CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tatu77
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Yritin tutustua pikaisesti CTC:n käyttöohjeeseen mutta ihan kaikki ei ihan auennut joten myös muutama kysymys.

Käyttövesi tulisi vanhan kattilan kierukan kautta, öljykattilan kierukassa on aika vähän pinta-alaa joten kattila veden pitänee olla 60-70, että lämminvesi riittää. Sinun tapauksessa ei taida olla mahdollista, joten kierukka voisi vain esilämmittää ja sitten vaikka 100l käyttövesivaraaja tekisi sähköllä loput.

Puskurivaraaja ei paranna käyttöveden tuottoa ellet sitten hommaa sellaista jossa on kierukka sisällä. Tuossa VILP:ssäsi oli aika paljon tehoa joten mikä mahtaa olla pumpun käyntijakson pituus. Jotenkin tuntuu että varaajalle voisi olla tarvetta. CTC:n esitteen mukaan vilp:n minimivirtaus on 1,2m3/h miten tuo asia on hoidettu.

Onko CTC:ssä käyttöveden lataus toimintoa

CTC:n esitteessä laitteessa on kaksi vaihdinta onko toinen tulistusvaihdin käyttövettävarten vai mikä.

Oma Vilp:ni on edustaa samaa tyylisuuntaa eli vesi menee ulosa ja VILP:n voi liittää varaajaan kattilaan yms systeemiin.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

juhanahm sanoi:
Yritin tutustua pikaisesti CTC:n käyttöohjeeseen mutta ihan kaikki ei ihan auennut joten myös muutama kysymys.

Käyttövesi tulisi vanhan kattilan kierukan kautta, öljykattilan kierukassa on aika vähän pinta-alaa joten kattila veden pitänee olla 60-70, että lämminvesi riittää. Sinun tapauksessa ei taida olla mahdollista, joten kierukka voisi vain esilämmittää ja sitten vaikka 100l käyttövesivaraaja tekisi sähköllä loput.

Puskurivaraaja ei paranna käyttöveden tuottoa ellet sitten hommaa sellaista jossa on kierukka sisällä. Tuossa VILP:ssäsi oli aika paljon tehoa joten mikä mahtaa olla pumpun käyntijakson pituus. Jotenkin tuntuu että varaajalle voisi olla tarvetta. CTC:n esitteen mukaan vilp:n minimivirtaus on 1,2m3/h miten tuo asia on hoidettu.

Onko CTC:ssä käyttöveden lataus toimintoa

CTC:n esitteessä laitteessa on kaksi vaihdinta onko toinen tulistusvaihdin käyttövettävarten vai mikä.

Oma Vilp:ni on edustaa samaa tyylisuuntaa eli vesi menee ulosa ja VILP:n voi liittää varaajaan kattilaan yms systeemiin.

-Pieni käyttövesivaraaja varmaan ratkaisisi ongelmat lämpimään käyttöveteen.

-CTC vedenkierron hoitaa erillinen grundfors pumppu jossa kolme nopeutta minimi teho 50W

-Käyttöveden lataustoiminnosta en tiedä minulla menee ainoastaan kuuma vesi kattilalle ja sieltä takaisin. Sitä ei varmaan ole koska myyjä ja asentaja ei ole siitä mitään puhunut vaikka tietävät nämä ongelmat.

-Asentaja suositteli tulistinta tai levylämmönvaihdinta jonka sitten laitoin ja se auttoi vähän lämpimän veden tuloon.

Täytyykin mitata huomenna tuo käyntijakson pituus jos siitä saa jotain tietoa laitteen toiminnasta

CTC:n oma sähkökattila on aika kallis ja sen kanssa loppuhinta menee jo melko lähelle maalämpöä. Olis varmaan pitäny ottaa se maalämpö suosiolla ::)

Yksi asia vielä joka voi johonkin vaikuttaa. Asentaja laittoi pienemmät putket ulkoyksiköltä kattilaan ja takaisin kuin mitä käyttöohje suositteli minimi paksuudeksi ja tehokkaamman kiertovesi pumpun kompensoimaan putkien pienempää kokoa. Tälläisen vastauksen sain kun kysyin miksi liian pienet putket. Mitä tuo pienempi putkikoko voi aiheuttaa?

Onko olemassa jotain varaajaa jossa kiertää suolet sisällä ja suolien ympärillä oleva vesi kiertäisi taas lämmitysvesi järjestelmässä kattilan läpi?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ilmeisesti tatu77 on tuo EcoLogic kytketty helpoimmalla mahdollisella tavalla = 3. Varaaja/Allas ks. ohje alla.
Laitteen ohjausmahdollisuuksia on kyllä käytetty vajaavaisesti hyödyksi, esim. öljykattila olisi voitu laittaa tuon laitteen kautta käynnistymään vasta silloin kun potku loppuu VILPistä (nyt hoidetaan ilmeisesti kattilan omalla termostaatilla).

http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/2007_mallit/CTC_EcoLogic_EXT_ohje.pdf

Lämpötilaero asetusta kasvattamalla saisi laitteen käynnistystaajuutta muutettua (sivu 23).
Tehdasasetuksissa on sama (Diff start/stop), mutta sitä pääsee muuttamaan vain koodilla.
=> Saattaa olla että tuo tehdasasetus on nyt se mitä pitäisi nyt päästä muuttamaan.

Laitteessa on myös mahdollisuus tuohon käyttöveden lataukseen vaatii vaihtoventtiilin.

Tuo järjestelmä 1 olisi se tavoite, johon suuntaan pitäisi pyrkiä. ;)
 

Liitetiedostot

  • Järjestelmä 3.png
    Järjestelmä 3.png
    46,4 KB · Lukukerrat: 715
  • Järjestelmä 1.png
    Järjestelmä 1.png
    72,7 KB · Lukukerrat: 1 684
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Pienet putket aiheuttavat painehäviötä jota kompensoidaan sitten isommalla pumpulla. Tarkoittaa lähennä suurempaa sähkönkulutusta, mutta pienistäkin kulutuksista tulee loppupeleissä suurta kun laskee kaiken yhteen.

Muistaakseni Kaukoralla on simppeli varaaja jossa on yksi kierukka. Kannattaa tiedustella kaukoralta suoraan mitä löytyy.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ensinnäkin suuri kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille, hieno homma että apua löytyy. Itse en ole koskaan joutunut miettimään näitä öljy ja VILPpi asioita ennen kuin muutimme tähän taloon viime lokakuussa. Hyvää rakentavaa keskustelua

Tuosta öljykattilan käynnistyksestä, laitoin pihalle säädettävän ulkolämpötila-anturin joka ohjaa lämpötilan mukaan relettä päälle ja pois. Kytkin sen sarjaan kattilan oman termostaatin kanssa ja välissä ohituskytkin suoralle öljypoltin käytölle. Nyt kun pakkasta on -15 niin öljykattila lähtee suoraan päälle ja lämmittää kattilan n 80C ja taas kun keli lämpenee kytkeytyy kattila pois päältä automaattisesti (Oma EcoLogic ;)) ja CTC jatkaa lämmitystä.

Tarkoitus oli että en tuota EcoLogic laitetta laita kun en sitä tarpeelliseksi silloin kokenut, taas rahakysymys... Jos ilman sitä saisin järjestelmän toimimaan.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Tarkoitus oli että en tuota EcoLogic laitetta laita, taas rahakysymys... Jos ilman sitä saisin järjestelmän toimimaan.

No tämä selittääkin paljon = ei EcoLogickia ollenkaan. :-[

Juu se paluuvesianturi (RTG) on siellä laitteen sisällä. Start-stop eroa pääsee muuttamaan laitteen sisältä, laite ei saa olla tällöin "automaatti" käytöllä ks. sivu 9.
http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/CTC_EcoAir115_125_ohje.pdf

"Valikko 2: Kertoo, kuinka monta astetta paluuveden lämpötila saa laskea, ennen kuin lämpöpumppu käynnistyy. Asetusväli 5 - 10 °C.
(Valikkoon ei pääse, kun valittuna on automaattiasento)"
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Jos ajetaan suoraan verkkoa vasten niin tuo min 5 astetta on aika paljon
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tosiaan asentajakin sanoi että en EcoLogicia tarvitse. Eli onko nää ne toimenpiteet mitä pitäisi tehä.

1. 300 litraa lisää vesitilaa
2. Tulistin(mikä muuten on tarkaalleen ottaen tulistin) vai LVV 50-100 litraa

Eli molemmat pitäisi laittaa?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

juhanahm sanoi:
Jos ajetaan suoraan verkkoa vasten niin tuo min 5 astetta on aika paljon

Lämmitysverkosta ei nyt ole tietoa. Oliko myös lattialämmitystä? Patteri termostaatit varmaankin löytyvät.
Laite on suoraan kytketty kattilaan ja kattilan lämpötila pidetään nyt välillä 55 -50 C. EH800 shuntti on ilmeisesti niissä asetuksissa joissa se on ollut öljykattila käytössä. Oliko siinä sisäkompensointi käytössä? VILP-käytössä shunttia pitäisi varmaankin saada enemmän avoimeksi (käyrä jyrkemmäksi) että saataisiin myös verkosto mukaan varaamaan lämpöä, tällöin start/stop voisi olla isompi.

Kannattaa lähteä liikkeelle sillä LVV 50-100 litraa, näin voit kikkailla vielä tuolla start/stop erolla ja shuntti-asetuksilla.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ei ole lattialämmitystä. Pattereihin asennettiin kaikkiin termarit. Ouman laiterttu VILPin asennuksen jälkeen ja säädetty käyrät pakkasten mukaan lämpömittarin avulla. Kylmimmässä huoneessa on termari täysin auki joten ouman ei pukkaa liian kuumaa vettä pattereihin. Ouman säätää ulkolämpötilan mukaan koska sisäanturi ei toimi kunnolla jos se on yhteen huoneeseen asetettu.

Puhuin juuri Calliduksen teknisen tuen kanssa. Sanoi että ecologic ei auta. Hänen mielestä tuo pieni vesitilavuus ei ole suurin ongelma mutta senkin voisi korjata ja ehdotti että aloitan siitä että laitan käyttöveden kulkemaan ensin kattilan kierukan kautta ja vasta sen jälkeen levylämmönvaihtimelle koska kattila laskee vilppi käytöllä lämmöt 40-45 alimmillaan jos menee suihkuun kun ulkoyksikkö on käynnistymässä (paluu vesi ctc:lle 49 niin se käynnistyy) niin tällähetkellä levarilla lämmitetty vesi jäähtyy kattilassa. En kyllä tiedä auttaako tuo kääntely mitään.

Osaatteko sanoa kerrostuuko öljykattilassa lämmin vesi ollenkaan? jos alhaalla on 49C niin mitä se suurinpiirtein ylhäällä on? Jos kerrostumaa ei juurikaan ole niin eikö silloin käyttövesi pitäisi kulkea kattilan kierukan kautta levarille ja sitten sekoittajille. Vai käykö tuossakin huonosti jos tulee sulatusjakso, työntääkö se silloin kylmää vettä levylämmönvaihtimelle ja kuuluu huuto kylpyhuoneesta?

Tässä vielä parempi kuva kytkennöistä, tuo ympyröity osa on vasta suunnitteilla ja siirsin sen puskurivaraajan ennen kattilaa. Jos kerran sitä vesitilavuutta joutuu kasvattamaan. Mittailen huomenna vielä niitä käyntiaikoja.
 

Liitetiedostot

  • valokuva.jpg
    valokuva.jpg
    22 KB · Lukukerrat: 999
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ctc 107 laskee sulatusvaiheessa pumpulta palaavan veden lämpötilaa lonkalta vedettynä noin 3-5° ja lähtölämpötilana on pumpulle menevä vesi.
Eli jos pumpun lämmittäessä lämmöt paluu/meno on 48/43° on sulatusvaiheessa pumpulta palaava vesi on 38-40°.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ehkä se levari tosiaankin voisi olla toisessa paikassa. Se voisi olla käyttöveden esilämmityksessä kuten nytkin mutta sen läpi voisikin virrata kattialasta pumpulle lähtevä vesi, näin VILPille tulisi viileämpää vettä lämmönvaihtimen kautta kun suihkua käytetään (=parempi COP ja tehot paremmin käyttöön). Tällä tavoin tuo kattilan vesitila saadaan paremmin hyödyksi käyttöveden tuottoon.

Tarvittaessa sitten tulistus/Lämminvesivaraaja käyttövedelle 50-100 litraa ja se sarjaan öljykattilan kierukan kanssa. Varaajan termostaatti 70 asteeseen. Varaajan jälkeen sekoittaja joka rajoittaa verkkoon menevän käyttöveden max 65 C (normaalisti säädetään tuo niin että lähimmästä hanasta tulee noin 50-55 C lämpöistä vettä 10 s kuluttua hanan avaamisesta)

Kyllä siinä sulatuksien aikana kylmiä suihkuja tulee jos kytkentä on nykyinen, mutta levari kierukka kierto vaihdetaan vain toisin päin.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Muista laittaa myös vesipihi suihkusuutin tai virtauksen rajoitin suihkulle.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Millä nopeudella patterikierron kiertovesi pumppu kannattaa pitää, siinä on myös kolme nopeutta. Voinko itse tehdä nuo putkityöt kupariputkella ja helmiliitoksilla vai täytyykö ne aina tehdä juottamalla putkarin toimesta? Mietin myös aikaisemmin levarin paikkaa mutta ajattelin että ctc käynnistyy joka kerta kun hanan avaa ja kompuralle lisää startteja joten se tuli silloin laitettua ennen kattilaa.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

kattilassa ei juuri kerrostumista tapahdu, joten patteriverkoston pumpun asetus on lähinnä mukavuus kysymys, kohinaa tai kylmää.
Oliko tuo vilpin latauspumppu 25-60 vai 25-80 ja mitä kokoa on liian pienet putket pumpulle?
Juotettavan kulman virtausvastus on pienempi kuin puserruskulman.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Voinko itse tehdä nuo putkityöt kupariputkella ja helmiliitoksilla vai täytyykö ne aina tehdä juottamalla putkarin toimesta? Mietin myös aikaisemmin levarin paikkaa mutta ajattelin että ctc käynnistyy joka kerta kun hanan avaa ja kompuralle lisää startteja joten se tuli silloin laitettua ennen kattilaa.

Kyllä itse voit tehdä putkimiehen hommat jos osaamista kerran on. Helmiliitokset OK.

Kyllähän se juuri noin on että jos tuo latauspumppu on aina käynnissä, niin kompura käynnistyy kyllä hyvin nopeasti kun lämmintä vettä aletaan laskea. Sitä käynnistyseroa isontamalla voisi "turhia" käynnistyksiä vähentää.

Yksi idea voisi olla patteriverkoston paluuveden hyödyksi käyttöä käyttöveden esilämmityksessä. Tällöin patteriverkostosta palaava vesi kävisi levylämmönvaihtimessa jäähtymässä ennen shuntille menoa. Näin eivät sulatukset sotkisi mitenkään tuota käyttöveden tuotantoa. Patteriverkosto toimisi näin apuna käyttöveden tuotannossa. Tällöin patteriverkoston pumpun nopeutta voisi nostaa, jotta levarin esilämmitysteho nousisi. Tämä on ns. ulti-kytkentä 8)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tapi65 sanoi:
kattilassa ei juuri kerrostumista tapahdu, joten patteriverkoston pumpun asetus on lähinnä mukavuus kysymys, kohinaa tai kylmää.
Oliko tuo vilpin latauspumppu 25-60 vai 25-80 ja mitä kokoa on liian pienet putket pumpulle?
Juotettavan kulman virtausvastus on pienempi kuin puserruskulman.

VILPin latauspumppu on 25-60 ja putkien koko mitalla mitattuna noin 23mm eli onko se nyt sitten 22mm. patteriverkoston latauspumppu on 25-40.

Onko jollain heittää hyväksi havaitun vesipihin suihkun merkkiä ja mallia. Sellainen missä tuntee olevansa suihkussa eikä vesisateessa :)

Putkari tulossa huomenna hommiin laittamaan veden karkeaa suodatinta ja vaihtamaan muutaman rautaputken kupariin niin saa samalla toteuttaa tuon käyttöveden ensin kierukalle ja sitten levarille. Kävin tänään putkiliikkeessä ja myyjä sanoi että kierukan ympärillä oleva vesi saattaa jäähtyä hyvinkin nopeasti joten siitä levarille niin saisi vielä vähän lämpöä lisää irti.

Olisi tiedossa tuollainen EcoEl-kattila melko edulliseen hintaan mutta budjetti ylittyisi jonkin verran... ::)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Oras 242022 suihkukahva 9 l/min toimii ainakin meillä hyvin. Tuo 22 putki on hieman ahdas, kyllä se saisi olla 28 tai sitten putkiveto todella lyhyt ja ilman kulmia/levareita.
Mittasin itseltäni 22 cu-putkella tehdyn 7 metriä pitkän vedon virtauksen, joka oli 1180 l/h ja pumppuna sama ups-25/60.
Ecoel muuten käyttää vastusta jonkin verran apuna lämpimän veden tuotossa, mutta pääsisihän sillä öljyvehkeistä eroon.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Onko jollain heittää hyväksi havaitun vesipihin suihkun merkkiä ja mallia. Sellainen missä tuntee olevansa suihkussa eikä vesisateessa :)

Putkari tulossa huomenna hommiin laittamaan veden karkeaa suodatinta ja vaihtamaan muutaman rautaputken kupariin niin saa samalla toteuttaa tuon käyttöveden ensin kierukalle ja sitten levarille. Kävin tänään putkiliikkeessä ja myyjä sanoi että kierukan ympärillä oleva vesi saattaa jäähtyä hyvinkin nopeasti joten siitä levarille niin saisi vielä vähän lämpöä lisää irti.

Oras Apollo http://www.oras.com/fi/consumer/products/Pages/OrasApollo.aspx
= sama kuin tapi65 tuossa ehdottaa :)
Älä ota Sensivaa se on ihan p...ska.

Etkö pelkää kylmiä suihkuja jos laite sattuu sulattamaan suihkun aikana? :D
Levaristahan ei tule lämpöä käyttöveteen jos VILP ei satu olemaan käynnissä. Itse olisin kyllä laittanut patteriverkostosta palaavan veden hoitamaan käyttöveden esilämmityksen tuolla levarilla. Harkitse vielä asiaa. Smiley211006
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Mulla on sensiva nyt. Hyvä suihku muuten mutta ei vissiin ole vesipihi.

Eikös Tapi kertonut aiemmin että sulatus pudottaa vain 3-5C lämpötilaa? Tuota sulatusta itsekkin epäilin. Sulatus tulee kerran tunnissa mutta kauan sulatusjakso kestää?

Mulla tuo vedon pituus ulkoyksiköltä on noin 10m ja kulmia on. Pitäisikö vaatia asentajaa laittamaan isommat putket jos on liian pienet pistänyt. Kokeilin äsken kun väänsin levarille menevät palloventtiilit kiinni ja laskin kuumaa vettä niin pelkän kierukan kautta veden kulkiessa lämpötila putosi n. 0.1C/1sek Kattila oli 72C ja lähtevä käyttövesi alussa 52C ja siitä alkoi laskemaan. Vilppi ei ollut päällä, pakkasta -17

Entä jos patterilta palaavaa vettä ei tule esim. kesällä? Oman kierukan teho pelkästään ei varmaan riitä tuottamaan lämmintä vettä kesällä
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Mulla on sensiva nyt. Hyvä suihku muuten mutta ei vissiin ole vesipihi.

Mullakin oli asunnossa alumperin sensiva asennettuna. Sen suihku tuntui "harvalta" ja vettä kului => vaihdoin apolloon, koska siitä oli edellisestä asunnosta hyviä kokemuksia. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4830.msg57482#msg57482
Apollolla saa kyllä pienemmällä vesimäärällä hyvän ja "tiheän" suihkun. => eikä maksa paljon ;)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

-11 pakkasta ctc käynnistyi öljypolttimen lopetettua lämmitys kun ilma alkoi lämmetä. CTC kävi noin 24min(ehkä minuutin pari pidempääkin, en ehtinyt kuulemaan starttia) ja sen jälkeen 9 min sulatus. Kone työnsi kuumimmillaa 61C vettä ja käyttöveden lämpötila oli nykyisellä kokoonpanolla 46C heti kierukan jälkeen sulatus jakson aikana. Meno ja paluu veden lämpötilaero 5min käynnistymisestä 6C, 15 min myöhemmin ero oli 8C. Kone jatkoi sulatusjakson jälkeen heti lämmittämistä 44min jolloin pyynti saavutettiin(paluu ulkoyksikölle 54C) ja CTC:ltä lähti lopussa 61C vettä. Sen jälkeen 28min tauko ja käynnistys kun ulkoyksikölle palaava vesi laski 48C. Tekninen tuki sanoi että 7C lämpötilaero koneen käydessä meno ja paluu puolella olisi paras. Veden käyttö mittajaksolla oli pelkästään lämmitystä, hanasta laskin vähän vettä lämmön mittausta varten.

Sanooko nämä luvut mitään?

Täytyykin laittaa apollo hankintalistalle
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ohjeen mukaan vilppisi pitäisi toimia 6,5° erolla noilla pakkasilla jos virtaus on kohdillaan.
Mitä tuohon käyttöveteen tulee niin kyllä noilla lämmöillä voisi ehkä elää jos suihku saadaan kuristettua.
Sinullahan on tuo sulatus noin 7 minuuttia pitempi kuin minun koneessa, tuo tosiaan jo suihkun aikana häiritsee.
Jos virtaus vilpille olisi kovempi, sulatus olisi nopeampi ja levari luovuttaisi enemmän lämpöä käyttöveteen. Ero saattaa olla marginaalinen mutta ero kuitenkin.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Itse asentaisin myös tuon vaihtimen paluuseen. Jos käyttövettä haluaa säästää niin suosittelen paineenalennusventtiliä kylmävesisyöttöön niin että paine säädetään 4 baariin tuo jo pelkästään säästää paljon.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

juhanahm sanoi:
Itse asentaisin myös tuon vaihtimen paluuseen. Jos käyttövettä haluaa säästää niin suosittelen paineenalennusventtiliä kylmävesisyöttöön niin että paine säädetään 4 baariin tuo jo pelkästään säästää paljon.

Taas oli viileät suihkut. kattila 47 ja käyttövesi 36 kierukan jälkeen. Ulkoyksikkö pyöri täyttä häkää mutta ei vaan kerkeä mukaan riittävän nopeasti. Kokeilin nostaa VILPin kiertovesipumpun nopeutta, sillä oli jäähdyttävä vaikutus.

Patteriverkoston paluuseenko? Aivan, paineet pyörii siinä 4 ympärillä riippuu kaivon pumpusta kun alkaa taas nostamaan.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Patteriverkoston paluuseenko?

Kyllä. Patteriverkoston paluuvesi lämmittää tuon käyttöveden noin 30 C ja sitten kattilan kierukka nostaa siitä ylöspäin. Näin patteriverkoston varaustilavuus on mukana käyttöveden tuotannossa.

Sulatukset eivät häiritse käyttöveden tuottoa siinä määrin kuin noissa latauspiiriin kytkennöissä.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Putkarin kanssa juuri tutkailtiin pannuhuoneessaja. kesäksi täytyisi rakentaa ohitus patteriverkolle ja laittaa lämmitys vanhaa reittiä. Tuo voisi toimia mutta lähden juuri katselemaan 60l jäspin varaajaa. Se varmaan riittää jos nykyisen kierron jälkeen menee LVV:lle. Seuraava olisi 100l. Tuo 60l saattaa olla hieman pieni
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
kesäksi täytyisi rakentaa ohitus patteriverkolle ja laittaa lämmitys vanhaa reittiä.

Tai sitten jätät jostakin patterista termostaatin kesäksi irti. ;)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Kyllä tuo lvv on ihan kustannustehokas ratkaisu.
Itse en laittaisi levaria lj-verkon paluuseen vaan säilyttäisin nykyisen paikan.
Jos tuon 60L varaajan säätää sinne 85-90°C ja lvv-sekoitusventtiilistä lähtevä vesi jonnekkin 50° riittää siitä potkua pitkäänkin tulistukseen.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tapi65 sanoi:
Kyllä tuo lvv on ihan kustannustehokas ratkaisu.
Itse en laittaisi levaria lj-verkon paluuseen vaan säilyttäisin nykyisen paikan.
Jos tuon 60L varaajan säätää sinne 85-90°C ja lvv-sekoitusventtiilistä lähtevä vesi jonnekkin 50° riittää siitä potkua pitkäänkin tulistukseen.

Tänään kävin apollosuihkun hakemassa, kokeilen saada VILPin polvilleen seuraavalla saunareissulla :D

Kyselin jäspin VLK 100 seinämallina 500€ tulis maksamaan, laitan vielä sillätavalla että varaaja tulee juuri ennen suihkua,kodinhoitohuonetta ja vessaa. On niin pitkät vedot kellarista että saa laskea aika kauan ennenku lämpenee muuten. Keittiö ja kellarin vessa menee vanhalla kytkennällä kun sieltä ei ole kuuma loppunut eikä juurikaan tarvetta. Loppuu nää mun kikkailut ;D On tota remppaa ja sähköhommia talossa sen verran paljon että talvi loppuu kesken. Kesällä alkaa sitten ulkopuoliset hommat.

Puskurivaraajaa en nyt laita kun tuo kone tuntui lepäävän ja käyvän pidempiäkin jaksoja. Vai osasiko joku viisaampi päätellä noista mun kellotuksista mitään COPpi hommia tai vastaavaa?

Kiitän ja kumarran, tiedän taas vähän enemmän asioista 8)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Kerro nyt kuitenkin emännän mielipide lvv:stä kun se on saatu asennettua, että saadaan (toivottavasti) palkkio menetetystä vapaa-ajasta.

Ps. laita se lataus pumppu täysille, tuotot samalla putkikoolla/latauspumpulla (ilman ylimmääräistä levaria) ja 3 metriä lyhyemmällä putkivedolla, litraa/ tunti, 3=1180, 2=992, ja 1=663. Coppi on paras kun pysyt lähimpänä 1200 litraa/ tunnissa.

Normaali apollosta tulee vettä vielä liikaa, mutta 9 litran malli tekee vielä petrausta.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Kyllä veikkaan että mamma kiittää kun ei tarvi suihkussa enää palella.

Kaupassa muistin sanan apollo ja otinkin sen perusmallin 242020 :-[

Eli VILPin lataus pumppu kolmosasentoon. Täytyykin verrata sitten tulo ja menoveden lämpötila eroja. Oliko sulla joku taulukko/laskukaava millä nuo optimi lämpötila erot saadaan laskettua eri ulkolämpötila olosuhteissa?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuolta http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/CTC_EcoAir115_125_ohje.pdf se löytyy, sivu 34, siinä on optimi lämpötilaerot (delta t) eri ulkolämpötiloilla, joilla kone toimii parhaalla copilla. kyllä tuo normaali apollokin laskee veden kulutusta sensivaan verrattuna ja jos käytössä on termostaatti suihkusekoittaja (joka vielä toimiikin), niin väännä toista kalustesulkua vain aavistuksen auki niin sekoittaja yleensä hoitaa virtaus rajoituksen /party9
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Miten on tatu77 lämmintä vettä riittänyt Apollolla suihkuteltaessa?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

janti sanoi:
Miten on tatu77 lämmintä vettä riittänyt Apollolla suihkuteltaessa?

Eilen pääsin juuri kokeilemaan vilpin kanssa suihkua kun pakkaset hellitti. Lämmin suihkuvesi riitti hyvin kun ulkona oli -7C. Loppua kohden lähtevä kuuma vesi oli 36.6C olisi varmaa vieläkin pudonnut jos olisin valuttanut mutta tuon kanssa pystyy kuitenkin olemaan suihkussa. Sitä ennen pestiin koira ja suihkuteltiin kunnolla sekä jätin suihkun vielä 10min valumaan ennenkuin mitasin. Kokeilen seuraavaksi vielä kylmemmällä kelillä juuri ennen kuin öljykattila lähtee päälle miten vesi riittää. Noin -14 C pakkasella. Jos hyvin käy niin voi olla että en tarvitse lämminvesivaraajaa ollenkaan. Se olisi hyvä(lue halpa) homma :)

PS. Emäntä ollut tyytyväinen suihkussa ;D
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Niin ja kiitokset kaikille hyvistä neuvoista ja rakentavasta keskustelusta
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Niin ja kiitokset kaikille hyvistä neuvoista ja rakentavasta keskustelusta

Mikä on mielipiteesi Sensivasta näin jälkikäteen? :D

Oletko muuten mitannut kuinka paljon vettä tulee sen Apollon läpi täysillä laskien?
(Kuinka nopeasti 10 litran ämpäri täyttyy?)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

janti sanoi:
tatu77 sanoi:
Niin ja kiitokset kaikille hyvistä neuvoista ja rakentavasta keskustelusta

Mikä on mielipiteesi Sensivasta näin jälkikäteen? :D

Oletko muuten mitannut kuinka paljon vettä tulee sen Apollon läpi täysillä laskien?
(Kuinka nopeasti 10 litran ämpäri täyttyy?)

Sensivassa kyllä miellytti se suuri vesimäärä mikä tuli, Apollossa vähän nihkeästi vettä tulee mutta sehän sen tarkoituskin on ;D suihku tulee kyllä terävämmin

En ole kyllä mittaillut mutta mutu tuntumalla pelaa koska kylmää suihkua ei ole tullut
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Osaako joku sanoa mikä 4-tie venttiili tuo on? Nykyään oumanni peittää kaikki tekstit asennuslevyineen. Täytyy vaihtaa uudet sisuskalut kun alkoi vuotamaan

Löysin isomman kuvan ja siitä selvisi että esbe t 20. Nyt täytyy enää etsiä korjaussarja sille, ei ihan pikaisesti etsittynä tunnu löytyvän..
 

Liitetiedostot

  • säädin.jpg
    säädin.jpg
    413,2 KB · Lukukerrat: 1 038
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Putkiliikkeistä pitäisi löytyä heti hyllystä,ihan yleinen laite.
 