Chunlan toimii suomessa

T

teukka

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Katselin minäkin noita "hyötysuhdekäyriä". Kukahan lienee sellainen testaaja, joka ei osaa kirjoittaa suomenkielellä, että lämpökerroin tai lämmönsiirtokerroin. ;D

Tuo hyötysuhdehan on niitä varten, jotka eivät erota toisistaan mm. kilowatteja ja kilowattitunteja. Se on ns. puhekieltä, jota ei pitäisi kirjoittaa näkyviin tuon tapaisen testin yhteydessä...
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Oletko teukka varma, ettei chinlanin t&k osasto ole onnistunut keksimään ikiliikkujaa?
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Tässä liitteenä pumpun käyntiaika, jos sisälämpötilaa pidetään 20 asteessa ja ulkolämpötilat eri kuukausina vastaavat suurinpiirtein keskiarvoja. Tämä laskelma on ehdottomasti arvio, heittoja saattaa tulla suuntaan tai toiseen.
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Tässä lämpöpumpun käytiaika-arvio jos kohteena olisi "matalaenergiatalo" samalla tilavuudella
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Mielenkiintoisia diagrammeja. Kokemusperäisesti näyttäisi pumppu vievän noin 5-6kWh/vrk 20asteen pyynnillä ja 4-5asteen ulkolämpötilalla. Täytyy varmaan yläpohjaan lisätä eristettä.. vaikka ei tuo nyt kovin paha ole. Katsotaan kun kelit alkaa kylmenemään. Normaalisti samoja tiloja on lämmittänyt 2,2kW+0,9kW varaava lattialämmitys, jossa 2,2kW vain öisin ja 900W pääsääntöisest öisin, mutta välillä myös illasta. Tunnen oikein kuinka lompakko muuttuu painavammaksi kun säästöä tulee ropisemalla.

Itse asiaan, alkaahan niitä löytyä miinuksiakin ;D: Chunlan ei käynnistynyt sähkökatkon jälkeen normaalisti. Kakesta pois-päälläkään ei auttanut (odotin toki yli 5min). Aloin jo hieman huolestua, mutta laite virkosi lopulta pyyntiä muuttamalla. Muut laitteet; Pana ja Sanyo sen sijaan jatkoivat toimintaa normaalisti. Sähkökatko kesti noin 40minuuttia.

Plussaa tässä on se, että tämän päivän kulutus oli varsin pieni mittaushetkellä... johtuen 12h käyttökatkosta ;D
 

apa

Jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

petteriha sanoi:
Mielenkiintoisia diagrammeja. Kokemusperäisesti näyttäisi pumppu vievän noin 5-6kWh/vrk 20asteen pyynnillä ja 4-5asteen ulkolämpötilalla. Täytyy varmaan yläpohjaan lisätä eristettä.. vaikka ei tuo nyt kovin paha ole. Katsotaan kun kelit alkaa kylmenemään. Normaalisti samoja tiloja on lämmittänyt 2,2kW+0,9kW varaava lattialämmitys, jossa 2,2kW vain öisin ja 900W pääsääntöisest öisin, mutta välillä myös illasta. Tunnen oikein kuinka lompakko muuttuu painavammaksi kun säästöä tulee ropisemalla.

Itse asiaan, alkaahan niitä löytyä miinuksiakin ;D: Chunlan ei käynnistynyt sähkökatkon jälkeen normaalisti. Kakesta pois-päälläkään ei auttanut (odotin toki yli 5min). Aloin jo hieman huolestua, mutta laite virkosi lopulta pyyntiä muuttamalla. Muut laitteet; Pana ja Sanyo sen sijaan jatkoivat toimintaa normaalisti. Sähkökatko kesti noin 40minuuttia.

Plussaa tässä on se, että tämän päivän kulutus oli varsin pieni mittaushetkellä... johtuen 12h käyttökatkosta ;D
Kyllä se lähtee sähkökatkon jälkeen käyntiin,mutta autoswing ei,jää puhaltamaan alas.Näin minulla.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

Mulla Chunlan ei käynnistynyt sähkökatkon jälkeen kuin ottamalla töpselin pois seinästä. Onko Petteriha päässyt jo pakkaskeleillä käyttämään Chunlandia?
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Nobody sanoi:
Onko Petteriha päässyt jo pakkaskeleillä käyttämään Chunlandia?
Pikkupakkasilla kun oli lumi tuli ja meni. Hienosti toimi sulatukset, mutta en viitsi vielä suitsuttaa, katsotaan lisää kunhan tulisi ensin pakkasta (säästäisikin enemmän...).
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Tässä olen yrittänyt laskea "autotallikohteen" energian kulutuksen ja mahdollisen säästön, olettaen että sisälämpötila on + 20 astetta ja ulkolämpötilat suurinpiirtein keskimääräiset. Ystävällisin terveisin Kylmälehto.
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Liitteenä sulatusvideo 0-asteessa. Sorry zip formaatti, mutta forumille ei voinu laittaa windows media file formaatissa olevaa liitettä.

Julekohan se oli kun kyseli sitä pohjapeltikuvaa, sekin liitteenä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

petteriha sanoi:
Julekohan se oli kun kyseli sitä pohjapeltikuvaa, sekin liitteenä.

Miten sulatusvesien poistuminen on turvattu, kun laitteen pohjassa ei näyttäisi olevan ollenkaan reikiä.  ???

Videosta näkyi pohjassa olevan vai yksi pieni sulamisvesien poistumisreikä aivan laitteen oikeassa kulmassa.
=> Laite kannattaisi asentaa hiukan oikealle alas kinkalleen.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Lisäsin galleriaan kuvan pohjasta. ;)
Onko tossa koneessa vastusta mukana pohjalla? Meinaan , mihin ne vedet menee , jotka sulaa?

Edit: Juu selkis jo. ;)
janti sanoi:
Videosta näkyi pohjassa olevan vai yksi pieni sulamisvesien poistumisreikä aivan laitteen oikeassa kulmassa.
=> Laite kannattaisi asentaa hiukan oikealle alas kinkalleen.
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

janti sanoi:
Videosta näkyi pohjassa olevan vai yksi pieni sulamisvesien poistumisreikä aivan laitteen oikeassa kulmassa.
=> Laite kannattaisi asentaa hiukan oikealle alas kinkalleen.
Taitaa olla pellissä kaadot jo tehtaalta tullessa. Kenno näyttäisi olevan ihan pellissä kiinni, joten aikin näiden pikkupakkasten aikana vedet on tullut loistavasti ulos pikkureijästä. Itseasiassa toistaiseksi näyttäisi toimivan paremmin kuin verrokeissa, Sanyo ja Panasonic, joissa on monta reikää+kaikissa jääpuikot ja osa melkein ummessa.

Seuraan tilannetta ja raportoin kun saadaan pakkasta tänne eteläänkin.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

Hyvinhän tuo sulatti vaikka jäätä oli jo melkoisesti. Onkohan ilma päässyt enään virtaamaan kennon läpi. Vai hämäsikö video. Samanlainen pohjapelti näytti olevan kuin minun Chunlandissa aikoinaan. Saas nähdä pysyykö tuo pohjan ainoa reikä auki pakkasilla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

Nobody sanoi:
Hyvinhän tuo sulatti vaikka jäätä oli jo melkoisesti. Onkohan ilma päässyt enään virtaamaan kennon läpi. Vai hämäsikö video. Samanlainen pohjapelti näytti olevan kuin minun Chunlandissa aikoinaan. Saas nähdä pysyykö tuo pohjan ainoa reikä auki pakkasilla.

Itseasiassa kokemukseni on että jos kennossa on paljon huurua => tulee paljon sulatusvettä, joka  sitten varmemmin poistuu pohjapelliltä ja reiästä ulos.
Kovemmilla pakkasilla taas huurua on vähän ja tällöin sultusvettäkin tulee vähemmän. => Ei poistu pelliltä vaan jähmettyy pellille ja reikään.

TM RM 8/2008 oli juttu "Aina ei ilmalämmöllä säästä" s. 22, jossa oli kuvassa jäätynyt Chunlan. Tekstissä myöskin mukana Chigo ja Sonic.
Tekstissä vesi jäätyi pohjapellille eikä jälkikäteen asennettu sulanapitovastus auttanut asiaan. :(

=> Veden pitäisi virrata pellillä sivusuuntaan mahdollisimman lyhyen matkan ettei se ehtisi jähmettyä/jäätyä pellille ennen poistoreikää. Elikä paras olisi jos ei olisi pohjapeltiä kennoston alla ollenkaan tai pelti olisi vain osalla matkaa. Ohivirtaus pitäisi kuitenkin saada jotenkin kuriin. Toisaalla foorumilla löytyy modifikaatioehdotuksia pohjapellille.
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

janti sanoi:
Nobody sanoi:
Hyvinhän tuo sulatti vaikka jäätä oli jo melkoisesti. Onkohan ilma päässyt enään virtaamaan kennon läpi. Vai hämäsikö video. Samanlainen pohjapelti näytti olevan kuin minun Chunlandissa aikoinaan. Saas nähdä pysyykö tuo pohjan ainoa reikä auki pakkasilla.

Itseasiassa kokemukseni on että jos kennossa on paljon huurua => tulee paljon sulatusvettä, joka sitten varmemmin poistuu pohjapelliltä ja reiästä ulos.
Kovemmilla pakkasilla taas huurua on vähän ja tällöin sultusvettäkin tulee vähemmän. => Ei poistu pelliltä vaan jähmettyy pellille ja reikään.

TM RM 8/2008 oli juttu "Aina ei ilmalämmöllä säästä" s. 22, jossa oli kuvassa jäätynyt Chunlan. Tekstissä myöskin mukana Chigo ja Sonic.
Tekstissä vesi jäätyi pohjapellille eikä jälkikäteen asennettu sulanapitovastus auttanut asiaan. :(

=> Veden pitäisi virrata pellillä sivusuuntaan mahdollisimman lyhyen matkan ettei se ehtisi jähmettyä/jäätyä pellille ennen poistoreikää. Elikä paras olisi jos ei olisi pohjapeltiä kennoston alla ollenkaan tai pelti olisi vain osalla matkaa. Ohivirtaus pitäisi kuitenkin saada jotenkin kuriin. Toisaalla foorumilla löytyy modifikaatioehdotuksia pohjapellille.

Mutta mutta mitä tuollainen "huuru" kerros vaikuttaa ilman virtaukseen kennon läpi. Vieläkö ilma pääsee huurun/kennon läpi. Tuo huuru on vielä pientä mitä minulla oli Chunlandissa mutta kyllä se silti lämpöstä pukkasi sisälle mutta kai tuo jo jotakin vaikutaa. Nykyisen pumppuni kenno ei ole kuin vähän muuttunut valkoiseksi huurusta eli kenno on auki kokoajan.
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Aikanaan kun testattiin eri merkkisiä ilmalämpöpumppuja, ensisijainen arvio oli että Chunlanin pohjakaukalon rakenne ei tule toimimaan suomessa, eli vesi jäätyy ja kaukalo on tukossa välittömästi. Toisin kuitenkin kävi , kuten edellä kerroin pohjakaukalossa ei ollut sulatusvastusta, siitä huolimatta kaukalo pysyi auki koko talven, pakkastakin oli maksimissaan yli 20 astetta. Liitteenä kuva ulkoyksikön lämmönvaihtimen rakenteesta, tapa jolla putkitettu ei omien vertailutietojen mukaan ole huonoimmasta päästä. Siitä viisaammat voi heittää jotain sanan sälää jos näkee tarpeelliseksi. . Petteriha:lle isot kiitokset mallikkaan videon esille tuomisesta, mielenkiinnolla odotan myös pakkasia.Ystävällisin terveisin Kylmälehto

[ylläpito on poistanut liitteen]
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

kylmälehto sanoi:
Aikanaan kun testattiin eri merkkisiä ilmalämpöpumppuja, ensisijainen arvio oli että Chunlanin pohjakaukalon rakenne ei tule toimimaan suomessa, eli vesi jäätyy ja kaukalo on tukossa välittömästi. Toisin kuitenkin kävi , kuten edellä kerroin pohjakaukalossa ei ollut sulatusvastusta, siitä huolimatta kaukalo pysyi auki koko talven, pakkastakin oli maksimissaan yli 20 astetta. Liitteenä kuva ulkoyksikön lämmönvaihtimen rakenteesta, tapa jolla putkitettu ei omien vertailutietojen mukaan ole huonoimmasta päästä. Siitä viisaammat voi heittää jotain sanan sälää jos näkee tarpeelliseksi.

En sitten tiedä miten tuo TM RM 8/2008 sivuilla 22 ja 23 ollut Chunlan on päässyt jäätymään tuolla Porvoon seudulla ja jäätymiseen ei auttanut jälkeenpäin lisätty pohjansulanapitovastuskaan.  :-\

Chunlanissa kapillaarithan jakavat kylmäaineen keskelle ja alas. Höyrystynyt kylmäaine lähtee kompressorille keskeltä ja ylhäältä. Sulatuksessa sulaminen alkaa siis keskeltä ja ylhäältä edeten alaspäin.

Mitsussa kylmäaine jaetaan samalla tavalla ylös ja alas. Höyrystynyt kylmäaine lähteen melko alhaalta, mutta ei aivan alhaalta.
Mitsussa sulatus alkaa alhaalta pari putkiriviä ensin jatkuen sitten alhaalta ja keskeltä ylöspäin. ;)

Näissä kuvissa näkyy selvästi missä kenno on kylmimmillään osatehoilla. Vesi kondensoituu niihin kohtiin mitkä ovat kylmiä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3879.msg49728#msg49728
 
J

jiipee62

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Pitihän tuo tilata. Senverran haukkuja täällä ja TM-Rakennusmaailmassakin jäätyneestä kuva. Ei kai 349 eurolla voi huippulaatua odottaakaan. No kunhan tulee niin saa korvata sähköpatterin tuolla sauna-autotalli-tekninentila rakennuksessa. Kunhan pitäisi paikat plussan puolella ja veisi vähemmän sähköä kuin tuo parin kilowatin patteri. Saapi nähdä mitä tuli tehtyä...

Jyrki

P.S. En löytänyt toimituskuluille mitään hintaa Tehopekan verkkokaupasta niin otin kotiin toimitettuna. Tai sitten olin jossain kohtaa sokea. Saapi nähdä yrittävätkö laskuttaa toimituksesta jotain.
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Lämpöpumppuja asennetaan eri kohteissa siten että se häiritsee mahdollisimman vähän käyttäjää naapureita ja eikä riko esim. talon / rakennuksen julkisivukuvaa. Joskus itsekkin olen asentanut lämpöpumpun olosuhteiden pakosta autotallin katolle. Lumikuorma voi olla melkoinen, eli tarkoitan että ulkoyksikön lämmönvaihdin tukkeentuu tosi helposti kun lumi oikein pöllyää. Tämän tyyppiisissä "hölmöissä) asennuksissa on syytä varautua jonkinasteisiin vaikeuksiin, pohjapellin sulanapitovastus on tälläisessä esimerkissä lähes pakollinen.Olen asentanut jo vuodesta 92 lähes kaikkia tämän valtakunnan lämpöpumppu merkkejä. Joskus on käynyt niinkin että joku huippumerkki meni umpijäähän, sekä niinkin että joku "halpis" oli jäässä yhtäkyytiä. Avainsana on lähinnä että millainen ohjelma on rakenettu ohjauselektroniikkaan, ja onko sulatustoiminnan varmistaminen ohjattu aika ja lämmönvaihtimien lämpötilamittauksella. Toki monet lämmönvaihtimien oikean tyyppisillä putkituksilla on myös suuri merkitys kokonaisuuden kannalta.Toivotaan että tuo investointi kannattaa, ja laite toimii hyvin . Halpis lämpöpumppujen hinnat on tosi alhaalla muutama vuosi taaksepäin pelkkää kompressoria ei saanut ostettua tuolla hinnalla.Yst. terveisin Kylmälehto
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

24.11.2008:
Hemmo-testi 0 asteessa
Malli: Chunlan KFR-25GW/VJWa
Ulkolämpötila: -1C
Ilma sisään: 20,5
Ilma ulos: 39,5
Ottoteho: 860W
Puhallusteho 435m3/h --> koti-COP = 3,3

28.12.2008:
Hemmo-testi -5 asteessa
Malli: Chunlan KFR-25GW/VJWa
Ulkolämpötila: -4,5C
Ilma sisään: 20
Ilma ulos: 38
Ottoteho: 825W
Puhallusteho 435m3/h --> koti-COP = 3,3 (taas.., outoa vaikka ulospuhallus-sisäänpuhallus on pienempi, mutta niin on toki ottotehokin..)

2.1.2009:
Hemmo-testi -10 asteessa
Malli: Chunlan KFR-25GW/VJWa
Ulkolämpötila: -10,2C
Ilma sisään: 18,9
Ilma ulos: 33,2
Ottoteho: 750W
Puhallusteho 435m3/h --> koti-COP = 2,9 (näköjään koti-COP pysyy aika korkeana, koska ottoteho putoaa aika samassa suhteessa ilman puhallusilman lämmön kanssa)

Lisätään vielä vähän statistiikkaa nyt kun pumppu on ollut reilun kuukauden käytössä:
Keskiarvokulutus/päivä: 7,8 kWh
KeskiarvoulkoLT/päivä: +1 C
KeskiarvosisäLT/päivä: +17 C
KeskiarvopyyntiLT/päivä: 19,5C

Autotallin tilavuushan oli 112 m3

Lisäksi sulatusvideo -5 asteesta, eli epäilyistä huolimatta näyttää sulattavan myös pikkupakkasella.

Muuta:
Olen edelleen tyytyväinen ostokseen. Ulkoyksikko pitää hieman ääntä, johtuu osaksi varmasti siiä, että käyttää kaikupohjana tallin puista runkoa johon se on pultattu kiinni. Saattaa olla myös on/off pumpun ominaisuus.
Kulutuslukema on myös mielestäni aavistuksen korkea, kun vertaan asuinrakennuksen Panasoniciin, jolla keskirarvokulutus samalla ajalla noin 6 kWh/päivä. Panasonicilla on lämmitettävää tilavuutta noin 325m3. Toisaalta asuinrakennuksessa on 2 aikuista+2 lasta, erinnäinen määrä kodinkoneita+pesutiloissa lattialämmitys päällä sekä parempi eristys niin yläpohjassa kuin seinissä. Täytynee ottaa projektiksi parantaa AT:n yläpohjan eristystä. AT:n keskikulutusta lisännee myös sisälämpötilan nosto ajoittain korkeammalle jne.

Olisi kiva tietää paljonko muilla on autotallien kulutus noin suunnilleen/kk näillä leveysasteilla (Uusimaa tai Etelä-Suomi)?
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Tuo mainitsemasi 7,8 KW vuorokaudessa on kyllä tosi vähän, vaikkakin kyseessä on ollut melko leuto joulukuu, se laskelma minkä tein siinä oli joulukuun keskilämpötila - 10 astetta. Aikaisempien tilastojen mukaan näin on ollut keski-suomen korkeudella. Ilmeisesti autotalli on kuitenkin hyvin eristetty. Terv. Kylmälehto.
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Lämpöhäviöiden määrittely

Lämmitysjärjestelmän mitoituksen lähtökohtana on rakennuksen lämpöhäviöt, joita syntyy johtumalla rakenteiden läpi sekä hallitusta ja hallitsemattomasta ilmanvaihdossa. Lämpöhäviöiden suuruuteen vaikuttaa mitoituksessa käytetyt sisä- ja ulkolämpötilat, rakenteiden lämmönläpäisykertoimet, ulkovaipan pinta-ala sekä ilmanvaihdon toteutustapa.

Normaalieristeisen uuden pientalon lämpöhäviöt ovat tyypillisesti 15 – 25 W/m3 ( n. 45 – 70 W/ m2 ) ja matalaenergiataloissa lämmitystarve voi olla alle 10 W/m3.

Rakennuksen maantieteellinen sijainti otetaan huomioon mitoitusulkolämpötilalla. Ero Suomessa etelä- ja pohjoisosien välillä on merkittävä; Lapissa lämmitystehon tarve on noin 20 % suurempi Etelä-Suomeen verrattuna.
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Lisäsin tuohon edelliseen viestiini Hemmo-testin -10 asteessa. Hyvin pysyy sulana ja sulattaa edelleen... on nää kiinanihmeet ihmeellisia, ehkä ne sittenkin toimii myös pakkasella. no seuraillaan tilannetta ja odotellaan kovempia pakkasia.
 
T

tuuma

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

petteriha sanoi:
Lisäsin tuohon edelliseen viestiini Hemmo-testin -10 asteessa. Hyvin pysyy sulana ja sulattaa edelleen... on nää kiinanihmeet ihmeellisia, ehkä ne sittenkin toimii myös pakkasella. no seuraillaan tilannetta ja odotellaan kovempia pakkasia.

Tämän juurikin toivoin kuulevani että siis tulee jotain hönkää vielä näinkin kylmässä kun alkaa jo ipanoilta täällä Etelässäkin kielet jäätyä rautaosiin kiinni. Onko muuten monilla sattunut... ILP:ien kanssa ::) Ei ei ei itselläni ainakaan vielä mutta tullut vaan mieleen kun oma KiinaVILP on aika otollisessa paikassa... Ainoa asia mikä enään näissä Kiinavimpaimissa mietityttää on tuo laadun vaihtelu. Jos Petteri onkin saanut aivan loistoyksilön vai onko niin että kun miljoona laitetta tehdään kerralla niin väkisinkin on samaa kamaa. Ai niin mutta hän asentikin sen itse eli ILP on ilmeisesti saanut vain loistokäyttöönoton ja asennuksen ;)
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Liitteenä kuva vuodenvaihteen pakkasjakson jälkeen. Näköjään on sulatellutkin. Täällä on tainnut olla enimmillään pakkasta se -15astetta. Tallissa ollut sisällä koko jakson ajan min 14-17 astetta riippuen pyynnistä.
tuuma sanoi:
saanut vain loistokäyttöönoton
;D Eikun se johtuu siitä, että oli niin hyvä tyhjiöpumppu! ;D
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Liitteenä " käppyröitä"
 

mtz

Jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

Mistä löytyy asennusohjeet Chunlan 25GW(löysin ne joskus aikaisemmin),nyt ei löydy ,kun olis ajankohtaiset. PITÄÄKÖ LIITOSPUTKIEN LAIPAT TEHDÄ ITSE VAI VOIKO LUOTTAA "TEHDASTEKOISIIN"
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Hei. Voit aivan hyvin luottaa tehdastekoisiin laippoihin, mutta voi ne tehdä itsekkin jos niin haluaa, mutta kolmen metrin väliputket on joskus liian pitkät, eli toisesta päästä on kumminkin lyhennettävä.
 
J

jiipee62

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

jiipee62 sanoi:
Pitihän tuo tilata. Senverran haukkuja täällä ja TM-Rakennusmaailmassakin jäätyneestä kuva. Ei kai 349 eurolla voi huippulaatua odottaakaan. No kunhan tulee niin saa korvata sähköpatterin tuolla sauna-autotalli-tekninentila rakennuksessa. Kunhan pitäisi paikat plussan puolella ja veisi vähemmän sähköä kuin tuo parin kilowatin patteri. Saapi nähdä mitä tuli tehtyä...

Jyrki
Kuormuri ilmestyi tunti sitten pihalle ja jätti pari pikku pakettia. Kun ei olisi tuo pahuksen lonkka kipeytynyt viikonloppuna niin pääsisi asentamaan. No, eiköhän se paikalleen mene vielä tämän viikon aikana.

Jyrki
 
K

kylmälehto

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Mobilaattia lonkkaan vaan ja eikun asentamaan, oon kyllä erittäin kiinostunut kaikesta palautteesta, esim asennuksen helppoudesta/ vaikeudesta, asennustarvikkeista, mitä muuta tulee esille asennuksen yhteydessä ja myöhemmin. ;D
 

Tom

Jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

Chunlan on hyvä asentaa ja siinä on kaikki mukana. Ei putkia tarvitse lyhentää vaan kiepille koneen taakse. Eikös niiden väliputkien minimimitaksi sanota yleensä 2-3 m, koneissa jossa on kylmäaine valmiina. Chunlanin huono puoli on äänekkyys. Pitäisi kiinnittää kiviseinään, sokkeliin tai asentaa erilliselle maatelineelle.
 

Jallu-v

Aktiivinen jäsen
Vs: Chunlan toimii suomessa

Chunlan UAL0020 Invertteri ilmalämpöpumppuja saatavilla asennuksiin UAL0010 on/of lisäksi.
ks.esite tästä>>> http://taloussahko.com/index.php?id=24
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Chunlan toimii suomessa


Laittakaapas päivitystä miten chunlanit on toimineet näin kovemmilla pakkasilla, kiinnostaa kovasti kun tässä pähkin vehkeen hommaamista!
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

puuhis sanoi:
Laittakaapas päivitystä miten chunlanit on toimineet näin kovemmilla pakkasilla, kiinnostaa kovasti kun tässä pähkin vehkeen hommaamista!

Hyvin :D
Siis on toiminut
 
P

petteriha

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

puuhis sanoi:
Laittakaapas päivitystä miten chunlanit on toimineet näin kovemmilla pakkasilla, kiinnostaa kovasti kun tässä pähkin vehkeen hommaamista!
Hyvin on täälläkin. Täytyy kevväämmällä laittaa yhteenveto talven kulutuksista jne autotallissa. Toistaiseksi kaikki hyvin. Tätä menoa maksaa itsensä parissa vuodessa takaisin.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Chunlan toimii suomessa

Saikohan tästä ketjusta asiapitoiset viestit "ihmisten ilmoille"?
Ajattelin että liikkuuhan hissikin kahteen suuntaan joten kait kuumakallejen osaltoltakin voi päästä pois - vai onko tämä osasto jonkin sortin elinkautinen ::)
 
D

dyyd

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

Kertokaapas mistä näitä pumppuja saa tilata / ostaa? Sen verran keskustelua seuranneena luulen että otan tällaisen myös itselleni käytöön. :)
 
S

SPL

Vieras
Vs: Chunlan toimii suomessa

DyyD sanoi:
Kertokaapas mistä näitä pumppuja saa tilata / ostaa? Sen verran keskustelua seuranneena luulen että otan tällaisen myös itselleni käytöön. :)
Tuntuu olevan aika monen halpahallin hyllytavaraa.
http://klimatizace.heureka.cz/nordline-kfr-25gw-vjwa/
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=ilm399
http://www.suoratuonti.com/lehti/2008-2.pdf
http://www.raittius.net/demo/kkhluoma/

Veljekset Keskinen Tuurissa myy ja taitaa olla ihan chunlanin maahantuoja ?

Ja onhan sitä myynnissä jopa alanliikkeessä:
http://www.taloussahko.com/index.php?id=20
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Chunlan toimii suomessa

On/off Chunlan ollut nyt käytössä viime tiistaista autotallin lämmittimenä. Asensin laitteen maatelineelle ja teetätin tuon tyhjiöinnin alan ammattilaisella joka laskutti tuosta rapian satasen. Pohjan sulanapitovastusta ei vielä ole ja ainakin tähän asti on pohjareikä pysynyt auki.

Olen pari Hemmo testiä tehnyt, -1:ssä, -4:ssä ja -7:ssä. Tulokset ovat kyllä hämmästyttävän samat kuin petteriha:n täällä raportoimat, eroa omien ja petterin tulosten välillä ei ole juuri minkään vertaa. Tähänastisista kokemuksista voin kyllä suositella laitetta (tällä runsaalla kokemuksella ;D), talli on pysynyt lämpimänä eikä mitään ongelmia ole toistaiseksi ollut. Pitää laittaa lisäkokemuksia kun käyttöaikaa on vähän kertynyt lisää...

Tuossa aikaisemmin oli pyyntö että tämä keskustelu siirrettäisiin pois kuumakalleosastolta - pääsiskö tämä jo ehdonalaiseen?
 
Back
Ylös Bottom