- #201
Näyttää vaativan nuo pätkäisyt aina uudestaan ainakin käyttöveden lämmityksen jälkeen eli siinä menee nuo käyttäjän hystereesiasetukset pois päältä ja vaatii uuden aktivoinnin. Meillä tulee tuon käyttöveden kierron takia sen verran usein tuo käyttöveden lämmitys, että ei normitilanteessa oikein pääse näkemään helpolla katkeaako johonkin muuhun. Jos nyt sattuisi tulemaan sulatus sopivasti, niin näkisi aiheuttaako se tuon hystereesitilan nollauksen vai ei. Tällä hetkellä nyt vain ikävästi se -6 jäänyt sinne alarajaan, joten odottelee alarajaa käyttöveden lämmitykseen asti, pitää varmaan käydä laittamassa se -3 takaisin sinne alarajaksi, niin pääsee paremmin näkemään tuota käyntiä.Tuo kuulostaisi kyllä fiksulta, eli jos tietyn aikavälin sisällä pätkäsee useampaan kertaan niin hystereesiä kasvatetaan. Olisi kiva tietää vielä minkä perusteella sitä lopulta sitten lasketaan vai jääkö se pysyvästi tekemään ylilämpöä kunnes olosuhteet muuttuvat.
Tämä ylituotto "ongelma" on ollut omassakin ohjauksessa pohdinnassa, mutta toisaalta meidän ympäristössä sillä ei ole suurempaa merkitystä niin on jäänyt tekemättä minkäänlaista toteutusta.
Ei ole lisäantureita.Varmistus vielä että eihän sinulla ole käytössä näitä lisäantureita THW6 ja 7?
Eipä tässä ainakaan omalta osalta enää epäselvyyksiä tuon hystereesitilan käynnistymisen kannalta pahemmin ole. Seuraavaksi pitää katsoa just tuota hystereesin resetoitumista eikä siihenkään kyllä muistikorttia tuon logituksen lisäksi tarvitseJa kokoajan kasvaa mielenkiinto suuremmaksi saada sitä muistikorttidataa jostain koneesta missä käyräajolla mennään ja hystereesiä yritetään käyttää. Uskoisin että siitä tuo logiikka lopulta selviäisi aika nopeasti.![]()