5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Kesäkelissä voisi olla mielekästä pikku-EEVille käydä harvakseltaan hieman pidempään.
Onko kuka löytänyt "piiloasetuksista" hystereesin säätöä?
Asetuksella 31, käynnistyy 30, sammuu 32.
Jos vaikka sammuisi 35 kohdalla..

Vuodessa lämmitysviritykset vieneet sähköä 5,5 kWh,
josta lämmitys 10 kWh, lämmin vesi 1,5 kWh ja jotakin jäähdytykseen.
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Laitoin normaalin ajastinkellon meidän Ulti5000:n ja verkkopistorasian väliin. Ajan kesällä päivällä klo 12.00 alkaen muutaman tunnin vuorokaudessa riippuen ulkolämpötiloista ja meidän läsnäolosta. Kun ollaan mökillä, ajan pari tuntia päivässä, jotta säilyy jonkinlainen lämpötila varaajassa (2000 l). Ulti toimii hyvin tällä ajastimella. Kun virrat tulee päälle, kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite hakee sammutushetken arvot ja käynnistyy. Ajastimella voisi laittaa useita aikoja vuorokauden aikana.
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

mc sanoi:
Kesäkelissä voisi olla mielekästä pikku-EEVille käydä harvakseltaan hieman pidempään.
Onko kuka löytänyt "piiloasetuksista" hystereesin säätöä?
Asetuksella 31, käynnistyy 30, sammuu 32.
Jos vaikka sammuisi 35 kohdalla..

Vuodessa lämmitysviritykset vieneet sähköä 5,5 kWh,
josta lämmitys 10 kWh, lämmin vesi 1,5 kWh ja jotakin jäähdytykseen.

Asetus 34, voi jopa sammua 35°C...?

Onko kukaan saanut postia... Ultilta ?

EDIT: Pikku-EEVi:n omistajat ?
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kaihakki sanoi:
Laitoin normaalin ajastinkellon meidän Ulti5000:n ja verkkopistorasian väliin. Ajan kesällä päivällä klo 12.00 alkaen muutaman tunnin vuorokaudessa riippuen ulkolämpötiloista ja meidän läsnäolosta. Kun ollaan mökillä, ajan pari tuntia päivässä, jotta säilyy jonkinlainen lämpötila varaajassa (2000 l). Ulti toimii hyvin tällä ajastimella. Kun virrat tulee päälle, kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite hakee sammutushetken arvot ja käynnistyy. Ajastimella voisi laittaa useita aikoja vuorokauden aikana.

Kiitti vinkistä. Kokeilenpa ajastuksella. Pari tuntia "lupa lämmittää" aikaa aamuin illoin oletettua lämminvesitarvetta ennakoiden. :)
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Jos mahdollista, kannattaa ajaa vuorokauden lämpimimpänä ajankohtana, jolloin COP-arvo on suurin. Keskellä päivää COP-arvo on meillä jopa 5. Keskiarvo on nyt heinäkuussa ollut n. 4,1 ja kesäkuussa n. 3,5. Pollucom on tässä seurannassa korvaamaton mittari.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kaihakki sanoi:
Jos mahdollista, kannattaa ajaa vuorokauden lämpimimpänä ajankohtana, jolloin COP-arvo on suurin. Keskellä päivää COP-arvo on meillä jopa 5. Keskiarvo on nyt heinäkuussa ollut n. 4,1 ja kesäkuussa n. 3,5. Pollucom on tässä seurannassa korvaamaton mittari.

Meillä varaaja sen verran pienempi, että joutuu tarpeen mukaa lämmittämään, niin mukava kuin 4..5 COP olisikaan. ;)
Olikin sitten ukkonen eilen. Ei paha, mutta 1wire-verkko meni. Prhna. :mad:
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Jos haluatte ajastaa Ultia aurinkoiselle kelille, niin on varmaan parempi tehdä kellokytkimellä hämäys varaajan anturiin, niin koneen sähköjä ei tarvii katkoa. Sama kuin näissä Mitsun virityksissäkin. saattaa olla että ei ole koneen kannalta taloudellisinta katkoa sähköjä pois kun voi olla jotain mm vastukset ym koneen omat protokollat joissa voi tulla takapakkia sähkökatkolla.
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Nyt kun tuolla toisaalla; on käynnissä melkein "kylätappelu" <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17462.msg219688#msg219688>Mode..</A>(..joka häiritsee jopa tämän kirjoittelua, utelias .. tiedon haluinen kun olen..)

Millä lailla Pikku-EEVi:n omistajat ovat kiinnittäneet CN201 anturin liquid putkeen kun "alkuperäisessä" ohjeessa texti menee näin: "PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan varaajan keskiosan anturitaskuun. INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi)jätetään ilma-vesilämpöpumpun control boxin (ts. sisäyksikkö, jossa piirikortti) läheisyyteen huonelämpötilaan".

Kuten tuolla toisaalla jo ilmaisin asiasta, todettakoon se vielä täällä: Kiinnittäkää CN201 sensor piitahnan kera tiukasti esim. nippusiteillä (2kpl) sekä eristäkää sensor-kohta esim. alumiini teipillä (useampi kerros) lopuksi alkuperäinen putkieriste päälle.
Pikku-EEVi:n "käytös" muuttuu oleellisesti varsinkin pakkas-kelissä, jos muut parametrit ovat kunnossa.
Ultimatemarketin asennus/käyttöohjeessa ko. asiaa ei ole tarpeeksi korostettu, koska pikku-EEVi saa ns."käyttötietoa " CN201 sensor :kin ?, -arpoo EEViä paremmin-. Täällä olen vuoden sekoillut, ajanut 5000:sta väärillä tavoilla ja ihmetellyt missä vika ?
Vika on siinä että CN201 sensor on ollut eristeen reijästä tökättynä putkessa nippusiteellä kiinnitettynä, heikolla kontaktilla putkeen. (kun arvottiin piirrustuksista mikä sensor laitetaan..mihinkin)
Ultimatemarketin 5000/9000EEVi asennus-käyttöohjeissa oli alunperin ristiriitaiset kytkentäkaaviot ko. anturin paikasta.. jotka tarkentuivat myöhemmin.

p.s. Tällähetkellä menossa JP201-8 kokeilu mc-tapaan /party7 ("toimistopäivä" huomenna)


en ole käynyt Atria:lla kielenkääntäjä kurssia (google translate: auttaa)
 

Liitteet

  • Dip-kytkin sisäyksikön PCB.pdf
    318,6 KB · Katsottu: 648

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Tämä onkin yleinen ilmiö..
Juuri tänään kiinnitin ja eristin myös anturin CN201 uudestaan.
Samassa nipussa sijaitseva 1wire mittaus alkoi näyttämään noin 5 astetta enempi. :eek:
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

tapahtuma (kustannus) paikalta.. pannuhuoneesta: ..minulla ei vieläkään nestelasia, vaikka neste on lasissa.. s**tana kun tällä symbia näytöllä on pienet näppäimet... Mikäs tässä.. kokeilu jatkuu.. Ei näistä vehkeistä aina tiedä.. Nyt JP4:n kehiin jos vaikka.. ;D
 
T

tnurmine

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kouman sanoi:
Kuten tuolla toisaalla jo ilmaisin asiasta, todettakoon se vielä täällä: Kiinnittäkää CN201 sensor piitahnan kera tiukasti esim. nippusiteillä (2kpl) sekä eristäkää sensor-kohta esim. alumiini teipillä (useampi kerros) lopuksi alkuperäinen putkieriste päälle.
Pikku-EEVi:n "käytös" muuttuu oleellisesti varsinkin pakkas-kelissä, jos muut parametrit ovat kunnossa.

Jarzin hommaamassa "control program" dokumentissa ei selvästikkään mainita tästä anturista mitään EEV ohjauksen osalta, joten
en kyllä heti lähtisi tätä myyttiä konfirmoimaan...
 
K

kouman

Vieras
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

tnurmine sanoi:
en kyllä heti lähtisi tätä myyttiä konfirmoimaan...

En todellakaan vahvista tätä veritas,ainoastaan sen totean miten täällä pelkkä CN201 sensor parempi kontakti muutti Pikku-EEVi:n käyttäytymistä.
Jos tämän laitteen osalta "ollaan hukassa" jo alkumetreiltä Ultilla (asiakkaat tuotekehittävät) , kun sitä on oltu jo 5500 ja 5500E ajoilta.. niin ei pieni...
Eivätkä nämä kirjoitukset ole "Kiveen hakatut".. mutta jos ei Ultimatemarket viitsi jakaa edes sitä tietoa mitä Jarzi & Kumppanit ovat jakaneet.. niin köyhää on..

Myytin voi aina "ampua alas"..

EDIT: ..kuten aikaisemmin olen tuonut julki näistä xmas1-Ulteista ..olen yhtä pihalla kuin.. xmas1 ..joskin lienee sama ongelma olevan maahantuojalla ?
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Hmmph. :mad:
Saako kukaan yhtä huonoa kotiCOPpia (sis. sulatukset) pikku-EEVillä?

Tämä viikko toistaiseksi
ulkolämpötila -5,2 C
Ein 55,0 kWh
Eout 55 + 6 kWh
COP 1,1

Asetus 33 C

Viime talvena näillä keleillä sentään 1,4 .. 1,6. Keksi oikein mikä olisi muuttunut.. ???

Mutta mutta, toissa viikolla pelitti vielä kuten ennen..
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Nyt on tullut seurattua 1-wire systeemillä meidän Ulti 5000 systeemiä jo jonkin aikaa. Jotain kummaa tuossa systeemissä on. Välillä puskee loistavasti tehoa hyvällä COPilla ja välillä huonolla teholla. Ei näytä olevan yhteyttä ilmankosteuteen eikä mihinkään muuhunkaan meikäläisen havainnoimaan asiaan. Voihan olla, että on olemassa sellaisia fysikaalisia juttuja, joita ihmiskunta ei ole vielä löytänyt. Mutta justiinsa nyt ulkona on n. -3 astetta pakkasta ja Ulti työntää 1,7 COPilla lämpöä 2000 litran varaajaan 45 asteisella vedellä. Lämmön nousu on n. 8,5 astetta. Eli oikein hyvin. Tämän parempaan ei pääse, kun lämmitettävä vesi on n. 36,5 astetta.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Tein tuon anturikontaktin parannuksen ja täytyy sanoa, että ainakin pieni placebo-vaikutus sillä taisi olla. Kuumakaasun mittausta en muuttanut, jotta saisi vertailukelpoisia tuloksia. Kuumakaasu käy nyt korkeammalla kuin ennen, ja tuntuu kestävän pari pakkasastetta pitemmälle tämä systeemi yksinään.

Olisiko muuten kierukkamallissa järkeä käyttää vilpin omaa ohjausta huonelämpötilan mukaan, vai onko erillinen shuntin ohjaus energiatehokkaampi? Eli malli 1 olisi: shuntti kokonaan auki ja varaajan lämpötilan ohjaus ultin oman pään mukaan. Vai 2 (nykyinen): pyynti aina 45-astetta ja automaattishuntilla sopivaa pattereille.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Olisiko muuten kierukkamallissa järkeä käyttää vilpin omaa ohjausta huonelämpötilan mukaan, vai onko erillinen shuntin ohjaus energiatehokkaampi? Eli malli 1 olisi: shuntti kokonaan auki ja varaajan lämpötilan ohjaus ultin oman pään mukaan. Vai 2 (nykyinen): pyynti aina 45-astetta ja automaattishuntilla sopivaa pattereille.

Varmaan jokin hybridi molemmista... coppi paranee mitä matalampi pyynti.


Eli varaajan lämpöhän seilaa hystereesin puitteissa 5 astetta ja jotta vaikka patteriverkon 38 asteen pyyntiin pitää ultin pyynt asetella niin että - patterilähdöstä- lähtee 38-(38+5)43 astetta.

Itse olen siirtänyt ultin anturin varaajan ylimpään paikkaan jolloin mitataan patteriverkkoon lähtevää vettä ja nyt pyynti menee ulkoilman mukaan. Miinuspuolena tuosta tietenkin on että vain 45 astetta voi asettaa, mutta toisaalta silloin kun tuon verran kiertoon tarvitaan ei pumpussa enää puhti riitä...

Ja käsinhän tuo pitää asetella kun automatiikkaa tuohon ei ole.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Nyt kun patterikierron aika taas on ohi ja siirrytään kesäasetuksiin: tuolla toisessa ketjussa puhutaan, että EEV:n avautuma on paras kun pyynti on 35. Kannattaisiko siis käyttöveden lämmittämisessä käyttää tuota pyyntiä ja loput vastuksella? Minulla ei siis ole tulistusvaraajaa, vaan 320l akvaultipöntössä 6kW ylävastus.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Nyt kun patterikierron aika taas on ohi ja siirrytään kesäasetuksiin: tuolla toisessa ketjussa puhutaan, että EEV:n avautuma on paras kun pyynti on 35. Kannattaisiko siis käyttöveden lämmittämisessä käyttää tuota pyyntiä ja loput vastuksella? Minulla ei siis ole tulistusvaraajaa, vaan 320l akvaultipöntössä 6kW ylävastus.
Et varmaan pysty käyttämään pumppua ilman tulistajaa koska koko akvaultipönttö sekoaa 35 asteiseksi eikä kerrostumaa synny.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

pökö sanoi:
Et varmaan pysty käyttämään pumppua ilman tulistajaa koska koko akvaultipönttö sekoaa 35 asteiseksi eikä kerrostumaa synny.
Eikö ylävastuksella tehty kuuma kestä ylhäällä kunnes kulutukseen, jos lämmitykiertoa ei ole ja varaaja kk-kierukalla?
Joo, täälläkään ei kerrostumasta (VILPin tekemänä) vielä reaalimaailman ilmentymää akvaultipöntössä..
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

En huomannut tota kk-kierukkaa, sillä voi onnistuakin jos pytystä ei oteta mihinkään lämmitykseen.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Juu, ei oteta lämpöä muualle.

Mutta, onko tuo siis ajatuksenakaan hyvä, vai pitäisikö tehdä enemmän pumpulla?

Käytännössä maks. 48-pyynti, koska muuten kuumilla keleillä pukkaa herjoja.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Mutta, onko tuo siis ajatuksenakaan hyvä, vai pitäisikö tehdä enemmän pumpulla?

Käytännössä maks. 48-pyynti, koska muuten kuumilla keleillä pukkaa herjoja.
Tuo kannattaa kokeilla ja tehdä mittauksia, jos pytyssä on isot kierukat voi toimiakin. Millä copilla tuo 48 astetta syntyy? Itse ehkä antaisin pumpun huilia seuraavaan lämmityskauteen ja käyttäisin pelkkää vastusta.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Ei hajuakaan millä suhteella tekee sen, lämmitysharrastus on jäänyt aika vähälle kun laitteet on toimineet hyvin ja lapset keksii ajanvietettä. Kaikki yli cop yhden kelpaa minulle ja kai se aika paljon enemmän kesällä on.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Paljonkohan kesäkaudella menee rahnaa veden lämmitykseen? Jos sitä kuluu vaikkapa 200e ja siitä saa puolet pois pumppua kiduttamalla ja sen elin ikää lyhentämällä, (48 astetta) niin onko sen väärtti?

Nämä on sitten vain meikäläisen mietteitä, kokemusta pumpulla lämmitetystä vedestä kun ei ole, näihin kannattaa suhtautua varauksella ja käyttää omaa harkintaa ;D
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Totta turiset, aina ei muista että eihän noi ikuisesti kestä. Tietääkö joku, onko 35:n pyynti jotenkin parempi pumpun kannalta, vai onko se sille periaatteessa sama, käynnissä on kuitenkin.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Viileempi on aina parempi kaikissa lämpöpumpuisssa. Muistaakseni foorumilla on juttua käyttöveden lämmittämisestä vilpillä, hakua käyttäen voisi löytyä hyvää luettavaa.
Tuon sorttisia juttuja on varmaan muitakin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18227.0
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Jep, luettu on, että korkea pyynti pudottaa coppia. Mutta laitteiston kestävyyden kannalta voisi kuvitella, että melkolailla sama mitä pyynti on, jos koneet kerta käy joka tapauksessa. Tietysti pienempi pyynti tulee vähemmällä työllä, mutta mikä on merkittävä ero, jäänee arvoitukseksi.
 

HooVee

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Katsotaan kauanko maltan pitää asetukset. Nyt on pyynti 35 ja ylävastus 55-asteessa. Täytyy kesemmällä vertailla parin kuukauden ajalta edellisvuoteen, jos elämä suurinpiirtein samalla tavalla menee. Ja sitten vaikka loppukesästä pelkällä vastuksella kokeilla.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

HooVee sanoi:
Katsotaan kauanko maltan pitää asetukset. Nyt on pyynti 35 ja ylävastus 55-asteessa. Täytyy kesemmällä vertailla parin kuukauden ajalta edellisvuoteen, jos elämä suurinpiirtein samalla tavalla menee. Ja sitten vaikka loppukesästä pelkällä vastuksella kokeilla.

Muistaakseni jäsen Kaihakki on mitannut ihan kohtuullisia COP-lukuja +40c..+45c vedellä plussakeleillä.
 

SLJK

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Nyt kun ulkolämpötila on selkeästi plussan puolella (+3 "C) ja ilman kosteus suhteellisen alhaalla (80 %) hurisee Ultin 5500 35 "C pyynnillä osateholla vielä ilman sulatuksia.

Ottoteho on 1020 W ja lämpöä tulee ulos 2,9 kW.

Muut olosuhteet ovat seuraavat:

- k.a. kuumakaasu 41,3 "C
- k.a. neste 29,1 "C
- tulovesi 30,1 "C
- lähtevä vesi 34,6 "C (pyynti 35 "C)
- vesivirta 544 I/h

Jos/kun ulkoyksikön höyrystimen lämpötila tulevana yönä laskee alle ulkoilman kastepisteen, niin tilanne muuttuu. Silloin alkavat sulatukset, jolloin lämmön tuotto ja COP laskevat oleellisesti.
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Minulla vastaavat arvot ovat nyt:

ottoteho 1,4 ja anto 2,6 kw, eli cop= n. 1,9
kaasu 42 ja neste 35 astetta
tulovesi 34 ja lähtö 40 astetta
virtaus 410 l/h

Antureissa on sen verran virhettä, että laskennallinen lähtöteho on näistä laskettuna n. 2,9 kw
ulkolämpötila on nyt n. 3 astetta ja ilman kosteus on varmaan samaa luokkaa, eli n. 80 %

Minulla on jotain omituista tuossa kaasun nesteytymisessä. Lämpötila alenee vain 7 astetta, kun sinulla vastaavasti n, 12 astetta.
Veden lämpötiloissa on eroa n. 4 astetta, joka ei varmaankaan selitä tuota suurta kaasun lämpötilaeroa.

Ottotehon olen mitannut kahdella mittarilla, eikä niissä suuria eroja ole.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kaihakki sanoi:
Minulla on jotain omituista tuossa kaasun nesteytymisessä. Lämpötila alenee vain 7 astetta, kun sinulla vastaavasti n, 12 astetta.
Veden lämpötiloissa on eroa n. 4 astetta, joka ei varmaankaan selitä tuota suurta kaasun lämpötilaeroa.

Ihan loogisesti tuo menee ja juuri se veden lämpötila on sinulla korkeampi jolloin ei lauhtuakkaan voi tuota enempää.

Aika jyrkkä tuo cop käyttäytyminen ei todellakin kylmää vettä pitäisi pikku-ultille tarjoilla..
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Onhan se noinkin. Mutta ajattelen enemmänkin, että EEV säädöllä saisi ehkä kaasun lämpötilaa korkeammalla ja siten antotehoa myöskin ylemmäksi ja siten cop-arvoa paremmaksi.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Tiedä vaikuttaako mihinkään, mutta ohjeen mukaan anturin paikka on muuttunut seuraavasti..

ver. 11.3
PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken
varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
varaajan keskiosan anturitaskuun. INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi)jätetään
ilma-vesilämpöpumpun control boxin (ts. sisäyksikkö, jossa piirikortti) läheisyyteen huonelämpötilaan.


ver. 13.1
PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken
varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
varaajan keskiosan anturitaskuun ja INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
samaan anturitaskuun ulommaiseksi.
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

kaihakki sanoi:
Minulla vastaavat arvot ovat nyt:

ottoteho 1,4 ja anto 2,6 kw, eli cop= n. 1,9
kaasu 42 ja neste 35 astetta
tulovesi 34 ja lähtö 40 astetta
virtaus 410 l/h
Antureissa on sen verran virhettä, että laskennallinen lähtöteho on näistä laskettuna n. 2,9 kw
ulkolämpötila on nyt n. 3 astetta ja ilman kosteus on varmaan samaa luokkaa, eli n. 80 %
Minulla on jotain omituista tuossa kaasun nesteytymisessä. Lämpötila alenee vain 7 astetta, kun sinulla vastaavasti n, 12 astetta.
Veden lämpötiloissa on eroa n. 4 astetta, joka ei varmaankaan selitä tuota suurta kaasun lämpötilaeroa.
Ottotehon olen mitannut kahdella mittarilla, eikä niissä suuria eroja ole.

No nyt on tehty taloon lisää uudistuksia. Vaihdoin keväällä vanhat 2-lasiset ikkunat uusiin 3-lasisiin. Lisäksi vaihdoin vanhoja 1-levyisiä lämpöpattereita Purmon C22 tyyppisiin 2-levyisiin, joissa keskellä on peltihanuri lisäksi. Koko syksy on nyt menty lämpöpumpulla. n. 35 asteinen vesi riittää nyt kämpän lämmittämiseen pienille pakkasille. Ultin COP-arvokin koheni huomattavasti. Samoissa luvuissa mennään kuin SLJK, eli COP on n. 3. On todella pienestä kiinni tuo COP-arvo. Tuon C22 patterin lämmönluovutusteho on n. 3 kertainen verrattuna 1-lehtiseen patteriin samalla lämpötilaerolla.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Varmasti saat pudottaa menoveden lämpöä reippaasti verrattuna viime talveen. Kun pakkaskelit oikeasti alkaa painaa päälle, pääset tekemään tästä vertailua.


Muokattu ymmärrettävämpään muotoon.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu

Kumma vekotin tuo pikku-Ulti.
Näillä pakkasilla (+9) ja maltillisella pyynnillä (35) lämmitys tapahtuu vajaan tunnin jaksoissa..
- noin 30 min, 600W, tulistus 4..5K, kk korkeimmillaan 57C
- noin 15 min, 450W, tulistus alle 0K, kk tippuu 45C paikkeille
- muutaman minuutin loppukiri, jopa 750W, tulistus hetken melkein 4K, kk jää alle 50C

Luulisi olevan tehokkaampiakin toimintatapoja, mutta jospa tuossa on joku suuri (kiinalainen) viisaus.. ::)
Pollucomien kertoman mukaan cop kuitenkin 3,6. :eek:
.. ja FD25lla yli 5. ;D
 
Back
Ylös Bottom