Gree SP-X Nordic

TTP

Tulokas
Mulla pelkkahirsisessä rantasaunassa sp nordic 35 lämmittämässä. Eilen oli samannäköinen kenno, mutta aina se on ittensä sulattanut. Viime talvenkin oli ainoa lämmittäjä ja hyvin se pitää lämpimänä. Puhallus joko automaatilla tai täysillä, pyynti 14c. Jos joku sielä nukkuu niin sitten silence puhallus. Kylmimmät kelit oli -33

Kokeilitko puhallustehoa täysille ja pyyntiä isommalle?
 

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Mulla pelkkahirsisessä rantasaunassa sp nordic 35 lämmittämässä. Eilen oli samannäköinen kenno, mutta aina se on ittensä sulattanut. Viime talvenkin oli ainoa lämmittäjä ja hyvin se pitää lämpimänä. Puhallus joko automaatilla tai täysillä, pyynti 14c. Jos joku sielä nukkuu niin sitten silence puhallus. Kylmimmät kelit oli -33

Kokeilitko puhallustehoa täysille ja pyyntiä isommalle?
Kokeilin muistaakseni n. 20-21:teen vaan sitä, en sen lämpimämmälle. Nyt illalla tein toisen pakkosulatuksen, silti näyttää olevan kiiltävä jääpinta paikotellen rivastossa :hmm:
 

TTP

Tulokas
Gree taitaa tehdä sulatuksen vain tarvittaessa eli kun ei enää pysty lämmittämään. Kokeilin rantasaunalla nostaa lämpöjä ja kohta oli sulatus päällä. Sitä ennen oli melko paksu kuura päällä.

Nosta lämmöt vaikka +25 ja puhallus täysille. Anna jokusen tunnin olla. Jos ei ole sulattanu niin jäähdytys päälle. Jos näillä ei lähde sulattamaan niin joku vika sitten laitteessa
 

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Gree taitaa tehdä sulatuksen vain tarvittaessa eli kun ei enää pysty lämmittämään. Kokeilin rantasaunalla nostaa lämpöjä ja kohta oli sulatus päällä. Sitä ennen oli melko paksu kuura päällä.

Nosta lämmöt vaikka +25 ja puhallus täysille. Anna jokusen tunnin olla. Jos ei ole sulattanu niin jäähdytys päälle. Jos näillä ei lähde sulattamaan niin joku vika sitten laitteessa
Ookeit, eli olisi ominaisuus ihan tuo?
Mitenkähän copin kanssa käy, kun luvattiin aika hyvää kuitenkin :hmm:
 

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Nyt asentaja laittanut viestiä, että maahantuoja neuvonut vaihtamaan piirikortin uuteen tuossa sp-x 25:sessa. Eli jotain vikaa taisi olla oikeasti?
 

haraldh

Vakionaama
Gree taitaa tehdä sulatuksen vain tarvittaessa eli kun ei enää pysty lämmittämään. Kokeilin rantasaunalla nostaa lämpöjä ja kohta oli sulatus päällä. Sitä ennen oli melko paksu kuura päällä.

Nosta lämmöt vaikka +25 ja puhallus täysille. Anna jokusen tunnin olla. Jos ei ole sulattanu niin jäähdytys päälle. Jos näillä ei lähde sulattamaan niin joku vika sitten laitteessa
Riittää jo jonkuin 20 minuutin parikin astetta korkeammalla pyynnillä niin lähtee sulattamaan jos ei aikaisemmin ole halunnut sulatella. Tämä ainakin mun pikkugreellä.
 

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Nyt käyny asentaja vaihtamassa uuden piirikortin tähän sp-x 25:seen. Kuulemma tauolla tällä hetkellä tämän sp-x mallin myynti, kun n. kolme kymmenestä on näillä samoilla ongelmilla ollunna.. Eli ei osaa sulattaa itteään.

Tässä kuitenkin jotain kuvia sp-x 25:sesta ja toteutuksesta.

Pohjassa menee sulanapitoputket takaosassa / sivulla, ettei pääse jäätymään.

1764928658470.jpeg


Piirikortista kuvia:
1764928761327.jpeg
1764928772209.jpeg


SIsäpuolelta:
1764928803599.jpeg
1764928812068.jpeg
 

remykv

Vakionaama
Ilman modauksia 600m3 tallissa -19C ja katkokävelyllä mennään, aika uskomaton värkki, pakko tuolta on tonkia lämpöanturi näkyviin ja siirtää vaikka vähän kauvemmaksi.
 

arimika

Vakionaama
Ilman modauksia 600m3 tallissa -19C ja katkokävelyllä mennään, aika uskomaton värkki, pakko tuolta on tonkia lämpöanturi näkyviin ja siirtää vaikka vähän kauvemmaksi.
Onko sulla jo takkatoiminto ja kaukosäädin mittaus päällä? Vai ihan perus asetuksilla. Nythän olis hyvät testikelit verrata toimivuutta.
 

Viuh

Jäsen
Kaukosäädin mittaus itsellä päällä, n. 150m2 okt ja ajelee ihan tasaisesti ilman pätkäajoa. Kaukosäädin polvenkorkeudella hyllyllä. Erinomaisesti tuntuu lämpöä puskevan eikä oikein mitään pahaa sanottavaa toistaiseksi laitteesta.
 

remykv

Vakionaama
Onko sulla jo takkatoiminto ja kaukosäädin mittaus päällä? Vai ihan perus asetuksilla. Nythän olis hyvät testikelit verrata toimivuutta.
Perus asetuksilla mennään vielä, pitääpä alkaa tutustumaan laitteeseen.
Nyt löytyi miten tuon saa kaukosäädin mittaukselle, pitääpä käydä töiden jälkeen käydä muuttamassa asetuksia....mitä hyötyä takkatoiminnolla saadaan?
 
Viimeksi muokattu:

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Täällä perus asetuksella mennään, yläkerrassa sijaitsee ja portaikosta tulee alakerran takkaleivinuunin / mitsu rw35:sen lämpöä väkisten. Joten katkolla aikalailla käypi.
 

Mauno1

Tulokas
Kumpi kannattaa valita 25 vai 35 malli? Hintaero mitätön.
Tulee ns. 2 pumpuksi. Asennus huoneeseen, jossa pariovet. Näin kovemmalla pakkasella ovet avataan, että paremmin pääsisi ilma levyttämään taloon. Normaalisti vain toinen ovi auki, eikä välttämättä esim. -5c pakkasella koko pumppu ole edes käytössä.
 

remykv

Vakionaama
Nyt ollut kaukosäädin mittauksella,
pakkasta -16, käy katkoa vaikka minimiottotehojen puolesta pitäisi käydä helposti kokoajan.
Tämän vuorokauden keskiottoteho n.1100w
 

kekselijas

Tulokas
Te joilla on nyt tuo gree sp-x 25 nordic malli käytössä, niin kuinka voimakas on sisäyksikön puhallus ? Miltä etäisyydellä puhallus vielä tuntuu selkeästi ?
 

remykv

Vakionaama
Tänään ollut -18C ja pumppu käy 20min. huilaa 15min. käy 20min.........
Ottanut 22.5kwh/21h eli n.1100w keskikulutus, mahdollisuudet on käydä tasaisemminkin.
Kokeiltu kaukosäädin mittausta ja perus asetuksilla mikään ei tee mitään muutosta toimintaan.
 

arimika

Vakionaama
Onko kukaan mittaillut sp-x35 max. ottotehoa, mitähän tuommoisen pitäisi ottaa maximissaan?
Mulla kans SP-X 35 ja ollut sähkömittarin jatkeena alkaen 5.2.2025 näytti max hetkellinen kulutus himpun yli 2700W ollut koneen ottoteho

Perus asetuksilla mennään vielä, pitääpä alkaa tutustumaan laitteeseen.
Nyt löytyi miten tuon saa kaukosäädin mittaukselle, pitääpä käydä töiden jälkeen käydä muuttamassa asetuksia....mitä hyötyä takkatoiminnolla saadaan?

Takkatoiminto jää puhaltelemaan ilmaa jos menee esim katkolle. Itse otin tuon pois päältä kun ei kukaan ole takkaan viittiny hakea puita 🔥 no onhan tässä vielä talvea jäljellä.
 

Mikko_krn

Jäsen
Iltapuhteina asennus ja käyttöönotto SP-X35 pumpulle.

Pyöröhirsimökin kellarikerroksessa/alakerrassa Mitsun RW25, ja nyt keskikerrokseen tuli tämä Greeniläinen.

~2700 watin maksimi ottoteho on aika vakuuttava. Viitannee "matalaviritteisyyteen" jonka pitäisi tarkoittaa myös pitkää ikää.

Jännä nähdä miten tuo tuohon kotiutuu.. melko miehekkään oloinen laitos on kyllä, joskin yllätyin sisäyksikön pienuudesta.. mitsussahan on aika jäätävän kokoinen sisäyksikkö.

Sisäyksikön pienuuden huomaa kyllä sitten puhallusäänestä.. mitsua tuskin huomaa televisiota katsellessa vaikka se puhisee siinä pään yläpuolella.
Tämä on vähän vähemmän hienostuneen oloinen.. kuten ulkoyksikkökin joka herättää huomattavasti enemmän luottamusta lämmityskykyynsä kuin Mitsun.

So far so good, ja potkua tästä kyllä tuntuu löytyvän hyvin.

👌

-M
 

Mikko_krn

Jäsen
1000058307.jpg

L1 = Jääkaappi, pakastin jne
L2 = Gree SP-X 35
L3= Mitsubishi RW25

Green asennuksen myötä Mitsun kulutus putosi melko tarkkaan puoleen aikaisemmasta ja kokonaiskulutus nousi 50%.
Alakerrassa 1/3 kämpän kuutioista ja Green valtakunnassa 2/3, eli kulutus käyttäytyi aivan kuten ajattelinkin vaikka salaa toivoin alhaisempaa kulutusta.

Green säädöt 21C ja puhallin 2.
I FEEL päällä, sillä ilman sitä pumppu kävi jatkuvaa katkokävelyä.

Mitsubishi 20C ja puhallin AUTO.

Green käyntilogiikka ihmetyttää, mutta kai tuossakin joku järki on.
Tänää ennen nukkumaanmenoa puhallin kolmoselle toiveena lyhyemmät käyntijaksot, ja huomenna samaan aikaan laitetaan puhallin Auto-asentoon..
Toivottavasti saan vertailukelpoista dataa.
SPX on kyllä todella tehokas ja hyvän tuntuinen pumppu.

M
 

arimika

Vakionaama
Linkattu ketjusta https://lampopumput.info/foorumi/threads/gree-pumput.39593/#post-769462 tännekin muistiin

Kyllä ja Ei

Nyt 1 vuoden kokemuksella Gree 35 SP-X-A/W NORDIC ihan ekoja Suomeen tulleita ja asennettuja (asennus 5.2.2025) pumppuja Halusin uutuuden kun tälle luvattiin Tehokas jopa -35 ulkolämpötilassa Aiempi mallihan oli Gree SP 35 Nordic toki myyjäkin tätä keihui aiemmpaa tehokkaammaksi.
Onhan mm. tässä WI-FI, Säätö lämpötilalle 8-30 astetta, Takkatoiminto, Puhdistus ja plasmasuodatus, I FEEL -toiminto eli kaukosäätimestä lämpötilan mittaus ja ohjaus

Laitetaas tähän tietoja Scanvarmin esitteestä: ja LINKKI tuotteeseen

LämmitystoimintoLämmitysteho (nimellisteho)
Toiminta-alue (ulkolämpötila)
SCOP, lämpökerroin
Energiatehokkuusluokka
kW
°C
kW / kW
A–E
0,9-7,2 (4,2)
-35 ∞ +24
5,1
A+++
JäähdytystoimintoJäähdytysteho (nimellisteho)
Toiminta-alue (ulkolämpötila)
SEER, energiatehokkuuskerroin
Energiatehokkuusluokka
kW
°C
kW / kW
A–E
0,85-5,4 (3,53)
-18 ∞ +52
8,5
A+++
SisäyksikköMitat, k x l x s
Paino
Äänenpaine (min-max)
Ilmavirta (min-max)
IP-luokitus
mm
kg
dB (A)
m3/h
Moisture Class
290 x 770 x 230
11
23 – 45
250/300/400/500/600/650/830
IP20
UlkoyksikköMitat, k x l x s
Paino
Äänenpaine max (1 m päästä)
IP-luokitus
Sulakekoko
mm
kg
dB (A)
Moisture Class
A
660 x 958 x 402
44
57
IP24
13
AsennustiedotNesteputken halkaisija
Kaasuputken halkaisija
Maksimi putkipituus
Maksimi korkeusero
Lisätäyttö
Jännite, vaihe/taajuus
mm (tuumaa)
mm (tuumaa)
M
m
g/m
V, Vaihe/Hz
6,35 (1/4”)
9,52 (3/8”)
20
10
16
230, 1/50
KylmäaineR32 (1,1kg) GWP 675

Sähkö laite on kuluttanut 1 vuoden aikana 2953 kWh omalla energia mittarilla mitattu
Mittarin mukaan max kulutus ollut 2720W

+ ( plussat )
Teho ei ole loppunut vaikka nyt tammi-helmikuun alussa 2026 reiluja pakkasia kylminyö -25.7 ollyt
Pitää talon lämpimänä ja tuntuu olevan vielä teho reservejä
Kulutus jäähdytys käytöllä
Puhallusnopeus varauksin näin talvella korvalle sopivat (puhallus asteikolla 1-7) 1-5


- ( Miinukset )
Ihmeellinen pohja kulutus 120-150W kun mennnään pakkaselle. (tekee päivä tasolla 2.8-3,6kWh kulutuksen) Luulen että tähän auttaisi https://lampopumput.info/foorumi/threads/gree-pular-gwh09aga-k6dna1a.34962/page-2 viesti #45 @haraldh modaus

Puhallus nopudet 6-7 ovat melko kovaäänisiä eikä niitä viitsi pitää päällä jos katsoo esim telkkaria

Kulutus jäähdytys käytössä itse pidän melkein koko kesän asetuksella DRY ja ja hyvin harvoin COOL asetusta
Ulkoyksikköön jäänyt reunoille lumisateiden jälkeen jäätä joka pitää käydä sulattelemassa


Laitellaan lisää kokemuksia kun niitä tulee mieleen ja laitteesta lisää kokemuksia
ps. linkkaan tämä viestin myös
 
Kirjotampa tänne kokemukseni Green SP-X pumpusta.
Laite palveli autotallia. 40m2 ja huonekorkeus 2,7m. 108m3.
Huonetavoite 10 asteen tienoilla, jota olen pitänyt lattialämmöllä lämpimänä. Lattiassa kaksi vastusta. Lattialämpö aikasuhteellisesti ohjattu ja ajetaan 0-50% ensimmäinen vastus 1500W ja toinen 50-100%. 5 vuoden KA on n. 2500kWh/v.

Sitten asiaan.
Asensin 25 koon SP-X pumpun tilaan toivoen että saisin tällä mukavasti pidettyä tallin lämpimänä ja säästettyä siinä samalla pikkuisen sähkölaskussakin. Laskelmien mukaan n. 5v takaisin maksulla.
Laitoin pumpun syöttöön Mid hyväksytyn 1-vaihe energianalysaattorin ja kytkin sen rakennusautomaatioon modbus väylällä. Lokitan sitä kautta 5s näytteenotto välillä arvot pilveen rapsoja ja trendiseurantaa varten. Ei siis mitään pyöristyksiä tms harhoja. Ja kaupallinen ammatti scada.
Trendissä näkyvä huonelämpötila on "oikea" huoneanturi n. 1,2m korkeudessa avonaisella paikalla.

Ihmetys oli melko suuri kun rupesin koneen käyntiä seuraamaan. Alla kuva.

1770991041480.png

Kokeilin useampaa asetusta kuten iFeel ja normaalia. Lämpötila 8 asteessa. Myös korkeampaa. Katkokäynti oli aika hurjaa. Ainakaan minä en saanut kompuraa säätämään lämpötilan mukaan oikeastaan mitenkään. IFeel toiminnolla pelasti huomattavasti isompi hystereesi jolla kone käy muttei juuri säätöä. Normaali tilassa se oli pienempi. IFeel tilassa kone hyökkäsi aina maksimi teholle. Normaali tilassa kävi pienemmällä teholla mutta pahempaa katkoa. Laitteen minimiteho oli n. 800w josta pohjakuorma sen 150w.

Yhtenä yönä kone oli saanut jonkun halvauksen ja ajanut tovin mukavasti ja tasaisesti. Se oli loppunut sulatukseen ja jatkunut sen jälkeen tutulla hikalla. Hikalla -> sulatus -> halvaus -> sulatus -> hikka. Mikään olosuhteista ei tässä ole kerennyt muuttua ulkona eikä tallissa. Tämä oli ihmetyksen aihe eikä tälle selitystä löytynyt. Kuva alla.

1770991041492.png


Yksi asia joka myös ihmetytti kovin oli koneen ottama 150w pohjateho. Ulkoyksikän pohja tuntui melko lämpimältä pakkasessakin kun se oli täsä yksilössä ainakin aina päällä. Toki nollan yläpuolella tällä ei käyty.

Tehoja laitteessa oli rutkasti ja se oli varmasti yksi syy katkoiluun pienen tallin lämmitysessä. Toki fiksummalla ohjauksella uskon että tämä olisi ollut siistimpää.

Yritin asiaa saada selviteltyä Scanvarmilta, mutta siellä ei oltu asian suhteen yhteistyökykyisiä. Kerroin heille tilannetta kuvineen ja datoineen mutta sain vastaukseksi jonkun myyntimihen jorinoita jossa hän kertoili termostaatin toiminnasta. (Kysymys oli passiivimittauksista) 🙂 Totesin että siellä putiikissa ei ollut tietoa minun asettamiin kysymyksiin laitteen sisäisestä toiminnasta. Ja perinteisen vastauksenkin sain "näitä on myyty tuhansia eikä kukaan muu ole asiasta kysellyt tai ilmoitellut".
Tästä jäi tosi epäammattimainen kuva itselle ja toivon että heidän diilaamiin tuotteisiin en enää sekaannu.

Laite purkaantui kahden viikon käytön jälkeen pois. Onneksi laitteen myyjä oli fiksu ja ymmärsi yskän laitteen keston sekä käytön kannalta. Hänkin oli kädetön Scanvarmin vastaamattomuuden/ammattitaidottomuuden edessä. Minua olisi harmittanut joka kerta talliin mennessä katsoa laitetta kun tietäisin sen oikean toiminnan. (Tieto lisää tuskaa)
Laitteeseen en tietenkään tehnyt mitään modifikaatioita vaikka siihen mielenkiintoa olisi ollutkin. Ettei takuu raukea jos laite olisi minulle jäänyt. Uskon että näillä olisi tätä hitusen saanut rauhoitettua.

Nyt tallissa on MHI Kazan Arctic 20 ja käynti on huomattavasti sivistyneempää. Ei tosin täydellistä kun matalan lämpötilan moodissa sisäpuhallin ei tottele haluttuja asetuksia vaan pyöriii minimillä. Lisään tähän huonenäytön jolla saan asioita muutettua ja uskon että sillä saan loputkin katkokäynnit kuriin. Tämä säätää kompuraa muutenkin kuin on/off.

Antakaahan kommenttia mikä tässä oli vikana. Asetus vai asennupaikka. Oisko laite ollut joltakin osin viallinen tai vanhalla softalla tms??
 
En pysty SP-X koneesta sanomaan mitään, mutta mulla pyörii tallissa Gree Amber 35 ja alkutalvesta pyyntinä 11 astetta. Ensimmäiset kovat pakkaset -25 niin kone kyykkäsi, ettei jaksanut pitää, kuin 7-8 astetta lämpöä. Nostin pyynnin 15 asteeseen ja kone alkoi toimimaan ja vaadittu lämpö tuli ja pysyy. Totesin, että lauhemmilla keleillä konetta voi pitää alempana, mutta pakkasilla pyyntiä on pakko nostaa.
 

markok

Aktiivinen jäsen
En pysty SP-X koneesta sanomaan mitään, mutta mulla pyörii tallissa Gree Amber 35 ja alkutalvesta pyyntinä 11 astetta. Ensimmäiset kovat pakkaset -25 niin kone kyykkäsi, ettei jaksanut pitää, kuin 7-8 astetta lämpöä. Nostin pyynnin 15 asteeseen ja kone alkoi toimimaan ja vaadittu lämpö tuli ja pysyy. Totesin, että lauhemmilla keleillä konetta voi pitää alempana, mutta pakkasilla pyyntiä on pakko nostaa.
Minkä kokoisessa tallissa tämä on? Meillä on Amber 35 60m2 tallissa 8 asteen ylläpitolämmössä ja tehot ei ole loppuneet edes -40 asteen pakkasessa. Tehoa tuossa kyllä on, mutta @ÄnkyräUkko mainitsema katkokäynti on Gree pumppujen ominaisuus. Kyllä minäkin siitä reklamoin kun käytännön minimiottoteho on 800W vaikka esitteesä mainittiin 150W. Tuo logiikka on muutenkin järjetön kun tehoa nostetaan koko ajan, mutta koskaan ei vähennetä. Tästä ei voi seurata muuta kuin pahaa katkokäyntiä. Melko pienellä energialla tuo on kuitenkin toiminut ja talli pysynyt lämpöisenä niin olen antanut sen riehua siellä vapaasti. Sulanapitovastuksen modasin toimimaan vain tarvittaessa. Oleskelutiloissa tuollainen laite olisi kyllä käyttökelvoton.
 
Minkä kokoisessa tallissa tämä on? Meillä on Amber 35 60m2 tallissa 8 asteen ylläpitolämmössä ja tehot ei ole loppuneet edes -40 asteen pakkasessa. Tehoa tuossa kyllä on, mutta @ÄnkyräUkko mainitsema katkokäynti on Gree pumppujen ominaisuus. Kyllä minäkin siitä reklamoin kun käytännön minimiottoteho on 800W vaikka esitteesä mainittiin 150W. Tuo logiikka on muutenkin järjetön kun tehoa nostetaan koko ajan, mutta koskaan ei vähennetä. Tästä ei voi seurata muuta kuin pahaa katkokäyntiä. Melko pienellä energialla tuo on kuitenkin toiminut ja talli pysynyt lämpöisenä niin olen antanut sen riehua siellä vapaasti. Sulanapitovastuksen modasin toimimaan vain tarvittaessa. Oleskelutiloissa tuollainen laite olisi kyllä käyttökelvoton.
Noin 70 m² on talli. On ihme vehkeitä käyttäytymään. Nyt on -20 ulkona ja edellinen 6 tuntia on menny yhteen putkeen ilman katkoa ja välillä vain 20 min ja katkoo. Yleensä sulattelee 1-2 tunnin välein.
 