Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20160103 - 22:25 - 32412 - 35771
20160104 - 22:35 - 33420 - 35966
Vastukset: 2618 -> 17.3kWh

(195 -17) / 100.8 = COP 1.8 (-11.1 (vanha -8.5))
Keskimäärin vastuksilla: 8.1kW, ilman vastuksia 7.4kW

Tänään sitten mentiin myös vastusten avustamana. Katso liite tai reaaliaikainen loggaus (linkki vanhemmassa postauksessa)
Laitoin ILP:n päälle olkkariin, jotta teho riittäisi paremmin VILP:tä huomenna.

Poltettu pesällinen puita.

Pitää koittaa jossakin välissä päivä pelkästään vilpillä niin näkee paljonko tuo pystyy antamaan päivässä kun kompressori pyörii noin 100%.
Toivoin että pääsisin -15:sta pelkästään VILP:llä (laskennallinen arvio), mutta kyllä taidetaan olla lähempänä -10:ä kuitenkin.

Säätökäyriä myös rukattu alaspäin kun laskelmani eivät näköjään pidä paikkansa käyrälle:
Flow temp min limitation heat circuit 1: 45
Heating curve 1 slope: 0.70
Heating curve parallel displacement HC1: 4.0
 

Liitetiedostot

  • 2016-01-04 22_35_11-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-01-04 22_35_11-Emoncms - dashboard view.jpg
    78,2 KB · Lukukerrat: 412
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Mitenkähän mahtaa mennä siellä nyt kun on pakkaset.

Nurmijärvi ja kierron lämpö 35 keskilämpötila ulkona
-19 ja noin 3,2kw ottoteholla mennään. cop 1,8
Tämä siis eilisen illan ja aamun välinen aika.

Vaikuttaa aikaslailla tuo veden lämpö tohon miten mennään.
sähköä ei ei vielä käytetty yhtään... vaikka tuossa -10 jälkeen laitettiin varoiksi valmiuteen.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20160104 - 22:35 - 33420 - 35966
20160105 - 22:30 - 34478 - 36156
Vastukset 2808 -> 19kWh

190-19 / 105.8 = COP 1.6 (-17.6) (vs Speksin 1.75 -18 asteessa)
Keskimäärin vastuksilla: 7.9kW, ilman vastuksia 7.1kW

2 pesällistä puita, Paino muuten tasan 10kg per satsi (+-200g)
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Nyt VILP käytännössä koko vuorokauden 100%:n pyynillä (noin 1h 80% ja 1h 90%)


20160105 - 22:30 - 34478 - 36156
20160106 - 22:20 - 35669 - 36355
Vastukset 2960 -> 15.2kWh

199 -15.2 / 119.1 = COP 1.5 (-20.2 pyynti keskimäärin 47.9) (vs Speksin 1.65 -20 asteessa +45 pyynnillä)
Keskimäärin vastuksilla: 8.3kW, ilman vastuksia 7.7kW (Speksit sanovat 8,66kW +45 ja 7.72kw +50 pyynneillä)

2 pesällistä puita.
Vastukset kytketty pois käytöstä päivällä testin vuoksi. Kummatkin ILP:t toiminnassa.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.


20160106 - 22:20 - 35669 - 36355
20160107 - 22:30 - 36689 - 36507
Vastukset 3240 -> 28 kWh

152 - 28 / 102 = COP 1.2 (-22.9 pyynti keskimäärin 49.1) (vs Speksin 1.34 -23 asteessa +50 pyynnillä)
Keskimäärin vastuksilla: 6.3kW, ilman vastuksia 5.1kW
Jos tuosta poistaa nuo 3 tuntia jolloin kompura ei ollut päällä niin 5.9kW (Speksit sanovat 7.05kw +50 pyynneillä, eli ei olla lähelläkään luvattuja tehoja)

5 pesällistä puita.
Kummatkin ILP:t toiminnassa. Katsoo sammutanko yöksi kun mennään jo negatiiviselle cop:lle.
 

Liitetiedostot

  • 2016-01-07 22_40_52-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-01-07 22_40_52-Emoncms - dashboard view.jpg
    82,1 KB · Lukukerrat: 410
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Tul iensimmäistä kertaa mieleen että tarttis vastuksia....
mutta ei toiminut kuin junan vessa...

Miten tuo C/min toiminto.. ei pääse kärryille ollenkaan miten toimii.
eli jos vastuksia ottais mukaan käyttöön?

Onko sulla käryä tuon vastusten suhteen miten ohjaus toimii
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Näyttäisi toimivan loogisesti eli kun kompura ei pysty pitämään/saavuttamaan haluttua lämpötuilaa niiin vastukset hyppäävät mukaan jo antavat tarvittavat lisä watit.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

prelude sanoi:
Näyttäisi toimivan loogisesti eli kun kompura ei pysty pitämään/saavuttamaan haluttua lämpötuilaa niiin vastukset hyppäävät mukaan jo antavat tarvittavat lisä watit.

ELi vieläkään ei mitään käryä että mistä ohjataan vastuksia??
pitänee kokeilla nostaa minimi asteusta eli kiertoveden minimiä...
jos sen alittaminen saa sähkön laulamaan
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

En vain ymmärtänyt kysymystäsi että haluat ohjata vastuksia, luin sen miten kone niitä hoitaa, pahoittelut tästä.

Tässä muutama mieleen tuleva tapa.
1) estä kompuran käynti ja laita pyynti niin suurelle että logiikka alkaa sitä lämmittämään (vastuksilla)
2) Nosta pyyntiä reilusti, jolloin pumppu toteaa ettei pääse sinne kompuralla ja alkaa käyttää lisänä vastuksia.

Pumpussa ei ole suoraan (varmaan jokin testi tila löytyy) mahdollisuutta ohittaa sen omaa logiikkaa ja pakotta kompressoria ja/tai vastuksia päälle.
Miksi muuten haluaisit näin tehdä?
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Eilen illalla loppui puhti yllättäin.. eikä vastukset tulleet apuun
yritin etsiä vastausta ja jossakin välissä meni koko pumpppu tilttiin..
eikun resetoimaan asetukset ja taas mentiin mutta ilman vastuksia.

Taas yksi vihje siitä että kone ei ole mehuissaan..
tosin viimeksi kun oli noin kovia pakkasia niin ja sekin vain 1vrk
ei voi tietää miten mentiin. muistan ettää silloin 30 pakkasessa olisin saanut 8kw ulos..
nyt vain 6kw ja kone huusi "hoh hoijaa"
Kylmäkkö tulossa
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Voit pakottaa pumpun käyttämään vain vastuksia...en muista, pitää katsoa...

Tarkista:
2920 With electrical utility lock released (määrittää onko vastukset käytössä vai ei)
2884 Release electric flow below outside temperature isompi kuin 5 astetta (ulko lämpötila jonka yli vastuksia ei käytetä)

Vastukset pakotetusti päälle.
7141 Emergency operation on (hätäkäyttö, eli pakottaa laitteen toimimaan vastuksilla)

Huomaathan että asetuksien kestää muutaman minuutin tulla voimaan, eli kannattaa odotella rauhassa hun jotain on säätänyt.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

prelude sanoi:
Voit pakottaa pumpun käyttämään vain vastuksia...en muista, pitää katsoa...

Tarkista:
2920 With electrical utility lock released (määrittää onko vastukset käytössä vai ei)
2884 Release electric flow below outside temperature isompi kuin 5 astetta (ulko lämpötila jonka yli vastuksia ei käytetä)

Vastukset pakotetusti päälle.
7141 Emergency operation on (hätäkäyttö, eli pakottaa laitteen toimimaan vastuksilla)

Huomaathan että asetuksien kestää muutaman minuutin tulla voimaan, eli kannattaa odotella rauhassa hun jotain on säätänyt.

7141 aiheuttaa sen että pumppu ei lähde käyntii ollenkaan vain vastukset. En muistanut viime yönä katsoa kierron lämpöjä ne kun oli rajoitettu 25 asteeseen. Tympeää jos joutuu talvella ruuvaamaan asetuksia. ja kesällä taas

2884 on lämpötila jonka yläpuolella vastukset ei mene päälle ollenkaan

2920 liittyy tuloihin ex4 ja 5 jolla voidaan ohjata esin vastukset pois päältä kalliin sähkön hinnan ollessa kyseessä.
tuo on työn alla kun on kaikki valmiina kunhan ottaa käyttöön ja sitä ennen testaa.
siis esim itsellä vastukset pois päältä kun kallista sähköä

näin olen ymmärtänyt kun manuaaleja lukee.. mutta mutta missään ei kerrota miten ohjataan vastukset päälle.
miten vastuksien kytkentä?? mitkä asiat määrittää sen??
tuo 7141 tuli testattua viimme yönä ja kun se on pois päältä niin pumppu toimii ja kun päällä niin pumppu ei toimi

Täytyy joskus kun on aikaa niin laittaa pyynti alas ja kokeilla kierron alarajaa ja sen vaikutusta vastuksiin.
sieltä varmaan löytyy vastaus
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Aina oppii uutta. Älä koskaan ota huollon ajaksi optista anturia sivuun ja onohda sitä laittaa takaisin paikalleen kuutiokoneessa. Oli kenno jäätynyt kunnolla kiinni laitteeseenkin ja sen irroitus sulatusta varten oli mielenkiintoinen projekti. Iloa lisäsi että kondenssiveden putki oli päässyt myös jäätymään, joten sain tulvan aikaan sulatellessani konetta :D
Jotain "hyvääkin" tuossa, vaimo laittoi kummankin lapsen nukkumaan kun isä tuossa "säätää" :D


20160107 - 22:30 - 36689 - 36507
20150108 - 22:55 - 37480 - 36628
Vastukset 3523 -> 28 kWh

121 - 28 / 79.1 = COP 1.2 (-19.2 pyynti keskimäärin 48)
Keskimäärin vastuksilla: 4.9kW, ilman vastuksia 3.8kW
Luvuissa kannattanee ottaa huomioon puun poltto ja ilman lauhtuminen

10 pesällistä puita.
ILP:t olivat seis yön ja käynnistyivät jälleen illan suussa.
Syy ilppien käyttöön on olohuoneen liian pienet patterit tilavuuteen nähden. Mietin tuulettimia, jos ne auttaisivat.
 

Liitetiedostot

  • 2016-01-08 23_02_50-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-01-08 23_02_50-Emoncms - dashboard view.jpg
    81 KB · Lukukerrat: 414
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Mulla vastukset kävi päällä pariin otteeseen.. noin tunnin yhteensä
sen näkee lokista kun vertaa vielä koppiin.

Mutta syy??
Kun läpötila nousi -22 yläpuolelle niin taas mentiin ilman ongelmia ja mökin lämpö nousi....
viimeksi olikos 12 vai 11 kun pumppu tuli niin mentiin -30 ilman apuja.. silloin ei ollut edes vastukset kytketty
selvä puutos tila.. oletettavasti

no tutkimukset jatkuu
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

My.Ai.Hu sanoi:
Mutta syy??
Kun läpötila nousi -22 yläpuolelle niin taas mentiin ilman ongelmia ja mökin lämpö nousi....
viimeksi olikos 12 vai 11 kun pumppu tuli niin mentiin -30 ilman apuja.. silloin ei ollut edes vastukset kytketty
selvä puutos tila.. oletettavasti

no tutkimukset jatkuu

Mulla toi 8 kW Extensa heittää hanskat tiskiin about -24 asteessa, sen yläpuolella tuottaa edelleen reilun 3 kW n 1.5 COPilla. Lisälämmönlähdehän (kaasukattila) mulla tulee kyytiin jo about -15 asteessa vähän riippuen ilman kosteudesta kun on tuota kuormaa aika paljon.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

My.Ai.Hu sanoi:
Miten tuo C/min toiminto.. ei pääse kärryille ollenkaan miten toimii.
eli jos vastuksia ottais mukaan käyttöön?

Tän olen ymmärtänyt niin että kun tuo määritelty asteminuuttilukema tulee täyteen niin sitten kytketään lisälämmönlähde päälle. Eli mitä pienempi arvo, sitä nopeammin lisälämpöä käytetään. Sitä en pysty sanomaan mistä laskenta alkaa, varmaan kun meno jää alle käyrän ja siinä on jokin kiinteä asteminuuttiarvo ensin, jonka jälkeen alkaa tuon määriteltävän laskenta.

En ole tuolla paljoa testaillut, oletusarvo on 100, mulla on ollut 50 ja nyt kovilla pakkasilla laitoin sen nollaan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

Niin kovimmilla pakkasilla sitä tarvitaan ei alle -25 näköjään.

Tosin tuo uudelleen täyttö pitänee uusia kun on tiedossa että vajaaksi jäi.

Tuota aste minutia epäilin mutta ei reagoinut mitenkään ainakaan nopeasti ja
nollaan en uskaltanut laittaa. Tuosta arvosta ei sen kummemmin selvitetä missään
Täytynee joku kaunis kerta kokeilla miten toimii jo tulee pakkasia vielä.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20150108 - 22:55 - 37480 - 36628
20150109 - 22:40 - 38357 - 36787
Vastukset 3523 -> 0kWh

159 / 87.7 = COP 1.8 (-10.1 pyynti 45)
Keskimäärin: 6.6kW

3 pesällistä puita.
Illalla IPL:t pois päältä. Kokeillaan jaksaako pumppu hoitaa -10 astetta nyt kun ilman vaihto jälleen toimii kunnolla.
 

Liitetiedostot

  • 2016-01-09 22_55_39-Emoncms - dashboard view.jpg
    2016-01-09 22_55_39-Emoncms - dashboard view.jpg
    69,6 KB · Lukukerrat: 387
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

20150109 - 22:40 - 38357 - 36787
20150111 - 23:10 - 40173 - 37139
Vastukset 3523 -> 0kWh

352 / 181.6 = COP 1.9 (-9.1 pyynti 45)
Keskimäärin: 7,25kW

6 pesällistä puita.
Illalla IPL:t pois päältä. Lämmöt on talossa eli pumppu voi jaksaa -10 astetta (kait, odotetaan parempaa mittausta kun nyt vaihteli 2:ssa vuorokaudessa lämpö reilusti)
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw vinkuu sulattaessa.

prelude sanoi:
Lämmöt on talossa eli pumppu voi jaksaa -10 astetta (kait, odotetaan parempaa mittausta kun nyt vaihteli 2:ssa vuorokaudessa lämpö reilusti)

Kylmästä kun tullaan lämpimän suuntaan niin menee helposti vuorokausi kun talon rakenteissa lämpö tasaantuu vallitsevan ulkoilman lämpötilan tasalle. Samoin toisin perin, jos kylmenee nopeasti. Lisäksi ulkoilman kosteus vaikuttaa ulkoyksikön huurtumistiheyteen. Ilmiksen sivuita löytyy hyvät kuvaajat missä mennään.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160111 - 23:10 - 40173 - 37139
20160112 - 22:40 - 41144 - 37336
Vastukset 3523 -> 0kWh

197 / 97.1 = COP 2.0 (-6.9 pyynti 45)
Keskimäärin: 8,4kW

0 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä aamusta iltaan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160112 - 22:40 - 41144 - 37336
20160113 - 23:10 - 42165 - 37538
Vastukset 3523 -> 0kWh

202 / 102.1 = COP 2.0 (-9.9 pyynti 45)
Keskimäärin: 8,2kW

0 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160113 - 23:10 - 42165 - 37538
20161014 - 23:00 - 43229 - 37739
Vastukset 3523 -> 0kWh

201 / 106.4 = COP 1.9 (-12.4 pyynti 45)
Keskimäärin: 8,4kW

0 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20161014 - 23:00 - 43229 - 37739
20160115 - 22:30 - 44310 - 37952
Vastukset 3523 -> 0kWh

213 / 108.1 = COP 2.0 (-10.4 pyynti 45)
Keskimäärin: 9.1kW

0 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160115 - 22:30 - 44310 - 37952
20150116 - 22:30 - 45361 - 38139
Vastukset 3523 -> 0kWh

187 / 105.1 = COP 1.8 (-13.0 pyynti 45.2)
Keskimäärin: 7.8kW

2 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160116 - 22:30 - 45361 - 38139
20160118 - 00:05 - 46256 - 38306
Vastukset 3523 -> 0kWh

167 / 89.5 = COP 1.9 (-10.2 pyynti 45.0)
Keskimäärin: 6,5kW

2 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160118 - 00:05 - 46256 - 38306
20160118 - 22:45 - 47253 - 38489
Vastukset 3523 -> 0kWh

183 / 99.7 = COP 1.8 (-12.2 pyynti 45.0)
Keskimäärin: 8.1kW

1 pesällistä puita.
Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160118 - 22:45 - 47253 - 38489
20160119 - 22:40 - 48360 - 38702
Vastukset 3523 -> 0kWh

213 / 110.7 = COP 1.9 (-11.1 pyynti 45.0)
Keskimäärin: 8.9kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160119 - 22:40 - 48360 - 38702
20160120 - 22:50 - 49526 - 38915
Vastukset 3633 -> 11.0kWh

213 - 11 / 116.6 = COP 1.7 (-15.4 pyynti 45.9)
Keskimäärin: 8.4kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 3 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160120 - 22:50 - 49526 - 38915
20160121 - 22:45 - 50490 - 39072
Vastukset 3633 -> 11.0kWh

157 / 96.4 = COP 1.6 (-15.9 pyynti 46.3)
Keskimäärin: 6.5kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 4 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160121 - 22:45 - 50490 - 39072
20160122 - 22:40 - 51232 - 39179

Vastukset 3633 -> 11.0kWh

107 / 74.2 = COP 1.4 (-18.2 pyynti 47.1)
Keskimäärin: 4.5kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 11 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160122 - 22:40 - 51232 - 39179
20160123 - 22:40 - 52178 - 39378
Vastukset 3633 -> 0kWh

199 / 94.6 = COP 2,1 (-4.1 pyynti 48.8)
Keskimäärin: 8.3kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 1 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160123 - 22:40 - 52178 - 39378
20160124 - 23:20 - 53114 - 39581
Vastukset 3633 -> 0kWh

203 / 93.6 = COP 2.2 (-1.4 pyynti 47)
Keskimäärin: 8.5kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

prelude sanoi:
20160123 - 22:40 - 52178 - 39378
20160124 - 23:20 - 53114 - 39581
Vastukset 3633 -> 0kWh

203 / 93.6 = COP 2.2 (-1.4 pyynti 47)
Keskimäärin: 8.5kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 0 pesällistä

Minulta on unohtunut jos olen jossain nähnyt: miksi pyynti on noin kovissa lukemissa säässä kuin säässä ?
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

Kylppäreiden lattialämmitys pääsyynä, toisena on etten ole vielä saanut aikaiseksi asentaa läpivirtauslämmitimiä hanoille meneville haaroille.

Tuota käyttöveden kiertoa olen miettinyt millä sen saisi alemmaksi, mutta enpä ole oikein ratkaisua keksinyt. ainoa mikä on tullut mieleen on hommata tehokkaampi pumppu sitä pyörittämään, mutta tämäkin on hakuammuntaa kun en edes tiedä millainen virtaus tuossa on nyt.

Olisihan tuohon kiva laittaa pollu kiinni, mutta jotenkin tuo verkon paine pelotaa. Eli jälleen ollaan samassa ongelmassa missä niin moni muukin eli tapa mitata virtausta putkessa ilman putkitöitä on haussa.
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160124 - 23:20 - 53114 - 39581
20160125 - 22:45 - 53957 - 39764
Vastukset 3633 -> 0kWh

183 / 84.3 = COP 2.2 (-1.3 pyynti 47)
Keskimäärin: 7.8kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160125 - 22:45 - 53957 - 39764
20160126 - 22:35 - 54687 - 39932
Vastukset 3633 -> 0kWh

168 / 73.0 = COP 2.3 (+1.0 pyynti 47)
Keskimäärin: 7.8kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160126 - 22:35 - 54687 - 39932
20160127 - 23:10 - 55285 - 40078
Vastukset 3633 -> 0kWh

146 / 59.8 = COP 2.4 (+2.4 pyynti 47)
Keskimäärin: 7.8kW

Olohuoneen ILP päällä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 
Vs: Atlantic Alfea Excellia 11kw seuranta (oli - vinkuu sulattaessa.)

20160127 - 23:10 - 55285 - 40078
20160128 - 22:30 - 55821 - 40209
Vastukset 3633 -> 0kWh

131 / 53,3 = COP 2.5 (+2.9 pyynti 47)
Keskimäärin: 7.8kW

Olohuoneen ILP pois päältä koko ajan.
Puita 0 pesällistä
 
Takaisin
Ylös Bottom