VILP Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 + ILP Bosch Climate 8101i + PILP Trianco Activair 3kw, 303m2 Uusimaa

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Kirjoitellaampa käyttökokemuksia kun ei tästä pumpusta paljon näytä infoa olevan. Alkuun vähän taustaa ja lopusta löytyy lukuja

09/2016 Ostin talon:
Talo 1989 rakennettu L-muotoinen (täystiili-/kivitalo) pohjan pinta-ala 303m2. Talossa vesikirtoinen patterilämmitys. Öljykattila Arimax 175 ja Poltin Oilon Junior Pro kumpikin uusittu 2006. Koneellinen poisto huipparilla VALLOX MUH-20-2-1) ja korvausilma tulee ikkunoiden päältä. Alunperin välikatolla 300mm kerros ekovillaa ja 30v painuman tuloksena keskimäärin 225mm kerros jäljellä. Ei energia todistusta.

Seiniltä löytyy kymmenkunta pääasiassa C10, C11 tyyppisiä pattereita. 500 korkeita ja 1x600, 4x800, 1x1200, 2x1400 2x1600 pitkiä, eteisessä C10 1000x600, tallissa joku pidempi C21 ja varstossa joku C10 500x800. Isompien ikkunoiden alta löytyy 4 kpl 210 korkeita konvektori tyyppisiä 2x1500, 1x2000, 1x2500 ja pesuhuoneessa 1500 pitkä. Pattereiden lisäksi märkätiloissa (2 kpl) sähkökaapelilla oleva lattialämmitys, takkahuoneessa 2 patteria + laattalattiassa sähkökaapeli (ei päällä), keittiössä patteri + laattalattiassa sähkökaapeli (ei päällä). Isompaan kylppäriin tulossa remppaa jossain kohtaa ja sinne uusitaan sähkö + vesikierto.

Sisällä pidetään läpötila +20°C

10.10.2016
Heti alkuun pääsin maistamaan miltä tuntuu tankata tankki täyteen öljyä.
- Menihän sitä: 3411 litraa

Ensimmäinen vuosi asuttiin ja seurailtiin suuremmin tekemättä.

VK30-33/2017
No eipä sitä koko vuotta laakereillaan maattu. Kesällä tiivistettiin ikkunat (3-lasiset), Lisättiin eristystä ja tiivistystä autotallin oviin sekä eristettiin patteriputkia jotka kulki paljaana tallin katossa (päivä paistoin kippiovien välistä).

20.08.2017
Öljyä tankkiin, 3496l eli vajaa vuosi meni.
Käyttöveden osuus öljynkulutuksessa luokkaa 1,5l/päivä -→550l vuosi
Vuodessa siis olisi öljyä likipitäen kulunut 3600l.

19.3.2018 VILP käyttöön
Asennettiin Viessmannin Vitocal 200-s VILPin öljyn rinnalle. Kytkentä patteriverkon paluukiertoon, ei puskurivaraajaa. Käyttövesi tehdään edelleen öljykattilassa (en ollut riittävästi paneutunut hankittaessa enkä tiennyt mitä kannattaa investoida). Vuoden aikana pannuhuoneen ovi on käynyt useaan kertaa, käyrää säädetty ja seurailtu kulutuksia.

19.3.2019 VILP laulanut vuoden, tässäpä seurannan tulokset.
Elikkäs aiemmin mainitun lisäeristyksen/tiivistyksen vaikutusta en pysty sanomaan, mutta jos arvoin vaikka 550l öljyn säästön noille. Käyttöveden osuus 550l öljy vuodessa (mittari).

Elikkäs tuosta 3600l vuosikulutuksesta päästään luokkaa 2500l öljyä lämmitykseen, hyötysuhteella 0,9 lämmitystarpeeksi 22500kW

Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä+ Sulanapitokaapeli): 7881,5kWh
2019-03-19 22.48.01.jpg
Pumpussa taulussa COP 2,8 (tuo erillinen energia mittari ei ole yhteydessä pumppuun, vaan se laskee sen itse)
2019-03-19 22.47.00.jpg
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 22128,1kWh
2019-03-19 22.47.16.jpg
Tästä kun laskee pumpatun ja ulkoisen energiamittarin kautta niin päädytään myöskin tuohon 2,8 lukemaan (voinee luottaa?). Pumpattu myös lähellä tuota arviota mitä se öljynkulutuksesta laskien olisi.

Öljyä kulunut mittarin mukaan: 640,01 litraa. Tästä siis käyttöveden osuus luokkaa 550l. Käytännössä tuo yksi kylmä viikko, mikä näkyy yllä ja ulkolämptila kävi alle -20°C (pumppu seisoi)

Tästä päästään luokkaa 1500e säästöön vuodessa (sähkölle 0,11s/kwh ja öljylle 1e/l). Ei aivan sitä mitä myyjä pumpulle lupaili (COP 3.4), mutta patterikierron vedet on aika korkealla noista aiemmin mainituista pattereistakin johtuen.
2019-03-20 22.20.11.jpg

Mietinnässä tulevaisuuden parannuksia:
- Erillinen käyttövesivaraaja (isohko), mietinnässä kierukalla vai ilman. Samassa yhteydessä käyttöveden esilämmitys öljykattilan kierukassa. Poltin / vastukset ulkotermostaatin taakse ja oumannista sunttia auki (=puskurivaraaja)
- Puhallusvillaa 300mm lisää ja tavoitteena 0,9 u-arvo (painumisvaraa vähän)
- Pattereiden vaihtoa C22, C21 tyyppisiin
- Isomman kylppärin/saunan remppa ja siinä yhteydessä lattiaan sekä vesikierto ja sähkökaapeli
- Poistoilman LTO, mutta ei koneellista tuloa: ehkäpä tuo mainittu Multi heater eco, tuohon KV-varaajan kierukkaan tai tulevaan kylppärin lattiaan

Edit: lämpökäyrän kuva vaihdettu kun lipsahti väärä käyrä alkuunsa
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tänään heitin kokeiluun aikaohjelmaa
2019-03-26 18.39.27.jpg
Eli Sisälämpötila pyynti 20°C Normaali käyrä klo 6:00 - 20:00 (käydällä ajo ainoastaan ulkoanturin pohjalta)
2019-03-26 17.23.18.jpg
Alennettu sisälämpötila pyynti 18°C 20:00-6:00
2019-03-26 18.09.42.jpg

Riskinähän tässä kokeilussa on että oumannin (EH-80) käyrä jossain kohtaa alittuu liian aikaisin ja menee enemmän öljynpuolelle. Tuo kun ei ole ollut käytössä ja käyrää on sovitettu tuon normaali käyrän pohjalta. Pitäisi varmaan viritellä "kello" tuohon oumanniin.

Mitä muuten olette mieltä tuollaisesta aikaohjauksesta? Ajatuksenahan tuossa on koittaa ajaa päivällä paremmalla hyötysuhteella (kun ilma on lämpimämpi) kuumempaa vettä kieroon ja näin keväällä aurikokin lämmittää ikkunoista sisäilmaa. Kivitalon massa toivottavasti varaa jotain. Sitten kun yöllä on kylmepi niin pyyntiä alemmas ja toivottavasti kokonaishyötysuhde paranee, sisälämmön hirveästi kärsimättä.
 
Viimeksi muokattu:

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Mitä muuten olette mieltä tuollaisesta aikaohjauksesta?

Ehdottomasti. Päiväpumppauksella voi saada näin maaliskuussa tuntuvan COP parannuksen. Ilman mitään kompensaatiota voi käydä niin, että kämppä lämpenee käytännössä vain öisin. Tuskinpa se muutamassa tunnissa ehtii jäähtyä. Onhan siinä eroa, pumppaako päivällä vaikkapa +5 °C:ssa kuin että pumppako yöllä viiden asteen pakkasessa.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ehdottomasti. Päiväpumppauksella voi saada näin maaliskuussa tuntuvan COP parannuksen.

Kiinostaisi tietää millaisilla asetuksilla itse ajelet myös muiden asetukset kiinnostaa. Tuossa minun käyrissä on nyt n. 3 asteen ero menovedelle, pitäisikö tuo vetää suorilta vielä suuremmaksi vaikkapa 5 asteeseen? Entäpä tuo aika, heitin vain hatusta tuon 6:00 joka on noin tunti ennen heräämistä ja 20:00 (aurinko laskenut 1h sitten n. 19:00). Toisaalta suuret erot voi ajaa siihen että pitäisi asetuksia säätää vuoden ajan mukaan, mikä ei ole pitkässä juoksussa tarkoitus.

Syksyllä/talvella tuo sisälämpötila on pynyt aika kivasti siinä 20 pinnassa tuolla normi käyrällä. Aamulla on ollut sellainen 19,9-20,1 ja illalla kun on kotona ja laitteet päällä niin se on ehkä 0,5 astetta noussut. Mutta nyt keväällä se tuppaa auringon vaikutuksesta nousevan enemmän iltaan mennessä 21 asteen paikkeille.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Aamukuudelta ilma on kylmimmillään. Vasta myöhemmin, ehkä yleensä noin 10 aikaan kannattaisi nostaa ja illasta pudotus vähän myöhemmin. Talvella tästä ei ole hyötyä kun lämpötila ei juurikaan seuraa auringon liikkeitä, mutta keväällä ja syksyllä, kun yö päivä vaihtelua on. Itselläni lattilämmitys öisin on käytännössä kiinni.
 

pökö

Kaivo jäässä
Saavuttaako päiväpumppauksella mitään kun silloin talon lämmöntarve on pienempi, mihin sitä lämpöä silloin pumpataan?
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Yhdistät kellokytkimellä oumannin luukun alta kuudesta pinnistä 2 keskimmäistä niin ouman tekee hallitun lämmönpudotuksen.

Mikähän jännite noissa pinneissa mahtaa olla, onko vinkkiä toimivasta kellokytkimestä? (voishan se olla myös ulkotermostaatilla toteutettu)
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Aamukuudelta ilma on kylmimmillään. Vasta myöhemmin, ehkä yleensä noin 10 aikaan kannattaisi nostaa ja illasta pudotus vähän myöhemmin.

Katselin tuossa tuota sisälämpötilamittaria / ulkolämpötilamittaria
Eilen illalla
~18:00 21,1 / 2,1
~23:00 20,9 / -2,6
~8:00 20,3 / -5,9
~16:00 20,7 / 3,1

No heitin tuohon ajastukseen pienen muutoksen
2019-03-27 16.23.47.jpg
Normaali käyrä: 9:00 - 22:00
Alennettu 22:00-09:00
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Saavuttaako päiväpumppauksella mitään kun silloin talon lämmöntarve on pienempi, mihin sitä lämpöä silloin pumpataan?
En osaa sanoa, kuvittelen vain kivitalon tasaavan noita lämmönvaihteluita (kun kaikki väliseinätkin on kiveä niin onhan tuossa massa). Eli päivällä antaa sisäilman lämmetä enemmän ja yöllä saa puolestani vähän jäähtyä.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Mietinnässä tulevaisuuden parannuksia:
- Erillinen käyttövesivaraaja (isohko), mietinnässä kierukalla vai ilman. Samassa yhteydessä käyttöveden esilämmitys öljykattilan kierukassa. Poltin / vastukset ulkotermostaatin taakse ja oumannista sunttia auki (=puskurivaraaja)
- Puhallusvillaa 300mm lisää ja tavoitteena 0,9 u-arvo (painumisvaraa vähän)
- Pattereiden vaihtoa C22, C21 tyyppisiin
- Isomman kylppärin/saunan remppa ja siinä yhteydessä lattiaan sekä vesikierto ja sähkökaapeli
- Poistoilman LTO, mutta ei koneellista tuloa: ehkäpä tuo mainittu Multi heater eco, tuohon KV-varaajan kierukkaan tai tulevaan kylppärin lattiaan

Edit: lämpökäyrän kuva vaihdettu kun lipsahti väärä käyrä alkuunsa

Selailin Arimax kattilan dokumenttejä ja bongasin että siihenhän saa rakenneltua toisen lämmityspiirin no siitä innostuneena tilasin hilut.

Lisälämmintäpiirin kytkentäsarjan.
Tuosta se sitten rakennellaan tuo tuleva lattialämmityspiiri märkätiloihin jonain päivänä. Tuohon paisuntayhteeseen varmaan sais mukavasti myös VILPIN kytkettyä jos haluaisi kattilaan varata. Mikähän tuossa olisi järkevin kytkentä? Nythän se VILP on tosiaan patteriverkon paluuseen liitettynä.


59945



59947



59948


59950


59951
 

pökö

Kaivo jäässä
Olisit laittanu ostoilmoituksen tänne foorumille noista. Mulla on tuollainen arimaxin suntti ja ehkä tuo sunttioksakin vielä.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
- Pattereiden vaihtoa C22, C21 tyyppisiin

Tässä kohtaa on edetty hieman, 10kpl purmon C22 tyyppisiä pattereita asennettu. Meni heittämällä vanhojen paikalle kun putket tuli katon rajasta (paitsi saunassa, tuli sivusta ja siihen tarvittiin heitto)

Eli päivitykseen meni:
1x600, 4x800, 1x1200, 2x1400 2x1600 pitkiä,

Nämä jäi vielä odottamaan toimenpiteitä:
eteisessä C10 1000x600, tallissa joku pidempi C21 ja varstossa joku C10 500x800. Isompien ikkunoiden alta löytyy 4 kpl 210 korkeita konvektori tyyppisiä 2x1500, 1x2000, 1x2500 ja pesuhuoneessa 1500 pitkä.

edit:
04/2020 eteisen rempan yhteydessä patteri vaihdettu myöskin C22 tyyppiseen 1000x600
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Taas on vuosi vierähtänyt,
19.3.2018-19.3.2019:
Sisälämpötila: 20
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 22128,1kWh
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 7881,5kWh
Tuosta COP 2,8
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 640,01 litraa
Vettä tuolla jaksolla meni 102 kuutiota
Pumppu käynyt 4689h
Startteja 3243 (tuota pätkäkäyntiä muutin asetuksista käyttöön ottajien jäljiltä jossain kohtaa)

19.3.2019-19.3.2020:
Sisälämpötila nostettu: 20-21 (21 päivä pyynti / 20 yö pyynti) Tarkoittaa että illalla on aikalalla 21 ja aamulla ~20,3
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 22947,2kWh (total: 45075,3)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 7152,6kWh (total 15014)
Tuosta COP 3,2 ja total COP 3,0
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 605,6 litraa
Vettä tuolla jaksolla meni 135,5 kuutiota (vaimo on ollut enemmän kotona,,,)
Pumppu käynyt 5411h total 10100
Startteja 1091 total 4334

Päivä käppyrä (pattereiden vaihdon jälkeen)
2020-03-19 07.58.29.jpg

Yö käppyrä
2020-03-19 07.59.07.jpg

Energia mittari
2020-03-19 08.01.07.jpg

Pumpun yhteenveto, Vuosi taaksepäin
2020-03-19 08.00.19.jpg

Pumppu, COP Vuosi taaksepäin
2020-03-19 08.00.25.jpg
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
19.3.2020-19.3.2021:
Sisälämpötila pyynti nostettu: 21 (09/2020 --> Myöskin yöllä)
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 23703,7kWh (total: 68779,0)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 7779,7kWh (total 22794,5)
Tuosta COP 3,0 ja total COP 3,0
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 904,44 litraa
Vettä tuolla jaksolla meni 217 kuutiota (veden kulutus räjähti, perheenlisäystä 08/2021, korona etätyöt...)
Pumppu käynyt 5304h total 15404
Startteja 1757 total 6091
 
Viimeksi muokattu:

Co0123

Jäsen
Vähän tuntuu olevan käyttökertomuksia viessmannin 200s mallista. Hyvä että niitäkin löytyy. Tuli hommattua käytettynä moinen laite ja tarkoitus saada tässä kevään aikana tulille.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Kolmessa vuodessa öljyä 2150l on mun mielestä vilp-taloudessa aivan älyttömästi -> ka ~700l/v.
Se erillinen lämminvesivaraaja olisi maksanut jo itsensä ja kytkennästä riippuen, jos haalistettuna niin varmaan sähkönsäkin.
Meillä 4-5hlö ja 50l lämminvesivaraaja (johon tosin menee kahden esilämmityskierukan kautta haalistettuna) vienyt esim. viime vuonna ~1500kWh / ~150-160€. Vedenkulutus meillä ollut asumisaikana jotain 140-165m3
Öljykattilahaalistuksessa heittäisin ihan arviolta jotain 200-400kWh/v isompaa kulutusta lämpimään veteen. Toki tämäkin riippuu sitten siitä, että eristääkö kattilan palopesää ja tukkiiko piippulähdön.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Joo paljon puoleisesti tuota öljyä vielä menee. Tuo VILP on tosiaan hieman alitehoinen ja lisälämmitystä tarvii jossain -12 asteen paikkeilla. Jotain automatiikkaa siihen sitten pitäisi myös viritellä jos polttimen vetää pelistä pois osaksi vuotta. Toinen mikä askarruttaa on sähköliittymän riittävyys 3x25A, jos miettii skenaariota että kattilan vastuksilla tekisi öljyn sijaan tarvittavan lisälämmön ja siihen vielä käyttövesivaraajaa.

Joku energiatehokas lämminvesivaraaja on ollut tarkoitus hommata, mutta en saanut järkeviä tarjouksia/tarjouksia kun siitä olin innostunut ja se on nyt jäänyt... tullee uudemman kerran ajahnkohtaiseksi kunhan tuota tankissa olevaa öljyä on vähemmän jäljellä.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
4. vuosi takana
19.3.2021-19.3.2022:
Sisälämpötila pyynti: 21
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 25213,2kWh (total: 93992,2)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 7870,0kWh (total 30664,5)
Tuosta COP 3,2 ja total COP 3,1
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 908,8 litraa
Vettä tuolla jaksolla meni 200 kuutiota
Pumppu käynyt 5268h total 20672
Startteja 1596 total 7687
 
  • Tykkää
Reactions: Rh-

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Bosch Climate 8101i ILP hommattu jäähdys käyttö mielessä, mutta voihan tuolla lämmittääkkin tarvittaessa
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Kumpi toimii paremmalla hyötysuhteella lämmityskäytössä?
Kyllä se taitaa tuo Boschi toimia paremmin kovilla pakkasilla, kokemusta siitä ei tosin ole.
Alla esitteestä arvot:
1653159828769.png


Tätä Ilppiä ei ole viemäröity sisälle, eli laastipalju hommiksi menee jos lämmittään. VILP on vedetty pannuhuoneen viemäriin.

Tässä Vilpin
1653159944204.png
 

Jalmari69

Tulokas
Noniin, ajattelin tässä kans avata keskustelua, ko. Laite tulossa ja asennusta odotellaan. Nykyisin käytössä Arimaxin öljykattila, junior pro poltin, lämmittää patterit ja käyttöveden. -67 rakennettu n.120m2 omakotitalo kyseessä. Viessmannin 200s 8,35kW stä lupailtiin aikamoisia säästöjä kun öljyä menee n. 2000 l/vuosi. Sanoivat myyjäliikkeessä, että toimii vielä -20 asteen lämpötilassa, sen verran löysin kokemuksia että -10 asteessa jo hyytyy, onko näin?
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
löysin kokemuksia että -10 asteessa jo hyytyy, onko näin?
Ylläolevan käyrän mukaan hyytyy noilla korkeilla tuotolämpötiloilla. +60 °C tuottokäyrä ulottuu noin -7°C saakka. Kai se vimeistään siinä hyytyy. +45 °C tuottokäyrä näyttäisi ulottuvan jo -15 °C saakka ja 35:n käyrä sitten -20 °C saakka. Näiden toteutumisesta käytännön elämässä pitäisi sitten saada niitä käyttökokemuksia.

Jos nyt kommentoi tuo valmistajan ilmoittaman käyrästön mukaan, ongelma tuo on vain jos tarvitaan lämmitykseen korkeita lämpötiloja (yli 45 °C). Veden lämmitystä alle -10 °C lämpötiloissa ei Etelä- ja Keski-Suomessa lopulta niin kovin paljon vuoden mittaan kerry. Tuollonkin sen veden voi esilämmittää lämpöpumppuperiaatteella.

Yleensähän ne kauppiaat myy niin piikasen laitteen ettei siinä vaan riitä tehot. Liian pieni laite saattaa säästää kesällä muutaman kWh mutta alkaa hävitä isommalle heti kun räntä on maassa.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Sanoivat myyjäliikkeessä, että toimii vielä -20 asteen lämpötilassa, sen verran löysin kokemuksia että -10 asteessa jo hyytyy, onko näin?
Kyllä se -20 vielä toimii (teho ei tosin yksistään riitä, vaan tarvitaan tässä kohteessa öljyä avuksi). Ei kylläkään toiminut asentajien jäljiltä. Toisessa ketjussa kirjoittelin siitä ja jotain parametrisäätöjä piti tehdä että sulatukset rupesi pelaamaan.
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Nyt kun tuli tuo ilppi kesäksi niin olen sitä käyttänyt myös lämmitykseen pyynnillä +21°C toisin kuin aluksi ajattelin. Se on meillä isossa avoimessa tilassa missä ikkunoiden alla on matalia konvektoreita. Muualla patterit onkin jo vaihdettu. Mitään energia mittaria minulla ei ILPille ole. VILP käyrää on saanut tiputta aika paljon alas. Samalla olen tiputtanut oumannista öljyn käyrää alas vastaavasti. Kunnon testikelit vielä puuttuu ja lopullinen asetus on vielä hakusessa. Huomasin samalla että öljynkulutusmittarista oli jossain kohtaa patterit loppuneet, nyt uusittu, mutta tälle vuodelle ei vastaavaa vertailukohtaa tule.

layout.jpg


Aiemmin
käyrän jyrkkyys oli 1.1 ja Taso -9K (ulkoilma - menovesi)
20 - 18
10 - 28
0 - 35
-10 - 42
-20 - 48

käyrän jyrkkyys oli 1.1 ja Taso -14K
20 - 13
10 - 23
0 - 30
-10 - 37
-20 - 43

uskoakseni nyt pitäisi pärjätä kylmemmälle ilman öljyn avustusta, ehkä tammi/helmikuussa tämäkin tarkentuu
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
4. vuosi takana
19.3.2021-19.3.2022:
Sisälämpötila pyynti: 21
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 25213,2kWh (total: 93992,2)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 7870,0kWh (total 30664,5)
Tuosta COP 3,2 ja total COP 3,1
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 908,8 litraa
Vettä tuolla jaksolla meni 200 kuutiota
Pumppu käynyt 5268h total 20672
Startteja 1596 total 7687
5. vuosi takana
19.3.2022-19.3.2023:
Sisälämpötila pyynti: 21
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 17167,2kWh (total: 111159,4)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 4872,1kWh (total 35536,6)
Tuosta COP 3,5 ja total COP 3,1
Öljyä kulunut mittarin mukaan: ??? litraa. Arvio 883,5l (tässä mittari ollut pieänä patterin loputtua 23.5-15.12.2022) tuolle ajalle käytetty viimevuoden lukemaa ja loput mitattua
Vettä tuolla jaksolla meni 201 kuutiota
Pumppu käynyt 4441h total 25113
Startteja 1760 total 9447

Ilppi tuli taloon 21.5. ja sitä on käytetty lämmitykseen lisänä. VILP lämpökäyrää sai laskea n. 5 astetta.
Tälle laitetty shelly plug S kulutusmittaukseen 10.01.2023 --> 645,7kWh
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Talvella alkoi puhaltimesta kuulua ylimääräsitä ääntä. Tänään vihdoin sain puhaltimen työnalle. Tosin toisen laakerin irroittaminen jäi vielä huomiselle kun ei sopivaa pientä ulosvetjää ollut.

Laakerit oli mallia: nmb 6000 zz

edit.
Laitetaan tähän vielä kompuran käyttötunnit 30051h ja startit 11494
Laakerit tuli vaihdettua ja puhallinkin lähti pyörimään

1720971443022.png
 

Liitteet

  • 2024-07-14 14.44.19.jpg
    2024-07-14 14.44.19.jpg
    240,3 KB · Katsottu: 144
  • 2024-07-14 15.54.01.jpg
    2024-07-14 15.54.01.jpg
    145,1 KB · Katsottu: 141
  • 2024-07-14 15.54.44.jpg
    2024-07-14 15.54.44.jpg
    183,1 KB · Katsottu: 140
  • 2024-07-14 15.55.28.jpg
    2024-07-14 15.55.28.jpg
    274,4 KB · Katsottu: 138
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Eipä jaksa enään seurailla kuin silloin tällöin... laitetaan nyt pitkästä aikaa 2v kerrallaan
6. vuosi takana
19.3.2023-19.3.2024:
Sisälämpötila pyynti: 21-22
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 18822,7kWh (total: 129982,1)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 4609,2kWh (total 40145,:cool:
Tuosta COP 4,1 ja total COP 3,2
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 1038 litraa.
Vettä tuolla jaksolla meni 201 kuutiota
Pumppu käynyt 4131h total 29244
Startteja 1535 total 10982

7. vuosi takana
19.3.2024-19.3.2025:
Sisälämpötila pyynti: 21-22
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 20756,3kWh (total: 150738,4)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 4313,6kWh (total 44459,4)
Tuosta COP 4,8 ja total COP 3,4
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 1017 litraa.
Vettä tuolla jaksolla meni 242 kuutiota
Pumppu käynyt 4161h total 33405
Startteja 1831 total 12813
Tää viimeisin vuosi on ollut todella lauha eikä yhtään kunnon pakkasta ollut
Lisätään vielä että ILP on lämmittänyt lisäksi kahtena viimeisenäkin vuotena jatkuvasti (paitsi kesällä jäähdyttää jatkuvasti)... Shellyn otin pois kun se katkaisi virrat jossain alkuvaiheessa kun tuli "liikaa" kuormaa
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
7. vuosi takana
19.3.2024-19.3.2025:
Sisälämpötila pyynti: 21-22
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 20756,3kWh (total: 150738,4)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 4313,6kWh (total 44459,4)
Tuosta COP 4,8 ja total COP 3,4
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 1017 litraa.
Vettä tuolla jaksolla meni 242 kuutiota
Pumppu käynyt 4161h total 33405
Startteja 1831 total 12813
Tää viimeisin vuosi on ollut todella lauha eikä yhtään kunnon pakkasta ollut
Lisätään vielä että ILP on lämmittänyt lisäksi kahtena viimeisenäkin vuotena jatkuvasti (paitsi kesällä jäähdyttää jatkuvasti)... Shellyn otin pois kun se katkaisi virrat jossain alkuvaiheessa kun tuli "liikaa" kuormaa
8. vuosi takana
19.3.2025-19.3.2026:
Sisälämpötila pyynti: 21-22
Pumpattu (viikko arvot laskettu yhteen): 20111,1kWh (total: 170849,5)
Energiamittarissa (VILP sisä/ulkoyksiköt, kiertovesipumppu sisäyksikössä + Sulanapitokaapeli): 4774,3kWh (total 49233,7)
Tuosta COP 4,2 ja total COP 3,5
Öljyä kulunut mittarin mukaan: 1152 litraa.
Vettä tuolla jaksolla meni 229 kuutiota
Pumppu käynyt 3936h total 37341
Startteja 2130 total 14943

Nythän tammikussa oli muutama alle -20 päiväkin ja öljyllä hoitui lämmitys, VILP huilasi.
ILP lämitti koko talven

Tilasin lämmitysöljyä kun pommitukset iranissa alko (1,29e/l), mutta sitä ei tällä kertaa purettu seinää vasten seisovilta tikkailta. Aiempina vuosina vastaava järjestely on toiminut. Öljyn hinta sitten poppasi, niin ajattelin että pitäkööt tunkkinsa.
2018-08-09 19.00.36.jpg


Mietin että tarttee tehdä jotain ja päädyin noihin vanhoihin aiemmin tässäkin ketjussa mainittuihin ratkaisuihin.
Eli tilasin OSO Delta Geocoil 300l käyttövesivaraajan, saapunut ja raahattu paikalleen, mutta ei vielä kytketty. Tilasin myös poistoilmalämpöpumpun Trianco Activair 3kw (Multiheater eco 30), ei ole saapunut vielä. Ajatus kuitenkin on että VILP kytketään lämminvesivaraajan kierukkaan, ehkä myös PILP. Voi olla että yksinkertaisuuden nimissä vain VILP. PILP on ollut ajatuksissa laittaa öljykattilaan mikä jää puskuriksi ja esilämmittää käyttöveden, sähkövastukset varalla. Mietin että luovunko öljystä kokonaan ja haenko avustusta vai en... saaneeko sitä kun on jo VILP aiemmin. 2500e voisi teoriassa onnistua, onko vastaavasta kokemuksia?

Mistäs noita antureita varaajan lämmitykseen kannattaisi hankkia? Tarvisi siis oson kylkeen viesmanniin 2 kpl ja sitten tuohon Trivacoon öljykattilaan 2 kpl.

Edit: Triancoon taitaa tulla anturit mukana. Voi olla että VILPiin on myöstullut, pitäisi käydä penkasemassa josko laitteen sisälle on jätetty kun niitä ei ole käyttöveden tekoon käytetty.
 
Viimeksi muokattu:

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Vakiopaineventtiili vahdettu ORAS DN20 (vanha oli joku muu ja jumissa). Paine alennettu 3barin mittarin mukaan veden virratessa. Vanhassa oli jotain 5-6bar ei tullut otettua tarkkaa lukemaa ylös. Katsotaan tuleeko hellasäröä ja tippuuko kulutus...
 

DrPaiN

Aktiivinen jäsen
Trianco punnerrettu seinälle, olipahan homma (67kg).
Sinne päätyi varaston takaseinalle, samoin kuin OSO varaaja. Pannuhuone on tuossa vasemmalla seinän takana.
 

Liitteet

  • 2026-04-19 18.44.49-1.jpg
    2026-04-19 18.44.49-1.jpg
    145,2 KB · Katsottu: 28
Back
Ylös Bottom