Atlantic excellia lämpötilan säätö.

KarHe

Aktiivinen jäsen
Arvona on 100°Cmin. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa. 100°C ei oikein kerro minulle mitään. Pitää muuttaa lukemaa ja katsoa miten vaikuttaa.
Viisaammat korjatkoon, jos menee metsään,mutta 1° = 1°Cmin. Jos toteutunut kiertoveden lämpö jää vaikka 5°C alle pyynnin ja pysyy siellä 10min tekee se 50°Cmin tai 10°C alle ja 10min ajan tekee 100°Cmin
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Nythän se asia aukesi minullekkin. Muutin tuon luvun suoraan 200°Cmin. Aamulla pakkasta -22.5C ja mentiin pelkän pumpun voimin tosin käynti oli jo 97% teholla mutta asunnosssa oli +21C lämmintä mikä oli pyyntikin. Nyt ei vastukset turhaan lähde avittamaan esim. sulatuksen jälkeen.

Ihan hyvältä tämä alku vaikuttaa ja varmasti pärjätään tämä talvi pumpun kanssa. Kesällä sitten jos vaihtaisi nuo -60 luvun yksinkertaiset patterit nykyaikaisiin ja katsoisi miten toinen talvi menee uusien pattereiden kanssa. Kai niillä jokin vaikutus on lämmitykseen.
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
Nythän se asia aukesi minullekkin. Muutin tuon luvun suoraan 200°Cmin. Aamulla pakkasta -22.5C ja mentiin pelkän pumpun voimin tosin käynti oli jo 97% teholla mutta asunnosssa oli +21C lämmintä mikä oli pyyntikin. Nyt ei vastukset turhaan lähde avittamaan esim. sulatuksen jälkeen.

Ihan hyvältä tämä alku vaikuttaa ja varmasti pärjätään tämä talvi pumpun kanssa. Kesällä sitten jos vaihtaisi nuo -60 luvun yksinkertaiset patterit nykyaikaisiin ja katsoisi miten toinen talvi menee uusien pattereiden kanssa. Kai niillä jokin vaikutus on lämmitykseen.
Hyvä jos selkeytyi. Ja että auttoi. Ei niitä turhaan kannata vastuksia poltella. Sen takia ne siellä on, että otetaan käyttöön vaan, kun lisälämpöä vaaditaan.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Näin alkuun pumppu kaipaa vielä ainakin yhden ominaisuuden säätöä. Pumppu toimii edelleen niin että patterit lämmitetään lähelle maksimia ainakin näillä keleillä. Asetettu huonelämpö saavutetaan jolloin patterit alkavat viiletä ja viilenevät aina 20 asteiseksi vaikka minimi on kokeeksi asetettu 35. Pumppu on tässä tilanteessa sammuksissa ei lämmitä käyttövettä eikä sulata. Huone lämpö tippuu alle pyynnin ja pumppu hörähtää käyntiin ja sama toistuu uudestaan ja uudestaan. Saako pumpun toimimaan niin että se lämmittää kokoajan kylmentämättä pattereita.

Edellä mainituilla säädöillä tuota sykliä on saatu pidennettyä mutta vielä pitäisi saada patterit pysymään kokoajan lämpöisenä toki lämpötila vaihtuu jotta huone lämpö pysyy asetetussa mutta ei sen pidä seilata 20-50 välissä kun esim tasainen 40 riitäisi hyvin.
 

siwer

Vakionaama
Kuulostaa siltä että käyrä on yhä hukassa ja huonesensori tekee "likaisen työn". Näin ei kuuluisi olla koska siitä seuraa juuri mainittu oskillaatio eli sellainen vuoronperäinen "täysillä - oho tuli kuuma - mennään pois" -sykli.

Mielestäni se käyrä pitäisi saada haettua kohdilleen ilman huonesensoria jotta vältetään tällaiset, ja sitten ihan lopuksi pistää huonesensori vaikuttamaan vähäsen. Yleisestiottaen huonesensorin tehtävä on tasata pieniä virheitä A) niille jotka tykkäävät tosi tasaisesta lämpötilasta, B) niille joilla on yllättäviä lisälämmönlähteitä kuten kovaa kokkaamista, tehokas takka tai isoista ikkunoista sisään paistava aurinko. Useasti sitä ei käytetä lainkaan, ei mullakaan ole.

Siinä huonesensorissa on vaan se riski että käyrä jää hakematta, ja valitettavasti se käyrä tarttee olla aika hyvin vaikka olisikin huoneanturi.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Aattelin myös että tuo huonesensori sotkee homman. Kun tehdään ruokaa uuni lämmittää ja huonetermari kertoo että lämpöä on liikaa ja pumppu pysähtyy. Pitää pienentää huonetermarin vaikutusta.

Tuota viivottimella vedettyä käyrää on mahdoton saada kohdalleen. Kaksi lämpöpistettä saan kohdalleen mutta seuraavat ei osu tuolle viivalle. Käyrän pitäisi olla lähinnä banaani tai sille pitäisi pystyä lisäämään useampi kuin kaksi pistettä.
 

siwer

Vakionaama
Siis voiko tosiaan olla markkinoilla kone jossa on käyräohjaus mutta käyrä on yksi suora viiva. Kaikkea sitä.

Tuon kanssa voi varmaan elää hakemalla käyrän osissa ja säätämällä sitä muutama kerta vuodessa säiden mukaan.

Joskus on pärjätty manuaalisesti säädettävällä menolämmöllä, tuo on kuitenkin parannus siihen.

Meinaan että kun säät on sellaisia että vaihtelee -5 ja -20 välissä, niin sitten asettaa sen suoran niiden väliin. Kun sitten tulee lauhemmat niin asettaa vaikka -10 ja +5 väliin sopivan suoran. Ei tuota ihan joka viikko tartte kuitenkaan käydä renklaamassa, se kuitenkin seuraisi pieniä muutoksia automaattisesti.
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
En jostain syystä usko minäkään, että ois niin erilainen käyräsäätö, kuin fujitsussa vaikka eri ohjain/logiikka olisikin. Mulla on just samanlainen, mitä tuolla aiemmin on linjattu kuva ja fujissa ei mun käsittääkseni saa edes suoraa viivaa. Se on aina käyrä.

Suosittelisin myös nyt laittamaan sisälämpötilan ohjauksen kokonaan pois päältä. Jos noin 40 asteinen vesi riittää about -20 asteessa, niin kokeile vaikka noita mun asetuksia. Käyrä 0,44 ja käyrän siirto +4,5 tai sitten annat siirron olla 0 ja laitat käyrän vaikka 0,5 tai 0,55. Voi toki olla että tuo ohjain on nyt jotenkin niin erilainen, ettei nuo ohjeet toimi, mutta...
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
Ja ellei tuo huonesensorin ohittaminen auta, niin silloin veikkaa , että siellä kompressorin lepoajaksi laitettu liian pitkä aika, jolloin se pakottaa kompressorin huilaamaan, vaikka lämmitystarvetta jo olisikin.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Ei ole tässä tuosta kysymys kun käyrän tasoa ja kaltevuutta voi koneessa säätää.
Nimenomaan kysymys on tuosta. Kuvitellaan että ulkolämpötila ollessa -10 säädetään vedenlämpö kohdilleen joka aseteksista löytyykin. Sitten tasolla tai kaltevuudella säädetään vaikka ulkolämpötila +10 kohdalleen -20 keli ei satukkaan kohdalleen kun "käyrä" on viivottimella vedetty suora.

Eli otat viivottimen keskikohdan sormien väliin ja sitä kallistelemalla tai nostamalla yrität saada ylä ja alapään kohdalleen niin että viivottimen keskikohta pysyy kokoajan paikalllaan. Täysin mahdoton tehtävä

Aika suoralta käyrä näyttää.
 
Viimeksi muokattu:

siwer

Vakionaama
Kyllä se vaan suoralta näyttää, aikamoista.

Mutta kokeile nyt asettaa se sopivaksi vaikkapa 0:n ja -20:n väliin ja unohda ne +10-kelit toistaiseksi, voi olla että tuolla pärjää.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Tätä voi jatkaa loputtomiin. Jos laitan 0 ja -20 kohdalleen niin nyt ulkona oleva -10 on aivan pielessä.
 

siwer

Vakionaama
Kannattaa silti kokeilla eikä heti teilata ajatusta. Ei se virhe hirveän iso ole jos otat kerrallaan kohtuullisen levyisen siivun, eikä koko -20 .. +20 väliä. Jos et saa siedettävää lopputulosta edes noin niin veikkaan että jotain muuta on sitten pielessä.

Mullakin ES:ssä on viisi pistettä -20, -10, 0, 10, 20 ja niiden välissä ihan vaan suorat. Jos noita haluaisi vääntää oikeanlaiseksi käyräksi niin väliarvo muuttuisi ehkä jonkun puoli astetta, ei sillä ole merkitystä. Luulen että kolmella pisteellä pystyisi pärjäämään ja 2 pisteen koneella sen saa kun muutaman kerran vuodessa jaksaa vaihtaa asetuksia. Mutta kieltämättä on tuo aikamoinen vitsi.
 

pelzi_

Vakionaama
Siis kyllähän se suora toimii ihan tarpeeksi hyvin jos on sisäanturi, ei se käyrä nyt niin paljoa suorasta eroa, mutta jos sisäanturi on väärässä paikassa, se ei tietenkään toimi. Ei saa olla uunin tai muun lämmittimen luona.

Lämmitystarve on kuitenkin suora, k = a kW/∆°C ja lämmityslaitteessa vielä miinus hupisähkö ym. (vakiotermi).
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
En missään nimessä teilaa ajatusta. Hyviä ohjeita ja vinkkejä ole teiltä saanut. Olen vaan kokeillut loputtomiin säätää tuota suoraa ja kun se ei millään arvoilla toimi meidän talossa niin se ei vaan toimi. On se melkein kohdillaan mutta tarkalle miehelle se ei riitä. Atlanticissa on vain kaksi säätöpistettä +20 ja -10 .

Sisätermostaatin kanssa lämpötila on just eikä melkein kohdillaan. Tuo vaan ilmeisesti aiheuttaa sitä että pumpusta tulee on/off malli. Jos asunnossa on muu lämmön lähde tuo termari sotkee tilanteen. Käytännössä puilla ei voi lämmittää kun pumppu saa tiedot että lämmöt on mennyt yli asetuksen ja pysäyttää lämmityksen kokonaan ja käynnistyy uudestaan todella pitkällä viiveellä. Termarin ja ulkoilman vaikutus säätöihin oli aluksi tehdasasetuksissa 50/50 nyt kokeilussa 0n 10/90 eli ulkoilma määrää 90% säädöt. Seuraan tilannetta josko tätä kautta säädön saisi kohdilleen.
 

siwer

Vakionaama
Kyllä, teholle oikea käyrä onkin suora viiva, mutta patterit (tai edes lattialämpö) taas ei luovuta tehoa lineaarisesti menoveden funktiona vaan konvektio kiihtyy, siksi ne käyrät on tuon muotoisia. Muuten tulee liian kuuma kovilla pakkasilla.

Puhallinpatterilla taas käyrä voisi olla suorempi.

Tästä muuten herää kysymys, kun monessa VILPissä on jonkin sortin tuoton tehon arviointi, niin jännä ettei niissä kukaan ole keksinyt tehokäyräajoa: ulkolämpötila määräisi tehon, ja menovesi olisi sitten se mikä se olisi (joillain turvarajoilla). Tällöin olisi suora viiva, voisi olla helpompi hakea.
 

pelzi_

Vakionaama
Onhan se kehittäjältä tietysti laiskaa jos käyrässä on vain 2 pistettä ja ohjain on mikrokontrollerilla, mutta sille ei voine mitään.

Siirrä se huoneanturi mahdollisimman kauas lämmönlähteistä esim. makuuhuoneeseen, laita lämmönlähteen luona patteritermostaatteja kiinni siten ettei siellä ylilämpene, ja eiköhän se ole siinä.

Toinen vaihtoehto on esim. virittää itse käyrään heitto ulkona sijaitsevalla termostaatilla, joka sitten lämmittää ulkoanturia sopivalla vastuksella hieman. Tai hienompia viritelmiäkin voi tehdä.
 

pelzi_

Vakionaama
1639060040625.png


(https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134819/Savo_Hannu.pdf.pdf)

Ei se tietysti suora ole mutta ei se kauhean kaukanakaan ole, jos virtaamat on lämpöpumpputyyliin reilut.
 

siwer

Vakionaama
Juu, tuoltahan ne näyttää, ja aiemmin tässä ketjussa joku postasi Fujitsun käyrästöt ja yllättäen ne ovat juurikin noiden käänteisfunktiot. Ihan samalla lailla vaikka Oumannin käyrät yms. Suora on hätätilanteessa ihan kelvollinen approksimaatio.
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
Vielä tulee mieleen se kompressorin lepoaika. Ettei siellä nyt vaan ole lepoaika esim 2h, jos kerta menoveden lämpö laskee noin alas, vaikka huoneanturin suhde on enää 10/90. Itsellä Fujitsu ainakin tekee 7min pätkä-käyntiä lauhemmilla keleillä, ellei lepoaika ole pakotettu pidemmäksi. Eli siis tuo kompr. Lepoaika ohittaa kyllä kaikki muut säännöt/pyynnöt. Silloin ei lähde pumppu käyntiin, vaikka vesi olisi enää 10c vaikka pyynti olisi 45c
 

pelzi_

Vakionaama
Puilla lämmityksestäkin oli ylempänä puhe, silloinhan tilanne on kuitenkin se että ylilämmitystä ei voi välttää huonetermostaatilla tai käyrillä, koska se vaatii ennakointia ja lämmityksen sulkemista tulisijan läheisyydestä jo ennenkö tulisija alkaa lämmittää. Ja muista huoneista lämpöä ei haluta vähentää.

Siksi se termostaatin sijoittelu virheellisesti kuulostaa ongelman ytimeltä. Patteritermostaatitkaan ei pysty kunnolla estämään ylilämmitystä, ainoastaan vähentämään sitä. Mutta jos omin pikku kätösin laittaa patteritermostaatin pienemmälle kun sytyttää puut, tai ennenkin sytyttämistä, ja sitten avaa patteritermostaattia kun tulisija viilenee, ja huoneanturi ei ole tulisijan ym. häiriköiden lähellä, niin sitten homma toimii.
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
Nyt olis mukava tietää mikä ohjain/säädin tuossa oikein on. Valmistaja/malli... Mä en ihan purematta niele, että olis tehty noin kökkö käyrän säätö.
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
Jos siinä on tuo navistem 400s, niin siinä pitäis olla mahdollisuus käyttää myös "gradient" säätöä. En tunne tarkemmin tuota ohjainta, mut jäi sellainen käsitys että se vastaisi silloin tuota samaa käyräohjausta, mitä viestiketju ekalle sivulle jo postattiin kuvana. Silloin siinä pystyisi valitsemaan vaikka gradient 0,5 ja offset +2.

Screenshot_2021-12-09-18-01-03-006_com.google.android.apps.docs.jpg
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Silloin siinä pystyisi valitsemaan vaikka gradient 0,5 ja offset +2.
Tämä lienee tullut jo kaikille selväksi että noita arvoja tässä on säädetty mutta käyrä vaan pysyy suorana ja siihen suoralle ei kaikki lämpötilat osu. Palaan asiaan jos jotain uutta ilmenee. Nyt mennään näillä uusimmilla säädöillä ja katsotaan kuinka käy. Keli lähti sopivasti lauhtumaan toivottavasti pakastaa sen jälkeen niin näkee toimiiko nyt.
 

KarHe

Aktiivinen jäsen
Niin se sitten taitaa olla. Mutta jos tuosta nyt yhtään oikein ymmärrän, niin tuo gradient käyrä on kaikkea muuta kuin suora, vaikka ohjaimen kuvassa siltä näyttäisikin. Oletan ainakin, että se olisi manuaalin käyräkuvan kanssa sama. Mutta ellei se toimi, niin en varmaan osaa auttaa sen enempää. Tuossa manuaalissa vaan sanottiin, että on kaksi eri vaihtoehtoa lämmitykseen. Joko kahden pisteen lämpötilat tai tuo "gradient". Jolloin oletin, ettet ehkä ole huomannut kokeilla, kun vaan sitä kahden pisteen vaihtoehtoa...
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Aika hyvin nyt on käyrä kohdillaan ja sen tarkkuus saa riittää ja riittääkin.


Kysyn tässä samalla viisaammilta mikä on ulkoyksikön ja seinän välinen rako oltava. Muuten pumppu ei pidä häiritsevää ääntä mutta välillä kylmemmillä keleillä kun ulkoyksikkö joutuu käymään suuremmalla teholla ääni on kuin höyryveturissa. Oma ajatus on että kaksi puhallinta työntää melkoisen määrän ilmaa eikä korvausilmaa saada riittävästi kun ulkoyksikkö on liian lähellä seinää.
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Aika hyvin nyt on käyrä kohdillaan ja sen tarkkuus saa riittää ja riittääkin.


Kysyn tässä samalla viisaammilta mikä on ulkoyksikön ja seinän välinen rako oltava. Muuten pumppu ei pidä häiritsevää ääntä mutta välillä kylmemmillä keleillä kun ulkoyksikkö joutuu käymään suuremmalla teholla ääni on kuin höyryveturissa. Oma ajatus on että kaksi puhallinta työntää melkoisen määrän ilmaa eikä korvausilmaa saada riittävästi kun ulkoyksikkö on liian lähellä seinää.
Itsellä vastaava Fujitsu 11HB ja väli n. 13 cm, alkuperäisessa "lontoon murteisessa" ohjeessa näkyy olevan 15 cm jos sivustat ja edessä vapaa tila, kuten omassani eteläseinällä. Ulkoseinä tiili, puurunko ja 1970 luvun talo. Jos sivulla tai katos, niin väh. 30cm. Omani on telineessä joka pultattu kivijalkaan. En ainakaan osaa moittia melua, laite oman "työhuoneeni" seinän takana ja putket menee huoneen läpi koteloituna lämpökeskukseen. Viisi vuotta se tuossa on hurissut, enkä ainakaan huurtumis- tms. ole ilmaantunut vaikka väli pieni onkin.
 

kakesa

Aktiivinen jäsen
Aika hyvin nyt on käyrä kohdillaan ja sen tarkkuus saa riittää ja riittääkin.


Kysyn tässä samalla viisaammilta mikä on ulkoyksikön ja seinän välinen rako oltava. Muuten pumppu ei pidä häiritsevää ääntä mutta välillä kylmemmillä keleillä kun ulkoyksikkö joutuu käymään suuremmalla teholla ääni on kuin höyryveturissa. Oma ajatus on että kaksi puhallinta työntää melkoisen määrän ilmaa eikä korvausilmaa saada riittävästi kun ulkoyksikkö on liian lähellä seinää.
Mulla fujitsussa 11kw n. 30cm väliä seinään. Tuolla välillä vois ajatella jopa jonkinlaista sivusuojaa ulkoyksikölle myös sivuille koska pumppu on aika tuulisella paikalla länsi-pohjoispäädyssä. Olis suojassa tuiskulumeltakin.
Millaisia menovesilämpöjä sulla nyt on missäkin ulkolämpötiloissa jos saa kysyä? Käyrän haku on aika vaikeaa varsinkin nyt kun on vaihtanu pattereita tehokkaampiin.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Saa kysyä mutta en osaa vastata. En ole pitänyt kirjanpitoa menoveden lämpötiloista. Mielestäni käyrä osui uusien patterien ansiota paremmin kohdilleen.

Meillä ulkoyksikön ja seinän väli on 18cm. Mistä tuo höyryveturin kaltainen ääni ajoittain voisi johtua. Jos tuo seinän välinen rako on riittävä niin mitäs siinä vaiheessa kun kennostoon kertyy huurretta joka myös rajoittaa ilman läpi menemistä. Voisko tuo puksutus johtua siitä.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Hyvin on pumppu toiminut. Virhekoodia 370 tulee säännöllisesti mutta ei se ilmeisesti ole mihinkään vaikuttanut paitsi kerran. Silloin oli käyttövesi ja patterit kylminä. Vastuksetkaan ei lämmittänyt.

Käyrä on ihan tarpeeksi hyvin kohdillaan. Ongelma taisin olla minä joka vaadin liian tarkkaa tasaista lämpöä. Uusilla pattereilla käyrä asettui kohdilleen ja pakko hyväksyä 0,3 asteen vaihtelu välillä sisälämmössä :) Kovemmilla pakkasilla hetkellinen höyryveturin kaltainen puksuttava ääni häiritsee kuten edellisessä viestissä kerroin.

Vanha talo kun on kyseessä niin kaikki patterit ja lattialämmitykset on samassa piirissä. Tästä tulee se ongelma kun toisessa kerroksessa ei lämmitys tarvetta juurikaan ole niin puoliksi maanpinnan alapuolella lämmitys tarvetta taas olisi. Alakerran suihkussa varpaat jäätyy ja pukuhuone ja suihkutilaa pitää lämmittää suihkussa käynnin ajan lämpöpuhaltimella.

Sitten kysymys liittyen edellä mainittuun ongelmaan. Olen yrittänyt laittaa lämmityspuolelle vedelle minimi lämpötilaan kokeilumielessä. Ensin minimi oli 20 astetta ja nyt 30 astetta mutta laite laskee vedenlämmön säädöstä huolimatta alle minimin. Jos minimi säätö toimisi voisi kesäksi laittaa termostaatit kiinni siellä missä lämpöä ei tarvitse ja jättää esim suihkuun ja pukuhuoneeseen lämmön päälle. Kiertovesi pumpun voisi kesäksi laittaa pienemmälle. Miksi minimi lämpö asetus ei toimi?
 

kakesa

Aktiivinen jäsen
Hyvin on pumppu toiminut. Virhekoodia 370 tulee säännöllisesti mutta ei se ilmeisesti ole mihinkään vaikuttanut paitsi kerran. Silloin oli käyttövesi ja patterit kylminä. Vastuksetkaan ei lämmittänyt.

Käyrä on ihan tarpeeksi hyvin kohdillaan. Ongelma taisin olla minä joka vaadin liian tarkkaa tasaista lämpöä. Uusilla pattereilla käyrä asettui kohdilleen ja pakko hyväksyä 0,3 asteen vaihtelu välillä sisälämmössä :) Kovemmilla pakkasilla hetkellinen höyryveturin kaltainen puksuttava ääni häiritsee kuten edellisessä viestissä kerroin.

Vanha talo kun on kyseessä niin kaikki patterit ja lattialämmitykset on samassa piirissä. Tästä tulee se ongelma kun toisessa kerroksessa ei lämmitys tarvetta juurikaan ole niin puoliksi maanpinnan alapuolella lämmitys tarvetta taas olisi. Alakerran suihkussa varpaat jäätyy ja pukuhuone ja suihkutilaa pitää lämmittää suihkussa käynnin ajan lämpöpuhaltimella.

Sitten kysymys liittyen edellä mainittuun ongelmaan. Olen yrittänyt laittaa lämmityspuolelle vedelle minimi lämpötilaan kokeilumielessä. Ensin minimi oli 20 astetta ja nyt 30 astetta mutta laite laskee vedenlämmön säädöstä huolimatta alle minimin. Jos minimi säätö toimisi voisi kesäksi laittaa termostaatit kiinni siellä missä lämpöä ei tarvitse ja jättää esim suihkuun ja pukuhuoneeseen lämmön päälle. Kiertovesi pumpun voisi kesäksi laittaa pienemmälle. Miksi minimi lämpö asetus ei toimi?
Eniten tuossa lämpötilanlaskussa merkkaa tuo kompressorin lepoaika, joka ominaisuus on merkitsevä varsinkin lauhemmilla keleillä. Esim jos pyynti on +35 ja minimi +30, minimi kompressorin lepoaikana, joka on mulla fujitsussa 7min, meno ehtii laskea hyvinkin alarajan alle. Koeta pidentää kompressorin huiliaikaa.

Kyllä alaraja toimii. Huomasin sen kun tuli lämpimät kelit ja mulla oli miniminä +35 ja pumpun pyynnin olis pitäny laskea käyrän mukaan tuon alle ulkolämpötilan noustessa. Niin ei tapahtunut joten alensin minimiä +30,jolloin pumpulta taas löytyi käyrän mukainen arvo joka oli 32,8. Eli kyllä minimipyynnillä on merkitystä säätöjen alarajalla.
Kolmas asia on tuo kompressorin modulation minimi käyntiaika säätö 240s.
Tuota minimiä koetin säätää 180s mutta vastetta en oikein saanut. Tuossa 240 sekunnissakin pumppu ehtii nostaa lämpöjä+ 28---+36 joten en tiedä voisko pumpun käyntijaksoa vähän lyhentää jotenkin muuten. Tosin saattaa olla haitallista kompressorin voitelulle tuo lyhentäminen.
Yksi keino tietysti on vetää pumpun maksimi pyynti kesäksi vaikka +32 ja minimi vaikka +25 ja pidentää pumpun huiliaikaa. Tuota ehkä koetan itse, pitäs myös pientä lämpöä pitää kosteiden lattiassa kesällä.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Eikö veden lämpö kerkeä laskemaan vielä enemmän jos kompressorin huiliaikaa/lepoaikaa pidentää?

Mulla on kokeilumielessä maksimi säädetty +50 ja minimi +35 silti nyt kun oli aurinkoisia lämpöisiä +10 kelejä tippui veden lämpötila +20 ja ollen siellä monta tuntia. Huoneistossa kuitenkin oli pyydetty lämpötila kokoajan.
 

kakesa

Aktiivinen jäsen
Eikö veden lämpö kerkeä laskemaan vielä enemmän jos kompressorin huiliaikaa/lepoaikaa pidentää?

Mulla on kokeilumielessä maksimi säädetty +50 ja minimi +35 silti nyt kun oli aurinkoisia lämpöisiä +10 kelejä tippui veden lämpötila +20 ja ollen siellä monta tuntia. Huoneistossa kuitenkin oli pyydetty lämpötila kokoajan.
No, käyrän mukainen pyyntihän on +10 asteen ulkolämpötilassa on patterimenolle muistaakseni jotain +31 luokkaa joten voihan se sinne 20 pintaan laskeakkin jos tuo lepoaika on pitkä.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Minimi on kuitenkin asetettu +35 ja lämpö kerkeää tippumaan +20 tarkka lämpö tais olla +18. En ole lepoaikaa tarkistanut mutta eihän se voi olla 2-3 tuntia. Vai mikä tuo lepoaika edes on kun kovilla pakkasilla ei tuollaisia lepoaikoja ole. Määräytyykö lepoaika ulkolämpötilan mukaan. Minkä valikon alta lepoaika löytyy.
 

kakesa

Aktiivinen jäsen
Tosi alas laskee sulla tuo menolämpö kun pumppu huilii. Fujitsussa minimi säätö löytyy "asiantuntija" valikosta kohdasta "lämpöpumppu" ja mulla tällä hetkellä lepoaika 7min. Kesällä säädän tuonkin huomattavasti pidemmäksi. Testasin 10min huiliajalla ja lauhemmilla keleillä riitti ihan mainiosti.
Jollain logiikalla lepoaika määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Kovemmilla pakkasilla pumppu ei juurikaan lepäile, lauhemmilla taasen mennään jatkuvin, säädetyin lepoajoin.
 