VILP + vanha öljylkattila vanhassa talossa?

SON

Vakionaama
Lisäksi näyttäisi Hemeltronilta löytyvän esim.
11kW:n Hitachi Yutaki RAS-4NE monobloc 3-v -koneena R32:lla hintaan n. 5022€ alvilla ja
Cooper & Hunterin 10 kW CH-HP10MIRM 3-v monobloc @ R32 hintaan 4340€ alvilla
En ota varsinaisesti kantaa noihin laitteisiin vann totean että laitteiden tehoarvot ilmoitetaan yleensä +7 asteen ulkolämpötilalla. Kun ulkolämpötila tipahtaa -7 asteeseen niin ilmoitettu teho noin nyrkkisääntönä tipahtaa puoleen.
Näin näköjään menee tuossa Hitachissakin jos oikein katsoin. Lisäksi on huomioitava kiertoon tehtävän veden lämpötila eli riittääkö esim +35 asteen lämpötila kovin pitkälle.

Vois arvioida että kysyjän talo tarvitsee lämpöenergiaa vuodessa öljynkulutuksen perusteella noin 20 000 kwh/a.
Tietyllä matematiikalla tämä tarkoittaa noin 11 kW tehoa - 26 asteen pakkasella. Kun tästä piirretään lineaarinen viiva
+13 asteen ulkolämpötilaan, saadaan - 7 asteen ulkolämpötilalla rakennuksen tarvitsemaksi lämmitystehoksi noin 5.5 -6 kW, joka on jotakuinkin sama kuin kuin tuon Hitachin teho samalla -7 asteen ulkolämpötilalla. Tämä tarkoittaa sitä että apulämmitystä vastuksilla tarvitaan lämmittämiseen ja Lkv: n tekoon kun on kylmempää ulkona kuin -7 astetta.



:grandpa:
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
En ymmärrä miten sen Oraksen kytkette, jos kierukat on laitettu yhteen.... vedätte sen "kylmäksi vedeksi" Orakseen?
Näin se minulla on kytketty. Tosin on vain yksi kierukka mutta samapa se vaikka niitä olisi 3 kpl. Tulistusvaraaja on sitten noiden kahden natsan välissä. Orakseen työnnetään vettä sisään vain yhdestä reiästä, se antaa ja ottaa itse tulistusvaraajasta ja tiputtaa tarvittaessa varosta. Toki se esilämmitetty ei saisi olla koskaan "liian kuumaa".
 

Mikki

Hyperaktiivi
No kieltämättä sen voi tehdä noinkin... eli kahden kierukan jälkeen vesi Orakseen "kylmäksi" vedeksi ja sitten se tulistin Oraksen lähtöön.
Mutta... mutta....

Tuo minun tapani olisi joustavampi, jos vaikkapa joskus haluaisi kytkeä GTV:n yläosaan jonkun kuumempaa vettä tuottavan vehkeen kiinni.
 

roots

Hyperaktiivi
PERIAATEKUVANA!!!:
1630565144756.png


Hanoilla saa latauksen 3 eri paikkaan tai sitten jokaiseenkin jos haluaa... :)
BIV:llä patteriverkko saa aina "ruokaa" jos vaan on pystytty tuottamaan (tuo aina näiden vilppien kanssa ;) )
Onko hyvät paineet KV?...Pieni VLK = pienet piiput ahistaako? eli erillinen 22 mixerikö?
 
Viimeksi muokattu:

roots

Hyperaktiivi
No nuo sinun kuvat ovat nyt sitten ihan erilaisia kuin tuossa kaaviossa oleva "all-in-one" syöttösekoitusventtili. Siinä "kylmä vesi" tulee kyljestä ulos ja menee rungon läpi. Voi se kylmä mennä siitä poskesta sisäänkin, en tiedä.
Heheh....etkö osaa lukea?
Jos tarkoitat tuota ekaa halkaisemaani ORASta...... siinä lukee PERIAATEKUVANA!!! kirjoitin sen nyt isolla...
 

roots

Hyperaktiivi
Jos joku tuon aikoo rakentaa, kai nuo putket pitäisi kuitenkin kytkeä oikein päin ettei heti tarvitse korjata.
Onko edelleen luenta ongelmia kun haluat itsepintaisesti ymmärtää väärin!
Edelleen se periaatekuva vaan kertoo että syöttöosa erikseen ja säätöosa erikseen, mikä siinä nyt semmosta herneitä nekkuun nostavaa väärin leikeltyä on?
 

pökö

Kaivo jäässä
Olin vuosia ilman sekoitusventtiiliä, pelkkä lämpöpumppukäyttö ei sitä tarvi ollenkaan. Kierukat peräkkäin, niistä vetet suoraan tulistimeen ja sen termostaatti 55-60, ikinä ei lopu kuuma vesi.

Tänä keväänä intouduin laittamaan termostaattisekoittimen ja se tuli nyt tarpeeseen kun aurinkolömpöä tuli yllinkyllin.
 

roots

Hyperaktiivi
Olin vuosia ilman sekoitusventtiiliä, pelkkä lämpöpumppukäyttö ei sitä tarvi ollenkaan. Kierukat peräkkäin, niistä vetet suoraan tulistimeen ja sen termostaatti 55-60, ikinä ei lopu kuuma vesi.

Tänä keväänä intouduin laittamaan termostaattisekoittimen ja se tuli nyt tarpeeseen kun aurinkolömpöä tuli yllinkyllin.
Pitäis tehdä tuo sama eli ottaa veke kun ei niillä täällä ainakaan mitään tee muutakuin sen 1-2 vuotta ennenkuin ovat jumissa, tuo ORAS syöttöosa on ihan erikseen ensimmäisenä KV:ssä kiinni ja sitten kierukoiden ympärillä pari ESPEä, kokeiltu on nyt sekoittajina ORAS ja ESBE ja molemmat menneet jumiin...ei niitä muista käydä säännöllisesti kääntelemässä (ehkä 1/kk) joka olis ehkä auttanut, no onneksi vissiin ovat jumittuneet likimain auki asentoon niin ei käyttöä haittaa.

Oliskohan tommosta simppeliä KV/LV 3-tie yksikkösäädintä olemassa...jos ei vaikka menisi jumiin niin helposti...vai pitääkö rakentaa itse?
 

pökö

Kaivo jäässä
kokeiltu on nyt sekoittajina ORAS ja ESBE ja molemmat menneet jumiin..
Laiton tuollaisen ja asennus niin että 50 cm lämpösulku ettei se ole aina lämpimänä, aika näyttää jumiiko.

Öljykattilassa oli aikoinaan vastaava esbe josta meni muovinen sisäosa poikki mutta se oli kattilan päällä ja aina 80 asteinen.
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Otetaan nyt tuota syöttösekoitinta haltuun ensin. En siis ole tässä (vielä) puuttunut muihin muutostarpeisiin.
VLK 100-3 on käsittääkseni mukana laitteen manuaalissa kuvattu "Nibe" -tyyppinen syöttösekoitin, joka ulkonäöltään siis poikkeaa hiukan Oraksesta. Kuva ("syöttösekoitin") alla VLK 100-3:n manuaalista:

syöttösekoitin_1.PNG


Kun halutaan käyttää esilämmitettyä vettä, kytkentä on (?) siis alla olevan kuvan mukainen, right? Eli syöttösekoittimella kylmän veden sijaan syötetään GTV-500:n esilämmitettyä vettä, joka blandataan VLK 100-3:ssa lämmitettyyn veteen, joka sitten johdetaan hanoille.


VILP-systeemi_4.PNG

Muutama kysymys herää:
VLK 100-3:n suositeltu lämpöasetus on 55 astetta C. Taitaa päteä yleisemminkin. Toisaalta, eikö VILPistä suunnilleen tällaista saada uloskin, ainakin, jos ei teho pakkasilla lopu? Ja jos loppuu, VLK:n vastus lämmittää lisää.

Kun tuossa GTV-500:ssa on tilansa käyttöveden tulistusvastukselle, onko edellinen huomioiden erillinen varaaja tarpeen? Onko erillinen pytty energiatehokkaampi?
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Pahus... Täällä oli näköjään paljonkin kommentteja, jotka tulivat näkyviin vasta Shift+Reloadilla, kun selainen latasi näköcään cachesta... Toivottavasti tuo viimeinen ei nyt sotkenut mitään...
 

rMa

Jäsen
Kun halutaan käyttää esilämmitettyä vettä, kytkentä on (?) siis alla olevan kuvan mukainen, right? Eli syöttösekoittimella kylmän veden sijaan syötetään GTV-500:n esilämmitettyä vettä, joka blandataan VLK 100-3:ssa lämmitettyyn veteen, joka sitten johdetaan hanoille.

Muutama kysymys herää:
VLK 100-3:n suositeltu lämpöasetus on 55 astetta C. Taitaa päteä yleisemminkin. Toisaalta, eikö VILPistä suunnilleen tällaista saada uloskin, ainakin, jos ei teho pakkasilla lopu? Ja jos loppuu, VLK:n vastus lämmittää lisää.

Kun tuossa GTV-500:ssa on tilansa käyttöveden tulistusvastukselle, onko edellinen huomioiden erillinen varaaja tarpeen? Onko erillinen pytty energiatehokkaampi?

Tuolla lailla minulla on käyttövesi kytketty - ei valittamista toiminnan suhteen.

Lämmitykseen ei yli 50 asteista ole tarvittu kuin hetkittäin viime talven kovimmilla pakkasilla mutta silloinkin oli GTV:n yläosassa vastukset apuna.

Kaaviosta poiketen shunttina bivalent nelitieventtiili jolla saa varaajan yläosasta otettua lämpimämpää tarvittaessa. Lisäksi pumpulta tulee latauspiiri laipion alle C-yhteeseen - tällä menettelyllä pumppu saa painaa täydellä teholla lämmintä alaosaan ja vastukset vaan avustaa.

Testasin viime syksynä yhden varaajan ratkaisua ja tulin siihen tulokseen että erillinen tulistusvaraaja on huomattavasti energiatehokkaampi. GTV:n laipiosta huolimatta lämmityskierto sekoittuu myös yläosaan ja sähkövastuksen energiaa karkaa lämmityskäyttöön.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Juuri noin se VLK-100:n kytkentä menee mitä yllä arvelet ja tuossa on tosiaan mukana toimituksessa tuo sekoitusventtiili.

Kierukoista tulevan veden lämpötila riippuu pitkälti siitä millaiset menolämpötilat patterisi tarvitsevat pitääkseen talosi toivomassasi lämpötilassa. VILP:llä ei kannata tehdä kuumempaa vettä mitä lämmitys vaatii eli käyräajo ulkolämpötilan mukaan on toimiva ja taloudellinen tapa. Ulkolämpötilan mukaan säätyvä varaajan lämpötila tekee sit sen että kierukoistakin tulee vettä vaihtelevalla lämpötilalla. Ja nuo mainitun hybriidipytyn kierukat eivät ihan niitä tehokkaimpia ole ( tila loppuu varmaan kesken) joten ihan saman lämpöistä ei yläkierukasta tule mikä on varaajan lämpötila ainakaan hiukan pidemmällä kulutuksella.
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Tuolla lailla minulla on käyttövesi kytketty - ei valittamista toiminnan suhteen.

Lämmitykseen ei yli 50 asteista ole tarvittu kuin hetkittäin viime talven kovimmilla pakkasilla mutta silloinkin oli GTV:n yläosassa vastukset apuna.

Kaaviosta poiketen shunttina bivalent nelitieventtiili jolla saa varaajan yläosasta otettua lämpimämpää tarvittaessa. Lisäksi pumpulta tulee latauspiiri laipion alle C-yhteeseen - tällä menettelyllä pumppu saa painaa täydellä teholla lämmintä alaosaan ja vastukset vaan avustaa.

Testasin viime syksynä yhden varaajan ratkaisua ja tulin siihen tulokseen että erillinen tulistusvaraaja on huomattavasti energiatehokkaampi. GTV:n laipiosta huolimatta lämmityskierto sekoittuu myös yläosaan ja sähkövastuksen energiaa karkaa lämmityskäyttöön.


OK, kun/jos tuo syöttösekoitin on nyt taholtani ymmärretty oikein, palaan noihin muihin kytkkentöihin myöhemmin, kunhan tutkin kaikki kommentit ja saan muutaman työasiankin hoidettua :)
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Kun tuossa GTV-500:ssa on tilansa käyttöveden tulistusvastukselle, onko edellinen huomioiden erillinen varaaja tarpeen? Onko erillinen pytty energiatehokkaampi?

Tämä on vähän iäisyyskysymys. Yleensä ongelma on ratkaistu sillä, että se kuuma vesi ei ole 55 °C vaan vähemmän. Silloin sen veden saa suoraan varaajasta. Tulistusvaraajan suurin tappio ovat sen häviöt. Muuten se on oiva varakeino ja varmistaa että kuuma vesi on kuumaa jos niin halutaan. 100 l varaajan häviöt ovat ehkä kWh luokkaan päivässä mutta suuren varaajan yläpään kärventäminen sähköllä lisää myös sen häviöitä. Tulistusvaraaja on yksinkertainen ja looginen ratkaisu. Ei kaikkein halvin teetettynä ja vie tilaakin.

Tulistusvaraajan kanssa haalistetun kylmän veden jakelu (siis kylmä vesi esilämmitetään myös johonkin lämpötilaan saakka) sopii kuin nyrkki silmään. Tällöin kuuman veden lämpötilalla ei ole juurikaan merkitystä. Kuuma vesi voi olla haluttaessa oikeasti kuumaa ja pesutiloihin johdettava kylmä voi olla sitten vaikkapa 35 °C. Tämä ei tietysti sovi, jos asukas on avantouimari, joka haluaa treenata jääkylmässä suihkussa.
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Juuri noin se VLK-100:n kytkentä menee mitä yllä arvelet ja tuossa on tosiaan mukana toimituksessa tuo sekoitusventtiili.

Kierukoista tulevan veden lämpötila riippuu pitkälti siitä millaiset menolämpötilat patterisi tarvitsevat pitääkseen talosi toivomassasi lämpötilassa. VILP:llä ei kannata tehdä kuumempaa vettä mitä lämmitys vaatii eli käyräajo ulkolämpötilan mukaan on toimiva ja taloudellinen tapa. Ulkolämpötilan mukaan säätyvä varaajan lämpötila tekee sit sen että kierukoistakin tulee vettä vaihtelevalla lämpötilalla. Ja nuo mainitun hybriidipytyn kierukat eivät ihan niitä tehokkaimpia ole ( tila loppuu varmaan kesken) joten ihan saman lämpöistä ei yläkierukasta tule mikä on varaajan lämpötila ainakaan hiukan pidemmällä kulutuksella.
Kiitos, otetaan mukaan seuraavaan versioon :)

Sen voisi tässä vielä kysyä, että jos rMA:n ehdotuksen mukaisesti ottaa 4-tieventtiilin käyttöön, riittääkö tuon Oumanin järki sen ohjaamiseen?
 

roots

Hyperaktiivi
Sen voisi tässä vielä kysyä, että jos rMA:n ehdotuksen mukaisesti ottaa 4-tieventtiilin käyttöön, riittääkö tuon Oumanin järki sen ohjaamiseen?
Ei se Oumanni mitään ymmärrä siitä BIV venttiilistä sen enempää, se vaan avaa ja sulkee venttiiliä sen mukaan mitä lämpöverkkoon tarvitaan...
Eli toimii samalla tavalla BIV kanssa kuin 3-tien kanssa
 
  • Tykkää
Reactions: rMa

pökö

Kaivo jäässä
Pahus... Täällä oli näköjään paljonkin kommentteja, jotka tulivat näkyviin vasta Shift+Reloadilla, kun selainen latasi näköcään cachesta... Toivottavasti tuo viimeinen ei nyt sotkenut mitään...
Älä huoli, foorumin kantaväki hoitaa kyllä sotkemiset ;)
 

Mikki

Hyperaktiivi
Laiton kytkentä (tietääkseni) KV ei mene syöttöosaan niinkuin kuuluu ja muutenkaan mitään etua...

Mikä siinä on laitonta? Ei mielestäni mikään, kun kierukan kautta tulee vesi siihen sekoitusventtiiliin. Mutta on totta, että yksinkertaisimmillaan tuota Orasta ei laiteta ollenkaan ja käytetään vain tulistusvaraajan omaa sekoitinta.

Keep-it-simple on yleensä paras periaate.
 

roots

Hyperaktiivi
Tällaiset väitteet ovat valheellisia, silloin kun faktaa ei ole antaa niiden tueksi.
Mikä siinä on laitonta? Ei mielestäni mikään, kun kierukan kautta tulee vesi siihen sekoitusventtiiliin. Mutta on totta, että yksinkertaisimmillaan tuota Orasta ei laiteta ollenkaan ja käytetään vain tulistusvaraajan omaa sekoitinta.

Keep-it-simple on yleensä paras periaate.
No täällä on nyt esitetty jo muutakin laitonta ettei se niin väliä ole sitten jos aloittajalle kelpaa ... :hattu:
 

pökö

Kaivo jäässä
Mutta on totta, että yksinkertaisimmillaan tuota Orasta ei laiteta ollenkaan ja käytetään vain tulistusvaraajan omaa sekoitinta.
Ei sitä voi käyttää säätöön ollenkaan jos varaajaan syötetään lämmin vesi.

Se voi olla paikoillaan muttei se mitään säädä kun siihen ei saa kylmää mitenkään. Varoventtiilin vuoksi sen voi silti jättää jos varoa ei ole muualla.
 

pelzi_

Vakionaama
Sekoitusventtiiliin tarkoitus on estää yli 65-asteinen vesi hanoissa, joita käytetään ihmisten pesuun, ettei tule pipi.

Ihan sama sekoittaako se haaleaa vai kylmää vettä mukaan, kunhan haalea ei ole yli 65. Mutta haaleaa sekoittamalla vesi riittää huomattavasti kauemmin.

Jos varaajasta tulee yli 65-asteista joskus, pitää sitten olla 2 sekoitusventtiiliä, joista jälkimmäinen sotkee mukaan kylmää ja asetuspiste kannattaa olla lämpimämpi kuin toisessa venttiilissä niin kylmää ei tule mukaan kuin tarvittaessa.

Toki jos sähkövaraajaa pitää esim. 55-asteisena, yksikin kylmään kytketty sekoitusventtiili riittää, ja se ei koskaan aukene ennenkö sieltä kierukasta tulee yli 65-asteista vettä sähkövaraaja täyteen. Haalean sekoitus on hyödyllistä vain jos sähkövaraajaa pitää yli 65-asteisena, mikä on sitten aika turhaa sähkön tuhlausta.

Itse olen edelleen sitä mieltä että tulistusvaraajan ei kannata olla yli 30l, vaikka se tyhjenisi kokonaan niin silloin tulee läpi siellä lämmityksen varaajan kierukassa lämmennyttä, sähkövastuksen vielä jonkin verran lisää lämmittämää riittävän lämmintä vettä. Ja se 30l yli 55-asteista tappaa kyllä legionellat putkista.

Yli 55-asteisen veden loppumistahan ei tietääkseni ole missään kielletty.
 

roots

Hyperaktiivi
Itse olen edelleen sitä mieltä että tulistusvaraajan ei kannata olla yli 30l, vaikka se tyhjenisi kokonaan niin silloin tulee läpi siellä lämmityksen varaajan kierukassa lämmennyttä, sähkövastuksen vielä jonkin verran lisää lämmittämää riittävän lämmintä vettä. Ja se 30l yli 55-asteista tappaa kyllä legionellat putkista.
Tässä tapauksessa ei riittäne eikä riitäkkään leudoilla keleillä jos GTV kellutetaan lämmitystarpeiden mukaan...
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Tässä tapauksessa ei riittäne eikä riitäkkään leudoilla keleillä jos GTV kellutetaan lämmitystarpeiden mukaan...
Meillä se 50l (joka on tietenkin paljon enemmän kuin 30l) ja nimenomaan samaisen GTV:n kahden kierukan perässä. Ei ole lämmin vesi vielä loppunut 4-5hlö taloudessa.
Tämä kesä oli ensimmäinen kerta, kun VILP oli päällä koko kesän (koska Pana huomattavasti fikusmpi vs. Hitachi) ja se oli säädetty pitämään GTV noin 30-32'c lämmöissä. Vuodet ei ole samanlaisia, mutta aika saman verran meni kesällä sähköä tulistukseen viime vuoden kesään verrattuna, vaikka edellisen vuoden kesänä GTV-varaajaa ei lämmitetty ollenkaan. Itse asiassa, jos lasketaan ne vähätkin VILPin viemät sähköt kesän aikana, niin sähköä on mennyt kokonaisuudessaan hieman enemmän. Toisaalta kellarin pesuhuoneessa on nykyään patteri ja se on nyt koko ajan omalla kierrollaan päällä myös kesän ja sille syötetään noin ~30'c vettä läpi kesän. Saman kiertopumpun takana olevat kaksi muuta kellarin patteria suljetaan kesän ajaksi.

Joten siis... en tiedä riittääkö 30l, mutta 50l riittää varmasti.
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Tässä tapauksessa ei riittäne eikä riitäkkään leudoilla keleillä jos GTV kellutetaan lämmitystarpeiden mukaan...
Juu ei, GTV:ssä kaksi 10mxØ22mm kierukkaa joissa maksimissaan varaajan lämpöistä vettä 2*3,8 litraa. Kesällä, kun ei lämmitystarvetta, on tuo varaajan lämpö mahdollisen lattialämmityspiirin lämmössä, lienee tuolla 25-28 astetta. Siitä ei käyttövedeksi ole, joten käyttövaraajan pitää olla sitämukaa suuri ettei vesi loppumaan pääse.
 

pökö

Kaivo jäässä
Ihan sama sekoittaako se haaleaa vai kylmää vettä mukaan, kunhan haalea ei ole yli 65.
Kyllä jos sekoitin on termostaattinen, mutta näissä pikkuvaraajissa se ei ollenkaan automaattisesti sellainen ole.

Käsisunttilla varaaja antaa ulos mitä sattuu kun säätövesi seilaa 25 ja 50 välillä, siinä se pipi voikin jonkin pakkasyön jälkeen tulla.

Olen kokeillut, ei hyvä.
 

roots

Hyperaktiivi
Juu ei, GTV:ssä kaksi 10mxØ22mm kierukkaa joissa maksimissaan varaajan lämpöistä vettä 2*3,8 litraa. Kesällä, kun ei lämmitystarvetta, on tuo varaajan lämpö mahdollisen lattialämmityspiirin lämmössä, lienee tuolla 25-28 astetta. Siitä ei käyttövedeksi ole, joten käyttövaraajan pitää olla sitämukaa suuri ettei vesi loppumaan pääse.
Onko nuo kampakuparia nuo kierukat (vai rosterihaitaria)?

Kesällä tietty saa tuupattua GTV:hen hyvällä cop:lla lämpöä jos vaan pelit ja vehkeet tuommoseen taipuu, välikeleillä niinku nyt ja keväällä jos sillä kellutuksella pyrkii hyvään cop:iin niin olisi tietty enemmän hakemista kuinka ajaa, kylmillä sitten niin mitä rahkeista saa.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Onko nuo kampakuparia nuo kierukat (vai rosterihaitaria)?

Kesällä tietty saa tuupattua GTV:hen hyvällä cop:lla lämpöä jos vaan pelit ja vehkeet tuommoseen taipuu, välikeleillä niinku nyt ja keväällä jos sillä kellutuksella pyrkii hyvään cop:iin niin olisi tietty enemmän hakemista kuinka ajaa, kylmillä sitten niin mitä rahkeista saa.
Kampakuparia ja lämmönsiirtopinta-alaa yhteensä 5.1m2.

Pitänee ensi kesänä kokeilla ajaa GTV-varaaja jonnekin 50'c kieppeille ihan testin vuoksi ja katsoa vaikutusta sähkönkulutukseen kokonaisuuden kannalta (VILP+LKV), että onko tuosta mitään hyötyä.
Joskus aikaisemminkin maininnut, että yleensä kesällä otetaan myös viileämpiä suihkuja, joten käyttöveden riittävyyttä tulee jo sitäkin kautta lisää. Eli ei nämä ihan yksiselitteisiä asioita ole.
 

pökö

Kaivo jäässä
Pitänee ensi kesänä kokeilla ajaa GTV-varaaja jonnekin 50'c kieppeille ihan testin vuoksi ja katsoa vaikutusta sähkönkulutukseen kokonaisuuden kannalta (VILP+LKV), että onko tuosta mitään hyötyä.
Heti vaan testi päälle, hyvää testikeliä vielä pitkään.
 

pelzi_

Vakionaama
No, itse kyllä pitäisin sen varaajan vaan 40 asteessa ja sunttaisin ne lattialämmitykset ennemmin kuin tekisin käyttövettä sähköllä, mutta toki miten haluaa.
 
Back