Vs: Ilmalämpöpumpun etäohjaus Arduinolla ja älypuhelimella
Virtaa vaan lisää, ledit kestää lyhytaikaisesti enemmänkin, esim. tuo SID303 IRfp = 1000 mA.
Ja jos kuvan piiristä laskee niin I ~ 1,5 V / 2,2 ohm = 680 mA kun olettaa että trankku ohjataan kyllästystilaan
jossa sen kollektorilla ~ 0,1 V ja SID303 myötäsuuntainen jännite ~ 1,4 V.
Toki powerin kykyä kannattaa tarkastella.
Mahdollisesti ledin suuntaavuus on parempi.
Toni sanoi:Miten ihmeessä tuon infrapunan kantamaa saisi kasvatettua? Parhaimmillaan mä pääsen nyt johonkin 4 metriin, mutta ILP:n oma kake ohjaa vaivatta yli 10 metrin päästä.
Liitteessä on IR-lähetinosa Panasonicin kaukosäätimestä, eli siinä IR LED SID303:aa ohjataan transistorilla, käyttöjännite on 3 volttia ja etuvastus 2.2 ohmia. Eikä tuo SID303 ole edes mikään erikoinen teholedi, datasheetin mukaan maksimivirta on 100 mA, aallonpituus 940 nm. Olen koittanut tarjota isompaakin virtaa Arduino-kytkiksessä trankun läpi, mutta kun ei niin ei.
Virtaa vaan lisää, ledit kestää lyhytaikaisesti enemmänkin, esim. tuo SID303 IRfp = 1000 mA.
Ja jos kuvan piiristä laskee niin I ~ 1,5 V / 2,2 ohm = 680 mA kun olettaa että trankku ohjataan kyllästystilaan
jossa sen kollektorilla ~ 0,1 V ja SID303 myötäsuuntainen jännite ~ 1,4 V.
Toki powerin kykyä kannattaa tarkastella.
Mahdollisesti ledin suuntaavuus on parempi.