Uteliaisuuttani seurasin miten pummppu käytäytyy pitemmällä kylmä jaksolla pakkasen ollessa -13-22astetta .Pumppu kulutti 448 kw+6kw38h ja tuotti 917kw.jos laskee copin ilman vastuksia niin olis n 2 ja vatus mukana cop n 1.3 mikä mielestäni on todellisempi luku,mittaus on 12vrk ajalta.kylmimpinä aamuina asteita noin -22 astetta pattereissa kiersi meno n +43ja paluu +38. sisälämmön olessa n +22astetta ja käyttövesi +53 astetta.50v vanhassa mökissä mielestäni pärjätään kohtuu asteilla patterikieroilla.toki ballaadi takkaa lämitetty kerran vuorokaudessa.Kokemuksen mukaan eitaida paljon vaikutta pumpuntoimintaan mut on mukava lisä takan lähisyydessä.
PS pumppu pyöri jaksonaikana 223 h elikkä n18.5h vuorokaudessa.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Kylläpä Tammikuut v2013 ja2014 ovat veljeksiä keskenään pumpun kulutuksen ja tuoton suhteen .v2013 tamk kulutti 1035 kw ja käytti 6kw vastusta 43h tuotti
2478kw. V 2014 kulutti 1079 kw vastusta käytti 45h tuotti 2483 kw.ottaen laskussa mukaan vastuksen kulutuksen niin cop on 1.8 mikä mielestäni on aika hyvä ilmv.pumpulle näin kylmillä.Seurasin kylminäpäivinä miten lämpö riittää niin 2 hengen normikäytössä riittää pumpun tuotto -15 astteeseen saakka sen jälkeen ottaa apuja vastuksesta ajoittain keskimääri n 3-4 h vurokaudessa -22 asteeseen asti ,sen jälkeen pumppu sammuu ja heittää vastukselle.tänätalvena
ei vielä ole pysähtynyt,ja vielä aurinkokeräimistä 2 päivänä heräsivät eloon molempina olivat 1h päällä ja kierrättivät varaajassa 45-50 asteista liosta ei siitä juurikaan apua ollut mut mukava seurata että tammikuussakin parhaimmillaan jo yrittävät tuottaa tässäpä tätä jonnin joutavaa jorinaa.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

helmikuu.v2013 pumppu kulutti 838 kw ja tuotti 2179 kw
Hhelmikuu v2014 kulutti 668 kw ja tuotti 1955 kw cop lienee siinä 2.9 .Vastusta ei käyttänyt ollenkaan,myöskään aurinko ei avittanut oli niin pilvistä.
Pumppu toiminut hyvin niilä hyötysuhteilla mitä pumpun toimittaja lupaili,olen tyytyväinen valintaani.Varmaan tehokkaampiakin on mut niistä ei kokemuksia.alpha
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Maaliskuu v 2013 oli pumpun kulutus 1147.4 kw ja tuotto 2065 kw .Tämän vuoden maaliskuu on huomattavasti lämpimämpi ainakin kulutuksen suhteen.
Maaliskuu v 2014 pumpun kulutus 603 kw tuotto 1704 kw .Aurinko keräin tunteja 108h .vastusta ei käyttänyt ollenkaan.Pumppu kävi 208 h .Että melkoisen edullinen maaliskuu ,lämmön ja läpimän veden suhteen.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Huuhtikuu v 2013 pumppu kulutti 490 kw tuotti 1377 kw kompressori kävi keskim vuorokaudessa 7.2h
Huuhtikuu v 2014 pumppu kulutt 367 kw tuotti 1129 kw kompressori kävi keskim vuorokaudessa 5.6h
Aurihkokeräin pumppu pyöri ja tuotti lämpöä 152h. Näin huuhtikuussa.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

toukokuu 2013 pumppu kulutti 30 kw tuotti 110 kw
toukokuu 2014 pumppu kulutti 181 kw tuotti 662 kw kompressori kävikeskim vuorokaudessa 2.5h
aurinko keräin pumppu pyöri 125 h .näillä mennään
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Vuorokautta vaille Kesäkuuta 2014 pumppu kulutti 60kw tuotti 223 kw Aurinko pumppu päällä 113h .Kompressori pyöri 23h
Selkeästi kylmempää kuin vastaavaan aikaan viimevuonna.Edellisessä raportissa olin v2013 kesäkuun lukemat laittanut toukokuuksi
Eli vertailu kulutus 2013 pumppu kulutti 30kw tuotti 110kw
Pumpun toiminnassa oloajan mökin lämmitykseen pumppu tehnyt töitä 4072h
läpimän veden tekoon 363h,alpha
 

leepu

Tulokas
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Tuli ostettua talo johon asennettu kyseinen alphan ilmavesilämpöpumppu alkuvuodesta öljylämmityksen kaveriksi, nyt sitten sitä tuossa hiukan tutkailin niin jotenkin tuntuu että ei toimi ihan oikein kun öljypoltin laulaa jokapäivä että saa kattilan lämpimäksi käyttövettä varten? Kyllä tietääkseni pitäs jaksaa näillä +25-+30 kelin lämmöllä puristaa se lämpö tuolta ulkoilmasta...Muita huomioita on se että taulukko ilmoittaa että pumppu ei käynnissä ja viimeksi käyny 1250h sitten? Että oisko kellään tähän vinkkejä, että mitä arvoja muutetaan että pumppu alkaa pörisemään? Semmosen huomasin kanssa että näytöltä mistä valitaan info,lämmitys,vesi,huolto kuvake niin sieltä puuttuu tuo lämmityksen kuvake kokonaan. Jos jollakin ois antaa vinkkejä niin oisin kyllä kiitollinen niin pääse alkuun tässä omakotitalo asumisessa:) Kytkentäkaaviotakaan ei tahdo löytyä mistään netistä, eli mulla siis kytketty sillain että ulkoyksiköstä tulee putki sisäyksikön tuloyhteeseen ja sisäyksikön paluuyhde menee kattilan päälle paisunta johtoon(joka kyllä kattilan valmistajan nettisivun mukaan on kiehuntayhde mutta itse kattilassa lukee paisunta, kattila on jäspi eco 17) ja kattilan alaosasta, tyhjennysyhde, putki lähtee ulkoilmayksikköön?? jotenki tuntuu että pitääköhän tässä alkaa heti eka viikolla muuton jälkeen putkiremonttiin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Täältä löytyy jotain dokumentaatiota
http://callidus.fi/fi/lammitys/tuotteet/lampopumput/alpha-innotec-lwd

Kyllä tuo kytkentä tuntuisi olevan OK. Ladataan kattilan vesitilaa.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Kyllä kone tekee hyvällä hyötysuhteellla tällaisilla keleillä lämmintä vettä,Meidän 2 hengen perheessä laite pystyy tuottamaa -20 asteeseen kaiken lämmön ja veden,saunoessa käyttää joskus vastusta.vaikuttaa siltä että onko lämpimän veden teko ollenkaan päällä ,mulla on säädetty 55 + asteeseen.Tällä hetkellä kylläkin aurinkokeräimet tekee kaiken käyttöveden ja pesuhuoneen lattiakirron.Keskusleekohan sulla öljypannu ja pumppu keskenään.
PS.jos sulla on etäohjaus niin kuin meillä .niin äkkiä saat avun callidukselta.t alpha
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Heinäkuu 2014 pumppu kulutti 11kw tuotti 48 kw aurinkokeräin oli päällä 151 h varaajan lämpö +65-90 asteen välillä, riittäisi isommankin perheen tarpeisiin,
tehokkaat on keräimet kun aurinko paistaa
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Elokuu 2014 pumppu kulutti 20kw tuotti 70kw aurinko tunteja 93 h kompressori kävi 7h Auriko tuotti lopun tarvittavan energian,jopa niin lämpimänä että oli sulattanut osittain pumpun ja varaajan välillä olevan putken harmaan solumuovi eristeen osittain putkeen kiinni.
 

roots

Vakionaama
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Ilmeisesti tarkoitat tarinassasi kW=kWh ja tuo tunti [h] on kumminkin ihan oikkein...kannattaiskos siirtyä oikeisiin laatuihin kun tarinaa on kumminkin noin pitkästi että ei sekota rajalukutaitoisia ja ei tarvi niin paljoa lukijan 'yrittää ymmärtää' ;)
samallahan ne sitten voi päivittää koko ketjuun :)
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Väärinhän olen näköjään laittanut kw tit Täytyy olla niinkuin muistutit kwh, mulla noi noi yksiköt ei oikein ole hallinnassa,hyvä että oikaisit,
tuohon koko ketjun päivittämiseen taitoni ei riitä.T alpha
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Onneksi ei ole kyseessä veret seisauttava moka, kyllä nuo ymmärretään vaikka et muuttaisi mitään ;)
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Syyskuu 2014 pumpun kulutus 60kwh tuotto 219kwh aurinko tunteja 116h kompressori pyöri 24h.pari kk vielä mittausta niin tulee 2v täyteen pumpun seurantaa.
sitten voi vertailla kuinka vuodet eroo toisistaan
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Marraskuu 2014 meni tällaisin lukemin pumppu kulutti 428 kwh tuotti 1674kwh,vastuksie ei käyttänyt ollenkaan,aurinko ei auttanut,oli eka kuukausi tänävuonna kun aurinkokerääjien kiertovesipumppu ei lisäännyt h lukemia.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

joulukuu 2014 pumppu kulutti 713kwh käytti 6kwh vastusta 11h yht 779kwh kului lämmityseen ja käyttöveteen .tuotti 2148 kwh siitä voi laskea copin
Sitten kokovuoden kulutus pumppu kulutti v2014 4550kwh lisälämpö vastus 56h tekee 336 kwh yhteensä kulutus vuodessa 4886 kwh.Aurinko avitti 900h.
systeemi tuotti 13404 kwh.Kokonais sähkönkulutus oli vuodessa 9430kwh,aika tasan meni sähköä pumpun ja muun talous sähkön välillä.melko hyvä cop tuulee viime vuoteen verrattuna vuositasolla ,kukkarolle tekee hyvää kun on läämmin vuosi.Edelleen olen systeemiini tyytyväinen.Hyvää uutta ja lämmintä vuotta pumppu hekilöille.t alphisti.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Tänään se ihme tapahtui aurinko keräin pumppu pyöri tänävuonna ekakerta ,ei vielä tuottanut juuri mitään aurnko paistoi niin lyhyen aikkaa,Viimevunna saman tempun teki tammikuun 27pv.Nyt odotellaan vaan lisäää aurinkoa.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Tällai mentiin 3kk alphalla .Pumpun kulutus 2099 kwh .Tuotto 6520 kwh
Aurinko tunteja kertyi 96 h 6kwh vastusta käytti 7h Coppelo asettuu hieman yli 3.ihan tyytyväinen olen kulutukseen ja tuottoon.
teetän pumpulla kaiken käyttöveden 55 +astetta.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Taas 3kk tällälailla,pumpun ja auringon yhteistyöllä, kulutus 683 kwh tuotto 2520kwh ,aurinko autteli 406h.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

3kk jaksosta kulutuksen ja tuoton osalta tällai,pumppu kulutti 190kwh tuotti 744kwh,auriko autteli 402h auringon tuottoa kwh ei pysty laskemaan siihen ei ole mittaria.pummppu oli kokoajan päällä vaikka pitkiä aikoja olis pärjännyt pelkällä auringolla.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

3kk jaksolla pumppu kulutti 1589kwh tuotti 5233kvh aurinko auttoi 92h vastuksia ei käyttänyt ollenkaan.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Nyt on tullut 3v seurattua aktiivisesti alphan toimintaa,tällaisin tuloksin
v2013 pumppu kulutti 6152kwh tuotti 12113kwh 6kw vastusta käytti 84h =504kwh on ynnätty pumpun kulutukseen aurinko h kertyi 401h, vuosi cop noin 2.koko vuoden sähkön kulutus sisältää kaiken kiinteistössä käytetyn 10324kwh
v2014 pumppu kulutti 4486kwh tuotti 13404kwh vastusta käytti 11h =66 kwh lisätty pumpun kulutukseen aurinko h 901
vuosi cop vajaa 3. vuosikulutus 9429kwh
v2015 kulutti 4603kwh tuotti 15018kwh vastusta käytti 7h=42kvh lisätty koko kulutukseen aurinko h 994
vuosi cop n3.2 .vuosikulutus 9309kwh.
pumppu toiminut häiriöttä 3v ajan,näillä kulutus lukemilla tehty kaikki lämmitys ja lämmin käyttövesi ,pumppu säädetty tekemään
55asteista käyttövettä.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Olipa senverran kylmäkuukausi,että pitää kertoa pumpun kylmä käyttäytymistä,kylminkuukausi pumpun 3 vuotisen historiassa
pummpuhan pysähtyy 20asteen pakkasessa ja käynnistyy uudelleen n 17 asteessa useampi vuorokausi meni 6kwh läpivirtaus vastuksella lämpö riitti hyvin, kiertovesi pattereissa oli 25 asteen pakkasissa oli 46 astetta sillä oli sisälämpö 22 astetta.
Pumppu kulutti 943 kwh tuotti 2309 kwh cop n 2.4 6kwh vastusta käytti 129h =774kwh elikkä yhteensä kwh meni 1717kwh
koko cop vaatimaton 1.3 tammikuulla,vastusta käytti enemmän kuin koko 3 vuotisen pumpun historian aikana.Aurikoa ja keväättä odotellaan.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Puolivuosi kertomus alphasta
Tammikuu kulutus 943.0 kwh tuotto 2309.6 kwh vastus 6kwh päällä 129h
helmikuu kulutus 655.1 kwh tuotto 2051.5 kwh vastus 0h aurinko 28h
maaliskuu kulutus 609.2 kwh tuotto 1953.3 kwh vastus 1h aurinko 61h
huuhtikuu kulutus 372.7 kwh tuotto 1311.1 kwh vastus 0h aurinko 113h
toukokuu kulutus 44.8 kwh tuotti 176.5 kwh vastus 0h aurinko 192h
kesäkuu kulutus 22.6 kwh tuotti 87.3 kwh vastus 0h auinko 157h
Yhteensä puolivuotta.
Kulutus 2647 kwh tuotto 7889 kwh aurinko 551 h vastus 6kwh päällä 130h
kokosähkön kulutus 5959 kwh mielestäni aikahyvällä cop. pilla mennään.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

taas puolenvuoden lukemia.
heinäkuu.kulutus 7.3 kwh tuotti 28.8 kwh auriko 143h vastus 0h
elokuu 34.7 kwh tuotti 135.3 kwh aurinko 120h vastus 0 h
syyskuu 105.8kwh tuotti 436.7kwh aurinko 113h vastus 0 h
lokakuu 427.4kwh tuotti 1533.9kwh aurinko 64h vastus 0 h
marraskuu 720.9kwh tuotti 2231.9kwh aurinko 2 h vastus 1 h
joulukuu 764.5kwh tuotti 2337.6kwh aurinko 0h vastus 0 h

kokovuoden 2016 pumpun kulutus 4708 kwh tuotti 14593kwh 6kwh vastus päällä 131 h aurinko autoi 993 h
koko kiinteistön v 2016 sähkön kulutus 10488kwh.laite toiminut moitteettomasti tähän saakka.
mitä lienette mieltä,minun mielestä pumppu tuottaa ihan kelvollista coppia nyt 2tällai samallaista vuotta niin vuosi cop n 3
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Hei,osaisko foorumilla joku ilv pumppumies kertoa kun pumpulta tulee 1-2 kertaa v häiriöilmoitus 765 tulistus,puppu kyllä käynnistyy itsestään ettei siitä mitään ongelmia ole käynnin kannalta,olis hyvä tietää mitä moinen tarkottaa.Callidus joka pumpun
myi on lopettanut aikoja sitten enkä oikein tiedä kuka vastaa nykyään takuusta tai huollosta vielä olis 7kk takuuta jäljellä jos jotain vikaatulis,asentaja joka pumpun asensi on kyllä ollut asiallinen ja informoinut mut hänkään ei tiedä mistä nykyään hakea apua jos tarvis tulee on pien yrittäjä.scanoffice kai nykyään tuo maahan alphan tuotteita mutten tiedä tuoko ja huoltaako myös ilv puppuja,laite sinälläänon toiminut kohta 5v häiriöttömästi ja olen erinomaisen tyytyväinen tuotteeseen ja hyötysuhteeseen.
PS.pumpun toiminta on kytketty nettiin häiriö ilmoitukset tulee puhelimeen ja kerran vurokaudessa saksan tehtaalta ilmoitus nettiin hetken tilanteesta.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Puoli vuotis katsaus aphalla ja auringolla.
Tammikuu kulutus 826.0 kwh tuotto 2423.1 kwh vastus päällä 25h aurinko 0h
Helmikuu kulutus 732.4 kwh tuotto 2147.2 kwh vastus 0 aurinko 33h
maaliskuu kulutus 572.6 kwh tuotto 1803.7 kwh vastus 0 aurinko 95h
huuhtikuu kulutus 481.1 kwh tuotto 1550.0 kwh vastus 0 aurinko 122h
toukokuu kulutus 170.9 kwh tuotto 576.7 kwh vastus 0 aurinko 184h
kesäkuu kulutus 59.8 kwh tuotto 220.3 kwh vastus 0 aurinko 156h

yhteensä
puolivuotta kulutus 2834.8kwh tuotto 8721.0kwh vastus 25h aurinko 590h koko talouden sähkökulutus 5444kwh 6kk cop reilu 3
kompressori pyöri 1280h käynnistyksiä 1701 kertaa , tällähetkellä mennäänkin lähes auringon voimalla.Hyvää kesän jatkoa kaikille pumppaajille.
 

tapi65

Jäsen
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

https://www.manualslib.com/manual/1216306/Alpha-Innotec-Luxtronik.html?page=28 netin syövereistä löytynyttä.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Puolivuosi katsaus alphalla ja auringolla
Heinäkuu kulutus 29,4 kwh tuotto 104,3 kwh aurinko 158 h vastus 0 h
Elokuu kulutus 48,7 kwh tuotto 179,1 kwh aurinko 105 h vastus 0 h
Syyskuu kulutus 136,9 kwh tuotto 537,9 kwh aurinko 84 h vastus 0 h
Lokakuu kulutus 427,6 kwh tuotto 1478,4 kwh aurinko 38 h vastus 0 h
Marraskuu kulutus 545,8 kwh tuotto 1804,4 kwh aurinko 5 h vastus 0 h
Joulukuu kulutus 721,2 kwh tuotto 2166,9 kwh aurinko 0 h vastus 0 h

Koko v 2017 kulutus 4744,4 kwh tuotto 14992,0 kwh aurinko 980 h vastus 25 h Kokosähkö v 2017 9968 kwh
Vuoden 2017 cop.n .3,1 Hyvin mennyt tähänsaakka 6 vuotta myllypyörinyt.Hyvää pumpattavaa v 2018
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Puolivuosi katsaus alpha innotecin toiminnasta.v2018
Tammikuu. Kulutus 961 kwh tuotti 2624 kwh vastus 0 h
Helmikuu Kulutus 957 kwh tuotti 2319 kwh vastuspäällä 43 h aurinko 37 h
Maaliskuu kulutus 849 kwh tuotti 2258 kwh vatuspäällä 15 h aurinko 104 h
huuhtikuu kulutus 408 kwh tuotti 1355 kwh vastus 0 h aurinko 124 h
Toukokuu kulutus 32 kwh tuotti 134 kwh vastus 0 h aurinko 220 h
Kesäkuu kulutus 8 kwh tuotti 33 kwh vastus 0 h aurinko 172
Koko pumpun kulutus 6kk 3217 kwh tuotto 8725 kwh vastuspäällä 58 h aurinko autto 657 h Kokonaissähkönkulutus 6424 kwh
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Nyt kun lämmityskausi alkoi niin lämpöpumpu alkoi käytäytymään erikoisesti,on käynytkin 7v häiriöttä ,rupesi herjaamaan kuumakaasu hälytystä 1-2 kertaa
vuorokaudessa,kuittaa kyllä itse ja kone käynnistyy uudelleen mut jotain vikaa on kun käyttänyt näillä keleillä 2h vastusta ,jota sei yleensä tee kuin vasta yli 15 pakkas asteessa satunnaisesti.Paikallisen lämpöpumppu huolto firman henkilö on käynyt katsomassa pumppua ja lupasi selvittää pumpun valmistajalta mikä voi olla
häiriön syy,ongelma on että pumpun myynyt callidus on lopettanut toimintansa eikä nykyinen firma enää vastaa ilmasta veteen pumpuista.Pumpussa on etäohjaus
päivittyy kerran vuorokaudessa saksan päässä mut mitään korjausta sieltä ei kuulu ja suomen callidukseen mennyt ohjaus on ilmeisesti lopetettu koska firma on vaihtunut.On mielenkiintoista josko paikallinen huolto pystyis selvittää ongelman vaikka suomessa ei kukaan edusta alphan ilmasta veteen mallia,tähän asti olen ollut pumpun toimintaan erittäin tyytyväinen,katsotaan miten käy jatkossa.aina kun ottaa näin uuden merkin niin riski tällaisille maahantuonnin lopettamisille on olemassa,miten näihin varautua tavallinen tahvo.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Voisi olla aineet karussa. Miltäs se höyrystin ulkona näyttää, kun on plussakeliä kuitenkin jonkin verran ja lämmitetään, niin vetääkö se sellaisen jääraidan sinne höyrystimeen ulkona?
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

En ole huomannut ulkoyksikössä mitään poikeavaa käytöstä,huoltomiehelle itsekin ehdotin kaasun vähyyttä,tämä pumppu kai vähän erilainen ,kylmäaineena käyttää propeni kaasua,on kuuleemma suljettu järjestelmä mut saattaahan niihenkin tulla vuotoja,täytyy odottaa mitä ne valmistajalta saa selville.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Ainahan ne on olevinaan suljettuja järjestelmiä. Propaani (R290) voi vuotaa siinä missä muutkin kylmäaineet.

Jääraidan näkee silmällä ja tuntee kädellä, jos vaan pääsee höyrystimen näkemään silloin kun se lämmittää. Kylmäteknisesti se menee jotenkin niin, että kompressori imee vähiä kylmäaineita liian voimalla höyrystimeltä, jossa paine jää hyvin alhaiseksi ja höyrystymislämpö erittäin alhaiseksi. Käytännössä vain pieni osa höyrystimestä toimii, koska kylmäainetta ei riitä, ja se on hyvin kylmä siitä kohtaa. Tuohon kohtaan muodostuu sitten ilmankosteudesta jäätä, ja sitä voi syntyä vaikka ulkona olisi +10. Kompressorin saama kylmäainemäärä ei ole riittävä ja kompressori käy kuumana. Lämpömittaus kompressorin painepuolen lähtöputken alkupäästä näyttää liian kuumaa ja laitos pysähtyy hälytykseen.

Tottakai kuumakaasuhäly voi tulla monestakin syystä, kylmäaineen vähyys on vain yksi. Voisi olla vaikka paisuntaventtiilin ongelma, tai lämpöanturin vika.

Tämä kaikki tietenkin vain amatöörin spekulointia, en ole alan ammattihenkilö. Ammattilaiset varmaan korjaavat, jos höpötin puutaheinää.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Kiitoksia vastauksesta kaikki tieto tarpeen että osaan kysellä kunhan tulee seuraavankerran katsomaan,yritän seurata kompuraa näkyykö jään hilettä lämmittäessä
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Höyrystin on se auton jäähdytintä rakenteeltaan hieman muistuttava osa ulkoyksikön takana yleensä. Se on se johon muodostuu jääraita, jos muodostuu.
 
Vs: Alpha LWD 7 .ILVLP

Teinpä vähän kokeita pumpulla,laitoin lämmönpyynnön korkealle ja seurasin toimintaa,kun kuumakaasu nousee 105 asteeseen ja yli niin silloin herjaa kuumakaasu hälytyksen kompura pysähtyy ja kuittaa itsensä kun kaasunlämpö putoaa 60 asteeseen sen jälkeen taas kone käynnistyy,mitään merkkejä tai huurretta ei ulkoyksikössä näy,
 
Ylös Bottom