En ota varsinaisesti kantaa noihin laitteisiin vann totean että laitteiden tehoarvot ilmoitetaan yleensä +7 asteen ulkolämpötilalla. Kun ulkolämpötila tipahtaa -7 asteeseen niin ilmoitettu teho noin nyrkkisääntönä tipahtaa puoleen.Lisäksi näyttäisi Hemeltronilta löytyvän esim.
11kW:n Hitachi Yutaki RAS-4NE monobloc 3-v -koneena R32:lla hintaan n. 5022€ alvilla ja
Cooper & Hunterin 10 kW CH-HP10MIRM 3-v monobloc @ R32 hintaan 4340€ alvilla
Näin näköjään menee tuossa Hitachissakin jos oikein katsoin. Lisäksi on huomioitava kiertoon tehtävän veden lämpötila eli riittääkö esim +35 asteen lämpötila kovin pitkälle.
Vois arvioida että kysyjän talo tarvitsee lämpöenergiaa vuodessa öljynkulutuksen perusteella noin 20 000 kwh/a.
Tietyllä matematiikalla tämä tarkoittaa noin 11 kW tehoa - 26 asteen pakkasella. Kun tästä piirretään lineaarinen viiva
+13 asteen ulkolämpötilaan, saadaan - 7 asteen ulkolämpötilalla rakennuksen tarvitsemaksi lämmitystehoksi noin 5.5 -6 kW, joka on jotakuinkin sama kuin kuin tuon Hitachin teho samalla -7 asteen ulkolämpötilalla. Tämä tarkoittaa sitä että apulämmitystä vastuksilla tarvitaan lämmittämiseen ja Lkv: n tekoon kun on kylmempää ulkona kuin -7 astetta.