pökö sanoi:Mietin juuri samaa kuin vote, hyvä että joillain on lyhyt TMA vaikka muilla meneekin hiukan enemmän aikaa.
janti sanoi:Meille tulee sähköenergiasta lasku, COPeista ei toistaiseksi ole laskuja näkynyt.![]()
Oliko vika siis Sanyossa itsessään, eikä suinkaan asennuksessa?wattis sanoi:Vaiheen kytkemättömyys selvisi siitä, että MLP ei lähtenyt käyntiin ollenkaan, asiaa tutkittiin ja ihmeteltiin ja lopulta avattiin vikavirtakytkin josta yksi johto oli kytkemättä.
repomies sanoi:Mihinkäs wattiksen kokonaiskulutus on asettumassa käyttösähköineen kaikkineen?
Liekö tässä syy miksi Jantilla on iv-kone öisin kiinni ja pesuhuoneen lattia aina ilman lämpöäCaol Ila sanoi:Ahaa, okei eli COP:a on hyödytöntä parantaa, kun tähänkään asti siitä ei ole mitään joutunut maksamaan.
No ei muutakuin sähköhanat kiinni ja villavaatteita päälle.. Smiley211003
wattis sanoi:Joulukuussa meni 1400kWh.
repomies sanoi:Ei tuo kyllä vieläkään ihan vähän ole, kun huomioi että sinulla on hyvä LTO ja esimerkiksi katolla tuplasti villaa verrattuna minun tölliini. Ehkä siellä Oulun korkeudella oli pirun kylmä joulukuu, tai teillä menee pirusti enempi käyttösähköä? Toisaalta olihan sulla kai maalämmölle oma mittaus että pitäisihän sinun se muun sähkön määräkin tietää.
Mulla enimmäkseen 20cm seinissä (varastossa 15) ja lattian alla vähemmän eristettä kuin sulla. Pirkkalassa oli hyvin lauhaa kyllä, sähköä ei tainnut mennä paljon päälle tuhannen kilowattitunnin ellen väärin muista. Ilman maalämpöä tai takan lämmittelyä.
pökö sanoi:Liekö tässä syy miksi Jantilla on iv-kone öisin kiinni ja pesuhuoneen lattia aina ilman lämpöä![]()
wattis sanoi:Talolle meni 360kWh, autotallille 420kWh ja loput käyttösähköön.
janti sanoi:meillä on sauna ja pesuhuone "kylmillään" (=ILP lämmittää) .
=> Rahaa tässä säästetään ei mitään muuta.![]()
repomies sanoi:se kyllä selittää paljonkin yhä korkeahkosta kulutuksestasi.
wattis sanoi:Omasta mielestäni Oulussa olevan talon (200m2, 550m3) kulutus lämmitykseen 9700kWh ei nyt kuitenkaan kovin suuri ole. Toki riippuu mihin vertaat sitä.
repomies sanoi:Niin, jos se tallisi lämpenisi maalämmöllä voisi kulutuksesi olla parempaa maalämpötasoa. Tiedän Siilinjärveltä maalämpötalon joka menee käyttösähköineen alle 9000kWh vuoteen.. toki neliöitäkin on vähempi, mutta kuitenkin. 1400kWh lauhassa joulukuussa hyvin eristetyssä maalämpötalossa kertoo heti, että kulutusta on jossain muualla reippaasti. Teillä on ilmeisen reipasta käyttösähkön kulutus ja talli imee ilmeisen paljon myös.
repomies sanoi:Oli TMA mikä hyvänsä, niin toivottavasti omaatuntoasi edes hieman soimaa sen entisen Sanyosi mollaus. Jutuistasi on aiemmin saanut sen kuvan, että talo imee sähköä kuin sieni, ja vika on Sanyossa, Totuus sitten kuitenkin oli, että suorasähkötalli vei sähköä, käyttösähköä menee lisäksi reippaasti ja Sanyokin oli asennettu päin helvettiä.
Hyvä silti, että edes nyt tekniikka pelaa.

wattis sanoi:Ihmettelinkin viestiesi epäloogisuutta, mutta asia selvisi, tunteet oli jostain käsittämättömästä syystä pelissä.
A-P.K sanoi:Olikohan talli tässä 9700 kwhssa mukana vai ei? Muistelen, että koneella oli mittari erikseen...
No joo... Sama kuin autoissa. Paras se merkki, millä itse ajaa

sam123 sanoi:Laskelma oli tehty 6kk. Syyskuu-maaliskuu. Keskilämpötila Etelä-Suomessa tuona aikajaksona on aika tarkka nolla astetta (NOLLA ASTETTA). Toisin kuin VILP, PILP ja ILP tapauksessa, tämä keskilämpötila on oikeasti käyttökelpoinen, koska lämmönlähteen (MLP) COP ja teho pysyvät muutaman kymmenyksen sisällä samana. Kun taas edellä mainituissa se putoaa kuin lehmän häntä.
repomies sanoi:Se vaan silti jaksaa toisinaan hämmästyttää, että monissa maalämpötaloissa, myös naapurissani, menee tuota sähköä enempi kuin meillä. Ei se lämmitysjärjestelmä coppeineen auta hirveästi, jos muualla tuhlaa. Tarpeeksi kun tuhlaa käyttösähköä, niin maalämpöpumppu ei kuluta kuin käyttöveden teon verran, jee!
A-P.K sanoi:9700 kWh ja cop 4 tekisi lähes 40 000 kWh energiaa ja 8 kW pumppu tekisi töitä 5000 h. /party7
Olikohan talli tässä 9700 kwhssa mukana vai ei? Muistelen, että koneella oli mittari erikseen...
No joo... Sama kuin autoissa. Paras se merkki, millä itse ajaa
Edit
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5557.0
Jokainen voi laskea ja päätellä...
9690 kWh x 1,5 (Sanyo cop) =14 535 kWh.
Cop 4 - 14 535 / 4 = 3633 kWh. Ilmeisesti autotalli vie melkoisesti![]()
wattis sanoi:En edelleenkään vedä hatusta mitään arvoja, herra(t) on hyvät ja esittää tarkkaanottaen missä menee pieleen kun sanon että MLP COP on tässä kämpässä 3,75 ja Sanyo CO2 9kW laitteeseen verrattuna n 2.
Arvis sanoi:Eikait muussa kuin että Sanyon COP oli normaalia alhaisempi virheellisen kytkennän vuoksi, mikä johtaa normaalia suurempaan hyötysuhde-eroon noiden kahden järjestelmän välillä?

VesA sanoi:Koska tässä on harvinaiasena herkkuna kerrankin verrattu samaa kohdetta toivoisin että kulutuslukemat normitettaisiin vielä astepäiväluvuilla.
Arvis sanoi:Ainakin täälläpäin jotkut MLP-ihmiset vierastavat tuloilman esilämmitys/-viilennyspatteria (maapiirin liuos). Eikö tuo kannattaisi aina toteuttaa, koska se vähentää jälkilämmityksen ja sulatuksen tarvetta? Ja koska keruupiirin neste kestää pakkasta, niin ei ongelmia? Lisäksi viilentää/kuivattaa tuloilmaa kesällä ja samalla lataa maapiiriä.
Todellakin pitää muistaa, että vertailussa olisi hyvä huomata vuosien erot.repomies sanoi:Niin, voihan se sanyo näyttää huonolta jos sitä vertaa vaikka joulukuuta 2011(Oulussa keskilämpötila -1) vuoteen 2010, jolloin keskilämpötila oli -14. Ihan ei mene putkeen vaikka vertaisi vuoteen 2009, koska silloinkin oli keskilämpötila -9. Vuodet 2007-2008 olisivat vertailukelpoisia, koska silloin keskilämpötilat olivat -1 ja -2.
Valitettavasti kytkentävirheen takia nuokin vertailut taitavat olla vähän turhia.
Zen sanoi:Todellakin pitää muistaa, että vertailussa olisi hyvä huomata vuosien erot.
Esimerkiksi Kajaani Joulukuu 2010 ja 2011 oli melko erillaiset:
Ei vedetä Kajaania mukaan, mutta tarjoan nyt kumminkin Oulun lämmitystarveluvut:repomies sanoi:Kajaania ei tarvitse tähän vetää, koska wattiksen suorasähkötalli, joka on verratuissa kulutuslukemissa mukana, ei sijaitse Kajaanissa.
A-P.K sanoi:Totean tähän loppuun vielä, että lämmitysjärjestelmän valinta on kokonaisratkaisu, johon vaikuttavat monet yksittäiset asiat ja reunaehdot. Kohtuulliseen kulutukseen voi päästä muutenkin kuin valitsemalla mlp-laitteiston. Toisaalta kokonaisvaltaisella suunnittelulla ja hyvillä ratkaisuilla voi päästä samaan tai jopa alhaisempaa vuosikulutukseen myös alhaisemmallakin cop-arvolla.
janti sanoi:Tuo esilämmityspatterin käyttö jatkuvasti siellä tuloilmassa aiheuttaa sen että keruuliuokseen pitää lisätä lisää etanolia, jotta se kestäisi -40C pakkasta (mahdollinen kiertopumpun rikkoutumistilanne tai sähkökatkos) ja tämä taas huonontaa keruunesteen lämmönsiirto-ominaisuuksia.
=> joudutaan käyttämään enemmän pumppausenergiaa saman lämpöenergian siirtämiseen kaivosta maan pinnalle, kuin mitä jos lämmönsiirtonesteen pakkasen kestävyys olisi normaali -10 - -15C.![]()
A-P.K sanoi:Eipä muuta, että pääsit Sanyollakin koko sähkön osalta alle 20 MWhn (18-19) vuositasolla ja nyt kuitenkin kuluu lämmitykseen edelleen se 10 MWh. Tähän käyttösähkö päälle niin ollaan 16-17 MWhn tasolla. Eroa syntyy vajaiset 2-3 MWh, vaikka cop on lähes nyt 4 lämmityksen osalta.
Mlp ei käynnistynyt edes 2-vaiheella. Ehkä sanyokin ajeli sitten 2/3 copllä, mutta kulki silti...
Cop 1,5/0,67 = 2,23![]()