Huh, paljon tuossa kohtaa näyttää Heishamonin Discharge Temperature? Koitin tätä itseasiassa aiemminki kysellä, olisko @eliel ilmeisesti myös Heishamonilla mittaroimassa samanlaista pumppua ja tietäisi aiheesta myös? Täällä Lounais-Suomessa ei ole pakkaset noin kovia, mutta käyttövettä lämpimäksi huristellessa vähän -10 asteen pakkasessa nousee Discharge kuitenkin sadan asteen tienoille. Mietinnässä olisi joku automaatio, mikä tekisi käyttöveden erissä siten, että pysyisi kompura kohtuullisissa lämpötiloissa.Täällä vuorokauden ka COP meni nollakeleillä päälle kolmen kun tein noita muutoksia putkituksiin. Suurin syy lienee siinä, että sain laskettua pumpun pyyntiä 5-6 asteella. Ei se cop paljoa noussut, muutaman kymmenyksen, mutta plussaa kaikki.
Muutokset mitä tein. Siirsin patterikierron lähtemään suoraan varaajalta, ja oumanin sinne säätelemään. Pana pukkaa suoraan oumanille/varaajaan lämpöä. Patteriverkon paluu varaajan alaosaan. Laitoin vielä kiertämään patteriverkon menon kattilan 4-tieventtiilin kautta, tulevaisuutta ajatellen. Jos vaikka puita polttaa niin siitä voi ottaa lisälämpöä. Oumanissahan on sarjasäätö, jos haluaa viritellä ja värkätä. Menovesi huojuu aiempaa enemmän, mutta muuten positiivista. Aiemmin patteriverkkoon lähti kattilasta ja pana teki varaajaan lämpöä niin vettä piti sitten pumpata eestaas.
26 pakkasta näyttää oma ulkomittari ja foreca, ouman sitten 23, kuka lie oikeassa. 45 asteen menovesi näillä 23 pakkasilla. Kovimmillaan näyttää käyneen kompura 86Hz aloituksen jälkeen Eihän nuo mitään huikeita coppeja ole, mutta voittaa vielä suoran sähkön![]()
Huh, paljon tuossa kohtaa näyttää Heishamonin Discharge Temperature? Koitin tätä itseasiassa aiemminki kysellä, olisko @eliel ilmeisesti myös Heishamonilla mittaroimassa samanlaista pumppua ja tietäisi aiheesta myös? Täällä Lounais-Suomessa ei ole pakkaset noin kovia, mutta käyttövettä lämpimäksi huristellessa vähän -10 asteen pakkasessa nousee Discharge kuitenkin sadan asteen tienoille. Mietinnässä olisi joku automaatio, mikä tekisi käyttöveden erissä siten, että pysyisi kompura kohtuullisissa lämpötiloissa.
Jes, kiitos. Pitänee selvitellä mikä tuossa vaivaa, myös vesipumppu saa samoilla kierroksilla vähemmän virtausta aikaiseksi 3-tieventtiilin ollessa DHW-asennossa. Voi tietty olla, että tuo 100 astetta on jopa ihan normaali lämpötila tuolle kompuralle, mutta kuulostaahan se korkealta.Historiakäppyrää katselin niin noihin aikoihin kovimmillaan ollut 84 astetta.
Onko kellään ymmärrystä miten Pana toimii kun sille syötetään myös tieto sisälämpötilasta?Mulla on tekeillä näyttö/käyttötaulun siirto sisätiloihin.
Onko tosiaan niin, että piuhan napaisuudella ei ole väliä? Asennusohje sanoo 'no polarity' ja alkup. piuhat ovat keskenään samaa väriä.
Lyhyen ajan kokemus on kyllä se, että laitteen käyttötaulun LTA -mittaus ei näytä vaikuttavan mitenkään Panan toimintaan!Onko kellään ymmärrystä miten Pana toimii kun sille syötetään myös tieto sisälämpötilasta?
Siis onko lämpökäyrä lähtökohtaisesti yhä käytössä, ja sisäLTA antaa vain vinkin hienosäätöön?
Tuohon sitten voi tulla päälle vielä 3 kW varavastuksista, jolloin kokonaisottotehon maksimi on manuaalin mukaan 9.96 kWMaximum Input Power for Heatpump System 6.96 kW
Lyhyen ajan kokemus on kyllä se, että laitteen käyttötaulun LTA -mittaus ei näytä vaikuttavan mitenkään Panan toimintaan!
Lämpökäyrä on viilattu antamaan 22C sisälämpötilaa. Nyt koko päivän Panan mittari on näyttänyt 21C (pyyntönä 23C), ja kompura toimii samoin kuin aiemmin lämpökäyrän mukaan ajettaessa. Kun aurinko nostaa LTA:n 24C, niin Panan pyörittää kompuraa kuten ennenkin.
Eli oman kokemuksen mukaan tuo käyttötaulun mittari toimii vain lämpömittarina eikä vaikuttaisi säätävän Panan toimintaa ollenkaan?
Mittaako sinulla pana kiertoon menevän veden lämpötilaa?^Mielestäni jos LTA-säätö toimisi, niin se toimisi kyllä koko ajan.
Jahas, oliskos sitten niin, että vaatisi tuon Zone1 veden lämpötilamittauksen? Kokeilin tuossa joulun aikaan ajaa omaa laitetta ilman buffer tank modea ja Zone1:room ja Room Sensor: Internal Thermostat -asetuksilla eli käsittääkseni samat kuin sinulla nyt. Toki minulla Zone1 vesianturi kytkettynä kuten myös buffer tank sensor, jonka ei nyt pitäisi tuohon vaikuttaa tietenkään. Tuolloin kokeilun alussa minulla oli lämpötilapyynti 20 ja paneelin näyttämä mittaus 21, eikä pumppu lähtenyt lämmittämään ollenkaan. Pumppu käynnistyi vasta kun laitoin pyynnin 22. Toki Monoblock laite kyseessä.Mulla on siis välisäiliö ilman instrumentointia, joten Pana mittaa itsensä ulos/sisään pumppaamia virtauksia. Kiertoon menevä vesi on 2...3C viileämpää - mutta kyllä kämppä lämpenee lämpökäyrän mukaan ihan kuten pitääkin.
Ongelma on siinä, että huonetermostaatin näyttämä ei vaikuta Panan toimintaan.
Eihän mullakaan Pana ohjaa/ohjannut kiertovettä (ouman), vaan käyrällä bufferin lämpötilaa. Jotenkin nuo anturit silti antaa jotain dataa buffer-käytössäkin ja huonetermostaatti saa laitteen tilttaamaan satunnnaisesti buffer-käytössä.No nyt @Pretor muistankin nuo postauksesi, jotenkin en tuota oman laitteen omituista käytöstä osannut niihin yhdistää mutta juuri samasta asiastahan tuossa on kysymys. Minulla kun Pana ei ohjaa tuota lämmityksen kiertovettä niin ilmeisesti ongelmaa voi kiertää pitämällä huonetavoitteen riittävän paljon yli todellisen tarpeen. Ainakin toistaiseksi näyttäisi näin olevan.
Aivan, eli siis täsmälleen sama tilanne kuin minulla. Seurailen nyt vielä tovin tuon huonetermostaatti ohjauksen + korkean tavoitteen kanssa ja jos vielä kerrankin tuo omituisuus ilmenee niin sitten tuohon "vesiohjaukseen".Eihän mullakaan Pana ohjaa/ohjannut kiertovettä (ouman), vaan käyrällä bufferin lämpötilaa. Jotenkin nuo anturit silti antaa jotain dataa buffer-käytössäkin ja huonetermostaatti saa laitteen tilttaamaan satunnnaisesti buffer-käytössä.
Tuo oli todella mystinen vaiva, mutta ei mitään ongelmaa, kun on "menovesi-ohjaus" kaukosäätöyksikössä käytössä (vaikkei siis Pana ohjaakaan patterikierron vesiä).
Vapaakierto, kun ulkoyksikkö on varaajaa ylempänä. Teoriassa tarvittaessa vedet pois ulkoyksiköstä, mutta silloin on jo jäässä koko torppa.Minkälaisia varmistuksia olette Monoblock laitteisiin tehneet sähkökatkojen tai muita vikoja ajatellen? Jäätymistä ajatellen siis
Kuvaa hyvin noiden ulkoisten magneettifilttereiden todellista tehoa. Mudanerotin ei ainakaan tuota töhkää sanottavasti pyydystä. Jos pumppu oli täynnä magnetiittia, ei vikaa kumminkaan voi oikein hakea muusta kuin kiertoveden laadusta (mitä takuun ei voi odottaa korvaavan).Sisäyksikön oma suodatin ja erillinen magneettifiltteri ennen sisäyksikköä olivat molemmat täysin puhtaita, mutta kiertovesipumppu täynnä magnetiittia...
Minkälaisia varmistuksia olette Monoblock laitteisiin tehneet sähkökatkojen tai muita vikoja ajatellen? Jäätymistä ajatellen siis

Hajosiko pahastikin ?Sain H20 kun olin lomareissussa ja tämä varapumppu ei lähtenyt tietenkään käyntiin (kun ei ollut sähkökatkoakaan) ja vesi ulkona tietty jäätyi. Perkrle
Hajosiko pahastikin ?
Entä lämmönvaihdin? Se varmaan hajoaa jäätymisestä herkemmin kuin putket.Putket umpijäässä
Itse laitoin monokoneeseen (toki eri merkkinen kuin ketjussa) Dowcal 200 propyleeniglykolit 30% seoksella. Alkaa hyhmäytyä noin -25 - 28 asteessa. Maksimivirtaama pieneni noin 20%, sen verran jäykempää tavaraa kierrossa. Hyötysuhteessa tai koneen toiminnassa en ole havainnut merkittäväää heikkenemistä. Mielenrauhaa tuolla saa vastineeksi aika paljon täällä syrjäseuduilla.Ja jos glykolia laittaa järjestelmään niin hyötysuhde heikkenee huomattavasti? Eikö se näin ollut?
Ihan kunnossaEntä lämmönvaihdin? Se varmaan hajoaa jäätymisestä herkemmin kuin putket.
Monoblockilla itäisi kyllä olla minilisävarustus ylimääräinen pumppu tuota sähkökatkovarmistusta ja erityisesti tätä Panasonicin H20 vikaa varten.
Nyt vain pohtimaan miten saisi helposti H20 hälystä tiedon, että voisi käynnistää tuon pumpun.
Ideoita?
TOP1 | main/Pump_Flow | Pump flow (l/min) |
TOP44 | main/Error | Last active Error from Heat Pump |
SET14 | SetPump | Set Water Pump to service mode, max speed | 0, 1 |
Hiukka tarkennusta. Oliko sulla samaan aikaan tuo cn-cnt ja h20 -vikatilat päällä? Jos niin silloin kai tuo Heishamonkin on pois pelistä jos data ei liiku ?Nyt vain pohtimaan miten saisi helposti H20 hälystä tiedon, että voisi käynnistää tuon pumpun.