Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151212 - 21:30 - 18298 - 32433
20151213 - 22:10 - 18964 - 32597

164kWh / 66.6kWh = COP 2.5 (+2.5)
Keskimäärin 6,7kW

Vinkuna on takaisin, edelleen vaimeana, mutta tuntuu voimistuvat :-/
Kuva ulkoyksiköltä: https://drive.google.com/open?id=1LVzLI3rJz78ejB_beevCPpZhWPnslC2HLQ
tussa näkyy kaksi sulaa raitaa, samat mitkä ennenkin ovat tulleet ensimmäisinä. Näitä raitoja ei aluksi (viikko sitten) ollut.
Putsasin sisäyksikön putket fairilla öljystä koska en tätä tajunnut heti tehdä, mutta eiköhän tuossa muutaman päivän päästä jo tiedä ovatko öljyisiä uudestaan vai olivatko öljyisiä jo aluksi.

Asentajia en vielä ole hätyytellyt, katsoo nyt ensin onko tämä normaalia vai ei.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151213 - 22:10 - 18964 - 32597
20151214 - 21:40 - 19635 - 32760

163kWh / 67.1kWh = COP 2.4 (+2)
Keskimäärin 6.9kW
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151214 - 21:40 - 19635 - 32760
20151215 - 21:40 - 20326 - 32927

167kWh / 69.1kWh = COP 2.4 (+0.5)
Keskimäärin 7.0kW

Koskin myös patteriverkon säätöihin ja koetan saada paluun alemmaksi.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151215 - 21:40 - 20326 - 32927
20151216 - 21:40 - 20924 - 33075

148kWh / 59.8kWh = COP 2.5 (+2.5)
Keskimäärin 6.2kW
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151216 - 21:40 - 20924 - 33075
20151217 - 21:50 - 21485 - 33207

132kWh / 56.1kWh = COP 2.4 (+3)
Keskimäärin 5.5kW

Muistaessani. Patterisäädöillä delta T tulon/menon välillä muuttui 3:sta 8:aan asteeseen tässä +4-+2:n lämpötiloissa. Tätätkin saa vielä jaksaessani säädettyä absoluuttisesti alaspäin (delta T myös tippuu) kun jaksan mennä laittamaan oumannin käyrää alemmaksi.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151217 - 21:50 - 21485 - 33207
20151218 - 23:45 - 22001 - 33342

135kWh / 51.6kWh = COP 2.6 (+5.5)
Keskimäärin 5.2kW
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151218 - 23:45 - 22001 - 33342
20151219 - 22:35 - 22405 - 33461

119kWh / 40.4kWh = 3.0 (+6.5)
Keskimäärin 5.2kW

Tässä mittauksessa pumppun asetuksiin koskettiin niin että minimi huili aika oli 240min. Eli annetaan varaajan jäähtyä pari tuntia kunnes vedetään seuraava kerta.

Kuvassa sisäyksikän kuuma kaasun lämpöä.
 

Liitetiedostot

  • 2015-12-19 22_41_56-Emoncms - vis graph.jpg
    2015-12-19 22_41_56-Emoncms - vis graph.jpg
    38,1 KB · Lukukerrat: 463
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151219 - 22:35 - 22405 - 33461
20151220 - 21:50 - 22796 - 33565

104kWh / 39.1kWh = COP 2.7 (+8.5)
Keskimäärin 4.4kW


Jaha, sitten tuli kesä ja pumppu päätti että kiekkoja laskemallahan tästä selvitään. Oli muuten oikeassa. Eli ei huilijaksoja tässä mittauksessa yhtään vaan teho on pystytty säätämään kompuran kiekkoja rajoittamalla.

Vaikutusta voi olla myös sillä että tiputin kierron nopeutta max asennosta noin puoleen (noin 1278l/h -> 937l/h) Testin vuoksi. Tämä laski kuumakaasun lämpötilaa vaikka luulin tapahtuvan toisin päin.

Seuraava sitten 639l/h asetuksella.

Kovin kuitenkin näyttää että COP on parempi kun tuota ajaa on/off:a. Tämä ei kuitenkaan taida tehdä hyvää kompuralle.


Edit: lisätty keskilämpötila
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Minkähänlaisilla lämmöillä siellä mennään??

Ite katselin juuri että 19.12-20.12 luettu noin 17-18 välillä molempina päivinä
cop 3,45
alkujakso oli +2-0 ja tuolla 3 aikaan yöllä menty yli 2 asteen.
läpöä on tarvittu mökkiiin noin 70kwh.

Itsellä on saatu pikkasen lisää lattioita lämmityksen piiriin ja
pumppu käy katkolla tuolla nollassa. taitaa tuolla -4ssä jättää katkokäynnin.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Tuo pyyntöni +45 taitaa olla syy alempaan COP:iin. Säätyykö sinulla lämmön mukaan ja jos niin missä pyöritään 0:ssa entä -20 ja -10?
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Onko tehonsäätö käytössä tai mahdollista käyttää (0-10V)? Itsellä tuossa Fujitsu 11HP:ssa ulkopuolinen ohjaus impromatissa (suoraohjausmalli)näillä lämmöillä 15% (1,5V) riittää ja vähentää katkokäyntiä. Olen nyt hieman katsellut tuota Nokevalin RMC685 lähetintä jolla saisi tuo säädön hoitumaan automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Voisi toimia ainakin minulla kun kytkentä on kattilaan ja vesitilavuus on pienehkö.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Saan tuota ohjattua web serverin kautta, kunhan jaksan hiukan tutkia miten curlilla tuota ohjataan. En kyllä taida pystyä ohjaamaan suoraan komputan tehoja, mutta pyyntiä muuttamalla pääsee minusta samaan tulokseen.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Mulla on käyrän mukaan... noin +30 nollassa ja maksimaali on rajoitettu 36
käyrä on melko laakea. Toisaalta on myöskin tuo sisätermari jolla
mahdollisuus säätää 20% ylös/alas

Sisälämpötilaksi olen laittanut 22
Vesi on pyörinyt 31 ja 26 välillä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

prelude sanoi:
Saan tuota ohjattua web serverin kautta, kunhan jaksan hiukan tutkia miten curlilla tuota ohjataan. En kyllä taida pystyä ohjaamaan suoraan komputan tehoja, mutta pyyntiä muuttamalla pääsee minusta samaan tulokseen.

Oliskos tuolta mahdollista saada tietoa ulos?? kiinnostavaa...
tosin mulla projekti vähän vaiheessa pitää paikkoja siirrellä ja saada verkkoon..
web server meinaan
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Saahan nuo kaikki tiedot mitä surffaimellakin pystyy lukemaan. Nettiinhän tuota laitetta ei tarvitse kytkeä jos sillä tarkoitat sitä Siemenssin palvelua. Tietty näin voi tehdä, mutta itse en ole siitä löytänyt mitään lisäarvoa.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151220 - 21:50 - 22796 - 33565
20151221 - 22:30 - 23177 - 33660

95kWh / 38,1kWh = COP 2.5 (+9)

Tällä kierrolla 640l/h varaaja kerrostuu nätisti, mutta jostakin syystä pumppu tuottaa viileämpää vettä (42.5 asteista). (kts liite)
Nyt kierto laitettu 1004l/h.
 

Liitetiedostot

  • 2015-12-21 22_36_42-Emoncms - vis list.png
    2015-12-21 22_36_42-Emoncms - vis list.png
    106,8 KB · Lukukerrat: 446
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151221 - 22:30 - 23177 - 33660
20151222 - 22:30 - 23617 - 33775

115kWh / 44.0kWh = COP 2.6 (+7)

Keskimäärin 4.8kW

Kuva kerrostumisesta liitteenä.
 

Liitetiedostot

  • 2015-12-22 22_38_36-Emoncms - vis list.png
    2015-12-22 22_38_36-Emoncms - vis list.png
    101,2 KB · Lukukerrat: 443
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151222 - 22:30 - 23617 - 33775
20151223 - 22:45 - 24078 - 33900

125 / 45.9 = COP 2,7 (+6.5)
Keskimäärin 5,15kW
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151223 - 22:45 - 24078 - 33900
20151224 - 23:00 - 24572 - 34035

135 / 49.4 = COP 2.6 (+6.0)
Keskimäärin: 5.6kW
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151224 - 23:00 - 24572 - 34035
20151225 - 22:45 - 25012 - 34155

120 / 44.0 = COP 2.7 (+7.1)
Keskimäärin: 5.0kW

Seuraavasta tuloksesta lähtien lämpötila suoraan VILP:n tiedoista. Nykyiseen 1-2 asteen ero alaspäin.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

olen katsellut tuossa noita coppeloloisiasi ja pikkasen ihmetyttää
pienuus. Toisaalta itsekkin imettelin samaa jonkin aikaa ja tarkastutin
mehut jotka oli vähissä ilmeisesti jo uutena koska vuotoja ei näkynyt.
Mutta kokeiluista viisastuneena.. toivottavasti niin
kun lämmitin mökkiä varaajan avulla niin koppeloinen oli samaa suuruusluokkaa kujin sinulla.

Mutta nyt olen tässä toista viikkoa katsellut ihan verkkoon suoraan ajaen.
ja nyt mennään lähes taulukon mukaan vrk cop.

Eli toimitko lämminvesi moodissa vai verkkoa lämmittäen??

tuosta viiruista kennossa.. niitä minulla on ollut koko ajan kun sulatuksen jälkeen lähtee lämmittämään niin
huurtumisen alkaessa kennoon jää pari viirua jotka sitten häviää kyllä jonkin ajan päästä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

kimmok sanoi:
Ihan vaan uteliaisuutta kyselen onko ulkoyksikön ja sisäyksikön putket liitetty laipoilla vai juottamalla ja onko yhdestä pätkästä vai useasta pätkästä.tämä kysymys liittyy siihen ääneen

Liitokset on laipiolla, päätellenm siitä etten huomannut koskaan kosaani pulloja tai mitään juotokseen viittaavaa.
Putket on yhdestä pätkästä, mutta paksummassa on kaksi liitosta, ymmärtääkseni putki meni noista kohdista ruttuun vedossa ja asia korjattiin näin.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

My.Ai.Hu sanoi:
olen katsellut tuossa noita coppeloloisiasi ja pikkasen ihmetyttää
pienuus. Toisaalta itsekkin imettelin samaa jonkin aikaa ja tarkastutin
mehut jotka oli vähissä ilmeisesti jo uutena koska vuotoja ei näkynyt.
Mutta kokeiluista viisastuneena.. toivottavasti niin
kun lämmitin mökkiä varaajan avulla niin koppeloinen oli samaa suuruusluokkaa kujin sinulla.

Mutta nyt olen tässä toista viikkoa katsellut ihan verkkoon suoraan ajaen.
ja nyt mennään lähes taulukon mukaan vrk cop.

Eli toimitko lämminvesi moodissa vai verkkoa lämmittäen??

tuosta viiruista kennossa.. niitä minulla on ollut koko ajan kun sulatuksen jälkeen lähtee lämmittämään niin
huurtumisen alkaessa kennoon jää pari viirua jotka sitten häviää kyllä jonkin ajan päästä

Kiitos kommentistasi My.Ai.Hu. Varsinkin tuosta kennon viiruuntumisesta. Nyt kun taas siirrytään kylmemmälle niin pitääpi tarkkailla asiaa.

Kysymykseeni "toimitko lämminvesi moodissa vai verkkoa lämmittäen?"
Pumpun pyynti on koko ajan 45 astetta, sisäyksikkö on kytketty suoraan 2:n kuution varaajaan, jossa kierukat käyttövedelle (hullunkierto kylppärien lattioissa) sekä patterikeirron liitännätä. näitä kumpaakin ohjataan oumannilla erikseen.
Pumppu on siis asetuksiltään verkkolämmityksellä, mutta varaajaahan tuolla ajeen että kokonaisuutena siis ymmärtääkseni lämminvesi moodissa.

(Pahoittelen typoja, tuli nukuttua todella huonosti kun pikku neidillä iski vatsatauti yöllä)
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

prelude sanoi:
... (hullunkierto kylppärien lattioissa) ...
siis tuo lienee ihan normaali lattialämmitys, vai mitä tarkoittaa tässä kohtaa 'hullunkierto'?
vai olisko käyttövedenkierto tai lattian lämmitys käyttövedellä?

tuon 'hullunkierto' nimen taakse laitetaan aika monasti jos jonninmoista veden kieärrättelyä kun se kuulostaa niin hullulta :D
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151225 - 22:45 - 25012 - 34155
20151226 - 22:45 - 25575 - 34295

140 / 56.3 = 2.5 (+1.7***)
Keskimäärän 5.8kW

*** Ulkolämpötilan mittaus nyt suoraan VILP:lta eikä enää sisältä ilmanvahtokoneen tulosta. (Ero nyt VILP=1.7, vanha 3.2)
Myös kompuran modulaatiosta tulee nyt käyrät. Kts. Liite
 

Liitetiedostot

  • 2015-12-26 22_55_55-Emoncms - vis graph.png
    2015-12-26 22_55_55-Emoncms - vis graph.png
    50,7 KB · Lukukerrat: 438
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151226 - 22:45 - 25575 - 34295
20151227 - 22:50 - 26362 - 34471

176 / 78.8 = COP 2.2 (-5.2 (Vanha: -3.3))
Keskimäärin: 7.3kW

Pumppu sääddetty täysille: 1278l/h
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151227 - 22:50 - 26362 - 34471
20151229 - 21:50 - 28083 - 34827

356kWh / 172.1kWh = COP 2.1 (-6.9 (Vanha -4.8))
(Speksit sanovat -7/45 COP 2.16)
Keskimäärin: 7.6KW


Takkaa poltettu kaksi pesällistä.

Eilinen jäi välistä kun en päässyt sängystä ylös, lapsien vatsataudit tuntuvat olevan tarttuvaa sorttia :-(
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151229 - 21:50 - 28083 - 34827
20151230 - 22:45 - 28952 - 35024

197 / 86.9 = COP 2.3 (-2.7 (Vanha -1.7))
Keskimäärin: 7.9kW

Kestääkö kylmän tulla sisällä muutaman päivän vai miksi kulutus on noin suuri? Pitääpi tutkia logeja jos jotain selviää.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

prelude sanoi:
20151229 - 21:50 - 28083 - 34827
20151230 - 22:45 - 28952 - 35024

197 / 86.9 = COP 2.3 (-2.7 (Vanha -1.7))
Keskimäärin: 7.9kW

Kestääkö kylmän tulla sisällä muutaman päivän vai miksi kulutus on noin suuri? Pitääpi tutkia logeja jos jotain selviää.
Täällä sama ilmiö vaikka ulkolämmön mukaan pitäisi mennä..
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151230 - 22:45 - 28952 - 35024
20151231 - 22:10 - 29635 - 35191

167 / 68.3 = COP 2.4 (-0.2 (vanha +1.2))
Keskimäärin 7.1kW

Takassa tuli poltettua tunnelman vuoksi pesällinen. (On se sitten ihanaa ettei moista joudu pakosta tekemään useita kertoja päivässä)
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20151231 - 22:10 - 29635 - 35191
20160101 - 23:30 - 30492 - 35386

195kWh / 85.7kWh = COP 2.3 (-4.1 (vanha -2.2))
Keskimäärin 7.8kW

Tuo vinkuna alkaa pikku hiljaa jo pännimään. Kohta pitää myydä öljypoltin pois jotta sen saa pois edestä ja sen jälkeen saisi suljettua palo-oven. Luulisi tuon pitävän mökät sisällään sen jälkeen.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Eiköhän se kuitenkin kannata selvittää äänen lähde, eikä yrittää olla kuulematta sitä. Kun ei sen kuitenkaan kuulu pitää mitään vinkunoita.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20160101 - 23:30 - 30492 - 35386
20160102 - 22:20 - 31293 - 35555

169 / 80.1 = COP 2.1 (-6.6 (vanha -4.7))
Keskimäärin 7.3kW

Takassa poltettu yksi pesällinen.

Säädin käyrät uusiksi:
Flow temp min limitation heat circuit 1: 45
Heating curve 1 slope: 0.74
Heating curve parallel displacement HC1: 4.5
Jos nämä olen oikein ymmärtänyt niin pyynti on seuraavasta
temp < -6.5 = 45 astetta
temp -10 = 46.5
temp -15 = 48.5
temp -20 = 50.5
(Mittaukset tukevat tätä -10 asti, kylmempää ei vielä ole ollut)
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20160102 - 22:20 - 31293 - 35555
20160103 - 22:25 - 32412 - 35771

216 / 111.9 = COP 1.9 (-9.0 (vanha -6.5))
Keskimäärin 9.0kW

Poltettu pesällinen puuta.
 
Takaisin
Ylös Bottom