K
kouman
Vieras
Vs: 5500e käyttäjille kysymys
tuli tuollainen eteen:
(tekstin lainaus: käyttäjältä Joppe112)
Jos nyt näille mittaushavainnoille kuumakaasun puristuksesta kompuran jälkeen haluaa ymmärrystä lisää, niin kannattaa harjoituksen vuoksi piirtää nuo pisteet R410A:n enthalpiakaavioon ja katsoa miltä tilanne näyttää. Lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen tältä lauhtumislämpötiloille:
ulko-lpt +3 tai enemmän => kaasu +85 => lauhtuminen = +58 C
ulko-lpt +0 => kaasu +80...+82 => lauhtuminen = +52 C
-5 => noin +75 => lauhtuminen = +47 C
-10 => noin +65 => lauhtuminen = +37 C
-15 => noin +60 => lauhtuminen = +31 C
-20 => noin +52 => lauhtuminen = +25 C
-24 => alle +50 ...
Eli siis, jos pyynti oli vaikkapa +40 astetta ja ulkona -10 C niin se irtoava lämpö veteen sisään oli tulistuslämpöä eikä muuta. Tilanne vaan pahenee radikaalisti mentäessä kylmempiin pakkasiin. Olomuodon muunnos jää tapahtumatta jos vesi oli kuumempaa kuin +37 C ennestään ja kaasu kiertää takaisin kuumana ulkopiirille. Tämä on prosessin ominaisuus eikä niinkään 5500:n heikkoutta. Kai se sitten ulkona taas vähän nesteytyy kohdatessaan kylmän paisuntaventtiilin mutta kuplia varmasti riittää.
tuolta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7867.msg99945#msg99945
Kreuzotter sanoi:....Liian korkea lämpötila on vajaatäytön merkki ja onkohan se 80..90 muutenkaan tavoiteltava? Sähköä vaan saa kulumaan ja kompuraa kuormitettua. Kaveri mittasi lukemia ILPistä ja siinäkin lukemat olivat matalia, 30..50 haarukassa...Täytyy sitten uudestaan miettiä mitä tehdään jos lukemat ovat ihan pielessä.
tuli tuollainen eteen:
(tekstin lainaus: käyttäjältä Joppe112)
Jos nyt näille mittaushavainnoille kuumakaasun puristuksesta kompuran jälkeen haluaa ymmärrystä lisää, niin kannattaa harjoituksen vuoksi piirtää nuo pisteet R410A:n enthalpiakaavioon ja katsoa miltä tilanne näyttää. Lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen tältä lauhtumislämpötiloille:
ulko-lpt +3 tai enemmän => kaasu +85 => lauhtuminen = +58 C
ulko-lpt +0 => kaasu +80...+82 => lauhtuminen = +52 C
-5 => noin +75 => lauhtuminen = +47 C
-10 => noin +65 => lauhtuminen = +37 C
-15 => noin +60 => lauhtuminen = +31 C
-20 => noin +52 => lauhtuminen = +25 C
-24 => alle +50 ...
Eli siis, jos pyynti oli vaikkapa +40 astetta ja ulkona -10 C niin se irtoava lämpö veteen sisään oli tulistuslämpöä eikä muuta. Tilanne vaan pahenee radikaalisti mentäessä kylmempiin pakkasiin. Olomuodon muunnos jää tapahtumatta jos vesi oli kuumempaa kuin +37 C ennestään ja kaasu kiertää takaisin kuumana ulkopiirille. Tämä on prosessin ominaisuus eikä niinkään 5500:n heikkoutta. Kai se sitten ulkona taas vähän nesteytyy kohdatessaan kylmän paisuntaventtiilin mutta kuplia varmasti riittää.
tuolta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7867.msg99945#msg99945