Vs: Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.
Hemmotestiä, Toshiba Arctic 25
Hi-Power päällä, Pyynti 30, puhallus 5/5, Siivekkeet suoraan eteen ja pystysuunnassa HI-Power-asennossa = muutama pykälä alaspäin.
Ulkolämpötila n.- 24,5 (5km päässä lentokentällä -24,7)
Imu lt 22,2
Puhallus lt 40,0
Ottoteho 1460W
Toshiban kanssa tuo puhalluksen arvioiminen on vaikeaa. VTT:n testissä lämpimällä puhallus oli n.170l/s (612m3/h), josta se laski n.140l/s (504m3/h) arvoon lämpötilan pudotessa -30 asteeseen. Testissä 17h kohdalla -25 astetta puhallus oli n. 160l/s (576m3/h), mutta tuota ei ajettu tuossa lämpötilassa pitkään.
Laskettaessa tuolla pienimmällä 140l/s ja käyttäen tätä taulukkoa kohdalta (500m3/h) http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1854.0
Saadaan
Antoteho 2966W
Koti-COP 2,05
Alla vielä omaa sanallista kommentointia ja mutua liittyen VTT testiin tällä pumpulla.
Tällä hetkellä oma pumppu vetelee maksimi 70 min sulatusvälillä. Sulatuksen jälkeen n.10-15 min menee rauhalliseen portaittaiseen tehon/puhalluksen nostoon, ja tuolla ylläolevalla teholla ajetaan sitten melko tasaisesti sulatusvälin loppuun. Kannattaa huomata, että VTT:n testissä pumppu meni jo paljon aikaisemmin lyhyelle n. 30 min sulatusvälille. Joten jotain sumeaa logiikkaa tässä on vielä toiminnassa.
VTT testissä ei ajettu pumppua pidempään tasaisella -25 lämpötilalla, joten siihen vertaaminen on osittain arvaamista, mutta muilla lämpötiloilla -10, -15 ja -20 astetta, omalla pumpulla on ollut selvästi jonkin verran suurempia ottotehoja, kuin VTT:n hetkellisen tehon kuvaajasta voi lukea. Voiko pyyntilämpötila vaikuttaa tuohon niin paljon?
Toimintalogiikka on siis linjassa aika hyvin puuhiksen Arctic 35 kanssa.
Edit ja Edit 2
Hemmotesti 2 (itselle muistiin, koska etelässä ei joka vuosi näitä pakkasia ole...)
(Pyynti 25, 5/5 puhalluksella, siivekkeet HI-power asennossa, olleet näillä asetuksilla jo 12h)
Ulkolämpötila -26,5 (5km päässä lentokentällä -26,9)
Imu lt 20,9
Puhallus lt 37,0
Ottoteho 1390W
Antoteho (500m3/h) puhalluksella 2680W, Koti-COP 1,93
Testi tehtiin 70 min sulatusvälillä n. 10 min ennen sulatusta.
Testin jälkeen samoilla asetuksilla seuraavien sulatuksien alkamisvälit olivat 47 min ja 41min. Myös antotehot putosivat edellisestä mittauksesta (mittauksien dT max n. 14 ja 13,6 astetta, molemmat n. 5 min ennen sulatusta). Ottoteho pysyi suunnilleen samassa koko ajan.
Tuolla em. jälkimmäisellä sulatuksella Hemmotesti-asetukset koneeseen...
Hemmotesti 2, Arctic 25
Ulkolämpötila n.- 27
Imu lt 20,7
Puhallus lt 37,1
Ottoteho 1380W
Antoteho (500m3/h) puhalluksella 2730W, Koti-COP 1,98
Hemmotesti-asetuksilla asetuksilla sulatuksien alkamisväli oli 77 min. Mittaukset tehtiin 15 min ennen sulatusta.