Öljystä maalämpöön Lämpöässä Vmi 9, 122m2 + 86m2

oilman

Aktiivinen jäsen
Kokeillaan kerätä kulutuksia ja kokemuksia ylös.

Talo: K-raudan omatalo, rakennettu 2007, huoneistoala 122m2
Erillinen tallirakennus, jossa myös varasto ja pannuhuone, rakennettu 2007, lattiaa 86m2
Sijainti: Etelä Lappi

Lämmönjako: Talossa lattialämmitys ja tallissa sekä varastossa patterit, jotka otettu lattialämmityksestä.
Pumppu pannuhuoneessa, eli taloon menee kanaali.
Lisäksi myös lämpimän käyttövedenkierto.

Lämpöässä Vmi 9, lämmitysteho 0/35: 10,44kW
Kaivo 180m

Tallissa (60m2) ILP, Toshiba Arctic, (tarkistetaan vielä tyypit)

Ilmanvaihtokone Vallox 95

Kiuas mallia puu; Harvia Legend

Olohuoneessa leivinuuni

Asukkaita 2+3

Vettä kulunut tähän saakka tasaisesti 12-13m3 /kk.



Tarkoitus laittaa pumpulle ja ilmanvaihtokoneelle omat kWh mittarit.
ILP:in mittauksessa on käytössä pistorasiaan tuleva kulutusmittari.


Aikaisemmin ollut lämmitys öljyllä, kulutus n. 2000l vuodessa. Lisäksi tallin ILP n. 200kwh / talvikuukausi. Leivinuuniin talvella pienet tulet kerran päivässä.
Talossa ollut n. 22-23C, varastossa(16m2)14C ja tallissa(60m2) 10C, pannuhuone(10m2) lämmennyt sen, mitä kattila päästänyt häviötä.
Tarkempia lukemia ei saatavilla, kun kohteessa asuttu vasta reilu vuosi.


Lämmönjakoon tulossa muutosta sen verran, että olohuone+ eteisen lämmityspiirin termostaatin otan pois käytöstä.
Kyseiset lattiat käytännössä kokoajan kylmät, kun leivinuuni tai aurinko lämmittää ja termostaatti laittaa piiriin kiinni.
Sekä tietenkin tallin lämmitys siirtyy, ainakin pakkaskeleillä, ILPiltä pattereille.


Maalämpö asennettu ja maksettavaa jäi 13786,7€

Kulutus seurannat:

Kesäkuu -20
MLP sähkö: 191kWh = 28,1€(5.6-30.6)
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Heinäkuu -20
MLP sähkö: 180kWh = 26,6€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Elokuu -20
MLP sähkö: 185kWh = 27,5€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Syyskuu -20
MLP sähkö: 293kWh = 42,6€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Lokakuu -20
MLP sähkö: 478kWh = 67,3€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Marraskuu -20
MLP sähkö: 528kWh = 73,6€
Tallin ILP: 3,5kWh = 0,50€

Joulukuu -20
MLP sähkö: 608kWh = 83,9€
Tallin ILP: 66kWh = 9,1€

Tammikuu -21
MLP sähkö: 891kWh = 121,1€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Helmikuu -21
MLP sähkö: 865kWh = 110,7€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Maaliskuu -21
MLP sähkö: 694kWh = 88,1€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Huhtikuu -21
MLP sähkö: 502kWh = 64,6€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Toukokuu -21
MLP sähkö: 392kWh = 51€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Kesäkuu -21
MLP sähkö: 206kWh = 27,9€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Heinäkuu -21
MLP sähkö: 192kWh = 26€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Elokuu -21
MLP sähkö: 208kWh = 27,9€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Lokakuu -21
MLP sähkö: 479kWh = 60,0€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Marraskuu -21
MLP sähkö: 618kWh = 78,5€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Joulukuu -21
MLP sähkö: 856kWh = 107,7€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Tammikuu -22
MLP sähkö: 818kWh = 101,4€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Helmikuu -22
MLP sähkö: 751kWh = 90,5€
Tallin ILP: 0kWh = 0€

Maaliskuu -22
MLP sähkö: 667kWh = €
Tallin ILP: 0kWh = 0€
 
Viimeksi muokattu:

oilman

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Käytetty puumäärä, lieneekö selvillä?
Ei ole, edellisessä kohteessa meni n. neljä heittokuutiota vuodessa. Jos sanotaan että kolme heittokuutiota, niin aika lähellä totuutta ollaan.
Mutta puun poltto jatkunee samana jatkossakin, ainoa vaikutus tuo termostaatin poisto.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Pumppu vielä työn alla, loppusuoralla, jospa huomenna käynnissä.
Ulkoanturi tuli nyt tallin päähän luoteeseen, aiemmin oli lounaan puolen seinällä.

Etäohjaus mahdollisuus unohtunut kysyä, eli pitäisi vielä Ässäcontrol verkkokortti hommata, hinta reilut 300€ :oops:
Käyttö ilmeisesti takuuajan ilmainen ja tämän jälkeen 4€/ kk.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Siellä se hurisee, töitäkin jo tehnyt. Toivotaan pitkää ikää:rolleyes:
Säädöt vielä tehdasasetuksissa, aletaan hieromaan kohdilleen.
Näillä asetuksilla(ylävaraaja 50-55) pikaisesti seurattuna vaikuttaisi, että lkv-kierron takia pumppu käynnistyy n. 1,5h välein.

Odotetaan tuo Ässäcontrol ja aletaan sitten kuristamaan kiertoa ja yöksi tauolle.

IMG_20200605_081955.jpg

IMG_20200605_082014.jpg
 
Viimeksi muokattu:

oilman

Aktiivinen jäsen

Liitteet

  • Screenshot_20200605-161434.jpg
    Screenshot_20200605-161434.jpg
    42,6 KB · Katsottu: 319
  • IMG_20200605_160112.jpg
    IMG_20200605_160112.jpg
    117,2 KB · Katsottu: 505
  • IMG_20200605_082014.jpg
    IMG_20200605_082014.jpg
    120,2 KB · Katsottu: 308

oilman

Aktiivinen jäsen
Selvitellään asiaa ensiviikolla.
Kompura kävi 15min, kun lämmitti ylävaraajan 50->55C
Lämpömittarin laitoin tuloputkea vasten eristeiden alle, tuloksena 4,2C
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Pumpun tyhjäkäynti kulutus 25W.
Kompuran käynnistyessä 3200W josta nousee loppua kohden 3400W. Tällaiset nyt kun lämmitetään varaajan yläosa 50 -> 55C, jolloin samalla alaosan lämmöt nousee 47->52.

Onko tässä legionella riskiä tuon lkv-kierron osalta?
Säädin syöttösekotusventtiilin antamaan hanoille 48C vettä, tällöin lkv-kierron paluu n.42C.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Onko tässä legionella riskiä tuon lkv-kierron osalta?
Säädin syöttösekotusventtiilin antamaan hanoille 48C vettä, tällöin lkv-kierron paluu n.42C.

Lämpötila on ainakin otollinen legionnellan lisääntymisen kannalta. Putkissa vesi nyt kuitenkin vaihtuu ilmeisesti suhteellisen säännöllisesti kokonaan. Täysin riskitön tuo ei ole lämpötilojen vuoksi mutta arvelisin riskin käytännössä olemattomaksi, varsinkin, jos vettä käytetään normaalisti.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Lämpötila on ainakin otollinen legionnellan lisääntymisen kannalta. Putkissa vesi nyt kuitenkin vaihtuu ilmeisesti suhteellisen säännöllisesti kokonaan. Täysin riskitön tuo ei ole lämpötilojen vuoksi mutta arvelisin riskin käytännössä olemattomaksi, varsinkin, jos vettä käytetään normaalisti.
Periaatteessa voisi syöttösekoitusventtiilin säätää vaikka 52C
Ja tiputella varaajan yläosan, niin alas missä lämminvesi vielä riittää, esim. 45-52C.
Tällöin hetkittäin menisi putkiin kuumempaa :hmm:
 

roots

Hyperaktiivi
Ajattelinkin että nyt on kesä ja jos se vaihtaa automaatisesti kalenterilla tai ulkolämmöillä!? en tiiä.

Kesä kumminkin näyttää noilla lukemilla sitten olevan käyttövesiajoa kaik.tyynni koko varaajan osalta, eli ei yhtään lattialämpöajoa, toisaalta aika vähän kokonaisajoaikaa vai kuinka paljon niitä tulee /vrk?
Talvella alaosan lämpö sitten ilmeisesti tippuu kun tulee ajoaikaa enemmän ja yläosa lämpee siinä sivussa, nyt kesällä on päinvastoin ilmeisesti.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Ajattelinkin että nyt on kesä ja jos se vaihtaa automaatisesti kalenterilla tai ulkolämmöillä!? en tiiä.

Kesä kumminkin näyttää noilla lukemilla sitten olevan käyttövesiajoa kaik.tyynni koko varaajan osalta, eli ei yhtään lattialämpöajoa, toisaalta aika vähän kokonaisajoaikaa vai kuinka paljon niitä tulee /vrk?
Talvella alaosan lämpö sitten ilmeisesti tippuu kun tulee ajoaikaa enemmän ja yläosa lämpee siinä sivussa, nyt kesällä on päinvastoin ilmeisesti.
Nähdään tarkemmin kun saadaan trendit esiin.
Kyllä, talvella pitäisi olla juuri noin. Katsotaan miten se tuo lkv-kierto syö lämpöjä, että meneekö talvellakin ylävaraajan määrätessä tahdin.:D
 

janhunen

Aktiivinen jäsen
Pumpun tyhjäkäynti kulutus 25W.
Kompuran käynnistyessä 3200W josta nousee loppua kohden 3400W. Tällaiset nyt kun lämmitetään varaajan yläosa 50 -> 55C, jolloin samalla alaosan lämmöt nousee 47->52.

Onko tässä legionella riskiä tuon lkv-kierron osalta?
Säädin syöttösekotusventtiilin antamaan hanoille 48C vettä, tällöin lkv-kierron paluu n.42C.
Kyllä itse laittaisin sen syöttösekoitusvenan ihan auki, että saisi sen kierron lämpötilan edes lähelle 50 astetta, mieluummin vähintään 50 asteeseen. Silloin ei tarvi miettiä mitään legionelloja. Eiköhän tuo laite tee sulle sitä käyttövettäkin ihan hyvällä hyötysuhteella. Musta se on väärässä paikassa säästämistä, jos ottaa turhia riskejä liian alhaisilla veden lämmöillä. Tosin ite saatan olla se toinen ääripää. Mulla lämminvesi ja kierto pyörii siinä 58-62 asteen välillä. Onnittelut kuitenkin uudesta järjestelmästä. Varmaan näkyy reipas pudotus lämmityslaskussa.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Kyllä itse laittaisin sen syöttösekoitusvenan ihan auki, että saisi sen kierron lämpötilan edes lähelle 50 astetta, mieluummin vähintään 50 asteeseen. Silloin ei tarvi miettiä mitään legionelloja. Eiköhän tuo laite tee sulle sitä käyttövettäkin ihan hyvällä hyötysuhteella. Musta se on väärässä paikassa säästämistä, jos ottaa turhia riskejä liian alhaisilla veden lämmöillä. Tosin ite saatan olla se toinen ääripää. Mulla lämminvesi ja kierto pyörii siinä 58-62 asteen välillä. Onnittelut kuitenkin uudesta järjestelmästä. Varmaan näkyy reipas pudotus lämmityslaskussa.
Aikalailla COP 3 laite tällähetkellä. Katsotaan mihin säätöihin päädytään ajan saatossa.
Missä voisimme vielä säästää... :p

Kiitoksia, toivotaan että pelaa edes sen takuuajan (5v), kuitenkin aika kallis kapistus.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Aikalailla COP 3 laite tällähetkellä. Katsotaan mihin säätöihin päädytään ajan saatossa.
Missä voisimme vielä säästää... :p

Kiitoksia, toivotaan että pelaa edes sen takuuajan (5v), kuitenkin aika kallis kapistus.

Kyllä ne viimeiset käyttöveden asteet ovat kovan työn takana MLP:lläkin - ei sitä legionellan takia kannata kyllä hehkuttaa, COP kiittää ja ennenkaikkea käyttövesi syntyy nopsemmin jos tinkii muutaman asteen.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Näyttää nuo jotkut pitävän lämminvesivaraajaakin alle 50C, niin miksei tuota kiertoakin voisi pitää.
Mutta jokainen tyylillään. :cool:
 

Seagear

Aktiivinen jäsen
Minä otin lkv-kierron pois samalla kun muutettiin öljystä maalämpöön. Mahdollista hellasäröä ajatellen laitoin sille kiertopumpulle oman erillisen pistokkeensa ja ajastinkellon. Laskin joskus lkv-kierron keskimääräisen lämmönhukan olevan 800 W. Eli vaikka lämmintä vettä ei laskisi hanasta lainkaan niin pumppu joutuu tekemään sitä puolenkymmentä kertaa vuorokaudessa. Pesuhuone on onneksi pannuhuoneen seinän takana, joten suihkusta tulee kuumaa heti. Keittiössä ja autotallissa saa lorottaa puolisen minuuttia ennen kuin tulee kuumaa.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Kyllä vain, nyt oli pumppu yöllä(8h aikana) ilmeisesti kahdesti lämmittänyt. 48min tullut käyntiä lisää.
Katsotaan kuin vähäksi tuon saa ja sitten viime kädessä se plan B, eli tulistusvaraaja talon päähän. Tällöin saisi pumpun pyyntejä tiputtaa reilusti.
Tämä pumppu ainoa johon kierron voi järkevästi yhdistää.
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Reilu viikko takana, seitsemän vuorokauden kulutus oli 55kWh. Eli vähän vajaa 8kWh/vrk.
Näillä säädöillä sellaiset seitsemän käynnistystä vuorokaudessa. LKV-kierron pysäytys yöksi vähentäisi 2-3 käynnistystä.
Screenshot_20200611-175525.jpg
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Eilen illalla saatiin yhteydet toimimaan. Tässä viimeyön trendi.
23-06 välillä ei ole lämmintävettä käytetty.
22.45 suihkussa käynti, hyvin näkyy alavaraajaan lämmössä.
Kokeillaan ensi yö laittamalla LKV-kierto seis.
trend (2).png
 

roots

Hyperaktiivi
Eilen illalla saatiin yhteydet toimimaan. Tässä viimeyön trendi.
23-06 välillä ei ole lämmintävettä käytetty.
22.45 suihkussa käynti, hyvin näkyy alavaraajaan lämmössä.
Kokeillaan ensi yö laittamalla LKV-kierto seis.
1592322280260.png

Nätti käyrä sinänsä, onko siinä koneessa nyt siis nettiserveri josta saa eri käyriä ulos PC:lle ilman pilvipalveluu, vai kuinka tuo homma Lässällä pelaa...

Mahtaiskos käydä niin että kun kierto pois niin tuo klo3 startti siirtyy aamulle...
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Koneessa on nyt verkkokortti johon on Lässällä parametroitu minun pumpun tiedot.
Nyt pääsee ässäcontrollin nettisivuilta kirjautumalla seuraamaan ja säätämään pumppua.

Viime yön oli kierto seis, 23-06, ja näyttää tältä.
20.30 aikaan suihku
trend (5).png
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Tuota mietin, miksi alavaraajan lämmöt laskee myös sen jälkeen, kun kierto käynnistyy klo.6.00 :hmm:
Kierto menee pelkän yläkierukan kautta, siis pitäisi mennä.

trend (6).png


Edit; tässä näkyy paremmin.
trend (7).png
 
Viimeksi muokattu:

oilman

Aktiivinen jäsen
Viime yönä LKV-kierto kuristettu linjasäädöstä asentoon 1/10.
Käyntiväli kasvoi startista starttiin 4h -> 4h20min.
Kierron ollessa seis starttiväli 7h 20min.
trend (10).png
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Tuota mietin, miksi alavaraajan lämmöt laskee myös sen jälkeen, kun kierto käynnistyy klo.6.00 :hmm:
Kierto menee pelkän yläkierukan kautta, siis pitäisi mennä.

Tämähän johtuu, siitä kun syöttösekoitusventtiili lantraa kylmää sekaan, eli otetaan ennen alakierukkaa "kylmää".(Sen lämpöistä mitä se kierukoitten läpi ylhäältä alas mennessä on.

Nyt kokeilin laittaa sekoitusventtiilin täysille ja näyttää tältä. Aika nopeaa ylävaraaja jähtyy kylmemmäksi kuin alavaraaja.
trend (12).png
 

oilman

Aktiivinen jäsen
Käyntejä tullut nyt, LKV-kierron ollessa yöt seis, 5,6kpl/vrk.
Tällainen havainto, kun lapsille täytin uima-allasta, vedenlämpö reilu kädenlämpö(40C?).
Ylävaraajaa n. 18min alle alarajan. Ei ilmeisesti jaksa nostaa lämpöä, kun kuumempaa lotraa :hmm:
Käyntijakso 50min, ei vain tietoa missä vaiheessa laitoin hanan kiinni.
trend (11).png
 