CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tatu77
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Oikein mukava kirjoitustyyli sulla. >:(
Kompura ei käy lyhyitä aikoja vaan piiiitkiä jaksoja kerrallaan. Tälläset keksinnöt syö kalliiden laitteiden markkinat ;) mutta niinkuin sanoin testausvaihe vielä meneillään. Kerron kyllä rehellisesti jos meni vikaan ja voit tulla sitten ilkkumaan että mitä minä sanoin.

Niinsiis optimiin pitäisi saada CTC käymään silloin kun kuumaa vettä tarvitaan, ja lämmityksen kierto vielä seis. Öljypannun toiminta perustuu siihen, että poltin lähtee helposti käyntiin kun vesitila jäähtyy, ja sitten pelataan sillä, että hyvin kuuma vesi + lisäteho riittävät pienen tilavuuden kanssa tarpeeksi kauan, vaikka lämminvesikierukan ottoteho on luokkaa 30-40kW ja ylittää öljypolttimenkin tehot selvästi.

CTC:n kanssa sekä teho että lämpötila ovat alempana, ja lämmintä vettä saa väkisin lyhyemmän aikaa. Jos tapana on ottaa lyhyitä suihkuja ja pitää taukoja välissä homma pelaa, mutta parin teinitytön kanssa tulisi varmaan sanomista.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuleva ilpisti sanoi:
Heh Heh..ja vuoden kuluttua tulet kiroamaan että COP on alle 1 tai muutaman vuoden päästä sitä että kompura kajahti,ei kyse ole siitä toimiiko,vaan toimiiko oikein?

Alan ammattilaisena pystynet luonnollisesti väitteesi myös perustelemaan?

Itse esitit, että VILPiltä tuleva kuumin vesi pitäisi johtaa tonnilla (+ asennus) hankittavaan varaajaan ja oletan, että mielestäsi tämä järjestely takaisi VILPin kestävyyden sekä hyvän COPin.

Mielelläni nyt kuulisin oikein ammattimiehen kannan siihen, miten samaisen kuuman veden ajaminen levylämmönvaihtimen läpi tuottaa esittämäsi lopputuloksen.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Kompura ei käy lyhyitä aikoja vaan piiiitkiä jaksoja kerrallaan. Tälläset keksinnöt syö kalliiden laitteiden markkinat ;)
Jos laitteesi käy pitkiä jaksoja, niin oleellinen kysymys on kauankos se on pysähdyksissä. Se suhde nimittäin kertoo paljonko
sieltä tulee tehoja josta voi ennustaa milloin pannu on tarvis pistää tulille
Lienee niin, että CTC on kuuluu sarjaan kalliit laitteet, halpissarjan raja voisi olla 3000€.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Rutja sanoi:
tatu77 sanoi:
Kompura ei käy lyhyitä aikoja vaan piiiitkiä jaksoja kerrallaan. Tälläset keksinnöt syö kalliiden laitteiden markkinat ;)
Jos laitteesi käy pitkiä jaksoja, niin oleellinen kysymys on kauankos se on pysähdyksissä. Se suhde nimittäin kertoo paljonko
sieltä tulee tehoja josta voi ennustaa milloin pannu on tarvis pistää tulille
Lienee niin, että CTC on kuuluu sarjaan kalliit laitteet, halpissarjan raja voisi olla 3000€.

On sitä siinä kolmeen tonniinkin tarjottu.. Calliduksella maksaa 6.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Totuus on että lämmin vesi riittää nyt hyvin ja laitteella 5v takuu jos vuoden päästä kompura kerran hajoaa
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Totuus on että lämmin vesi riittää nyt hyvin ja laitteella 5v takuu jos vuoden päästä kompura kerran hajoaa

Jaa-a, että otit sen tuolleen? Kyse ei ole siitä että se hajoaisi vuodessa..vaan siitä että se hajoaa ehkä 6 vuodessa..eikä 15 vuodessa jonka oikein mitoitettu järjestelmä kestäisi,tästä on kyse!
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuleva ilpisti sanoi:
tatu77 sanoi:
Totuus on että lämmin vesi riittää nyt hyvin ja laitteella 5v takuu jos vuoden päästä kompura kerran hajoaa

Jaa-a, että otit sen tuolleen? Kyse ei ole siitä että se hajoaisi vuodessa..vaan siitä että se hajoaa ehkä 6 vuodessa..eikä 15 vuodessa jonka oikein mitoitettu järjestelmä kestäisi,tästä on kyse!

Kysynpä nyt sitten toistamiseen, että mihin käsityksesi perustuu? Eli miten mainitsemasi tonnin (+asennus) varaajainvestointi muuttaisi asiaa?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tilator sanoi:
Kysynpä nyt sitten toistamiseen, että mihin käsityksesi perustuu? Eli miten mainitsemasi tonnin (+asennus) varaajainvestointi muuttaisi asiaa?

Siinäpä sinulle pähkäiltävää, minä sen tiedän mutta sinä et! ;D
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuleva ilpisti sanoi:
Tilator sanoi:
Kysynpä nyt sitten toistamiseen, että mihin käsityksesi perustuu? Eli miten mainitsemasi tonnin (+asennus) varaajainvestointi muuttaisi asiaa?

Siinäpä sinulle pähkäiltävää, minä sen tiedän mutta sinä et! ;D

Jotenkin minusta tuntuu, että olemme aivan ymmällämme molemmat ;-)
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tilator sanoi:
Jotenkin minusta tuntuu, että olemme aivan ymmällämme molemmat ;-)

Ei suinkaan,vain sinä olet ymmälläsi, minä kyllä tiedän missä mennään!
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuon systeemin toimivuutta saisi jouhevammaksi, jos siihen lisäisi yhden sata litraisen säiliön lisäämään vesitilavuutta.
Säiliölle paras paikka olisi lienee menoputkeen vaihtimen ja kattilan väliin. Tuolloin pitkässä lv käytössä kuumin vesi tulisi vaihtimelle.
Ctc ehdottaa säiliön vesitilavuudeksi 20L/kw.

Tuo vaihdin menoputkeen tuntuu minustakin ihan toimivalta idealta, pitää vain tarkistaa ettei latauspumpulle tule liikaa vastusta, meno/paluu tulisi olla noin 5-10°C.

Itselläni ctc 107 tekee käyttöveden kolmen kierukan kautta, kattila+säiliö vesitilavuus 500L, vaihtimella tuon olisin saanut luultavasti helpommin/halvemmalla toimimaan. Mutta toimii se näinkin.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tarkoitatko että öljykattilan vesitilavuutta lisättäisiin erillisellä eristetyllä säiliöllä ja lämpöenergia saadaan varastoitua suurempaan vesitilaan vai käyttövesivaraajaa?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Pelkästään vesitilavuuden lisäämiseen. Tuommoisen voisi saada edukkaasti käytettynä tai nibeltä löytyy joku ukv-säiliö samaan tarkoitukseen.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

aivan, pelkkä säiliö(lvv) eikä sähköjä edes kytketä vaikka olisikin sähkövastus. Siitä saisi myös varalämmitystä jos öljy loppuisi ja pakkasta liikaa vilpille. Olisko siinäkin kytkentä ylhäältä sisään ja alhaalta ulos. Jaksaakohan kiertovesipumppu enää pyörittää koko pakettia, onhan siinä vielä kaksi pykälää nopeutta lisää. Mitenköhän tuo energiatehokkuuden käy, laskeeko cop arvot vai nouseeko?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuo voisi olla ihan pelkkä rauta säiliö eristettynä. Noin pienessä säiliössä ei vesi kerrostu/ eikä kytkentäsuunnilla ole juuri väliä, koska latauspumppu käy koko ajan ja sotkee vettä.
Säiliössä ei ole myöskään virtausvastusta juuri mitään.
Tarkoitushan on vain nostaa vesitilavuutta, jotta pumppu saadaan käymään hieman pitempiä jaksoja, mutta harvemmin.
Niben ruotsin sivuilla on tuosta ukv-säiliöstä kuvia ja ohjeita.
Öljyhän sinulla vielä on kuitenkin varalämpönä ja kattilan 6 kw vastus katastrofeja varten.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tapi65 sanoi:
Tuo voisi olla ihan pelkkä rauta säiliö eristettynä. Noin pienessä säiliössä ei vesi kerrostu/ eikä kytkentäsuunnilla ole juuri väliä, koska latauspumppu käy koko ajan ja sotkee vettä.

Varaaja on kyllä tärkeä asia kaikessa muussa, paitsi suorassa sähkölämmityksessä, mutta sen mitoitukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Eli se ei myöskään saa olla liian suuri, sillä silloin se ensinnäkin tuottaa turhia häviöitä ja toisaalta pahimmassa tapauksessa hidastaa sen kuuluisan lämpimän käyttöveden tuotantoa lämmetessään sitä hitaammin, mitä suurempi on.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Vilpin valmistajahan tuota 20L/kw suosittelee, eli kyseiselle 15 kw pumpulle 300L. Parashan tuosta varmaan tulisi, jos laittaisi 300-500L varaajan kaikilla herkuilla ja heivaisi kattilan pihalle, mutta tarkoitus lienee mennä mahdollisimman pienillä investoinneilla?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Kalliiksi tuntuu tulevan jokatapauksessa kun täytyy uusi öljysäiliökin ostaa. Millainen tuo pelkkä iso varaaja on mikä korvaisi kattilan kokonaan ja mitä ne maksaa? Uus säiliö pihalle 1400e
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Millainen tuo pelkkä iso varaaja on mikä korvaisi kattilan kokonaan ja mitä ne maksaa?

Ja heti ennenkuin alat suunnittelemaan mitään varaajan ostoa niin kannattaa tarkistaa, mahtuuko mikään varaaja tekniseen tilaan + saako varaajan kuljetettua sinne tekniseen tilaan.

Meillä esim. piti uusi lattia valaa paria senttiä vanhaa alemmaksi, jotta varaajan sai nostettua pystyyn. Itseasiassa vanha korkeuskin loppujen lopuksi olisi käynyt, mutta parempi enemmän tilaa kuin vähemmän. Ovet jouduttiin ottamaan karmeineen pois, ei tarvinnut eristeitä poistella - eikä tuosta varjaasta oikeastaan olisi niitä edes pois saanutkaan.

http://netfi.oilon.com/cms400/oilon_home/ohproducts.aspx?id=1524&ekmensel=a2214c78_262_310_1524_1
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Kalliiksi tuntuu tulevan jokatapauksessa kun täytyy uusi öljysäiliökin ostaa. Millainen tuo pelkkä iso varaaja on mikä korvaisi kattilan kokonaan ja mitä ne maksaa? Uus säiliö pihalle 1400e

Onko sulla öljykattila muutoin hyvässä kunnossa? Minkä ikäiset laitteet? Öljysäiliöitä saa aika edullisesti käytettyjäkin,niitä poistuu kovalla vauhdilla käytöstä...mutta maksaako vaivan jos kattila on myös tiensä päässä?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Kyllä tuon varaajan parilla kierukalla tai hybridi mallin saisi aikalailla samaan 1400-1500 hintaan.
Kaukorallahan noita on muutamaa mallia kotisivuilla nähtävissä ja hinnastokin ladattavissa.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

-96 on kattila ja poltin uudempi. Tilasin sen farmarisäiliön, saapahan sitte traktorille kanssa soppaa. Enkä nyt enää jaksanu pannuhuoneessa teettää uusia kytkentöjä putkarilla. Ehkä sitte kun öljyn hinta karkaa käsistä harkitsen uudestaan
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Eikö tuo löpö ole nykyään eri tavaraa traktoriin ja lämmitykseen?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

En ole vielä itse tilannut mutta paikan entinen asukas sanoi tankkaavansa myös traktorin tosta säiliöstä
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tapi65 sanoi:
Eikö tuo löpö ole nykyään eri tavaraa traktoriin ja lämmitykseen?

On eri tuoteryhmä kyllä, MoPö saa käyttää öljypolttimessa ja Pö ei saa käyttää traktorissa
Furfurointi pitäisi olla sama mutta Pö aiheuttaa pidemmällä aikavälillä dieselpumpun rikkoontumista
Asia puitu: http://keskustelu.suomi24.fi/node/8581899
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Mekaniker sanoi:
tapi65 sanoi:
Eikö tuo löpö ole nykyään eri tavaraa traktoriin ja lämmitykseen?

On eri tuoteryhmä kyllä, MoPö saa käyttää öljypolttimessa ja Pö ei saa käyttää traktorissa
Furfurointi pitäisi olla sama mutta Pö aiheuttaa pidemmällä aikavälillä dieselpumpun rikkoontumista
Asia puitu: http://keskustelu.suomi24.fi/node/8581899

Suomi24-keskustelu nyt on, mitä on. Moottoripolttoöljyn ja lämmitysöljyn oleellisin ero on puristuksenkestävyydessä. Joka tapauksessa ei lämmitysöljyä nykyaikaiseen moottoriin. Vanhemmat kestävät kumpaa tahansa.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Nyt kun olen muutaman kuukauden seuraillut tätä koneen toimintaa niin aina kun suihkuvesi on ollut viileää niin kattilan lämpötila on ollut 40-45C (suihku ei ole aina viileää) olisiko siinä silloin juuri sulatusjakso käynnissä tai kattilan lämpö alarajoilla ennen vilp:n käynnistymistä ja kun patteritkin käyttävät kuumaa vettä niin lämpö loppuu silloin kesken. Eli se mun pieni(180 l)öljykattilan vesitilavuus ei riitä vaan pudottaa nopeasti lämmöt alas. Olisi tarkoitus laittaa tämä asia nyt kuntoon.

Tälläistä ratkaisua ajattelin: CTC:ltä kuuma vesi levylämmönvaihtimeen mikä on jo kytketty. Levarilta kattilaan, kattilalta 300 litran puskurivaraajaan(Nibe ukv 300) ja säiliöltä taas ulkoyksikölle. Väliin ajattelin laittaa kolmitieventtiilin jolla saisin kesällä tuon 300 litrasen pytyn välistä pois koska lämmitystarvetta ei juuri silloin ole. Tässä myös kuva josta puuttuu tuo levari välistä kokonaan.

Mitäs mielipiteitä herättää? Ja mitä jos laittasin Nibe ukv 300 tilalle Lämminvesivaraaja JÄSPI VLM 300 S kun hinta on käytännössä sama. Tulisi siinä kaupanpäälle sähkövastusta varalle yms. jos vaan korkeuden puolesta mahtuu pannuhuoneeseen. Edit: eipä mahdu, huonekorkeus 1870

Oliko sulla Tapi65 joku tälläinen ratkaisu?
 

Liitetiedostot

  • CTC1.jpg
    CTC1.jpg
    71,8 KB · Lukukerrat: 678
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Mitäs mielipiteitä herättää?

Käyttövesi suoraan öljykattilan kierukan kautta esilämmitettynä tuonne 300 LKV jossa priimaus sähköllä. Tämän jälkeen vasta tuo kolmitieventiili/sekoittaja jolla rajoitetaan verkkoon max. 65 C kuumaa käyttövettä. Kesäksi voit sitten tehdä ohituksen tuolle LKV jos haluat.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuossa piirrustuksessa on vain lämmitysvesi. Käyttövesi menee tällähetkellä levylämmönvaihtimen kautta kattilan kierukalle ja sieltä sekoittajille. Käyttövesi varmaa riittäisi jos kattila ei menisi niin kylmäksi. Lämmitys veden määrää kasvattamalla ajattelin että VILP:n kompura kiittää ja COP paranisi ja suihkussa ei tarvitse palella, koska suurempi vesimäärä ei jäähtyisi niin nopeasti. Nyt on puolet kylmiä ja puolet lämpimiä suihkukertoja, riippuu kattilan lämpötilasta suihkun aloitushetkellä. Olenkin käynyt laittamassa kattilan päälle ennen suurempia suihkuja jos lämpötila ollut liian alhainen valmiiksi.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ongelma on mielestäni lämpimän käyttöveden puolella ja ratkaisu on LKV 300 litraa vastuksella.
Em. kytkennällä voit pitää öljykattilan lämpötilan niin korkeana kuin lämmitysverkosto vaatii (LKV lämpötila ei ole tällöin määräävänä tekijänä) ja näin optimoit COPin. LKV priimaus 300 l varaajassa takaa riittävän käyttöveden kaikissa tapauksissa.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Hyvä pointti. On aika isokokoisia nuo isot lämminvesivaraajat(ei mahdu). Tuo kyllä toimisi hyvin mutta eikö yhtään pienempi LVV riitä? JÄSPI VLM 270 S ehkä mahtuisi mutta entäpä 100-200litraset? Vesi on kuitenkin esilämmitetty valmiiksi levarin ja kattilan kautta. Entä tuo kun kompuran käynnistyskertojen vähentäminen ja käyntijaksojen pidentäminen? tuo ei auta siihen yhtään vai onko se mielestäsi oleellista tässä tapauksessa?
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Hyvä pointti. On aika isokokoisia nuo isot lämminvesivaraajat(ei mahdu). Tuo kyllä toimisi hyvin mutta eikö yhtään pienempi LVV riitä? JÄSPI VLM 270 S ehkä mahtuisi mutta entäpä 100-200litraset? Vesi on kuitenkin esilämmitetty valmiiksi levarin ja kattilan kautta. Entä tuo kun kompuran käynnistyskertojen vähentäminen ja käyntijaksojen pidentäminen? tuo ei auta siihen yhtään vai onko se mielestäsi oleellista tässä tapauksessa?

Kyllä tuollainen 150 litrainen voisi riittää, riippuu tietenkin veden kulutuksesta ja käyttöstä.

Käyntikertojen pituuteen ja määrään voisi auttaa anturin siirto, latauspumppu oli jo pienimmällä.

Latausliitännän siirtoakin voisi pohtia tuosta kattilan keskeltä sinne kattilan paisuntayhteeseen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7536.msg92715#msg92715

Onko se lämmitysverkoston kytkentä tuon liitteen mukainen vain ei? Ilmeisesti ei ole, koska sulla on vain yksi shuntti.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7536.msg92853#msg92853
Tuo peruskytkentä on siis sivulla 25 tässä opuksessa http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/CTC_EcoAir115_125_ohje.pdf
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Terve!
Tässä oma kytkentä, tällä ei turhaan sekoiteta kylmää vettä käyttöveteen pumppukäytöllä.
Öljy- tai puulämmityksellä sitten otetaan vain tarvittaessa lämpöä kv-varaajasta.
Pitäisi saada aikaiseksi vielä se 500 litran kattilavaraajan asennus pesuhuoneen nurkkaan ennen
kesää pidentämään lämpimien ilmojen käyntiaikoja. No pitää vielä Tuumailla pari kuukautta ;D

Terveisin Marko
 

Liitetiedostot

Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

janti sanoi:
Kyllä tuollainen 150 litrainen voisi riittää, riippuu tietenkin veden kulutuksesta ja käyttöstä.

Käyntikertojen pituuteen ja määrään voisi auttaa anturin siirto, latauspumppu oli jo pienimmällä.

Latausliitännän siirtoakin voisi pohtia tuosta kattilan keskeltä sinne kattilan paisuntayhteeseen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7536.msg92715#msg92715

Onko se lämmitysverkoston kytkentä tuon liitteen mukainen vain ei? Ilmeisesti ei ole, koska sulla on vain yksi shuntti.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7536.msg92853#msg92853
Tuo peruskytkentä on siis sivulla 25 tässä opuksessa http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/CTC_EcoAir115_125_ohje.pdf

Mitä anturia tarkoitat?

Lämmin vesi kulkee nyt ulkoyksiköltä levylämmönvaihtimen kautta kattilan päältä sisään ja alhaalta pumpun kautta takaisin ulos. Kattilan päällä on toisessa kohtaa ouman eh-800 josta patteriverkostoon kierto omalla pumpulla. Käyttövesi kulkee levylämmönvaihtimen kautta kattilan kierukalle ja sieltä eteenpäin.

Tuo ensimmäinen linkki ei toimi.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

tatu77 sanoi:
Mitä anturia tarkoitat?

Lämmin vesi kulkee nyt ulkoyksiköltä levylämmönvaihtimen kautta kattilan päältä sisään ja alhaalta pumpun kautta takaisin ulos. Kattilan päällä on toisessa kohtaa ouman eh-800 josta patteriverkostoon kierto omalla pumpulla. Käyttövesi kulkee levylämmönvaihtimen kautta kattilan kierukalle ja sieltä eteenpäin.

Tuo ensimmäinen linkki ei toimi.

CTC:n anturia jonka perusteella se päättää käynnistyksestä. Missä se nyt sijaitsee.
Lataus kytkentä on mielestäni OK. => ei tarvetta muutoksiin siinä.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

ulkolämpötila-anturi on ainakin ulkoyksikön takana laitteen yläreunassa mutta en tiedä missä paluuveden anturi sijaitsee. jossain laitteen sisällä luultavasti. Vilppi sammuttaa itsensä kun paluuveden lämpötila on muistaakseni 54C Tuo LVV on nyt vaihtoehdoista toinen mutta onko kellään mielipidettä/kokemusta tuosta puskurivaraaja kytkennästä ja sen toimivuudesta? Saisiko sillä veden pysymään lämpimämpänä ilman käyttövesivaraajaa? Tai sen kannattavuudesta lämmitys vesitilavuuden kasvattamiseen.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Kyllä pari suolta lisää auttaa paremmin kuin pelkkä puskurivaraaja. Edukkain/ pieneen tilaan menevä ratkaisu olisi sähköllä toimiva tulistusvaraaja käyttöveteen, voisit koetta halpahallin 60-100 litraisella, halvemmatkin lv-varaajat tuppaa kuitenkin muutaman vuoden kestämään.

Itseltäni ohitin vanhan kattilan ja käytän nyt ainoastaan 300l varaajaa jossa on kaksi suolta, lämmintä vettä tulee vähemmän kuin ennen mutta on tuo riittänyt, vaikka säiliön vesi on yläosasta noin 50°c ja keskeltä/alhaalta noin 45°c.

Vastusta on muuten mennyt heinäkuusta lähtien 184h*6kw. Pakkasraja -20°c on tullut 2-3 kertaa vastaan ja fortumikin on muistanut sähkökatkoillaan muutamaan kertaan.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Tuossa saunassa istuessa mietin asiaa ja sanotaanko näin että tieto lisää tuskaa. Nyt tuli legionella bakteeri mukaan ajatus kuvioihin. Suurin valinnan vaikeus on mulla se että CTC suosittaa 300 litraa vesitilavuuden 15kW koneelleen. 20 litraa per kW 15kW x 20 = 300 litraa. Liittyy ilmeisesti kompuran käynnistyskertoihin ja cop arvoon. hämärästi muistelen että kompura kestää 25 000-35 000 käynnistyskertaa ennen kuin hajoaa. Uusi maksaa jotain 1000€. Suuremmalla vesitilavuudella veikkaan että käynnistyskerrat pienenevät ja käyntijaksot pitenevät mutta... auttaisiko se 300 litraa puskurivaraaja tuohon käyttöveden ongelmaan. En tiedä kun ei ole mitään hajua miten tuo käyttäytyy. Tuntuu että nuo alan asiantuntijat sekä putkimiehet puhuvat mitä sattuu, ei tiedä ketä uskoisi asiassa.
 
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa

Ei auta puskurivaraaja käyttöveden riittävyyteen kovinkaan paljoa, tietysti se tasoittaa sulatusten aiheuttamaa lämpötilan laskua pumpulta palaavaan veteen.
Jos kytket pumpulta palaavan veden ensin puskurivaraajaan ja siitä vaihtimeesi ja viimeiseksi öljykattilaan, voisi tuosta saada jotain hyötyä. Mielummin ehkä kuitenkin tulistusvaraaja tai lisää suolia jonkin kokoiseen varaajaan.
Suolissa ja vaihtimissa legionella riski on lähes olematon koska kaikki vesi vaihtuu tuoreeseen kun vettä lasketaan hanasta.
Tarvitsisit kuitenkin lisää vesitilavuutta, kannattaa miettiä tarkkaan seuraavaa sijoitusta, yksi vaihtoehto on ctc:n sähkökattila, siinä tulisi pumpun automatiikkakin mukana.
 
Takaisin
Ylös Bottom