COPit ja säästöt

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vote
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: COPit ja säästöt

erkki-petteri sanoi:
Näkisin asian niin että lämmitys on AINA ihan oma lukunsa, se on sitten jokaisen oma asia miten muuten elää. Esim. itselläni tietokone on 24/7 päällä. Jos vaihdan maaalämpöön, niin ainakin se on pakko sammuttaa, koska toimiston lämmittäminen sillä ei olekkaan enä edullista kuten öljyn aikaan oli /g015

24/7 pöytäkoneen vaihtaminen läppäriin maalämpötalossa antoi mitatun kulutuksen perusteella TMA:ksi noin 5 vuotta. Laskelmassa ei otettu huomioon lämmitysvaikutusta, koska kesällä samaa lämpöä joudutaan jäähdyttämään.

Eli läppäri maksaa itse itsensä takaisin noin 5 vuodessa pienemmän sähkönkulutuksen muodossa. Nyttemmin varmaan vieläkin nopeammin kun sähkön hinta on noussut.
 
Vs: COPit ja säästöt

;D

Aivan, ja miniläppäri vieläkin nopeammin. Nimim. pöytäkone 24" näytöllä

Ja aivan ratkaiseviin säästöihin päästään kun raahaat sen kannettavan duunipaikan töpseliin latautumaan.

Kuormalavat ym. rakennusjätteen voikin polttaa pihalla roviossa, tai toimittaa kaatopaikalle. ;D ;D
 
Vs: COPit ja säästöt

erkki-petteri sanoi:
Kuormalavat ym. rakennusjätteen voikin polttaa pihalla roviossa, tai toimittaa kaatopaikalle. ;D ;D
Ei voi polttaa pääkaupunkiseudulla. Avotulen teko on kielletty.

mutta ne jätelaudat voi antaa naapurille.... jostain syystä yksikään minun mlp-naapuri ei näin tehnyt. En ole huomannut katsoa kuinka nokinen nokka heillä on.
 
Vs: COPit ja säästöt

Espejot sanoi:
Tai antaa naapurilla.... jostain syystä yksikään minun mlp-naapuri ei näin tehnyt. En ole huomannut katsoa kuinka nokinen nokka heillä on.

Ehkä ne eivät ole vielä ymmärtäneet cop:n pyhää olemusta.
 
Vs: COPit ja säästöt

sam123 sanoi:
24/7 pöytäkoneen vaihtaminen läppäriin maalämpötalossa antoi mitatun kulutuksen perusteella TMA:ksi noin 5 vuotta. Laskelmassa ei otettu huomioon lämmitysvaikutusta, koska kesällä samaa lämpöä joudutaan jäähdyttämään.

Eli läppäri maksaa itse itsensä takaisin noin 5 vuodessa pienemmän sähkönkulutuksen muodossa. Nyttemmin varmaan vieläkin nopeammin kun sähkön hinta on noussut.

Niin mutta tässä on vähän sama kuin maalämmössä: ei kunnon läppärikään kestä 5 vuotta jos sitä kanniskelee, ja pöydällä pidettäväksi tarkoitetut halpikset on erikseen viritetty hajoamaan noin kolmen vuoden kohdalla, tyypillisesti niissä on sama kuin pelikonsoleissa, eli jäähdytystahna on korvattu itsekseen kovettuvalla purkalla.
 
Vs: COPit ja säästöt

VesA sanoi:
Niin mutta tässä on vähän sama kuin maalämmössä: ei kunnon läppärikään kestä 5 vuotta jos sitä kanniskelee, ja pöydällä pidettäväksi tarkoitetut halpikset on erikseen viritetty hajoamaan noin kolmen vuoden kohdalla, tyypillisesti niissä on sama kuin pelikonsoleissa, eli jäähdytystahna on korvattu itsekseen kovettuvalla purkalla.

Tähän hyvä kompromissi on itse koottava mini-itx kone, jossa komponentteja voi vaihtaa niiden hajotessa.

Ajastimina käytetään yleensä huonolaatuisia elkoja.
 
Vs: COPit ja säästöt

Itsellä käyttösähkön kulutus putosi 240w=>80w kun päivitin pöytäkoneen - näyttönä jatkaa sama 19". Torni pieneni midiksi ja hiljaisuus tuli taloon.
 
Vs: COPit ja säästöt

VesA sanoi:
Niin mutta tässä on vähän sama kuin maalämmössä: ei kunnon läppärikään kestä 5 vuotta jos sitä kanniskelee, ja pöydällä pidettäväksi tarkoitetut halpikset on erikseen viritetty hajoamaan noin kolmen vuoden kohdalla, tyypillisesti niissä on sama kuin pelikonsoleissa, eli jäähdytystahna on korvattu itsekseen kovettuvalla purkalla.

Ei maalämpö mihinkään 5 vuodessa hajoa /c020 Vai tarkoitatko että kanniskelet maalämpöä ympäriinsä?

Läppäri kestää vallan mainiosti kunhan:
- ulkoinen näyttö, hiiri, näppis
- 2x vuodessa puhaltaa kompuralla tuuletusaukkojen kautta pölyt pois
- hiukan nyt katsoo millä prossukuormalla se värkki idlaa, esim. joku palomuuri/virustutka voi kuormittaa läppäriä ihan vaan itsekseen

Kulutuselektroniikka kannattaa ainakin Nordean asiakkaiden maksaa luottokortilla: http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/fi_org/appx/fin/ehdot/Kodinturva_ehdot_fin.pdf
 
Vs: COPit ja säästöt

A-P.K sanoi:
Minä, kun olen ajatellut, että rakennuksen kokonaiskulutus energian suhteen muodostuu käyttösähkön ja lämmitysenergian tarpeesta vuositasolla ja tästä maksetaan sitten euroja sähkö- ja siirtoyhtiöille.

Jos joku on tyytyväinen siihen, että lämitysenergian osalta tuli muutosta, mutta käyttösähkön osuus on kasvanut ja kokonaisenergian kulutus on pysynyt samana, niin mikäpäs siinä.

Minusta tässä tapauksessa on aika vaikea mitään järkevää TMA:ta laskea...

Kun ollaan tähän pisteeseen tultu, niin jos lämmönkulutusta kämpässä ei ole ja käyttösähkö on dominoiva osa sähkölaskua, niin mlp:hen kannattaa sitten satsata kaikki rahansa. Sehän tässä on nyt tullut sitten todettua moneltakin taholta ;D

Ei tajua logiikkaa, jos käyttösähkön osuus nousee niin sehän nousee, riippumatta lämmitysjärjestelmästä. Mistäs sitä uuden lämmitysjärjestelmän TMA:ta voi mulla tavalla laskea kuin siitä että vertaa sitä aikaisempaan lämmitysjärjestelmään? Vai tarkoitatko että käyttösähkön kasvu lisätään MLP:n, mutta sitä ei tarvitse lisätä VILP:lle..

Tätä just tarkoitin kun sanoin etten jaksa alkaa vänkäämään, joten lopetan kirjoittelun tähän.
 
Vs: COPit ja säästöt

sam123 sanoi:
Läppäri kestää vallan mainiosti kunhan:
- ulkoinen näyttö, hiiri, näppis
- 2x vuodessa puhaltaa kompuralla tuuletusaukkojen kautta pölyt pois
- hiukan nyt katsoo millä prossukuormalla se värkki idlaa, esim. joku palomuuri/virustutka voi kuormittaa läppäriä ihan vaan itsekseen

Suattaapi läppäri delata melko nopeaa jos paineilmaa tuhauttelee ;D
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Ei tajua logiikkaa, jos käyttösähkön osuus nousee niin sehän nousee, riippumatta lämmitysjärjestelmästä. Mistäs sitä uuden lämmitysjärjestelmän TMA:ta voi mulla tavalla laskea kuin siitä että vertaa sitä aikaisempaan lämmitysjärjestelmään? Vai tarkoitatko että käyttösähkön kasvu lisätään MLP:n, mutta sitä ei tarvitse lisätä VILP:lle..

Aikaisempaan verrattuna myös lisääntynyt käyttö-/taloussähkön kulutus tulisi huomioida.
Noin 70% taloussähköstä ja myös sen lisääntymisestä tulee hyödyksi lämmitykseen.

Ihan sama tilanne jos verrataan tilannetta ilman pumppua ja sitten myöhemmin pumpulla, silloinkin pitäisi käyttösähkön muutokset huomioida TMAta ja COPeja arvioitaessa.
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Aikaisempaan verrattuna myös lisääntynyt käyttö-/taloussähkön kulutus tulisi huomioida.
Noin 70% taloussähköstä ja myös sen lisääntymisestä tulee hyödyksi lämmitykseen.

Ihan sama tilanne jos verrataan tilannetta ilman pumppua ja sitten myöhemmin pumpulla, silloinkin pitäisi käyttösähkön muutokset huomioida TMAta ja COPeja arvioitaessa.

Tottakai käyttösähköllä on merkitystä Cop vertailussa. Tämähän koskee kaikkia lämmitysmuotoja.
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Aikaisempaan verrattuna myös lisääntynyt käyttö-/taloussähkön kulutus tulisi huomioida.
Noin 70% taloussähköstä ja myös sen lisääntymisestä tulee hyödyksi lämmitykseen.

Ihan sama tilanne jos verrataan tilannetta ilman pumppua ja sitten myöhemmin pumpulla, silloinkin pitäisi käyttösähkön muutokset huomioida TMAta ja COPeja arvioitaessa.

No ei ihan noinkaan, jo siksi että osa käyttösähkön lisääntyminen selittyy pihavaloilla, mutta otetaanpa esimerkki hatusta:

Käyttösähköä kuluu MLP lämmityksessä 90kWh/kk enemmän, joten vastaavan lämmön määrän tuottaminen VILP:llä tarkoittaisi siis 90/1,3=69kWh/kk. Ts. jos maalämmön kulutus olisi ollut vaikkapa 360kWh/kk ja VILP:n 1690kWh ja kokonaiskäyttösähkö vaikkapa 600kWh niin MLP kokonaiskulutus olisi 360+600 = 960kWh ja VILP:n 1690+531=2221kWh. Suurempi käyttösähkö aiheutti siis total sähkönkulutuslaskelmaan 69 / 2221 = 3,1% heiton.

Minusta tässä puututaan lillukanvarsiin kun ei voida myöntää rehellisesti että minun tapauksessa MLP oli kannattava ja TMA lyhyt.
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Aikaisempaan verrattuna myös lisääntynyt käyttö-/taloussähkön kulutus tulisi huomioida.
Noin 70% taloussähköstä ja myös sen lisääntymisestä tulee hyödyksi lämmitykseen.

Ihan sama tilanne jos verrataan tilannetta ilman pumppua ja sitten myöhemmin pumpulla, silloinkin pitäisi käyttösähkön muutokset huomioida TMAta ja COPeja arvioitaessa.

Tää 70% lukee varmaan jossain energian säästäjän opaskirjassa ;D

Riippuu pitkälti taas kerran kohteesta. Näin oman kokemuksen mukaan sanoisin että ruuan laittoa ja saunomista lukuunottamatta käyttösähkön lämmitysvaikutus on hyttysen paska meressä.

Esim. ulkovalaistuksen lisääminen yhdestä kahteen kilowattiin ei vaikuta muuhun kuin sähkölaskuun.

Cop on todella käypä määre eri laitteiden vertailuun ostotilanteessa, edellyttäen että mittaustavat on stantartisoitu. Käytäntöön sitä ei ainakaan tieteentekijän kannata sovellella, koska nämä käytännön tilanteet kun ei vaan ole suljettuja. Omaksi iloksi niitä toki voi laskeskella, etenkin kun jollain lailla on omat tottumukset tiedossa. Ja tuleehan näin toimiessa varmaan taas vahingossa vähän säästettyäkin.

Cop:n vertailu vakavalla naamalla eri käytännön kohteiden välillä on lähinnä diipadaapaa.

Vai mitä? ;D ;D ;D
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
No ei ihan noinkaan, jo siksi että osa käyttösähkön lisääntyminen selittyy pihavaloilla, mutta otetaanpa esimerkki hatusta:

Tuo mun heitto 70% tuli täältä:
"Vuositasolla hehkulamppujen ja muiden sähkölaitteiden lämpökuormasta saadaan hyödynnettyä asunnon lämmityksessä noin 70 %"
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/valaistus/energiansaastolamppu

Hankala tuosta taloussähköstä on noita rakennuksen ulkopuolella olevia kulutuskohteita erottaa ellei niille ole mittausta.

Tuossa puhutaan vuositasosta tuon 70% yhteydessä => talvella osuus on varmaan isompi esim. 80-90% välillä.

=> Helpointa on vertailla kokonaissähkönkulutuksia ja sitä kautta oikeasti säästyneitä euroja. ;)
 
Vs: COPit ja säästöt

Se mikä menee ulkovalaistukseen lienee vuoden kierrossa samaa luokkaa mitä itse tuottaa lämmintä. Normaali 100 kiloinen napanöyhtää tuottava homo sapiens on noin 125w lämpöpatteri - myös valoisana aikana :P
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Noin 70% taloussähköstä ja myös sen lisääntymisestä tulee hyödyksi lämmitykseen.

Meillä taloussähköstä on lähinnä haittaa, sisälämpötila nousee vähän turhan paljon iltaa kohden kun valot, televisio, tiskikone, pyykkikone, kuivausrumpu, ym. laitetaan illalla päälle.
Jos tuota yrittäisi jotenkin hyödyntää, niin lämmitysjärjestelmän pitäisi säätyä sisälämpötilan mukaan ja siltikään varaavan lattian hitauden takia ei todenäköisesti pelaisi juurikaan paremmin ellei jopa huonommin.
Sähköpatteritaloudessa tulee varmaan tehokkaimmin hyödynnettyä käyttösähkön lämmittävä vaikutus.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Jos tuota yrittäisi jotenkin hyödyntää, niin lämmitysjärjestelmän pitäisi säätyä sisälämpötilan mukaan ja siltikään varaavan lattian hitauden takia ei todenäköisesti pelaisi juurikaan paremmin ellei jopa huonommin.

Onneksi tuo ILPin termostaatti huomaa nämä lämmönlähteet ja himmaa tuota tuotantoa.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Meillä taloussähköstä on lähinnä haittaa, sisälämpötila nousee vähän turhan paljon iltaa kohden kun valot, televisio, tiskikone, pyykkikone, kuivausrumpu, ym. laitetaan illalla päälle.
Jos tuota yrittäisi jotenkin hyödyntää, niin lämmitysjärjestelmän pitäisi säätyä sisälämpötilan mukaan ja siltikään varaavan lattian hitauden takia ei todenäköisesti pelaisi juurikaan paremmin ellei jopa huonommin.
Sähköpatteritaloudessa tulee varmaan tehokkaimmin hyödynnettyä käyttösähkön lämmittävä vaikutus.

Tämä on nyt tutkimusten alla. Asensin tuohon maalämpöpumppuun alakertaan kauko-ohjaimen jossa on myös lämpömittaus, ehkä pitäisi ostaa toinen samanlainen yläkertaan. Alakerrassa syksymmällä sisätilamittaus pysäytti lämmityksen jopa vuorokauden-kahden mittaisiksi ajoiksi. Vaihdoin kokeeksi on/offista käyrän säädölle, mutta ainakaan nykyinen asetus ei ole tarpeeksi jyrkkä ja lämpötila nousee jopa 1,5 astetta asetusta ylemmäs jos on runsaasti muuta lämpöä tarjolla ( meillä on mm 3,6kW posliininpolttouuni sisällä ).
 
Vs: COPit ja säästöt

Laitetaan nyt vielä hiukan jatkoa kun jotain mittauksia kerran tein..

Vertasin Sanyon ja MLP kulutuksia kun vuorokauden keskilämpötila n. -15C.

Sanyo otti 50kWh ja MLP 19. Sanyo / MLP = 2,63. Tais tulla sama tulos kun normitti koko joulukuun 2010 vuoden 2011 joulukuun kanssa, tosin tässä tilanteessa Sanyo COP oli 1,45 joten jos olettaa että talo on vienyt molemmissa noin yhtäpaljon sähköä niin MLP COP:ksi tulee 3,8.

Sanyo VILP:n kulutus per vuosi oli 11000 - 12000kWh ja näyttää että MLP:llä kulutus asettuu alle 4000kWh:n. Tuo tarkoittaa siis 7000kWh säästöä vuodessa. Käyttösähkön muutos verratuna Sanyo ja MLP aikoihin on +- 3%

Ei tässä minusta ole mitään epäselvyyksiä.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Sanyo VILP:n kulutus per vuosi oli 11000 - 12000kWh ja näyttää että MLP:llä kulutus asettuu alle 4000kWh:n. Tuo tarkoittaa siis 7000kWh säästöä vuodessa. Käyttösähkön muutos verratuna Sanyo ja MLP aikoihin on +- 3%

Ei tässä minusta ole mitään epäselvyyksiä.
Kyllähän MLP on järkevä valinta ,jos vuoden energiatarve on luokkaa 20 Mwh.
Siis nuo mun taulukon lukemat kerrotaan kahdella.
Itse olen lähinnä kritisoinut sitä , että tälläkin foorumilla jotkut tyrkyttävät MPL:a , vaikka vuosi kulutus olisi 10Mwh.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Laitetaan nyt vielä hiukan jatkoa kun jotain mittauksia kerran tein..

Vertasin Sanyon ja MLP kulutuksia kun vuorokauden keskilämpötila n. -15C.

Sanyo otti 50kWh ja MLP 19. Sanyo / MLP = 2,63. Tais tulla sama tulos kun normitti koko joulukuun 2010 vuoden 2011 joulukuun kanssa, tosin tässä tilanteessa Sanyo COP oli 1,45 joten jos olettaa että talo on vienyt molemmissa noin yhtäpaljon sähköä niin MLP COP:ksi tulee 3,8.

Sanyo VILP:n kulutus per vuosi oli 11000 - 12000kWh ja näyttää että MLP:llä kulutus asettuu alle 4000kWh:n. Tuo tarkoittaa siis 7000kWh säästöä vuodessa. Käyttösähkön muutos verratuna Sanyo ja MLP aikoihin on +- 3%

Ei tässä minusta ole mitään epäselvyyksiä.

No eikös sitten talon kokonaiskulutus ole luokkaa 10-11 MWh ja muutos -7 MWh? Aikaisempi kulutus oli luokkaa 18 MWh?
 
Vs: COPit ja säästöt

A-P.K sanoi:
No eikös sitten talon kokonaiskulutus ole luokkaa 10-11 MWh ja muutos -7 MWh? Aikaisempi kulutus oli luokkaa 18 MWh?

Sähkömittariin tulee siis MLP + AT + KÄyttösähkö. Tuo on jotain 4000 + 5000 + ~5800 = 14800kWh. Aikaisempi kulutus oli jotain 21-22MWh.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Sähkömittariin tulee siis MLP + AT + KÄyttösähkö. Tuo on jotain 4000 + 5000 + ~5800 = 14800kWh. Aikaisempi kulutus oli jotain 21-22MWh.

Onko noi kulutukset skaalattu lämmitystarveluvulla? Jos ei niin ei noista luvuista saa kuin hyvän mielen.
 
Vs: COPit ja säästöt

Skaalailtu on
Espejot sanoi:
Onko noi kulutukset skaalattu lämmitystarveluvulla? Jos ei niin ei noista luvuista saa kuin hyvän mielen.

Kyllä lämmityslukema on skaalattu, käyttösähköä ei tarvi skaalata, eikä mitattua kulutustakaan tarvi skaalata. Kannattaa tutustua tuohon lämmitystarvelukuun: http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Skaalailtu on
Kyllä lämmityslukema on skaalattu, käyttösähköä ei tarvi skaalata, eikä mitattua kulutustakaan tarvi skaalata. Kannattaa tutustua tuohon lämmitystarvelukuun: http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut

Tutustuisin mielummin siihen sun skaalukseen.
Eli VILP lämityssähkö ja MLP skaalattu samalle vuodelle.... tai oikeastaa ehkä juuri toisin päin.

Nyt on luvut on ilmoitettu niin ympäripyöreästi ettei niistä yksistään voi sanoa juuta ei jaata.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Sähkömittariin tulee siis MLP + AT + KÄyttösähkö. Tuo on jotain 4000 + 5000 + ~5800 = 14800kWh. Aikaisempi kulutus oli jotain 21-22MWh.

AT-varasto 44m2, lämpenee sähköpattereilla + kosteudenpoistin. Lämpötila n. 8C

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5557.0


Pistin kursiivilla ennusteet.
KaikkiYht.[kWh] Sanyo Ulkoyksikkö [kWh] Sanyo Sisäyksikkö=vastukset [kWh]
Tammikuu-09: 2667 1443 600
Helmikuu-09: 2260 1179 480
Maaliskuu-09: 2174 1396 220
Huhtikuu-09: 1337 810 60
Toukokuu-09 (9kW): 859 ~400 30 <-- 4,5kW laite vaihdettiin 9kW:si
Kesäkuu-09: 734 ~390 22
Heinäkuu-09: 722 200,4 11
Elokuu-09: 676 226 24,7 <- testasin vuorokauden pelkällä sisäyksiköllä, vastukset veivät reilut 10kWh
Syyskuu-09: 850 355,6 54,2 <- tässäkin mentiin vastuksilla kun piti sammuttaa ulkoyksikkö vuorokaudeksi
Lokakuu-09: 1689 987 26
Marraskuu-09: 1618 787 36
Joulukuu-09: 3090 1595 185

Yhteensä: 18676kWh 9690 1650

;D
 
Vs: COPit ja säästöt

A-P.K sanoi:
Yhteensä: 18676kWh 9690 1650

;D

Ottaessasi nuo vanhat lukemat esiin, haksahdit luulemaan että ne ovat vertailukelpoisia, mutteivät ole koska AT ja pihavalot eivät olleet kuin osan vuotta 2009 käytössä. 2009 kulutus koostui about näin: VILP 11518 + AT ~1660 + käyttö ~5500.

Seuraava VILP vuosi olikin jo 22000kWh, olen kirjoittanutkin jo useaan otteeseen tämän saman asian, mutta kun sitä aina epäillään niin kerrataan vielä: mlp kulutus n. 4000kWh/a, kun VILP:llä meni 11000 - 12000kWh/a. ;D
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Ottaessasi nuo vanhat lukemat esiin, haksahdit luulemaan että ne ovat vertailukelpoisia, mutteivät ole koska AT ja pihavalot eivät olleet kuin osan vuotta 2009 käytössä. 2009 kulutus koostui about näin: VILP 11518 + AT ~1660 + käyttö ~5500.

Seuraava VILP vuosi olikin jo 22000kWh, olen kirjoittanutkin jo useaan otteeseen tämän saman asian, mutta kun sitä aina epäillään niin kerrataan vielä: mlp kulutus n. 4000kWh/a, kun VILP:llä meni 11000 - 12000kWh/a. ;D
Juu, on se kumma juttu kun ei mee jakeluun selvä asia...
Ei vilp:t ole mitään pohjosen vehkeitä, ja koko Suomihan on Pohjola ;)
 
Vs: COPit ja säästöt

Espejot sanoi:
Tutustuisin mielummin siihen sun skaalukseen.
Eli VILP lämityssähkö ja MLP skaalattu samalle vuodelle.... tai oikeastaa ehkä juuri toisin päin.

Nyt on luvut on ilmoitettu niin ympäripyöreästi ettei niistä yksistään voi sanoa juuta ei jaata.

Kirjoitin jo aikaisemmin tämän, mutta taas:
2010 -12, sanyo kulutti 1692kWh (tuotti 2242kWh), lämmitystarveluku 950
2011 -12. mlp kulutti 360kWh, lämmitystarveluku 536.
Lämmitystarvelukujen suhde on 1,77. Lämmmitystarveluvulla korjattu suhdeluku (VILP / MLP): 1692 / 1,77 * 360 = 2,6.

Sama lukema tuli mittausten perusteella, siis VILP / mlp suhteeksi 2,6 pakkaskeleillä.

Skaalaus ja mittaus antaa saman tuloksen, keksitkö vielä jotain "perustelua" miksi laskelmat menee pieleen, vai pitäiskö vaan todeta että lukemat ehkä ovat totta eikä satua? Eikä meillä ole hommattu edes kuntopyörää jota polkemalla kämppään tulisi mlp aikana muutama muutama watti enemmän kuin VILP aikana.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Skaalaus ja mittaus antaa saman tuloksen, keksitkö vielä jotain "perustelua" miksi laskelmat menee pieleen, vai pitäiskö vaan todeta että lukemat ehkä ovat totta eikä satua?

En ole väittänyt että perustelut ovat pielessä, sanoin vain että perustelut ovat epämääräisiä.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
VILP:llä meni 11000 - 12000kWh/a. ;D

On se kyllä paska ollut, jos noin paljon on vuodessa kuluttanut pelkkään lämmittämiseen. Varsinkin kun teillä käyttösähköäkin menee ihan reippaasti, ja suuri osa siitä jää taloa lämmittämään.

En minä muuten, mutta kun mulla on kokonaiskulutus samaa luokkaa kuin tuo sinun VILPpisi kulutus, ja teillä kai kärytellään jotain leivinuuniakin ellen väärin muista?
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Kirjoitin jo aikaisemmin tämän, mutta taas:
2010 -12, sanyo kulutti 1692kWh (tuotti 2242kWh), lämmitystarveluku 950
2011 -12. mlp kulutti 360kWh, lämmitystarveluku 536.
Lämmitystarvelukujen suhde on 1,77. Lämmmitystarveluvulla korjattu suhdeluku (VILP / MLP): 1692 / 1,77 * 360 = 2,6.

Sama lukema tuli mittausten perusteella, siis VILP / mlp suhteeksi 2,6 pakkaskeleillä.

Skaalaus ja mittaus antaa saman tuloksen, keksitkö vielä jotain "perustelua" miksi laskelmat menee pieleen, vai pitäiskö vaan todeta että lukemat ehkä ovat totta eikä satua? Eikä meillä ole hommattu edes kuntopyörää jota polkemalla kämppään tulisi mlp aikana muutama muutama watti enemmän kuin VILP aikana.

2010-12 VILP kulutti 1,8 kWh per aste.
Jos se skaaltaan vuoteen 2011-12 niin vilp olisi kuluttanut 536*1,8=965 kWh
Tuo on 600 kWh enemmän kuin MLP. Lämmityskuukausia on kuusi (10,11,12,1,2,3) eli mlp säästäa n 3600 kWh.

Nyt jään miettimään missä on ne loput säästyneet 3400 kWh.
 
Vs: COPit ja säästöt

Espejot sanoi:
2010-12 VILP kulutti 1,8 kWh per aste.
Jos se skaaltaan vuoteen 2011-12 niin vilp olisi kuluttanut 536*1,8=965 kWh
Tuo on 430 kWh enemmän kuin MLP. Lämmityskuukausia on viisi eli mlp säästäa n 2150 kWh.

Nyt jään miettimään missä on ne loput säästyneet 5000 kWh.

Sanyossa COP romahti kun alkoi pikkupakkaset. Skaalauksilla voi tehdä jotain, mutta mittauksilla näkee mitä se todellisuudessa vei.

Sieltähän niitä "perusteluita" alkoi tulemaan.. Teet 2150kWh säästölaskelmassa ainakin 2 selvää virhettä, oletat että joka kuukaudella säästö on vain 430, sen jälkeen oletat että mlp:llä ei kerry säästöä muilta 7kk ollenkaan. Kannattaa pohtia näitä asioita ihan rauhassa..
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Sanyossa COP romahti kun alkoi pikkupakkaset. Skaalauksilla voi tehdä jotain, mutta mittauksilla näkee mitä se todellisuudessa vei.

Teet 2150kWh säästölaskelmassa ainakin 2 selvää virhettä, oletat että joka kuukaudella säästö on vain 430, sen jälkeen oletat että mlp:llä ei kerry säästöä muilta 7kk ollenkaan. Kannattaa pohtia näitä asioita ihan rauhassa..

Joulukuu on ihan hyvä keskimääräinen lämmityskuukausi. Jos talvikuukausilta kertyy säästöä n. 3600 kWh niin on vaikea uskoa että keväällä, kesällä ja syksyllä saisit kasvatettua säästöä 7000 kWh asti kuten olet esittänyt.

Näiden lukujen valossa väitän että 7.000 kWh keskimääräinen vuosisäästö ei voi mitenkään toteuta.
 
Vs: COPit ja säästöt

wattis sanoi:
Sieltähän niitä "perusteluita" alkoi tulemaan.. Teet 2150kWh säästölaskelmassa ainakin 2 selvää virhettä, oletat että joka kuukaudella säästö on vain 430, sen jälkeen oletat että mlp:llä ei kerry säästöä muilta 7kk ollenkaan. Kannattaa pohtia näitä asioita ihan rauhassa..

Eiköhän porukka pohdikin. Sinäkin kirkkain silmin vertailet ennätyskylmää joulukuuta hyvin lämpimään joulukuuhun vaikka jo aimmin tässä ketjussa on ihan omista kulutuskertomuksistasi kaivettu paremmin lämpötilaltaan vastaava kuukausi. Se MLP vs Sanyo ero nyt nähdyn joulukuun kaltaisissa keleissä (keskilämpö -1) on 200-250 kWh. Lämpimämpinä kuukausina tuotakin vähemmän. Se on ihan keleistä ja vuodesta kiinni paljonko eroa tulee, mutta älä nyt kuvittele että aina on lämmitystarveluku samaa luokkaa kuin 2010..
 
Vs: COPit ja säästöt

Espejot sanoi:
Joulukuu on ihan hyvä keskimääräinen lämmityskuukausi. Jos talvikuukausilta kertyy säästöä n. 2600 kWh niin on vaikea uskoa että keväällä, kesällä ja syksyllä saisit kasvatettua säästöä 7000 kWh asti kuten olet esittänyt.

Jo lähtökohdat säästöveikkaukselle ovat virheelliset, kun olet laskenut joulukuun osalta säästön väärin. Kyseiseinen joulukuu oli myös harvinaisen lämmin, joten kylmempinä kuukausina säästö olisi reilusti tätä oikeinkin laskettua lukemaa suurempi.
 
Vs: COPit ja säästöt

Jones sanoi:
Jo lähtökohdat säästöveikkaukselle ovat virheelliset, kun olet laskenut joulukuun osalta säästön väärin. Kyseiseinen joulukuu oli myös harvinaisen lämmin, joten kylmempinä kuukausina säästö olisi reilusti tätä oikeinkin laskettua lukemaa suurempi.

huoh.... tätähän tässä ollaan yritetty tolkuttaa.

Nyt väitetty 7000 kWh/a säästö ei voi toteuta keskimäärin mitenkään jos haitarin alapäässä puhutaan muutaman tuhannen säästöistä.
Täytyy muistaa että tekemäni skaalaus lämpimälle joulukuulle (2011) on VILP epäedullinen ja todellinen säästö jää todellisuudessa huomattavasti pienemmäksi kuin tuo laskettu 3600 kWh.

Ei tässä auta muuta kuin odottaa että dataa kertyy lisää... nykyinen säästölaskelma on liian epämääräinen.
 