on kunnossa, puuta ja sähkövastusta ei tarvita

No - sehän näkyy TM:n testissäkin - samalla copilla 0°C aina -26°C saakka

Paljonko on se sama cop arvona välillä 0C - -26C apk omissa mainoksissa. Pukataanko ulos vain 5kW että ei vaan näy cop arvoissa.

RM ilmoittaa että sanyo saavuttaa kuivasta pakkasilmasta cop arvot seuraavasti:

0C = 1.7 -10C = 1.6 -20c = 1.4 arvaus -26c = 1.0 Tämä ei kyllä näytä siltä että cop olisi sama 0C - -26C vaikka kaupparatsut niin väittävät.

Mielestäni ultimaten vilp on toimivampi jo tuleen palautteen perusteella.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Adamooppeli sanoi:
Mielestäni ultimaten vilp on toimivampi jo tuleen palautteen perusteella.

Ja minkähän takia Ultimate vetäytyi pois testistä?
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

vetäytyikö ulti vai eikö se päässyt mukaan?
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

SolarShop sanoi:
Suomessa on tuhansia tyytyväisiä CO2 asiakkaita.

Mihin tilastoon tai kyselyyn tämä tieto perustuu? Voiko asian varmentaa puolueettomasta tietolähteestä?

A. Myydyt määrät.
B. Asiakastyytyväisyysmittaus.


Smiley211006
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Simuloin tossa ajankulukseni sen, että mikä vaikutus täällä olisi vuosiCOPpiin, jos asukkaita olisi kolmen sijaan viisi eli käyttöveden kulutus lisääntyisi tasaisesti läpi vuoden.

VuosiCOP nousisi 0,03 yksikköä...

...ja eikun siemenet itämään.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Niin kyllä vilpillä kesäkeleissä lämmintä vettä saa tosi hyvällä hyötysuhteella, taisi olla lipo 4 coppi kesällä monta kuukautta. Kannattaisko pesula perustaa Smiley211007
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Vai onkos kuitenkin niin että Suomessa on tuhansia HILJAISIA CO2 asiakkaita jotka eivät kehtaa surra hankintaansa foorumeilla.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

pökö sanoi:
SolarShop sanoi:
Suomessa on tuhansia tyytyväisiä CO2 asiakkaita.

Vai onkos kuitenkin niin että Suomessa on tuhansia HILJAISIA CO2 asiakkaita jotka eivät kehtaa surra hankintaansa foorumeilla.

Vasta silloin kuin odotukset eivät vastaa todellisuutta ollaan tyytymättömiä. Esim. suurin osa myytävistä LCD telkuista on kuraa ja silti niihin ollaan tyytyväisiä.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Onhan niitä tyytyväisiä tälläkin foorumilla, joillakin on vain semmoinen lukusuodatin/asenne ettei osaa lukea muita viestejä kuin ongelmaviestit ja tehdä niistä johtopäätös.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

SolarShop sanoi:
Onhan niitä tyytyväisiä tälläkin foorumilla, joillakin on vain semmoinen lukusuodatin/asenne ettei osaa lukea muita viestejä kuin ongelmaviestit ja tehdä niistä johtopäätös.

Tuo tyytväisyys on kait suhteellista... jos plussa-sarakeeseen kertyy enemään kuin miinussarakeesiin niin silloin ollaan plussan puolella. Mutta silti ne plussat ei poista tosiasiaa että heikkouksiakin on. Toinen kysymys, oliko ostoajankohtana parempia vaihtoehtoja vaikuttaa myös tyytyväisyyteen... olisko joku toinen vaihtoehto tuonut parempaa vastinetta rahalle.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Siinäpä se ???
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Siistitty ketjua ja viestejä.... taas kerran. :-[ /janti
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Jatketaas vielä. Itse ajattelen ainakin koko lämmitysjärjestelmään kuuluvan myös puiden polttamisen kovimmilla pakkasilla. Takka täytyy kuitenkin olla joka talossa pidempien sähkökatkosten varalta. Meillä on kaksikin tulisijaa, takka ja puuhella. Puuhellalla ei kyllä varsinaisesti lämmitetä mitään kun se ei juuri varaa lämpöä. Takka olisi varalämmitysinvestointina aika kallis, ellei sitä muulloin käytetettäisi. Takka maksaa muutaman tuhannen euroa ja hormi kaksi. Laitteiden vertailuhifistelyn sijaan minua kiinnostaa oikeasti enemmän asumismukavuus ja se paljonko koko lysti tulee maksamaan rakennusvaiheessa ja lainankorkoineen kymmenien vuosien saatossa. Eikä sillä takan lämmittämisellä ihan hirveitä vaikutuksia ole mitä olen seurannut, riippuu tietysti kovasti takasta.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Pölijäähän se on olla olttamatta puita jos on tulisijat missä polttaa. Itellä ei olj kuin ns. makkaratakka, sitei paljo viiti harakoille lämmitellä ;D
Onneksi on Sanyo ja vastukset!

kokojärjestelmä vei mulla ennen ~3000L öljyä vuodessa (allekin saattoi mennä jos oli lauhaa, muttei koskaan alle 2500L ja oikein kylmällä vei yli 3000L, kerran loppui säiliö (2700L) maaliskuussa kun syyskuussa oli täytetty.).

Nyt 1 vuosi Sanyolla takana ja sähkön menekki ~9730 kWh vuodessa (tämä koko talos sähkönkulutuksesta laskettu arviolla että taloussähkö pysynyt ~samana kuin aina ennenkin [~9500 kWh/v]).
Eli ei mielestäni nyt mikään ihan paska, jos vakka muuttais tuon 2700L öljyä sähköksi (oisko 60% hyötysuhde sopiva vanhalle järjestelmälle??? eli 1L öljyä ~ 7,76 kWh sähköä) --> 20952 kWh / vuosi.
Tällöin saadaan Sanyon vuosi COPpeliksi ~ 2.15
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Espeliini sanoi:
Pölijäähän se on olla olttamatta puita jos on tulisijat missä polttaa. Itellä ei olj kuin ns. makkaratakka, sitei paljo viiti harakoille lämmitellä ;D
Onneksi on Sanyo ja vastukset!

kokojärjestelmä vei mulla ennen ~3000L öljyä vuodessa (allekin saattoi mennä jos oli lauhaa, muttei koskaan alle 2500L ja oikein kylmällä vei yli 3000L, kerran loppui säiliö (2700L) maaliskuussa kun syyskuussa oli täytetty.).

Nyt 1 vuosi Sanyolla takana ja sähkön menekki ~9730 kWh vuodessa (tämä koko talos sähkönkulutuksesta laskettu arviolla että taloussähkö pysynyt ~samana kuin aina ennenkin [~9500 kWh/v]).
Eli ei mielestäni nyt mikään ihan paska, jos vakka muuttais tuon 2700L öljyä sähköksi (oisko 60% hyötysuhde sopiva vanhalle järjestelmälle??? eli 1L öljyä ~ 7,76 kWh sähköä) --> 20952 kWh / vuosi.
Tällöin saadaan Sanyon vuosi COPpeliksi ~ 2.15

Totta kai jos on vilp niin aina kannattaa polttaa puuta niin paljonko kun palaa. Tässä ketjussa kuitenkin yritetään sevittää kuinka paljon cop on heikompi jos puuta ei poltata jolloin lisälämpö otetaan vastuksilla. Tällöin sanyo vuosicop jää väkisinkin alle 2 ja tätä vuosi cop arvoa voi sitten vertailla muihin lämmitysjärjestelmiin.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

A-P.K sanoi:
Se mitään vastusta tarvi, jos mitoitus on oiken - eikö se mene sun jakeluun. Vastusta käytetään vain, jos koneen tuotto ei vastaa lämmöntarvetta - osatehomitoitus kuten mlp-vehkeissä

Ja mun lukemista pitäis aika hyvin näkyä, että mikä olisi COP, jos laite olisi täystehomitoitettu.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

No tässäpä vertailuun ILP-talous ilman takkaa ja saunakin lämpenee sähköllä

Oheisessa taulukossa siis kolme saman kokoista asuntoa samassa rivitaloyhtiössä.
A ja B asunnoissa on takat ja peräkärryllä tuodaan puuta ("doping-epäily"), joten "kokonais-COP" mulla todellisuudessa hiukan parempi.
 

Liitetiedostot

Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

janti sanoi:
No tässäpä vertailuun ILP-talous ilman takkaa ja saunakin lämpenee sähköllä

Oheisessa taulukossa siis kolme saman kokoista asuntoa samassa rivitaloyhtiössä.
A ja B asunnoissa on takat ja peräkärryllä tuodaan puuta ("doping-epäily"), joten "kokonais-COP" mulla todellisuudessa hiukan parempi.
Tuleekos tommosesta doping rikkeestä rangaistukseksi "pilkettä silmäkulmaan" ;)
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

jsa sanoi:
janti sanoi:
No tässäpä vertailuun ILP-talous ilman takkaa ja saunakin lämpenee sähköllä

Oheisessa taulukossa siis kolme saman kokoista asuntoa samassa rivitaloyhtiössä.
A ja B asunnoissa on takat ja peräkärryllä tuodaan puuta ("doping-epäily"), joten "kokonais-COP" mulla todellisuudessa hiukan parempi.
Tuleekos tommosesta doping rikkeestä rangaistukseksi "pilkettä silmäkulmaan" ;)

Näissä kotikutoisissa VILPien COP -laskelmissa on aina vähän "klappia" suuntaan tai toiseen.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Adamooppeli sanoi:
Espeliini sanoi:
Pölijäähän se on olla olttamatta puita jos on tulisijat missä polttaa. Itellä ei olj kuin ns. makkaratakka, sitei paljo viiti harakoille lämmitellä ;D
Onneksi on Sanyo ja vastukset!

kokojärjestelmä vei mulla ennen ~3000L öljyä vuodessa (allekin saattoi mennä jos oli lauhaa, muttei koskaan alle 2500L ja oikein kylmällä vei yli 3000L, kerran loppui säiliö (2700L) maaliskuussa kun syyskuussa oli täytetty.).

Nyt 1 vuosi Sanyolla takana ja sähkön menekki ~9730 kWh vuodessa (tämä koko talos sähkönkulutuksesta laskettu arviolla että taloussähkö pysynyt ~samana kuin aina ennenkin [~9500 kWh/v]).
Eli ei mielestäni nyt mikään ihan paska, jos vakka muuttais tuon 2700L öljyä sähköksi (oisko 60% hyötysuhde sopiva vanhalle järjestelmälle??? eli 1L öljyä ~ 7,76 kWh sähköä) --> 20952 kWh / vuosi.
Tällöin saadaan Sanyon vuosi COPpeliksi ~ 2.15

Totta kai jos on vilp niin aina kannattaa polttaa puuta niin paljonko kun palaa. Tässä ketjussa kuitenkin yritetään sevittää kuinka paljon cop on heikompi jos puuta ei poltata jolloin lisälämpö otetaan vastuksilla. Tällöin sanyo vuosicop jää väkisinkin alle 2 ja tätä vuosi cop arvoa voi sitten vertailla muihin lämmitysjärjestelmiin.

Miten se voi jäädä alle 2 kun minulla ei puuta polteta kuin saunan pesässä ja kerran vuodessa kun sulatellaan uuden vuoden tinoja niin tuolla takassa (joka oli mallia harakoille, eli siis suora reikä pihalle) ?? ;D
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Espeliini sanoi:
Miten se voi jäädä alle 2 kun minulla ei puuta polteta kuin saunan pesässä ja kerran vuodessa kun sulatellaan uuden vuoden tinoja niin tuolla takassa (joka oli mallia harakoille, eli siis suora reikä pihalle) ?? ;D

Siis edellisen vuoden, varmasti jää tämän vuoden kun on ollut niin rkleen kylymää :D
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Sammypiru sanoi:
jsa sanoi:
Tuleekos tommosesta doping rikkeestä rangaistukseksi "pilkettä silmäkulmaan" ;)

Näissä kotikutoisissa VILPien COP -laskelmissa on aina vähän "klappia" suuntaan tai toiseen.

Pitää vaan muistaa ILPillä ja sähköpattereilla lämmitellessä se että ne ~6000€ takkarahoja on mulla pankissa korkoa kasvamassa. ;D
Jos tuon menee ja unohtaa, niin pahasti alkaa harmittamaan. Tuskimpa asunnoistaan saavat 6000 € lisähintaa myydessään takan vuoksi, olohuone on jo nytkin mulla ilman takkaa aika ahdas. Mitenköhän tuon OH:n kalustaisi takan kanssa? :-X

Mulla menisi noiden puiden hankinta ostohommiksi. Mökillä saa lämmittää takkaa ja saunaa puilla riittämiin.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Taitaa olla niin että 99% omakotitaloissa on takka.... jos sillä lämitetään vain makkaraa tikun päässä niin kalliiksi tulee sinapit :P
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Niin kyllä se itsestäkin tuntuu siltä että kun on tuon kivikasan hommannu, niin sitä myös käytetään.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

-22°C ja kone pitää vielä torpan 21.5-22°C. Ei huono ;)
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Sen verran meinaan minäkin lämmittää helmikuussa tulisijoja, jotta näen onko niillä mitään vaikutusta sähkönkulutukseen. Tärkeämpi syy on varastossa v.2003 asti tilaa vieneet jätelaudan pätkät, joista täytyisi ainakin puolet hävittää. Tulee samalla selvyys kannattaako maalämpötalossa puita poltella.

Sami
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

sam123 sanoi:
Sen verran meinaan minäkin lämmittää helmikuussa tulisijoja, jotta näen onko niillä mitään vaikutusta sähkönkulutukseen. Tärkeämpi syy on varastossa v.2003 asti tilaa vieneet jätelaudan pätkät, joista täytyisi ainakin puolet hävittää. Tulee samalla selvyys kannattaako maalämpötalossa puita poltella.

Sami

Tietenki kannattaa jos saat puut lähes ilmaiseksi, jos joudt niistä maksamaan markinahinnan niin sitten asia voi olla eri :D
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Paljonko sanyo 9kW co2 ottoteho on -20c pakkasella. Mikä on kompressorin nimellisteho? Smiley211006
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Adamooppeli sanoi:
Paljonko sanyo 9kW co2 ottoteho on -20c pakkasella. Mikä on kompressorin nimellisteho? Smiley211006

Ottoteho vaihtelee, riippuu mm. sisäänmenevän veden lämpötilasta. Mulla se on ~5kW pinnas, varmaan APK:lla pienempi kun on lattialämmitys.
Antotehon pitäis olla se 9 kW, mut... liekkö se sitä -20 enää? Mulla ei niitä virtausmittareita ole joten en voi tuohon vastata.
 
Vs: Vilp talo => KOKOJÄRJEST. COP ilma puita, öljyä..vain kompura ja vastukset.

Espeliini sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Paljonko sanyo 9kW co2 ottoteho on -20c pakkasella. Mikä on kompressorin nimellisteho? Smiley211006

Ottoteho vaihtelee, riippuu mm. sisäänmenevän veden lämpötilasta. Mulla se on ~5kW pinnas, varmaan APK:lla pienempi kun on lattialämmitys.
Antotehon pitäis olla aina vähintään se 9 kW, mut... liekkö se sitä -20 enää? Mulla ei niitä virtausmittareita ole joten en voi tuohon vastata.
 
Takaisin
Ylös Bottom