Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Alku hieman kankeasti ja nyt sitten ok 

wattis sanoi:Sain viimein kytkettyä energiamittarin systeemiin.
Moi.wattis sanoi:Sain viimein kytkettyä energiamittarin systeemiin. Sanyossa vesi kiertää ulkoyksiköllä, joten kytkin energiamittarin mittaamaan lämpöpumpun tuottoa, eli se laskee ulkoyksikölle menevän veden litramäärän sekä meno- ja paluuveden lämpötilaerotuksen perusteella saadun kokonaisenergian. Varaajan vaipan läpi tapahtuva lämpöhäviö jää edelleen huomioimatta. Minulla on kWh-mittarit erikseen ulko- ja sisäyksikölle. Näinollen saan laskettua järjestelmästä sekä lämpöpumpun COP -arvon joka pitäisi olla sama kuin myynitesitteissäsekä talokohtaisen kokonais COP -arvon, joka kertoon sen, kuinka hyvin tuo järjestelmä juuri tähän taloon sopii.
Näyttää että virtaama on 244l/h ja COP on toistaiseksi pyörinyt 2,7 huitteissa (ei ole tullut sulatuksia kun ulkona +4 ja säädöt sellaiset että lämpöpumpun käyntiaika on n. 10min, eikä kenno ehdi siinä ajassa jäätyä).
Mittari näyttää myös hetkellistä tehoa, se on jostain syystä ollut nyt vain 8,2kW. Tuo on toisaalta ihan hyvä, koska mitä sitä turhaa kennoa jäähän päräyttämään liian nopeasti. Mielenkiintoista nähdä miten kylmemmillä keleillä käy.

Meinaatko että ovat muutkin vesikielellä odottaneet sulatuspoisto uutuuden markkinoille lanseeraamistaA-P.K sanoi:Taitaa nää vehkeet päästä näillä talvilla > 2 copeille - mutta onhan sitä palautetta tullut minullekin tästä![]()

wattis sanoi:Tilasin saksasta Pollucom mittarin, juurikin tämän foorumin opastamana![]()
A-P.K sanoi:Miltäs Wattiksen joulukuu näyttää? Itsellä keskikululutus jo 60 kWh/d:n luokkaa...![]()
A-P.K sanoi:Jos tallisi vie jo nuin paljon, niin millä lämmität taloa pumpun lisäksi? Vai onko talli lähes puolet talon koosta?
wattis sanoi:No herran jestas A-P.K, älä nyt epäile noita mittareita, ne toimii han oikein ja COP on mitä on.
Tuossa on paistettu parit piparit, joten käyttösähkön osuus voi olla suurempikin. Tallin tilavuus on ~130m3, siellä on yhteensä 2kW pattereita ja 0,4kW kuivain, joka on päällä 4h / vrk, lämpötila tallissa ja varastossa on +8C. Jos patterit olisivat vaikkapa 60%:sti päällä tarkoittaisi se kulutusta 30kWh/d.
EDIT: En ole pahemmin seurannut ulkoyksikköä, kovasti se tuntuu hurisevan ja aina välillä on kyllä sulatellutkin kun ei joka kerta ole ihan ummessa ollut ja välillä ollut jopa pysähdyksissäkin.
A-P.K sanoi:Jos sun talli ottaa ton 30 kWh/d, niin miten talo voi mennä 80 kWh:lla/d? Tallin pinta-ala on noin viidennes talon pinta-alasta. Eikös olisi loogista, että talo ottaa 5 x tallin verran eli lähes 150 kWh/d suoralla sähköllä. ???
wattis sanoi:A-P.K sanoi:Jos sun talli ottaa ton 30 kWh/d, niin miten talo voi mennä 80 kWh:lla/d? Tallin pinta-ala on noin viidennes talon pinta-alasta. Eikös olisi loogista, että talo ottaa 5 x tallin verran eli lähes 150 kWh/d suoralla sähköllä. ???
Ei tollaisia johtopäätöksiä pidä mennä tekeen, olen panostanut talon energiatalouteen paria kertaluokkaa enemmän kuin talliin. Talli on lisäksi puurakenteinen ja talo on kiveä. Tallissa painovoimainen ilmanvaihto, iso nosto-ovi (U-arvo tais olla 1 tms.)
A-P.K sanoi:Repomieshän taisi laittaa ~ 170 kWh/d ja asteita oli -15°C. Talossa jotain 170-200 m2.
A-P.K sanoi:Jos se 4,5 kW kopteri ei jaksanut pitää sun torppaa nollassa pystyssä (3,5 kW), niin -20°C talosi ottaa sen perusteella jo 7 kW tehon... Eikös kulutuskäyrä ole aika lineaarinen - ei varmaan laskeva![]()
Zeque sanoi:Paperia pojat, paperia.... Viime vuorokausi 190 kwh lämmitykseen.![]()
Zeque sanoi:A-P.K sanoi:Repomieshän taisi laittaa ~ 170 kWh/d ja asteita oli -15°C. Talossa jotain 170-200 m2.
Paperia pojat, paperia.... Viime vuorokausi 190 kwh lämmitykseen.![]()
A-P.K sanoi:-19-(-20°C) ja kv-tehdään vastuksellaSanyo vetelee viimeisiään Smiley211007 Pieneksi jäi poijat /p045