Vs: COP laskentaa jossa sulatukset ja seisokki huomioitu
Kyllä sitä näin olen itsekkin ajatellut ja uskoisin sen olevan oikea tapa. Mutta korostaisin sitä että tämän sulatuksen vaikutus kokonaisuuteen on pieni. Pitää laskea tämä vaikutus jossain vaiheessa, virheen kera.
SON sanoi:Sulatuksesta sellainen juttu että sehän on periaatteessa sama juttu kuin kesällä jäähdytys jossa käytetään COP asemesta EER. Sulatuksessa tosin ei pyöri kumpikaan propelli. Nyt vain pitää ajatella sama asia näistä lähtökohdista. Ts myös sulatuksen ajan hörystimen- ja lauhduttimen lämpötiloista seka ottotehosta olisi teoriassa kaiketi laskettavissa COP joka ei varmaankaan ole 0 tai 1 vaan ehkäpä 2 ja 3 välissä. Oletetaan että se olisi 3 ja jos ottoteho on 0.5 kW niin sulatuksenajan antoteho olisi 1.5 kW joka pitäisi kumulatiivisessa laskennassa olla miinusmerkkinen. Jos sulatus kestää tällä 1.5 kW keskiteholla 6 min niin sulatukseen käytetty antoenergia eli sisältä otettu lämpö olisi 0.15 kWh elikkä 150 Wh joka ei sinänä ole paljon vuorokausitasolla jos vertailukohtana on esim pohjan sulanapitovastus jonka teho on 85 W ja se olisi sulatuksen vaatimilla keleillä koko ajan päällä.
Oheisessa liitteessä on mittauksia sisä- ja ulkoyksikön lämpötiloista ja hahmotelmaa siitä mitä voisi tarkoittaa jos tuo COP olis 2.7. Höyrystin yo ja - ao tarkoittaa ulkoyksikön kennon yläosan ja alaosan lämpötilaa. Jos tuo ylin sininen puhallus lt jatkuisikin noin 50 asteisena ja jos verrataan tuohon todelliseen puhalluslämpötilan laskuun ja nousuun niin se kolmio sulatuksen aikana edustaa sitä sisältä ulos sulatukseen siirtynyttä energiaa ja vastaavasti tuo oranssin ja keltaisen käppyrän kohdalla tuo ala olisi höyrystinkennon tai tässä sulatustapauksessa tapauksessa lauhduttimessa sulatukseen käytettyä energiaa. Näin kai se on ajateltava.
Smiley211004
Kyllä sitä näin olen itsekkin ajatellut ja uskoisin sen olevan oikea tapa. Mutta korostaisin sitä että tämän sulatuksen vaikutus kokonaisuuteen on pieni. Pitää laskea tämä vaikutus jossain vaiheessa, virheen kera.