Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
Jos kylmäaine lauhtuu vaikka levylämmönvaihtimessa sitten kaasu saa lauhtua metallilevyn toisella puolella olevan veden lämpötilan asti. Jos kuumakaasu on vaikka 38C tai 78C että lauhduttimen koko sekä veden virtaus ovat riittäviä lauhtuu kaikki kaasu nesteeksi. Lopullinen lauhtumislämpötila on vaikka 20C. Jos veden virtaus on liian pieni sitten lauhduttimen lämpötila nousee sekä osa kaasusta lähtee nestelinjaan. Tulos on sellainen "limsa" nesteputksessa. Jos nyt tämä limsa puhallettaan suuttimesta on höyrystimeen menossa pienempi ruiskutus joka aiheuttaa myös alhaisemman kuumakaasun virtauksen (vaikka mitattuna lämpötilana).
Nyt on lauhduttimena putki varaajassa. Kaikki on ok jos nesteen lämpötila on noin 20C. Nestelinja saa olla 20C vain jos myös vesi varaajan kerrostumassa on 20C. Toisaalta palautuu neste 34C. Silloin voi olla että koko varaajan vesi on noin 35C että kaasu ei saa riittävästi lauhtua.
Vaihda varaajan lämpötilaanturi varaajan korkeampaan taskuun.
Katso että varaajassa on aina kerrostuminen.
Tai jos edellinen ei onnistu kokeile laittaa 100..200g lisää kylmäainetta.
Jos kylmäaine lauhtuu vaikka levylämmönvaihtimessa sitten kaasu saa lauhtua metallilevyn toisella puolella olevan veden lämpötilan asti. Jos kuumakaasu on vaikka 38C tai 78C että lauhduttimen koko sekä veden virtaus ovat riittäviä lauhtuu kaikki kaasu nesteeksi. Lopullinen lauhtumislämpötila on vaikka 20C. Jos veden virtaus on liian pieni sitten lauhduttimen lämpötila nousee sekä osa kaasusta lähtee nestelinjaan. Tulos on sellainen "limsa" nesteputksessa. Jos nyt tämä limsa puhallettaan suuttimesta on höyrystimeen menossa pienempi ruiskutus joka aiheuttaa myös alhaisemman kuumakaasun virtauksen (vaikka mitattuna lämpötilana).
Nyt on lauhduttimena putki varaajassa. Kaikki on ok jos nesteen lämpötila on noin 20C. Nestelinja saa olla 20C vain jos myös vesi varaajan kerrostumassa on 20C. Toisaalta palautuu neste 34C. Silloin voi olla että koko varaajan vesi on noin 35C että kaasu ei saa riittävästi lauhtua.
Vaihda varaajan lämpötilaanturi varaajan korkeampaan taskuun.
Katso että varaajassa on aina kerrostuminen.
Tai jos edellinen ei onnistu kokeile laittaa 100..200g lisää kylmäainetta.