Aquarea H-sukupolvi, 9kW T-CAP kokemuksia

kotte

Hyperaktiivi
Kerroin oman tilanteeni esimerkkinä siitä että olosuhteista riippuen vedet voi mielestän laittaa myös salaojiin.
Jos tarkoitat puhtaan teknisessä mielessä, niin varmaan voi. Sinällään johtaminen salaojiin on yksi typerimmistä vaihtoehdoista, koska kuitenkin lisää kosteuskuormaa ja riskiä paikassa, missä ei soisi. Onhan tuo silti fiksumpaa kuin valuttaa kondenssivedet vaikkapa seinän tai lattian eristeisiin.

Jos kerran maa vetää veden hyvin, sitten kannattaa vaikkapa kaivaa imeytysputkisto routarajan alle jonkin verran salaojaa etäämmälle (vaikkapa edes metrin etäisyydelle salaojasta ulospäin perustasta) ja jättää koskematta salaojiin. Toki jos salaojissa on vikaa, ne kannattaa korjata samassa yhteydessä.
 

lmfmis

Vakionaama
Vesien johtaminen salaojiin on sitä kuuluisaa housuihin pissaamista: helpottaa hetkeksi, mutta sitten on entistä huonompi :bileet:
 

Sammypiru

Vakionaama
Onko käsitystä paljonko tämä kulutusnäyttö poikkeaa todellisesta kulutuksesta? Tässä esimerkkipäivässä tämä näyttö antaa 3,2kWh kulutuksen ja SmartCloud antaa 4,1kWh kulutuksen. Mikä voisi olla todellinen kulutus suurinpiirtein? Vahva epäilykseni on että Aquarea kuluttaa reilusti enemmän kuin nämä näytöt kertovat.

Esimerkiksi eilen 1.7.23 koko talo kulutti 46kWh ulkokeskilämpötilan ollessa +22,1 °C ja vastaavasti huhtikuun alussa eräänä päivänä talo kulutti 45kWh ulkokeskilämpötilan ollessa +0,4 °C eli tämä kertoo siitä että joku säätö ei ole nyt kohdallaan.

Millaisilla kesäsäädöillä Aquarean omistajat ajavat pumppujaan kesällä? Minulla siis kokoonpanona Aquarealla lämpenevä 500L varaaja käyttöveden esilämmityskierukalla ja perässä 60L 2kW tulistusvaraaja.

kulutus.jpeg
 

kaihakki

Vakionaama
Viime maanantaina meille tuli J-sarjan 7 kw 1-vaihe monoblock. Mittausten mukaan Panan luvut ovat hyvin lähellä totuutta. Tarkemmin näkee sitten syksymmällä, kun kelit viilenee. Eltakot mittaa sähkön kulutusta ja Pollu lämmöntuottoa.
Nyt ajan aikakellolla 2-3 tuntia päivässä yhteen putkeen, joka riittää hyvin. Varaaja 2000 litraa. Pyynti 43 astetta. dT 8 astetta, jolloin virtaus on n. 750 ltr tunnissa. Tuo maanantain luku on korkea, koska juhannuksen pyhinä pääsi varaaja jäähtymään reippaasti oltiin mökillä.
 

Liitteet

  • IMG_20230702_131857.jpg
    IMG_20230702_131857.jpg
    201,1 KB · Katsottu: 169
  • IMG_20230702_133053.jpg
    IMG_20230702_133053.jpg
    143,9 KB · Katsottu: 159
  • IMG_20230702_133204.jpg
    IMG_20230702_133204.jpg
    318,4 KB · Katsottu: 156
Viimeksi muokattu:

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Onko käsitystä paljonko tämä kulutusnäyttö poikkeaa todellisesta kulutuksesta? Tässä esimerkkipäivässä tämä näyttö antaa 3,2kWh kulutuksen ja SmartCloud antaa 4,1kWh kulutuksen.
Tuossa smartcloudin näytössähän ainakin mulla lukee että se on arvioitu arvo.. on likiarvo.

Edit. Mä suljin pumpun kesäkuun puolivälissä. Passiivista käyttöveden esilämmitystä varaajan kierukan läpi kuitenkin. Nyt kesäkuulla 100L tulistusvaraaja on kuluttanut yhteensä muutaman kilowattitunnin enemmän kun lämmityskaudella.
 

Liitteet

  • Screenshot_20230702_172741_Chrome.jpg
    Screenshot_20230702_172741_Chrome.jpg
    95,4 KB · Katsottu: 112
Viimeksi muokattu:

tjani

Aktiivinen jäsen
Onko käsitystä paljonko tämä kulutusnäyttö poikkeaa todellisesta kulutuksesta?


Viime viikon kulutukset, 9 kW HP monoblock:
Panasonic​
Eastron SDM120​
Ma0,8 kWh1,29 kWh
Ti1,2 kWh1,63 kWh
Ke1,4 kWh1,88 kWh
To1,0 kWh1,67 kWh
Pe0 kWh0,17 kWh
La2,2 kWh2,94 kWh
Su1,4 kWh1,73 kwh

Tuottopuolessakin on mittaus, mutta siinä on vielä datan keruussa ongelma - tuppaa mennä aina jumiin niin ei tule lukemia tasaiseen tahtiin.
 
Viimeksi muokattu:

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Säiliön uudelleenlämmitys (re-heat) säädetty alkamaan, kun purkin lämpö putoaa 5 stetta eli Heishamonissa Aquarea DHW heating delta = -5
Käyttöveden pyynti on nyt 58, mutta DHW lähtee päälle vasta kun käyttöveden lämpö putoaa 45 asteeseen?

Ilmeisesti jokin asetus overraidaa tuota deltaa, mikähän se voisi olla?

Aquarea splittiin on kytketty GTV500:nen. Asia, mitä ihmettelen, on paineheittelyt. Kun esim. pakko -DHW:lla ajaa lämmöt purkkiin, paineet ovat sekä paineentasauspöntön että Aquarean mittarissa n. 1,1bar, putoaa sitten lämpötilan laskiessa => 45 kieppeille lähes nollaan?
 

pökö

Kaivo jäässä
Aquarea splittiin on kytketty GTV500:nen. Asia, mitä ihmettelen, on paineheittelyt. Kun esim. pakko -DHW:lla ajaa lämmöt purkkiin, paineet ovat sekä paineentasauspöntön että Aquarean mittarissa n. 1,1bar, putoaa sitten lämpötilan laskiessa => 45 kieppeille lähes nollaan?
Paisuntasäiliö liian pieni, liian täynnä vettä tai esipaine väärä.

Millainen paisuntasäiliö siellä on?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Ei sillä kalvopaisuntasäiliön asennolla ole juurikaan väliä, muuten kun et paineen tarkistaminen saattaa tietysti olla hankalaa jos pohja on ihan seinässä kiinni ja tuossa mallissa on ilmaventtiili pohjassa. Mutta nuo mitä @pökö tuossa aiemmin luetteli kannattaa tarkistaa. 50l kyllä riittää tuolle GTV500:lle VILP käytössä mikäli se vain on ehjä ja esipaine on kutakuinkin oikea. Tuonkokoisethan toimitetaan yleensä niin että esipaine on 0,5 bar, useimmiten tuo on myös johonkin kirjoitettu tai leimattu. Mutta kannattaa mitata (ilman vesipainetta) varmuuden vuoksi.
 
Viimeksi muokattu:

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Asentaneelle liikkeelle ilmoittelin jo aiemmin, että hoiitavat paineasiat kuntoon.

Enemmän tällä hetkellä kiinnostaa tuo:

Säiliön uudelleenlämmitys (re-heat) säädetty alkamaan, kun purkin lämpö putoaa 5 stetta eli Heishamonissa Aquarea DHW heating delta = -5
Käyttöveden pyynti on nyt 58, mutta DHW lähtee päälle vasta kun käyttöveden lämpö putoaa 45 asteeseen?
Ideoita? Eikö tuo DHW pitäisi startata 5 astetta alempana targettia, eli 53? Nyt vasta 45 asteessa?
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Asentaneelle liikkeelle ilmoittelin jo aiemmin, että hoiitavat paineasiat kuntoon.

Enemmän tällä hetkellä kiinnostaa tuo:
Säiliön uudelleenlämmitys (re-heat) säädetty alkamaan, kun purkin lämpö putoaa 5 stetta eli Heishamonissa Aquarea DHW heating delta = -5
Käyttöveden pyynti on nyt 58, mutta DHW lähtee päälle vasta kun käyttöveden lämpö putoaa 45 asteeseen?

Ideoita? Eikö tuo DHW pitäisi startata 5 astetta alempana targettia, eli 53? Nyt vasta 45 asteessa?

Mitä tulee paineasiaan, on liikkeen asentama ja näin itse kuinka mittasivat ja itse asiassa säätivät kalvopaisuntasäiliön paineet ennen paikalleenlaittoa.

DHW:n uudelleenlämmitysasetus:
Yhden noista sieltä täältä löytyvistä manuaaleista mukaan pitäisi toimia näin:

1688562737152.png



...vaan eipä tee niin. Miksei?

Tai voihan olla, että tekeekin, jos ottaa lämpötilan, josta pudotus lasketaan, jostain muualta. Silloin sen tuli olla n. 50, mitä taas ei kyllä ole astettuna missään...
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Panan painemittari kertoo paineen sisäyksikön pumpulla. Se ei ole missään tekemisissä lämmitysverkon paineen kanssa.

Itsellä on käyttöveden kanssa sama kokemus - siis vehje päästää pytyn jäähtymään paljon pyyntiä kylmemmäksi.
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Panan painemittari kertoo paineen sisäyksikön pumpulla. Se ei ole missään tekemisissä lämmitysverkon paineen kanssa.

Itsellä on käyttöveden kanssa sama kokemus - siis vehje päästää pytyn jäähtymään paljon pyyntiä kylmemmäksi.

...tosin näyttää ainakin itsellä sekä paisuntasäiliön juuressa oleva mittari että Panan mittari näyttävän samoja arvoja ja käyttäytyvän samoin.
 

MarkkuJ

Aktiivinen jäsen
Moro

Samaa painetta tuntuu näyttävän kuin lämmitysjärjestelmänkin mittari eikä laske nollaan sisäyksikön pumpun stopattua.
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Moro

Samaa painetta tuntuu näyttävän kuin lämmitysjärjestelmänkin mittari eikä laske nollaan sisäyksikön pumpun stopattua.
...kuten ei itselläkään sisäyksikön pumpun stopattua, vaan pikkuhiljaa lämpötilan laskiessa. Onko alimmillaan viisarin ja tapin väliin jäänyt jotain millin osia, en ole tsekkaillut, mutta se ei ole tässä varsinainen pointti.
 

kaihakki

Vakionaama
Jos Pana seisoo, niin sen mittari alhaalla näyttää samaa painetta kuin missä tahansa systeemissä oleva painemittari samalla korkeudella. Mutta kun Pana on toiminnassa, niin Panasta lähtevä putkisto aiheuttaa virtausvastusta, joka riippuu veden virtausnopeudesta, putken paksuudesta, pituudesta ja mutkista. Eli mitä suurempi virtausnopeus, sitä enemmän painetta Pana näyttää.
 

mekanics

Satunnainen lämmittelijä
Voipi olla. Systeemi on ollut pystyssä vajaat pari viikkoa näin keskellä kesää, joten kovin monenlaista käyttötilannetta ei ole ehtinyt syntymään. Tässä vähässä, mitä on, Panan ja paisuntäsäiliön mittarit ovat näyttäneet samaan tahtiin samoja lukemia.
 

VesA

In Memoriam
Tarviiko tuo lisänä sähköistä sekoitusventtiiliä edes jos yksi lämmityspiiri on vain?
Minulla ei 'pääpiirissä ' ( patterit) ole sekoitusventtiiliä, mutta lattialämmöissä on sähköinen. Eikai sillä ole suurta väliä onko pumppu lähdössä vai paluussa kunhan on sen sekoitusventtiilin putkien kannalta oikeassa paikassa. Mikähän on normaali sekoitusventtiili, kuulostaa oudolta. Ehkä siitä vaan puuttuu moottori toistaiseksi.
 

Blackie

Jäsen
Miten olette toteuttaneet sulanapitokaapelin ohjauksen Panasoniceissa? Tuollainen ulkolämpötilan mukaan säätyvä haukkaa kyllä älyttömästi sähköä jos kokoajan päällä on. 4-5m matkaa sadevesiviemäriin
 

Rasse226

Jäsen
Saako pumpun käymään buffer tank modessa pelkästään heishamonin ja dallas sensorin avulla? Tai onko pakko olla panan oma lisäpalikka siihen?
 

Blackie

Jäsen
Kuuluuko tuolta varoventtiilistä tulla vettä aina kun lämmitetään käyttövettä? Yön aikana aika iso lammikko tullut lattialle, asennusfirma sanoo että normaalia? All in one sisäyksikkö kyseessä
 

Harrastelija

Vakionaama
Lämmetessään vesi laajenee. Jonnekin päin laajenemisen pitää tapahtua. Jos ei ”pakotietä” ole, nousee säiliön ja putkiston paine niin korkeaksi että tod näk tapahtuu isompikin vaurio.
Ylipaineventtiili on juuri tuon vuoksi jotta päästää liiat paineet (ja vedet) pois. Säiliö pitäisi olla tilassa jossa on lattiakaivo tm viemäri jonne venttiilistä tulleet vedet ohjataan, Lattialle ne vedet ei kuulu.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
^Mulla tekee pientä lammikkoa, minkä vuoksi laitoin yhteeseen pätkän fillarin sisäkumia jotta vesi ei jäisi yksikön alle.
 

Blackie

Jäsen
Lämmetessään vesi laajenee. Jonnekin päin laajenemisen pitää tapahtua. Jos ei ”pakotietä” ole, nousee säiliön ja putkiston paine niin korkeaksi että tod näk tapahtuu isompikin vaurio.
Ylipaineventtiili on juuri tuon vuoksi jotta päästää liiat paineet (ja vedet) pois. Säiliö pitäisi olla tilassa jossa on lattiakaivo tm viemäri jonne venttiilistä tulleet vedet ohjataan, Lattialle ne vedet ei kuulu.
Hienosti selvennetty, kiitoksia. Asennusfirman mielestä oli normaalia että sleltä "vähän voi tulla vettä". Sitähän ois monta litraa päivässä tullut pinnoittamattomalle betonilattialle...Nyt laitettu putki lattiakaivoon
 

Sarkari

Jäsen
Pumppu on seissyt pihalla jo tovin ja tänään huomasin, että yksi noista laitteen takana olevista rei'istä on auki ja loput tulpattu

1689785914124.png


Numeron 15 osoittama siis. Mitä tuolla takana on? Mahtaako tehdä sade kovasti pahaa laitteelle?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Onko tuossa (pos 15) siis pelkät tulpatut reiät vai onko niissä holkkitiivisteet valmiina? Olettaisin että nuo reiät on tarkoitettu kaapeleiden läpivienneiksi, joko holkki- tai kalvotiivisteillä varustettuna.

Ei tuollaisesta pystyseinällä olevasta pienestä reiästä sadetta juurikaan sisäpuolelle mene mutta mikäli asia askarruttaa niin voihan sen avonaisen reiän teipata umpeen. Oletan että siinä oleva tulppa on pudonnut pois jossain vaiheessa.
 

Ton1A

Vakionaama
Nuo ovat sähkövetojen läpivientejä, vähintään yksi niistä tulee käyttöön ja todennäköisesti useampikin. Niissä on tehtaan jäljiltä kalvotiiviste.
 

herra4

Tulokas
Onko normaali että ulkoyksikössä pyörii vain ylenpi puhallin yksikkö? Välillä olen tänä kesänä huomannut että alenpi puhallin ei pyöri ollenkaan,laite vajaan vuoden vanha.
 