5500e käyttäjille kysymys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mosse
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
....Liian korkea lämpötila on vajaatäytön merkki ja onkohan se 80..90 muutenkaan tavoiteltava? Sähköä vaan saa kulumaan ja kompuraa kuormitettua. Kaveri mittasi lukemia ILPistä ja siinäkin lukemat olivat matalia, 30..50 haarukassa...Täytyy sitten uudestaan miettiä mitä tehdään jos lukemat ovat ihan pielessä.

tuli tuollainen eteen:

(tekstin lainaus: käyttäjältä Joppe112)
Jos nyt näille mittaushavainnoille kuumakaasun puristuksesta kompuran jälkeen haluaa ymmärrystä lisää, niin kannattaa harjoituksen vuoksi piirtää nuo pisteet R410A:n enthalpiakaavioon ja katsoa miltä tilanne näyttää. Lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen tältä lauhtumislämpötiloille:

ulko-lpt +3 tai enemmän => kaasu +85 => lauhtuminen = +58 C
ulko-lpt +0 => kaasu +80...+82 => lauhtuminen = +52 C
-5 => noin +75 => lauhtuminen = +47 C
-10 => noin +65 => lauhtuminen = +37 C
-15 => noin +60 => lauhtuminen = +31 C
-20 => noin +52 => lauhtuminen = +25 C
-24 => alle +50 ...

Eli siis, jos pyynti oli vaikkapa +40 astetta ja ulkona -10 C niin se irtoava lämpö veteen sisään oli tulistuslämpöä eikä muuta. Tilanne vaan pahenee radikaalisti mentäessä kylmempiin pakkasiin. Olomuodon muunnos jää tapahtumatta jos vesi oli kuumempaa kuin +37 C ennestään ja kaasu kiertää takaisin kuumana ulkopiirille. Tämä on prosessin ominaisuus eikä niinkään 5500:n heikkoutta. Kai se sitten ulkona taas vähän nesteytyy kohdatessaan kylmän paisuntaventtiilin mutta kuplia varmasti riittää.

tuolta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7867.msg99945#msg99945
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

kouman sanoi:
Perusteettomasti sitä ei tosiaankaan kannata tehdä, kuumakaasun lämpötila kun ylittää 110°C jatkuvasti ja paluuputken lämmöt "korkeat" sekä ulkoyksikkö umpijäässä silloin puhutaan "vajaatäytöstä" (k-kallen puheista jos ymmärsin..).
Minähän en näistä tiedä mitään, mutta yritän ottaa selvää kun "harrastelen" näiden Ultien kanssa.
(jos 5500E.ssa on tyyppikilven mukainen "täyttö" 1340g, 120g lisäys = liikaa ["asiantuntian lausunto"])
Moe,
Uusi anturi on paikoillaan ja nyt toimii taas kuin paraskin ilma-vesi lämpöpumppu...

Omassani oli tehtaan jäljiltä vajaatäyttö, ainetta tasan 1 kg. Lisäys tehtiin painemittareiden kanssa ensiksi typpikilven arvoon 1180 g ja koska paineet eivät nousseet kunnolla, lisättiin vielä ainetta noin 150 g.
Näillä täytöillä on nyt lämmitelty pari talvea.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Miten painemittaus tehdään oikeaoppisesti ja mikä lukeman 5500E invertterin tapauksessa pitäisi olla? Jos vaikka hommaisi kylmäkallen tarkistamaan, niin osaisi ohjeistaa/valvoa että homma menee oikein.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Moro,
Piti tarkistaa noista 2 vuoden takaisista omista viesteistä miten lisäysjuttu menikään...

Siis jotenkin niin, että mittarit pidetään kiinni huoltoliittimessä aineen lisäyksen jälken ja kone laitetaan käymään, samalla seurataan mittarista kuinka korkealle paine järjestelmässä nousee kun pumppu käy täysillä kierroksilla.

Paine riippuu lauhtumislämmöstä, itselläni oli varaajassa lämpöä noin 45 astetta, jolla paineen pitäisi sen ihme-entalpia -käppyrän mukaan pyöriä siinä vajaan 30 bar nurkilla R410a -kylmäkkeellä.

Tyyppikilven mukaisella täytöllä paine nousi noin 23 bariin ja sitten kun lisättiin ainetta noin 200 g (ei 150 g, kuten edellä väärin muistelin), nousi paine noin 32 bariin, joka on jo vähän liikaakin. Siispä oikea lisäys olisi ollut noin 150 g. Uudemmassa pumpussa ainetta onkin jo tehtaan jäljiltä 1340 g, jonka pitäisi siis olla juuri oikea määrä (jos ei ole jäänyt vajaaksi...) ;D

-jukka s-
 