Vs: COPit ja säästöt

lmfmis sanoi:
Mutta laskeppa kuinka paljon kalliimpi systeemi saa olla jos koko vuoden COP on vaikka 2,3 (vilp) tai esim COP 3,3 (mlp).

Sallinet minun epäillä ainakin tuota VILPin vuosicoppia 2,3. Eiköhän tämänkin foorumin kokemuksien perusteella jäädä aika paljon alle tuon, jos vielä puhutaan patterilämmitystalosta? Maalämmön kanssa samanlainen varaus, päästäänkö patteritalossa yli 3:n vuosicoppeihin?
 
Vs: COPit ja säästöt

Jatketaampa tätä MLP vs. VILP "kopittelua" taas kerran täällä... /janti
 
Vs: COPit ja säästöt

jussi sanoi:
Jos yhtään viitsii asiaan paneutua toteutuksen osalta, niin pikku muutoksilla patteritalossakin päästään yli kahden
huonoimpanakin päivänä. Ja se, että apuna käytetään jotain lisälämpöä kylmimpänä aikana, ei pudota yhtään pumpun koppia. Oikein toteutettuna.

Minkälaisella toteutuksella olisi mahdollista saada +50c asteista vettä 7kW antoteholla -30c pakkasella, COP 2:lla ja sulatukset huomioituna.
Minkä kokoisella varaajalla, riittääkö 5 hengelle? Tekeekö käyttövedenkin ilman sähkövastusta? Mitä suurinpiirtein maksaisi asennettuna, 5k€, 10k€, 15k€?

Tulisi vanhan öljykattilan korvaajaksi....
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Minkälaisella toteutuksella olisi mahdollista saada +50c asteista vettä 7kW antoteholla -30c pakkasella, COP 2:lla ja sulatukset huomioituna.

Tässähän on edellä puhuttu vuosi COPista, ei mistään ääriolosuhteiden COPista. Ihan sama asia jos puhuttaisin sitten +10C kelien hetkittäisistä huippu COPeista. ;)

Tällä pääsi kyllä riittävän kuumaan lämpötilaan. -20C ollaan sitten COP 1. TM RM ILVE testissä tuo kuitenkin sai SPF luvuksi 2 tai hiukan yli.
http://www.daikinaltherma.eu/solutions/renovation/high_temperature/default.jsp

Pyyntinä -20C oli +60C ja 8,3 kW.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13558.0
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Tässähän on edellä puhuttu vuosi COPista, ei mistään ääriolosuhteiden COPista. Ihan sama asia jos puhuttaisin sitten +10C kelien hetkittäisistä huippu COPeista. ;)

Jussi kyllä puhui huonoimmista päivistä. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla minkälaisella laitteella jussi tuohon 2 coppiin on päässyt.
Voi tietenkin olla, että siellä missä jussi asuu ei huonoimpinakaan päivänä oli pakkasta kuin -15c.

jussi sanoi:
Jos yhtään viitsii asiaan paneutua toteutuksen osalta, niin pikku muutoksilla patteritalossakin päästään yli kahden
huonoimpanakin päivänä.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Jussi kyllä puhui huonoimmista päivistä. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla minkälaisella laitteella jussi tuohon 2 coppiin on päässyt.
Voi tietenkin olla, että siellä missä jussi asuu ei huonoimpinakaan päivänä oli pakkasta kuin -15c.

Jos pitää lauhduttimelle tulevan veden riittävän viileänä, tai älyää sammuttaa pumpun silloin kun ei enää olla sen toiminta-alueella.
Nykyisellä (tai ennen kompuran vaihtoa, nykyinen on testaamatta pakkasessa) setupilla pääsee sinne 20-25 pakkaseen ennnen kopin putoamista alle
kakkoseen. Mutta se vaati puhallinpatterin lisäyksen asuintilaan. (yksi riitti) Tuon alla pumppu ei enää sitten käykään, kun paluuvesi on liian kuumaa.

Kuten Jantikin jo vihjaisi, ei ole tarkoituskaan pärjätä kaikissa keleissä pelkällä pumpulla. On aivan idioottimaista yrittääkään sitä ilmasta-pumpulla, kun sillä
ei ole siihen edellytyksiä nykytekniikalla. Mutta kun antaa sen toimia sillä omalla teoreettisella toiminta-alueellaan, niin tuohon kyllä päästään. Se tekee
oman hommansa, ja siihen sitten muualta lisää, jos tarvitaan.
 
Vs: COPit ja säästöt

jussi sanoi:
Jos pitää lauhduttimelle tulevan veden riittävän viileänä, tai älyää sammuttaa pumpun silloin kun ei enää olla sen toiminta-alueella.
Nykyisellä (tai ennen kompuran vaihtoa, nykyinen on testaamatta pakkasessa) setupilla pääsee sinne 20-25 pakkaseen ennnen kopin putoamista alle
kakkoseen. Mutta se vaati puhallinpatterin lisäyksen asuintilaan. (yksi riitti) Tuon alla pumppu ei enää sitten käykään, kun paluuvesi on liian kuumaa.

Kuten Jantikin jo vihjaisi, ei ole tarkoituskaan pärjätä kaikissa keleissä pelkällä pumpulla. On aivan idioottimaista yrittääkään sitä ilmasta-pumpulla, kun sillä
ei ole siihen edellytyksiä nykytekniikalla. Mutta kun antaa sen toimia sillä omalla teoreettisella toiminta-alueellaan, niin tuohon kyllä päästään. Se tekee
oman hommansa, ja siihen sitten muualta lisää, jos tarvitaan.

Näin minä vähän arvelinkin.
COP3:kin olisi ehkä saavutettavissa vuositasolla, ei tarvitsisi muuta kuin sammuttaa pumppu ennen talven tuloa.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Jussi kyllä puhui huonoimmista päivistä. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla minkälaisella laitteella jussi tuohon 2 coppiin on päässyt.

OK.

Eipä taida systeemi COP olla 2 luokkaa millään vaikka sähköllä avustaisi loput tai olisi kaskadi laite, jos verroon pyydetään +50C lämpöistä. EVI-laitteella voisi päästä lähelle, harmi ettei ole tuollaista EVI laitetta laitettu VTT:n testikammioon.

Tässä Fujitsulla tuli apuvastukset mukaan -20C kohdilla, vaikka pyynti oli +35 C ja 4 kW tuossa kohden. Laittaisivat ensi kerralla HP-version testipenkkiin. :D
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-09668-09.pdf
 
Vs: COPit ja säästöt

Se, että käytetään tarvittaessa jotain muuta lisäenergiaa apuna, ei yhtään vähennä jo saadun "ilmaisen" energian määrää.
Minä esimerkiksi tuskin tässä elämässä ehdin tuon tarvitun lisäenergian hinnalla saamaan täyteen hintaeroa maalämpöjärjestelmään.
Lisäksi on paljon muitakin syitä, minkä takia maalämpö pitää jättää vaihtoehdoista pois. Se vaan ei aina automaattisesti ole paras valinta, vaikka kuinka
olisi käytönaikaisilta kustannuksiltaan edullisin.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Näin minä vähän arvelinkin.
COP3:kin olisi ehkä saavutettavissa vuositasolla, ei tarvitsisi muuta kuin sammuttaa pumppu ennen talven tuloa.

No ei se nyt ihan noin mene ;D Kyllä siinä pitää ajatella niin että käytetty lämmitysenergia jaetaan ostoenergialla -> vuosi-COP.
 
Vs: COPit ja säästöt

Tässä ovat laitteet olleet samalla viivalla patterilämmitys kohteiden simulaatiossa.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=122&productTypeVersionID=122&productCompareList=741,738,737,745,746,739,747,744,749,733,735,734&PageID=11575

"Beräkningarna baserar sig på följande antaganden:

Huset ligger i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är + 6°C.
20 procent av värmebehovet går till tappvarmvatten.
Huset har radiatorer (element) där vattnet som går till radiatorerna är + 55°C och vattnet som går tillbaka från radiatorerna är + 45°C vid lägsta utomhustemperatur.
Eltillsatsen används då värmepumpen inte klarar husets värmebehov.
Hushållsel ingår inte i beräkningen."

Etelä-Suomessa ollaan nykyisin hyvinkin noissa oletusolosuhteissa. ;)

Vertailun vuoksi samat simulaatiotulokset maalämpöpumpuilla. => Aika vähän patteritalossa tulisi VILP vs MLP vuosi COPeissa eroa tuon simulaation mukaan (lämmönkulutus 25 MWh/v sis. lämmitys ja käyttövesi). 8)

"Husen antas ligga i en klimatzon med en årsmedeltemperatur på 6ºC samt ha ett varmvattenbehov på ungefär 5 000 kWh/år. Värmesystemet antas vara ett radiatorsystem med fram- respektive returledningstemperaturerna 55ºC och 45ºC vid dimensionerande utomhustemperatur."

http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=12&productTypeVersionID=12&productCompareList=98,9,99,97&PageID=5304
 
Vs: COPit ja säästöt

jasså kevät lämpenee ja keskustelukin....
Tuo kommentointi on tuosta paremmuudeste ei ota laantuakseen
olleskaan mutta hyvä niin. Kyllä silti VILP:t on paljon tällä palsatalla esitettyjä
parempia laitteita... mutta se siitä
Enemmän olisi kommentoitavaa tuosta pumpusta ja ulkopuolisita lämmönlähteistä.

Viime talven kokemusten periusteella voin sanoa seuraavaa.... ja tämä koskee sekä
MLP:tä että VILPppiä.
JOs pumpussa ei ole sisälämpötilaohjattua kiertoveden lämpötilan säätöä
niin esim puun polton vaikutus on mitätön COP:n Kun taasen jos on sisälämpö termari niin
vaikutusta on kyllä. ELi esim takan lämmitys lämmittää huonetta jolloin kierron lämpö laskee-> cop paranee.
Tai kuten itsellä jos haluan lämmittää koko mökkiä puulla niin okei.. ei mene sähköä pumpulle niin paljoa mutta
cop tippuu kun pumpun ei tarvitse pyöriä mutta sähköä menee niin logiikalle ,kompuran lämmittimell jne jne saattolämmitystä unohtamatta.

Täällä palstalla on liian paljon puhuttu vain pumpun copista.. ja unohdettu tärkein.. kokonais koppi.. eli
miten paljon menee energiaa talon lämmittämiseen ja mikä on sen ostoenergian hinta.

Täällä on puhuttu paljon vilpistä ja patterilämmitys taloista....... Luulenpa että vanhoissa 50 luvulla tehdyissä taloissa
tulee kylmä orkkis pattereiden kanssa vaikka olisi MLP. Toisaalta viime talvena totetsin että omassa mökissä olisi riittänyt varmaankin joku 40 asteinen vesi pattereihin eli hp olisi riittänyt ihan kivasti ja hyöty olisi ollut sen 2.
Tulecvaisuudessa kun saadaan tuo verkko kiertämään kunnolla niin eiköhän tuo 2,5 ole ihan kohdallaan.
Eli kun puhutaa siitä mitä mihinkin niin on syytä paremmin kuunnella että mitä ja mihin kohteeseen jne jne
 
Vs: COPit ja säästöt

Vapaa käännös VILP-simulaatiosta:

"Laskelmat perustuvat seuraaviin oletuksiin:
Talo sijaitsee Etelä-Ruotsissa, jossa keskimääräinen vuotuinen lämpötila on +6 ° C.
20 prosenttia lämpö menee lämpimän.
Rakennuksessa on lämpöpatterit (osa), jossa vesi, joka menee lämpöpatterien on + 55 ° C ja veden palaavat lämpöpatterit on + 45 ° C alhaisen ulkolämpötiloissa.
Sähkö Lisäksi käytetään, kun lämpöpumpun ei voi käsitellä rakennuksen lämmityksen vaatimukset.
Sähkö ei sisälly laskelmaan.
"

Eli kysymyksessä on ihan samanlaiset hattiwatti COP:t mitä palstalla on esitetty VILP:lle aikaisemminkin.

Edelleenkään Suomen maasta ei löydy VILP-kohdetta, jossa päästään kompura+sähkövastuksella yli 2 COPpiin kun tehdään lämmitys ja käyttövesi. Ei muita lämmönlähteitä.

Tästä on ihan viestiketju, jonka Janti voi avata mikäli löytyy uusia yrittäjiä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12750.0

En edes viitsi puhua maalämmön keruupiirien lämpötiloista 0 ja -5. Eipä ole meillä miinukselle tai edes nollaan mennyt tähän päivään mennessä.
 
Vs: COPit ja säästöt

sam123 olisi kannattanut käydä niillä ruotsin tunneilla! 8)

"Eltillsatsen används då värmepumpen inte klarar husets värmebehov."
= Lisäsähköä käytetettiin kun lämpöpumppu ei (yksin) selvinnyt talon lämpötarpeesta.

"Hushållsel ingår inte i beräkningen."
= Taloussähkö ei ollut mukana laskennassa.

Tämä CO2 vuosi COP 2 ei tietenkään sam123 kelpaa. Aiemmin kyllä kovilla pakkasilla kelpasi kun COPit olivat 1 pinnassa. ;D
http://www.elisanet.fi/sanyoco2log/

Tämä ei tietenkään kelpaa kun on lattialämmitys?
http://www.webbisivu.com/eerontalo
 
Vs: COPit ja säästöt

tet sanoi:
Sallinet minun epäillä ainakin tuota VILPin vuosicoppia 2,3. Eiköhän tämänkin foorumin kokemuksien perusteella jäädä aika paljon alle tuon, jos vielä puhutaan patterilämmitystalosta? Maalämmön kanssa samanlainen varaus, päästäänkö patteritalossa yli 3:n vuosicoppeihin?

Kyllä tuollainen vuosicop on varmaan mahdollinen ainakin eteläisessä suomessa, kun täällä napapiirin tuntumassakin päästään samoille lukemille.

Tässä esimerkki vuodelta 2011:

VILP otto VILP tuotto COP Vuoden keskilämpötila
5208 12016 2,31 +4.4
 
Vs: COPit ja säästöt

5500 sanoi:
Kyllä tuollainen vuosicop on varmaan mahdollinen ainakin eteläisessä suomessa, kun täällä napapiirin tuntumassakin päästään samoille lukemille.

Tässä esimerkki vuodelta 2011:

VILP otto VILP tuotto COP Vuoden keskilämpötila
5208 12016 2,31 +4.4

12016 kWh / 200m2 = 60 kWh/m2. Aika vähällä pysyy talo ja talli lämpimänä.
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Tämä CO2 vuosi COP 2 ei tietenkään sam123 kelpaa. Aiemmin kyllä kovilla pakkasilla kelpasi kun COPit olivat 1 pinnassa. ;D
http://www.elisanet.fi/sanyoco2log/
Miksi kelpaisi, eihän lukemassa ole mukana sam123 peräämä vastusten kuluttama sähkö. Lisäksi mitatut virtaamat ovat kyseisessä kohteessa varmuudella reilusti todellista suurempia(n.30%).

Edellinen viesti lähti virheellisellä lainauksella, joten sen voisi poistaa.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
12016 kWh / 200m2 = 60 kWh/m2. Aika vähällä pysyy talo ja talli lämpimänä.

Kysymyksessä on pelkästään VILP:n tuottama energia, loppu on katettu sähkövastuksilla.
 
Vs: COPit ja säästöt

Jones sanoi:
Miksi kelpaisi, eihän lukemassa ole mukana sam123 peräämä vastusten kuluttama sähkö.

Missä tuo oli kerrottu?

COP 2 ketju on nyt auki jos joku haluaa yrittää. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12750.0

Pitäisikö perustaa MLP COP 3 ketju patteritalous, niin voisi sinnekin halukkaat laittaa todistusaineistoa. ;D
 
Vs: COPit ja säästöt

Jones sanoi:
http://www.elisanet.fi/sanyoco2log/faq

Eli tuo oli pelkkä lämpöpumppu COP.

Jones sanoi:
Kannattaa miettiä, miksei kyseisessä kohteessa talven COPilla ole juurikaan vaikutusta vuosi COPpiin ;D

Laite on alimitoitettu tuohon kohteeseen ja käy melkein ympäri vuoden hanat kaakossa, eikä pääse koskaan invertterin säätöalueelle = ON/OFF -käyntiä ja kenno aina tukossa kun mennään hanat kaakossa.

Oikein mitoitettu invertterikone toimisi varmasti paremmin.

Ihan sama lopputulos tulisi jos 4,5 MW:n MLP laitettaisiin tuollaiseen kohteeseen liian lyhyellä reiällä. :P
 
Vs: COPit ja säästöt

Viimeisen 365 päivän saldo:
  • Lämmitysverkkoon on Pollucomin mukaan mennyt 13627 kWh, VILP on lisäksi esilämmittänyt käyttövettä, sille ei ole omaa mittausta. VILP tuotoksi Pollucom on mitannut 14840 kWh, se ei tosin vähennä sulatusenergiaa tästä
  • Ostoenergiaa on käytetty 4683 (VILP sähkö), 2408 (lämminvesivaraajan sähkö), 500 kWh eli 50 litraa öljyä

Minusta tästä saadaan kokonaiscopiksi vähän yli 2. Lisäksi olen polttanut jotain 5 p-m3 klapeja ja alakerran ILP on käyttänyt 676 kWh sähköä.
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Eli tuo oli pelkkä lämpöpumppu COP.

Laite on alimitoitettu tuohon kohteeseen ja käy melkein ympäri vuoden hanat kaakossa, eikä pääse koskaan invertterin säätöalueelle = ON/OFF -käyntiä ja kenno aina tukossa kun mennään hanat kaakossa.

Oikein mitoitettu invertterikone toimisi varmasti paremmin.
Minulla myös Sanyo käy hanat kaakossa, mutta ei jatkuvasti(eli silti ON/OFF).

Oikein mitoitetulla laitteella pelkän pumpun COP olisi huomattavasti huonompi, koska silloin ei korostuisi lämpimämpien ilmojen COP. Sanyon invertteri ei toimi niin, että se pudottaisi tehoa talon lämmöntarpeen mukaan(ulkolämpötila vaikuttaa hieman pumpun kierroksiin, muttei talon lämmöntarve). Pumppu pyrkii tekemään aina 4,5 kW, joten pumpun toimintaan alitehoisuus ei vaikuta. Alitehoisuus siis vaikuttaa ainoastaan siihen, että kovien pakkasten heikko COP ei pienennä juurikaan COPpia(mikäli vastusta ei lasketa mukaan).
 
Vs: COPit ja säästöt

janti sanoi:
Oikein mitoitettu invertterikone toimisi varmasti paremmin.

Kyllä, juuri noin.
Vuositasolla ostoenergian säästö olisi isompi, koko lämmitysjärjestelmän hyötysuhde parempi ja VILP:n vuosi-COP huonompi.
 
Vs: COPit ja säästöt

  • Toni sanoi:
    mittausta. VILP tuotoksi Pollucom on mitannut 14840 kWh, se ei tosin vähennä sulatusenergiaa tästä
    [*]Ostoenergiaa on käytetty 4683 (VILP sähkö), 2408 (lämminvesivaraajan sähkö), 500 kWh eli 50 litraa öljyä

Pääsääntöisesti kun vilp tekee kaiken tarvittavan lämmön niin miksi h****ssä sulatukseen käytettävä energia täytyy vähentää COP laskuista??? tuleeko se energia jostakin kosmisesta asiasta.. että sulatukseen käytettävä energia tulee vaan jostain. Kumminkin jos vilpillä on mittaus antoenergiasta ja ottoenergiasta niin siitä löytyy tieto copista.. jota sulatus huonontaa tietty kun ottaa energiaa mutta ei tuota sitä yhtään... vaan hetkellisesti ottaa.
Mutta kumminkin jollain on tuotettava se energia millä sulatetaan ilmeisesti se ei tule vilpistä joka on ainut lämmityslaite??.

Mitä tulee pumpun mitoitukseen niin eikös se ole mlp puolella sama juttu että jos tehdään alimitoitettu järjestelmä niin silloin ei lasketa vastuksia mukaan... ainoastaan vilpillä ja muilla lasketaan??
Muuten tuo mitoitus on aikalailla haastava juttu.. ja sitten vielä haetaan sopivin tyyppi mitoitukseen... jotta saadaan paras hyöty esille. Nyt kokemuksesta voin sanoa että vilpillä pärjää hyvin kovimmillakin pakkasilla.... ja koppi vuositalolla menee himpun yli 2 patteri/lattia talossa. Ja silti vielä ei saada parasta tehoa ja hyötyä ulos koneesta... säköllä ei kumminkaan lämmitetä(siis vastuslämmöllä). Eli pienempi pumppu olisi ollut varmaan parempi mutta samalla olisi menetetty se tästeho mitoitus.
 
Vs: COPit ja säästöt

My.Ai.Hu sanoi:
Mitä tulee pumpun mitoitukseen niin eikös se ole mlp puolella sama juttu että jos tehdään alimitoitettu järjestelmä niin silloin ei lasketa vastuksia mukaan... ainoastaan vilpillä ja muilla lasketaan??

Lasketa mukaan mihin? Laskentatapoja on monenlaisia jokainen näyttää laskevan miten haluaa. Siksi kannattaakin esittää tarkentavia kysymyksiä (sähkövastuksista, puista, öljystä, ILP:stä, pelletisttä...), jos todellisuus kiinnostaa.
Maalämmön tapauksessa vastuksen mukaan ottaminen laskuihin ei ole monestikaan mikään ongelma, kun pumpun valikoista suoraan näkee paljonko vastusta on käytetty.
Maalämpöfoorumilla on aika yleinen käytäntö ilmoittaa kulutuksia käynti- ja vastustuntien mukaan. Nämä yksinään jo kertovat sähkönkulutuksen suurin piirtein. Ei tarvitse olla välttämättä ainotaan kwh-mittaria.
Pumpun antoenergian määrä ei kovinkaan monia kiinnosta vaan mennään asenteella, jos se riittää pitämään talon lämpimänä ja sähkölasku on pieni niin kaikki ok.
Jos sähkölasku ei ole pieni, niin sitten uskotellaan itselle, että käyttösähköä menee paljon.
 
Vs: COPit ja säästöt

Raksaaja sanoi:
Vuositasolla ostoenergian säästö olisi isompi, koko lämmitysjärjestelmän hyötysuhde parempi ja VILP:n vuosi-COP huonompi.

Tässä alunpitäen haettiin käsittääkseni koko järjestelmän vuosi-COPia elikä jakajassa huomioidaan lämpöpumpumpun kuluttama sähkö + lisähkö (sähkövastukset).

Myös ns. "ilmaiset klapit" ja muut lisäenergiat pitäisi huomioida oli sitten MLP taikka VILP, jos vertaillaan aikaisempien vuosien kulutuksiin ilman pumppuja. :)

Elikä sinunkin mukaan oikealla mitoituksella järjestelmän vuosi-COP olisi parempi. Kyllä tällöin myös invertteri lämpöpumpun vuosi COP voi sekin olla parempi. Laitehan käy tällöin suurimman osan vuotta osatehoilla.

ON/OFF lämpöpumpuilla menee juuri kuten sanoit, alimitoitetulla ON/OFF laitteella useimmiten on parempi vuosi-COP kuin ylimitoitetulla laitteella.

Näissä testeissä oli muuten ne lisäsähköt huomioitu.
Missä kohdin näissä testeissä ovat ruotsalaiset testanneet laitteita väärin? http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15724.msg202850#msg202850

Osaako joku valasita miten on MLP-puolelle noihin standardin mukaisiin testeihin valikoitunut nuo 0C ja -5C keruupiirien referenssi lämpötiloiksi?

Mielenkiintoinen DI-työ, sivulla 75 oli lämmönkeruukaivoista palaavan nesteen lämpötilaa simuloitu 30 vuoden päähän. http://matkahanke.aalto.fi/fi/julkaisut/diplomityo-2.pdf

Nuo laskelmat oli tehty EED - Earth Energy Designer -työkalulla
http://www.buildingphysics.com/index-filer/Page1099.htm
 
Vs: COPit ja säästöt

My.Ai.Hu sanoi:
Pääsääntöisesti kun vilp tekee kaiken tarvittavan lämmön niin miksi h****ssä sulatukseen käytettävä energia täytyy vähentää COP laskuista???

Kyllä se pitää, Pollu ei vaan osaa sitä. Eli sulatuksen aikana VILP ottaa energiaa kattilasta, ja tämä pitäisi vähentää.
 
Vs: COPit ja säästöt

Otsikon aiheeseen - Täällä vuosicop polttopuilla lienee noin 2/3 (pannuhuoneessa parempi, hellassa ja saunassa huonompi) - puuta paloi 7790 kg ~ 31 160 kWh joten 20500 kWh paikkeilla tuli säästöä hyötyliikunnan hinnalla saaduilla puilla.

Käyttösähkölämmitystä vielä noin 2500 kWh päälle.
 
Vs: COPit ja säästöt

Toni sanoi:
Kyllä se pitää, Pollu ei vaan osaa sitä. Eli sulatuksen aikana VILP ottaa energiaa kattilasta, ja tämä pitäisi vähentää.

Entäpäs jos esim kuin itsellä on käytössä vain vilp.... ja jos puulla lämmitän niin vilp on poissa käytöstä koska
ovat kytketty samaan varaajaan tai muuten vaan varaaja plokkaa vilpin..... eli kun lämmitän puulla niin vilp seisoo...
ja silloin kun vilp seisoo niin cop tippuu kuin lehmän häntä.

Siksi toiseksi täällä on uskovaisia jotka sanoo että kaikkilla vilpeillä pitää tehdä sama juttu joka kelissä vaikka
+ keleissä
 
Vs: COPit ja säästöt

Toni sanoi:
Kyllä se pitää, Pollu ei vaan osaa sitä. Eli sulatuksen aikana VILP ottaa energiaa kattilasta, ja tämä pitäisi vähentää.

Sulatus on häviö. Lämmitysjärjestelmässä on muitakin häviöitä mitä ei mitata.
 
Vs: COPit ja säästöt

Espejot sanoi:
Sulatus on häviö. Lämmitysjärjestelmässä on muitakin häviöitä mitä ei mitata.

Juu, mutta on aivan ilmiselvää että tuo pitäisi mitata. Mulla on levylämmönvaihtimessa vakiovirtaus. Lämmityksen aikana vaihtimen läpi virtaava vesi lämpenee, sulauksen aikana jäähtyy noin 4 kW teholla. On väärin mitata vain positiivista tuottoa. Mun Pollucom on vain sellaista mallia että se mittaa vain positiivista energiaa.
 
Vs: COPit ja säästöt

Toni sanoi:
Juu, mutta on aivan ilmiselvää että tuo pitäisi mitata. Mulla on levylämmönvaihtimessa vakiovirtaus. Lämmityksen aikana vaihtimen läpi virtaava vesi lämpenee, sulauksen aikana jäähtyy noin 4 kW teholla. On väärin mitata vain positiivista tuottoa.

Vertaa tilanetta ILP:iin joka sulttaa pääasiassa kompuran voimalla. Tilanne on loppupelissä sama vaikka häviötä ei mitatakkaan.
Minusta sulatus ei kuulu COP laskuun samoin perustein kun patteri / lattilämityksen erilaiset häviötkään ei kuulu.... tai varaajan lämpövuodot jotka lähes aina aiheutavat ylilämpöä... tai sisälämmön vaihtelut.
 
Vs: COPit ja säästöt

Ratakiskoa:

Kävelen 100m eteenpäin ja 5m taaksepäin, toistan tätä 10 kertaa. Olenko päässyt kilometrin päähän? Mielestäni oikea vastaus on että olen kävellyt 1050 metriä ja päässyt 950 metrin päähän. VILPin kanssa on täsmälleen sama asia, sulatuksessa käytetään ostoenergiaa ja mennään tuotossa takapakkia.
 
Vs: COPit ja säästöt

Toni sanoi:
Kyllä se pitää, Pollu ei vaan osaa sitä. Eli sulatuksen aikana VILP ottaa energiaa kattilasta, ja tämä pitäisi vähentää.

Niin mistäs se sinne kattilaan se energia on tullu?
 
Vs: COPit ja säästöt

Toni sanoi:
Ratakiskoa:

Kävelen 100m eteenpäin ja 5m taaksepäin, toistan tätä 10 kertaa. Olenko päässyt kilometrin päähän? Mielestäni oikea vastaus on että olen kävellyt 1050 metriä ja päässyt 950 metrin päähän. VILPin kanssa on täsmälleen sama asia, sulatuksessa käytetään ostoenergiaa ja mennään tuotossa takapakkia.

Juu noinhan sen on.... mutten ei sittenkään
Elikkä vilpillä lämmitetty talo jäähtyy kun sulatetaan.... eikä jäähtymää kompensoida millään...

Eli kun vilp sulattaa niin sen jälkeen se pyrkii lämmittämään enemmän saavuttaakseen tasapainotilan..
Tähän menee energiaa enemmän kuin tasaisen lämmön pitämiseen.. eikö tässä tulee sulatuksien
vaikutus mukaan.
Sama koskee ilppiä,, ja mahdollisesti pilppiä jos se sulattelee...
 
Vs: COPit ja säästöt

Joopa joo, kaikenlaista lisä- ja reunaehtoa sitä löytyy noihin COP-lukemiin kun vähän aletaan tarkemmin kaivella. Kenellä on ilmaisia puita ja kenellä mitäkin. Sitten kun ruvetaan riitelemään näistä mittausdetaljeista, jotta missä välissä se pollucom pitää olla ja mitä mitata, niin taas se "pihvi" unohtuu.

Jos jollakulla on antaa TODELLISIA VUOSI-COP lukemia niin kuulisin mielellään. Todelliseksi lukemaksi kelpuutan lukeman jossa on laskettu talon kokonaisenergiankulutus kahdelta lämmityskaudelta, toinen VILPillä ja toinen ilman. Lukemat on korjattu lämmitystarveluvuilla vastaamaan toisiaan ja näistä kahdesta vuosikulutuksesta laskettu vuosi-COP. Ja näissä lukemissa on sitten mukana KAIKKI ostoenergia joka on taloon tuotu, tietenkin myös taloussähkö ja ne ilmaiset puut.
 
Takaisin