Kerään tähän statistiikkaa talon ja Sanyo VILP -systeemin sähkönkulutuksesta.
Talo 200m2, Oulun seudulla:
-Kahdessa tasossa
-Lattiassa 20cm finnfoam
-Seinät 20cm kivivillaa (U-arvo n. 0,2)
-Katto 10cm levy + 50cm puhallusvillaa
-Ikkunat U-arvo 1,1 (n. 40m2)
-LTO Enervent LTR-3, vuosihyötysuhde ~77%
-Mitattu ilmanvuotoluku 1
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Kiertovesipumppuna Grundfos Alpha2
-Sähkökiuas (lämpiää 2x viikossa) + nykyaikaiset sähkövermeet
-Varaava takka-leivinuuni yhdistelmä. Lämmitetään pakkasilla (alle -5C) n. joka toinen päivä.
AT-varasto 44m2, lämpenee sähköpattereilla + kosteudenpoistin. Lämpötila n. 8C
Pistin kursiivilla ennusteet.
KaikkiYht.[kWh] Sanyo Ulkoyksikkö [kWh] Sanyo Sisäyksikkö=vastukset [kWh]
Tammikuu-09: 2667 1443 600
Helmikuu-09: 2260 1179 480
Maaliskuu-09: 2174 1396 220
Huhtikuu-09: 1337 810 60
Toukokuu-09 (9kW): 859 ~400 30 <-- 4,5kW laite vaihdettiin 9kW:si
Kesäkuu-09: 734 ~390 22
Heinäkuu-09: 722 200,4 11
Elokuu-09: 676 226 24,7 <- testasin vuorokauden pelkällä sisäyksiköllä, vastukset veivät reilut 10kWh
Syyskuu-09: 850 355,6 54,2 <- tässäkin mentiin vastuksilla kun piti sammuttaa ulkoyksikkö vuorokaudeksi
Lokakuu-09: 1689 987 26
Marraskuu-09: 1618 787 36
Joulukuu-09: 3090 1595 185
Yhteensä: 18676kWh 9690 1650
Kommenttia miten tämä 1. kuukausi on mennyt Sanyon kanssa. Ensiksi oli shokki kuinka paljon vettä ulkoyksikkö tuottaa, toinen shokki tuli siitä, että laitteen toimintaa ei ole selitetty ohjekirjassa, joten sen säätäminen olisi ollut kuukausien projekti ilman tätä foorumia. Nyt olen lukenut foorumia ja säätänyt laitetta lähes kaiken vapaa-ajan. Tästä huolimatta laitteen toiminta on epäselvää edelleenkin. Kolmas shokki oli laitteen heikko COP. Saa nähdä mitä tuleva kuukausi tuo tullessan.
Helmikuu tuli ja meni. Vieläkin paljastui uusia ongelmia. Päällimäisenä se, että luultavasti tämän uuden varaajan ohjelmisto on sama kuin 9kW laitteessa. Tuo tarkoittaa siis sitä että laite ohjaa 4,5kW yksikköä samoilla parametreilla kuin 9kW yksikköä. Selvästikin parametrit ovat väärät 4,5kW laitteelle. Tämä selviää siitä, että laite tuottaa esim. 40C vettä, vaikka tavoite taso on 50 asteessa. Tuossa tilanteessa laitteen ulkoyksikön kompressoria ajetaan osateholla vaikka tarve olisi ajaa sitä täysillä.
Maaliskuu. Laitteen COP käytiin toteamassa, hetkellinen COP ~2.
Lokakuulta-09 kommenttia: Eli ei tarvittu vastuksia lokakuun aikana. Sisäyksikön kulutus koostuu oikeastaan latauspumpun sähköstä ja elektroniikan sähköstä, ts. alle 1kWh/vrk.
Talo 200m2, Oulun seudulla:
-Kahdessa tasossa
-Lattiassa 20cm finnfoam
-Seinät 20cm kivivillaa (U-arvo n. 0,2)
-Katto 10cm levy + 50cm puhallusvillaa
-Ikkunat U-arvo 1,1 (n. 40m2)
-LTO Enervent LTR-3, vuosihyötysuhde ~77%
-Mitattu ilmanvuotoluku 1
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Kiertovesipumppuna Grundfos Alpha2
-Sähkökiuas (lämpiää 2x viikossa) + nykyaikaiset sähkövermeet
-Varaava takka-leivinuuni yhdistelmä. Lämmitetään pakkasilla (alle -5C) n. joka toinen päivä.
AT-varasto 44m2, lämpenee sähköpattereilla + kosteudenpoistin. Lämpötila n. 8C
Pistin kursiivilla ennusteet.
KaikkiYht.[kWh] Sanyo Ulkoyksikkö [kWh] Sanyo Sisäyksikkö=vastukset [kWh]
Tammikuu-09: 2667 1443 600
Helmikuu-09: 2260 1179 480
Maaliskuu-09: 2174 1396 220
Huhtikuu-09: 1337 810 60
Toukokuu-09 (9kW): 859 ~400 30 <-- 4,5kW laite vaihdettiin 9kW:si
Kesäkuu-09: 734 ~390 22
Heinäkuu-09: 722 200,4 11
Elokuu-09: 676 226 24,7 <- testasin vuorokauden pelkällä sisäyksiköllä, vastukset veivät reilut 10kWh
Syyskuu-09: 850 355,6 54,2 <- tässäkin mentiin vastuksilla kun piti sammuttaa ulkoyksikkö vuorokaudeksi
Lokakuu-09: 1689 987 26
Marraskuu-09: 1618 787 36
Joulukuu-09: 3090 1595 185
Yhteensä: 18676kWh 9690 1650
Kommenttia miten tämä 1. kuukausi on mennyt Sanyon kanssa. Ensiksi oli shokki kuinka paljon vettä ulkoyksikkö tuottaa, toinen shokki tuli siitä, että laitteen toimintaa ei ole selitetty ohjekirjassa, joten sen säätäminen olisi ollut kuukausien projekti ilman tätä foorumia. Nyt olen lukenut foorumia ja säätänyt laitetta lähes kaiken vapaa-ajan. Tästä huolimatta laitteen toiminta on epäselvää edelleenkin. Kolmas shokki oli laitteen heikko COP. Saa nähdä mitä tuleva kuukausi tuo tullessan.
Helmikuu tuli ja meni. Vieläkin paljastui uusia ongelmia. Päällimäisenä se, että luultavasti tämän uuden varaajan ohjelmisto on sama kuin 9kW laitteessa. Tuo tarkoittaa siis sitä että laite ohjaa 4,5kW yksikköä samoilla parametreilla kuin 9kW yksikköä. Selvästikin parametrit ovat väärät 4,5kW laitteelle. Tämä selviää siitä, että laite tuottaa esim. 40C vettä, vaikka tavoite taso on 50 asteessa. Tuossa tilanteessa laitteen ulkoyksikön kompressoria ajetaan osateholla vaikka tarve olisi ajaa sitä täysillä.
Maaliskuu. Laitteen COP käytiin toteamassa, hetkellinen COP ~2.
Lokakuulta-09 kommenttia: Eli ei tarvittu vastuksia lokakuun aikana. Sisäyksikön kulutus koostuu oikeastaan latauspumpun sähköstä ja elektroniikan sähköstä, ts. alle 1kWh/vrk.