Ensimmäinen PILP + ILP talo, energiatehokas käyttö

Nibe F470 lattialämmitys ja ILP tukena. Miten tätä komboa ja sen toimivuuttaa lähtisi arvioimaan ja mahdollisesti säätämään? Toisinsanoen minkä datan perusteella (ja miten sen saa parhaiten ulos?) osaavammat voi sanoa, että onko mahdollista optimoida setuppia? 70m2 -21 rakennettu puinen paritalo.
Kiitos etukäteen
 
Arvioinnista en tiedä, mutta laita Nibeen normaalia käyttöä loivempi käyrä ja vastukset pois. Ttoiveena olisi, ettei se kykenisi yksinään pitämään mökkiä lämpinänä, kun ilma menee pakkaselle. Pakkaskelillä Niben tueksi tulee sitten puoliautomaattisesti ILP., kun sisäilma viilenee ja Nibne ei enää kykene tuottamaan riittävästi lämpöä.
 
Rakentelin äidin omakotitaloon jossa nibe f310p ja ILP systeemin jossa laitteen oma kompressorin rele on korvattu puolijohdereleellä ja shelly uni:lla. Home assistant seuraa sähkön hintaa, niben vesipannun lämpötilaa ja ohjaa kompressoria päälle ja pois sen mukaan milloin nibe haluaisi sitä käyttää ja onko menossa vuorokauden kalleimmat, keskihintaiset vai halvimmat vartit. Ulkolämpötilakin on mukana ja myös niben vastusten estoa ohjataan shellyllä.

karkeasti menee näin, ulkolämpötilariippuvaisesti
- ei käynnistetä kompressoria vaikka Nibe haluaa jos on kalliin hinnan ajankohta
- sammutetaan kompressori hieman alemmassa lämmössä kuin Nibe haluaisi kun keskihinta
- ajetaan täydet lämmöt pönttöön halvimman jakson aikana

Käyrä säädetty loivaksi ja ILP hoitaa suurimman osan lämmityksestä. n. -18 paikkeilla täytyy sallia vastukset paitsi kalleimmaksi ajaksi jotta kämpässä riittää lämpö, ILP ei enää saa tarpeeksi pumpattua
 
Mo!
Muutimme juuri uuteen kotiin Oulussa.
100 m2 puurunkoinen paritalo, valmistunut tänä kesänä. Lämmitysmuotona vesikiertoinen lattialämmitys.
Kiinteähintainen sähkösopimus. Kahden hengen talous.
Lämmityksen hoitaa NIBE F470 ja Mitsubishi MSZ-LN25VG3W ilmalämpöpumppu. Ei muita lämmönlähteitä.
Aikaisemmissa asunnoissa on ollut kaukolämpö. Lämpökäyrien säätö ja laitteistojen asetuksien muuttaminen jossain määrin tuttua puuhaa.
Mutta PILP+ILP yhdistelmää ei ole aikaisemmin käyttänyt.

NIBEssä nyt asentajan tekemät asetukset:
1.1 lämpökäyrä (käyrän muutos): -1
1.9.1 lämpökäyrä (käyrän jyrkkyys): 4
19.3 pienin menolämpötila: 23
5.1.5 puhallinop. poistoilma (normaali): 35
5.1.6 puhallinop. tuloilma (normaali): 35

Miten tätä PILP ja ILP yhdistelmää tulisi käyttää, jotta saan laitteistosta parhaimman mahdollisen hyödyn?
Tämän ketjun kirjoitukset olen lukenut, mutta muutama asia mietityttää.
Lähdetään liikkeelle aivan perusteista. Lämpökäyristä ja muista asetuksista kyselen sitten erikseen.
Pidänkö talvikaudella ILP:n käynnissä 24/7 ja säädän siihen haluamani huonelämpötilan?
Ymmärsin, että ILP:n automaattitoiminto tulee kytkeä pois päältä, ettei se erehdy viilentämään asuntoa, mikäli huonelämpötila nousee.
Esimerkkinä tilanne, jolloin talo täynnä väkeä.

Olen varautunut siihen, että ensimmäinen talvi menee opetellessa ja jotain oppirahoja koitunee maksettavaksi.
Joko odotettua korkeimpina sähkölaskuina tai liian viileänä tai liian lämpimänä asuntona.
Minkälaisia sähkönkulutuslukemia on odotettavissa? Tähän toki vaikuttaa huonelämpötila yms tekijät (sähköauto, tms), mutta jotain suuntaa osannette antaa?

Paljon on nöösipojalla kysymyksiä, toivottavasti jaksatte vastailla, vaikka osin samoja kysymyksiä on tässä ketjussa jo ollut.
 
Miten tätä PILP ja ILP yhdistelmää tulisi käyttää, jotta saan laitteistosta parhaimman mahdollisen hyödyn?
Kun Pilppi alkaa käyttämään vastuksia niin Ilppi päälle!
Ilpin vaikutusalueelta voi tarvittaessa/haluttaessa lattialämmitystä vähentää
 
Itsellä 100 neliötä ja paritalo Pohjanmaalla, F470 ja sama LN25. Täällä LN25 lähtee lämmitykselle kun ulkolämpötila laskee nollan alapuolelle. Sitä ei juurikaan sen yläpuolella tarvitse käyttää kun kompura ainakin meillä ei silloin käy 24/7.

Ilmalämpöpumpun suurin hyöty on omasta mielestä että se pitää sisälämpötilan tasaisena. Ei sillä niin hirveän paljon säästöä saa kun ei sähkölaskut muutenkaan ole tän kokoluokan taloissa niin suuria.

Suurin säätö mikä kannattaa tuohon F470 tehdä on että säädät tuloilman lämpötilaan noin väliin 16-18. Sitä voi myös laskea vieläkin alemmas jos haluaa, itsellä tällä hetkellä 14. Niin ILPi hoitaa ilman lämmittämisen kun taas Nibe f470 voi laittaa enemmän energiaa esim käyttöveteen.
 
Takaisin