F750 kompressoin lyhyt käyntiaika (229)

Jolberious

Vakionaama
Ah, vedän siis äskeisen kommenttini äärettömän nopeasta huollosta takaisin. Kannattaa muistaa, että työn tilaaja yleensä saa laskun, tästä syystä takuunalaisten laitteiden kanssa neuvotaan sinne valmistajaan olemaan yhteydessä, niiltä saa huoltoliike laskutusluvan jne.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Ninben etu on yleisyys ja siksi huoltoa on helppo löytää.

Ah, vedän siis äskeisen kommenttini äärettömän nopeasta huollosta takaisin. Kannattaa muistaa, että työn tilaaja yleensä saa laskun, tästä syystä takuunalaisten laitteiden kanssa neuvotaan sinne valmistajaan olemaan yhteydessä, niiltä saa huoltoliike laskutusluvan jne.

Jos laitteessa takuunalaista vikaa niin menee kyllä Nibelle lasku.
 

BroHesus

Jäsen
Joo mie sinne nibe huoltoon sanoin että mie olen yhteydessä siihe alueen firmaan ja laitan sen jälkee nibelle spostiin että miten edetään ja saa nibe maksaa viulut :D
 

BroHesus

Jäsen
Päivitystä: ei muutosta mihinkään suuntaan. Maanataina tulee joku tyyppi joka jo eläkkeellä, koska se nähtävästi tietää pilpeistä enemmän. Nooh onneks ei oo talvi...
 

pökö

Kaivo jäässä
Päivitystä: ei muutosta mihinkään suuntaan. Maanataina tulee joku tyyppi joka jo eläkkeellä, koska se nähtävästi tietää pilpeistä enemmän. Nooh onneks ei oo talvi...
Harmillista mutta kyllä homma vielä selkiää.

Tällaisista syistä laitoin oman systeemini varavastuksen täysin erilleen lämpöpumpusta vaikka siinä paikka ja fiksu ohjaus tuolle onkin.
 

root

Aktiivinen jäsen
Päivitystä: ei muutosta mihinkään suuntaan. Maanataina tulee joku tyyppi joka jo eläkkeellä, koska se nähtävästi tietää pilpeistä enemmän. Nooh onneks ei oo talvi...

Harmillista, no jos selviää että sama vika (vaihtoventtiili), ota siitä purettuna kuva tänne foorumille.

Jäi harmittamaan kun en itse tajunnu tilanteen ollessa päällä napata fotoa. Käsittämätön ratkaisu käyttää muovia / jotain haurasta komposiittia ko. venttiilin karassa. :mad:
 

BroHesus

Jäsen
Mahdollinen syyllinen löytyi joka on tässä tapauksessa vaihtoventtiili. Laitan tähän vielä kuvat josko jollekin apua jossain vaiheessa ja tuo nuolen osoittama kohta on se mikä antanut periksi. On siis muovia. En tosin ymmärrä miksi ihmeessä.

Uusi osa tulee huomenna tai keskiviikkona jolloin nähdään lähteekö homma pelittää.
 

Liitteet

  • nibe11.jpg
    nibe11.jpg
    91 KB · Katsottu: 353
  • nr1.jpg
    nr1.jpg
    50 KB · Katsottu: 342
  • nr2.jpg
    nr2.jpg
    58,6 KB · Katsottu: 371

Mikki

Hyperaktiivi
Mitää järkeä tuollaisissa muoviosissa ei ole. Halpuutusta tehdään nykyään ihan typerissä paikoissa, kun vastaava osa metallisena maksaisi ehkä max. 0,5€ enemmän.
 

root

Aktiivinen jäsen
Mahdollinen syyllinen löytyi joka on tässä tapauksessa vaihtoventtiili. Laitan tähän vielä kuvat josko jollekin apua jossain vaiheessa ja tuo nuolen osoittama kohta on se mikä antanut periksi. On siis muovia. En tosin ymmärrä miksi ihmeessä.

Uusi osa tulee huomenna tai keskiviikkona jolloin nähdään lähteekö homma pelittää.

Mulla meni toisesta kohtaa (QN10)
1569232443079.png
 

VesA

In Memoriam
Mitää järkeä tuollaisissa muoviosissa ei ole. Halpuutusta tehdään nykyään ihan typerissä paikoissa, kun vastaava osa metallisena maksaisi ehkä max. 0,5€ enemmän.

Täytyy muistaa että 0,5e on jo erittäin huomattava osa venttiilin materiaalikustannuksia. Näin näitä koneita isoissa konserneissa tehdään - eikä noita välttämättä edes vaihdeta ikinä parempiin jos takuuaikana hajoaa riittävän harva ja puuha tulee näin halvemmaksi. Varsinkin jos takuun hoito ja riski on myyty itse Nibeltä jollekin jälleenmyyntiportaalle tai vakuutusyhtiölle joka ostaa osat Nibeltä. Näissä ei takaisinkutsuja taideta tuntea.
 

BroHesus

Jäsen
Nonni toistaseks toimii. Tänää kävi vielä uus huoltomies joka vaihto myös tuon ylemmän venttiilin mistä root laitto kuvan ku seki oli menny paskaks.
 
Viimeksi muokattu:

root

Aktiivinen jäsen
Nonni toistaseks toimii. Tänää kävi vielä uus huoltomies joka vaihto myös tuon ylemmän venttiilin mistä root laitto kuvan ku seki oli menny paskaks.

Siis molemmat venttiilit hajos samaan aikaan? Ettei vaan syyllinen ollu ylempi venttiili ja alempi vaihdettiin turhaan? Aiemmasta kuvasta ei saanu kunnolla selvää.
 

BroHesus

Jäsen
Siis molemmat venttiilit hajos samaan aikaan? Ettei vaan syyllinen ollu ylempi venttiili ja alempi vaihdettiin turhaan? Aiemmasta kuvasta ei saanu kunnolla selvää.
Oli seki alempi rikki. Murtunut. Tuossa kuvassa missä moottori nii siellä sisällä osa paloista.
 
Back
Ylös Bottom