Kyllä toi kyykkääminen on ihan aiheellinen pelko ja yleensä se tapahtuu silloin, kun sitä kaikkein vähiten kaipaisi. Omakohtaista kokemustakin on ja ainakin Samsungin pumppu luovutti heti totaalisesti kun toiminta pysähtyi virhekoodiin. Olisi hyvä jos löytyisi erillinen vastus ja kiertovesipumppu, joiden toiminta ei ole mitenkään riippuvainen VILPin toiminnasta. Saisi pidettyä ainakin sen verran peruslämpöä, ettei torppa jäädy, jos sattuu olemaan reissussa.
Ainakin toisiin bufferitankkeihin saa vastukset optiona, joissa termari ja lämpösuoja.
Suosittelen minäkin tätä ratkaisua.
Eli suurempi bufferitankki jossa kv esilämmitys + erillinen kv tulistus. Bufferiin 3kw (?) vastus omalla syötöllä ja termostaatilla+ylikuumenemissuojala ; bufferista oumannilla ja erillisellä kv pumpulla pattereihin. Saattaa löytyä sellainenkin varaaja ettei erillistä tulistusvaraajaa tarvitse; oleellisita on että varaajaan saa vilpistä erilliset vastus, oumanni ja kv-pumppu.
Tällä tavalla systeemi toimii tarvittaessa ilman vilppiä ja sen saa rakennettua etukäteenkin eli jos vilpin toimitus viipyy, huolletaan/vaihdetaan.
Jos asustelee kotosalla ja alueella jossa ei ole paljon sähkökatkoja pakkasilla , suosittelen monoblokkia jonka asentamiseen ei tarvitse kylmäasennusoikeuksia.
Ulkoyksikkö tietenkin mahdollisimman lähelle varaajaa ja hyvin eristetyt putket . Suosittelen myös E-mittarin asentamista lämpöpumpun ja varaajan väliin sekä jakokeskukseen erillistä sähkömittaria vilpille .
Näin voi laskea "todellisempaa" hyötysuhdetta eri ulkolämpötiloissa ja hyötysuhdetta kirjaamalla seurata vuosien aikana vilpin kuntoa
Jos vilpin viereen laittaa samaan syöttöön pari pistorasiaa voi tarvittavien lämmityskaapeleiden kulutuksen lisätä vilpin kulutuksen mittaukseen (=kokonais-cop) . Pistorasioihin saa tietenkin laitettua etäohjattavia termareita/pistorasioita jne.
En osaa sanoa kuinka paksuja eristeitä vesiputkiin kannataa laittaa kun itse piti hankkia split-vilp kun on sähkökatkoja ja ajoittain poissa talosta
Hintavertailua myös:
Suomen Maalämpötukusta nykyaikaiset Ilma-vesilämpöpumput! Neuvomme mielellämme oikean laitteen tai kokonaisuuden valitsemisessa. Tutustu ja pyydä tarjous!
www.maalampotukku.fi
Kannattanee selvittää myös oman alueen tarjonta (luotettavuus) kunkin merkin huollolle ja myyjältä kuinka takuuasiat hoidetaan.
Itse otin riskin ES-vilpin kanssa enkä noita selvittänyt; toivottavasti ei tule ongelmia (puoli vuotta mennyt hyvin).
Noniin. Lueskelin vähän kaikennäköistä tästä ja puheiden perusteella ei oikein mennyt jakeluun, mutta hybridivaraajia (500L) ja isompia buffereita selatessani katselin kytkentäkaavioita ja muita niin aukesi itsellekin paremmin tämä vilp-homma.
Periaatteessa, monoblockin saisin aika mukavasti hybridivaraajan kera, mutta epäilyttää että kuinka lämmin tallista tulee, kun öljysäiliö lähtee ja sen tilalle laittaisi tämän 500L ES-hybridivaraajan esimerkiksi. Puran siis tästä öljysäiliöhuoneesta yhden väliseinän pois tilantarpeen vuoksi, ja myös sen säiliön pois ottamisen vuoksi. Tiiliseinää ympäriinsä, yksi iso yksilehtinen patteri autotallissa, käsisäätöpyörällä. Tarvisi mitata lämpötila kun reilusti pakkasta niin osaisi arvioida. Toki, yksi patterin lisäys iso ongelma olisi sinne. Jos tämä ei onnistu, niin ainoa ratkaisu jota mietin aluksi, oli että sinne lämmönjakohuoneeseen kaikki, mutta sekin on ahdas, ja siksi splitti sekä 100l bufferi oli mitä mietin. Ulkoseinältä siirtymää tänne LJ-huoneeseen tulee joku 5-7m autotallin alakattoa pitkin, sama siis mikä tältä monoblock-hybridivaraaja kombolta jakohuoneeseen. Toki nämä putket olisi eristettynä ja lämpöisen tallin puolella. Ovat toki splitin kylmäaineputketkin.
Silloin monoblockin yksikön saisi seinän toiselle puolelle ja varaaja olisi seinän toisella puolella. Öljystä luopumisesta tosiaan jäisi tuo kv-pumppu(iästä ei tietoa, voisi joskus kyllä vaihtaa uudempaankin), ouman 800b ainakin käyttöön, jolla saisi tuota kiertoa aikaiseksi vaikka shellyn kautta, jos pumppu sekoaa. Sähkökatkoksia ei juuri ole alueella, jos on niin se johtuu sitten kauempaa ja voi olla kenties isompikin linja. Kauaa en muista sähköjen ikänä olleen pois päältä katkoksen takia, pätkäsyjä lähinnä. Kaapelit on maassa tällä alueella.
Itse olen reissuhommissa 85% ja muija parin naperon kanssa kotosalla ja kotipaikkakunnalla oikeestaan 24/7. Toki, yleensä sellaisen ajomatkan päässä että voin ajaa kotiin hätätapauksessa eli n. 100-200km, yleensä tuo reilu 100km. (Kankaanpää -> Pirkanmaan talousalue)
Itseltä löytyy alle 3kg asennusluvat kylmäaineille, joten tuo kylmäainehommat ei ole ongelma. Ajattelin silti mahdollisesti työpaikalta kysyä kylmäaineasentajaa asentamaan kylmäainepuolen sekä sähköt, kun sillä luvat molempiin niin jäisi putkipuolella enemmän aikaa itselle. Toki ei iso homma ole ne kylmäaineet lyödä kuntoon, mutta sähköt jää itseltä varmasti tekemättä. Yhden splitti-Niben vilpin asentanut joskus aiemmin, kun putkiasentajan papereita opiskelin, helppo homma oli kyllä näin äkkiseltään(ei tullut buffereita eikä muuta kuin mitä splittiin kuuluu, en tiedä miksi, ei kannata kysyä multa) mutta eniten jäi askarruttamaan, kun olisi siinä käyttöönotossa ollut tärkeämpi olla mukana, koska oma 'periaate' on että miksi ottaa selvää tai tehdä jotain, jos ei tee sitä kunnolla/huolella. Joten tuokin jäi omasta mielestä ns. puolivaiheeseen, kun asetusten säätäminen ja ymmärtäminen olisi myös tärkeätä, jos jotain ilmaantuu. Ilmeisesti valkokypärien hommaa.
Asennuskohteesta tosiaan vielä.
76vm talo, ollut joskus vesivahinko. Alajakoinen kaksiputkijärjestelmä patteritalo, pinnassa. 8 patteria löytyy talosta, asuinhuoneistoiden puolelta 2lehtiset, lämpimässä varastossa ja autotallissa 1lehtiset. Vanhat patterit, mutta ihan kelvolliset. PH, KHH, S ja TK ; sähkölattialämmitys sopivalla lämmöllä. Sähköä menee tällä hetkellä vuodessa n. 6500kw. (Vuosi 2021 5200kw, Vuosi 2022 6500kw, kuluva vuosi 1850kw) Öljyä palaa se 1500L(+/- ~100L) varmastikin nykyään, kun tuli uusi napero, ja kylpyplutrauksiin menee kahden edestä nyt. Lämpökäyrä oumanissa nyt jotain luokkaa; -20 = +38c , 0 = 26c? , +20 = minimi. Ja on piisannut ihan hyvin monena vuonna, leivinuuni lämpeää talvella joka päivä, sijainti huono mutta lämmönsiirtimellä saan sitä vähän leviämään, talon toisessa päässä ILP. Lämmitysmuodon vaihdon yhteydessä vaihdan kaikkiin pattereihin uudet venttiilirungot ja asuinhuoneistoihin uudet termostaatit ja käsisäätöpyörät autotalliin ja varastoon. Taloon vaihdettu ovet 4v sitten ja ikkunat 3v sitten. Ilmanvaihto painovoimainen, tarkotus kesällä tehdä huipparilla poisto pesutilasta ja saunasta liesariin putkeen ja ilmaan, jotta saadaan kostea ilma pois.
Suunnitelmana siis oli pistää 'uusi' eli käytetty öljykattila torista tämän vuosisadan puolelta, koska ylläpitö ja huolto helppoa ja vaivaton järjestelmä. Öljyn hinta pistää miettimään nyt kahdesti, koska nykyisellä hinnalla, neljässä vuodessa olisin jo voitolla. Laskettu 1,4e litrahinnalla ja 20snt kw-kulutuksella, tekisin n. 120e voittoa kuukaudessa. Ennen meni n. 100L kuukaudessa öljyyn jaettuna 12kk, nyt ynnäilin että se vois olla jotain 125l per kk tällä hetkellä. En ole varma luvuista, mutta mutuilua. Tuo 100l kk jaettuna 12kk oli suht tarkka. Välisuunnitelmana oli tuolloin maaliskuussa jättää tuo nykyinen högforsin kaksoispesäkattila bufferiksi ja varalle lämmittämään puulla. Toki vuonna 1973 valmistettu kattila alkaa olla käyttöiän lopulla mutta pinnat ovat ihan ok, kun putsasin noesta ja suuttimen sekä ö-suodattimen vaihdoin. Kierukka nyt vähintään tarvisi putsata, jos jättäisi käyttöön.
Tulipa tekstiä, ja tulipa korjailtua ja pompittua edestakaisin, kun tuli aiheeseen jotain lisää mieleen. Toivottavasti saa selkoa tekstistä.