Ilmavirtauksen suunnan optimointi

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja japapa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

japapa

Jäsen
Kertokaa säädättekö pysty- ja vaakapuhalluksen ihan oletuksella ja käsituntumalla vai käytätkö jotain konsteja voodoo savuja ja savukoneita vappuviuhkoja ja muuta sellaisia. Eli tänne hyviä vinkkejä kiitos.
 
Ohjaimet pois kokonaan.

Edit: tarkennetaan; eli fyysisesti irrotan molemmat ilmanohjaimet. Kylmäaineen lämpötila tippuu n. 0,5c:llä tällä tavalla, joten se tarkoittaa sitä, että kennosta siirtyy lämpö huoneilmaan tehokkaammin.
 
Viimeksi muokattu:
Toinen pumppu on pienehkössä huoneessa, joten suuntaan ilmavirran alaviistoon kohti vastapäistä ovea. Ihan mututuntumalla ilman suitsuketta.
L-muotoisessa olohuone-aulatilassa puhallus ylös levittää lämmön tehokkaasti vielä aulan sivusta keittiöön.
 
Toinen pumppu on pienehkössä huoneessa, joten suuntaan ilmavirran alaviistoon kohti vastapäistä ovea. Ihan mututuntumalla ilman suitsuketta.
Sama juttu. Kyllä suuntaus riippuu hyvin paljon sisäyksikön sijainnista. Jos on avara tila eikä puhallus tule oleskelutilassa niskaan niin laittaisin lämmityksellä noin 45 astetta alaviistoon ja jäähdytyksellä mahdollisimman ylös.
 
Suuntaus niin että ilmavirta menee mahdollisimman kauas sisäyksiköstä ennen kääntymistä takaisin. :)
Itselläni puhallus suoraan eteenpäin, pystysuuntaus usein AUTO-asennossa ja kovemmilla puhalluksilla sitten enemmän vaakaan.
 
Vappuviuhka streamerit ovat helppo visualisointi. Kerran mökillä kokeilin, heiluivat vielä 5 metrin päässä. Siipien asennot ihan oppikirjan mukaan eli lämmityksessä alas ja jäähdytyksessä ylös. Ihan niin kuin auto-asentokin tekee. Likaiset suodattimet tappaa puhalluksen aika hyvin.
 
jäähdytyksellä mahdollisimman ylös.

Mitäs tavoitetta tuo sitten palvelisi? Jos viileän suuntaa alas niin se leviää lattiatasossa kaikkialle huoneeseen ja pumppu imee lämmintä ilmaa katonrajasta. Suuntauksella toki voidaan haluta pistevaikutusta esim. oleskelutilaan niin että puhallus tulee suoraan niskaan.
 
Mitäs tavoitetta tuo sitten palvelisi? Jos viileän suuntaa alas niin se leviää lattiatasossa kaikkialle huoneeseen ja pumppu imee lämmintä ilmaa katonrajasta. Suuntauksella toki voidaan haluta pistevaikutusta esim. oleskelutilaan niin että puhallus tulee suoraan niskaan.
Kylmä tippuu alas joka tapauksessa.
 
Kyllä se hyvin leviää, koko asunto jäähtyy
Näin on. Mökillä on Fujitsun pumppu ja siinä on sellainen ominaisuus että vaikka säädät siivekkeet manuaalisesti jäähdytyksessä alaviistoon niin laite kääntää ne 30 min kuluttua yläasentoon. Eipä siinä mitään mutta kun puhallus pitää saada edessä olevan oviaukon läpi niin piti ottaa vaakaohjurit kokonaan pois ja laittaa ohuesta levystä ohjuri pumpun ja oviaukon yläreunan väliin. Eipä tuotakaan ominaisuutta tiennyt vuonna 2013.
 
Kysäisinpä tekoälyltä.
 

Liitetiedostot

  • IMG_1948.webp
    IMG_1948.webp
    76,8 KB · Lukukerrat: 46
  • IMG_1947.webp
    IMG_1947.webp
    71,8 KB · Lukukerrat: 46
Nämä ovat niin tapauskohtaisia. Itselläni pitkä käytävä jonka päähän pitää saada siirrettyä kesähelteillä viileää ilmaa. Aikoinaan itse testisin eri asetuksia. Parhaaksi on meille todettu tämän ketjun https://lampopumput.info/foorumi/threads/sisäyksikön-sijoitus-kerrostalo-60m2.38448/#post-710826 viestin #30 asetus.
Kysyin omasta ratkaisusta Google tekoälyltä.

Kysymys Googlen tekoälylle.

Jos ilmalämpöpumpun sisäyksikkö on katon rajassa pitkän käytävän päässä ja käytävässä kaksi oviaukkoa. Miten kannattaa sisäyksikön puhallus ohjata kun haluaa käytävän päähän saada siirrettyä mahdollisimman suuren määrän jäähdytettyä ilmaa?

Vastaus:

Kun haluat siirtää mahdollisimman paljon viileää ilmaa pitkän käytävän päähän kahden oviaukon ohi, ilmalämpöpumpun puhallus kannattaa ohjata suoraan eteenpäin (vaakasuoraan) ja suurella puhallusnopeudella.

Tässä ovat tarkemmat säätöohjeet ja perustelut parhaan tuloksen saavuttamiseksi:

1. Puhallussuunta pystysuunnassa (Lavat ylös)
  • Säädä läpät osoittamaan mahdollisimman suoraan eteenpäin (katon rajassa).
  • Miksi? Kylmä ilma on raskaampaa kuin lämmin ilma, joten se pyrkii luonnostaan laskeutumaan alaspäin. Jos ohjaat puhalluksen valmiiksi alas, kylmä ilma "tippuu" lattiaa kohti heti käytävän alussa ja karkaa ensimmäisistä oviaukoista sisään. Kun puhallat ilman kovaa vauhtia katon rajassa, se kantaa huomattavasti pidemmälle käytävän päähän ennen kuin se laskeutuu alemmas.
2. Puhallussuunta sivusuunnassa (Lavat keskelle)
  • Säädä sivuttaissuuntaus täysin suoraan keskelle.
  • Miksi? Jos ilmavirta osuu käytävän seinään, se menettää liike-energiansa kitkan vuoksi ja pysähtyy seinän viereen. Suoraan keskelle kohdistettu puhallus minimoi seinäkosketukset ja auttaa ilmamassaa ohittamaan sivulla olevat oviaukot.
3. Puhallusteho (Manuaalinen suuri teho)
  • Aseta puhallusnopeus manuaalisesti suurelle teholle (esim. teho 3/4 tai täysi teho).
  • Älä käytä Auto-puhallusta. Automaattiasetuksella laite pienentää puhallustehoa heti, kun sisäyksikön oma lämpötilasensori havaitsee lähialueen viilentyneen. Pitkässä käytävässä tämä tarkoittaa, että puhallus muuttuu liian heikoksi, eikä ilma enää jaksa kulkea käytävän perälle asti.
  • Suuri puhallusnopeus luo käytävään "heittoetäisyyttä" (ilmasuihkun kantama), joka on välttämätön esteiden ja oviaukkojen ohittamiseen.

Sitten jatkoin vastauksella Google tekoälylle: Oviaukkojen yläpuolella on 50 cm umpiseinää

Ovihaaran yläpuolella oleva 50 cm umpiseinä (otsarakenne) on erinomainen uutinen tämän tavoitteen kannalta. Se toimii luonnollisena esteenä, joka helpottaa viileän ilman saamista käytävän perälle asti.

Kun säädät ilmalämpöpumpun puhaltamaan vaakasuoraan aivan katon rajassa, katto ja tämä 50 cm umpiseinä muodostavat ikään kuin "tunnelin" tai rännin.

Tämä rakenne auttaa kahdella tavalla:
  • Se estää ilman karkaamisen: Koska viileä ilma puhalletaan kovaa vauhtia aivan katon rajassa, se liitää ensimmäisten oviaukkojen yli koskettamatta niiden aukkoja, sillä 50 cm seinäpalkki pitää ilmasuihkun sen yläpuolella.
  • Se hyödyntää Coandă-ilmiötä: Ilmavirta pyrkii tarttumaan sileään kattopintaan ja kulkemaan sitä pitkin pitkälle eteenpäin ilman, että se heti hajoaa tai putoaa alaspäin.

Varsinkin tuon jatkokysymyksen Googlen tekoälyn vastaus on aivan puuta heinää. Jos oviaukon päällä olevaa 50 cm umpiseinää kohti kohti puhaltaa, niin siihen eteneminen pysähtyy. Ei oikein aukene miten tämä 50 cm umpiseinä muodostavat ikään kuin "tunnelin" tai rännin ja "liitää ensimmäisten oviaukkojen yli" meneekö siis 50 cm umpiseinän läpi?
 
Halvin testi on laittaa pari lämpömittaria huoneen eri päihin, toinen lattian lähelle ja toinen istumakorkeudelle, ja pitää yhtä siivekkeen asentoa vaikka pari päivää kerrallaan. Kun ero lattian ja yläilman välillä pienenee eikä puhallus tunnu niskassa, suunta on aika lailla kohdallaan.
 
Näin on. Mökillä on Fujitsun pumppu ja siinä on sellainen ominaisuus että vaikka säädät siivekkeet manuaalisesti jäähdytyksessä alaviistoon niin laite kääntää ne 30 min kuluttua yläasentoon. Eipä siinä mitään mutta kun puhallus pitää saada edessä olevan oviaukon läpi niin piti ottaa vaakaohjurit kokonaan pois ja laittaa ohuesta levystä ohjuri pumpun ja oviaukon yläreunan väliin. Eipä tuotakaan ominaisuutta tiennyt vuonna 2013.
Tässä taidetaan ehkäistä pisaroiden tippumista lattialle, jossain oli just selitys samalle siipilogiikalle...

Tulipas ketju sopivaan aikaan, kellarin juuri asentunut ilppi toimii kyllä hienosti, mutta lämpö jää ensimmäiseen huoneeseen/alueeseen. Kokeilut alkaa, millä saisi lämpöä paremmin joka soppeen. Loppuviikon kokeilussa napsun alas-napsun oikealle sekä takkatoiminto, joka pitää puhaltimen päällä, vaikka haluttu lämpötila on saavutettu. AI ehdotteli tuulettimien sijoittelua pitkin ja poikin, ja siten, että puhaltaa poispäin halutusta tilasta, jolloin ilma korvaantuu sitten lämmitetyllä. Idea hyvä, mutta katotaan nyt. Mitään reikiä en ala porailemaan, varsinkaan saunan lasioveen 😆
 
Tässä taidetaan ehkäistä pisaroiden tippumista lattialle, jossain oli just selitys samalle siipilogiikalle...

Tulipas ketju sopivaan aikaan, kellarin juuri asentunut ilppi toimii kyllä hienosti, mutta lämpö jää ensimmäiseen huoneeseen/alueeseen. Kokeilut alkaa, millä saisi lämpöä paremmin joka soppeen. Loppuviikon kokeilussa napsun alas-napsun oikealle sekä takkatoiminto, joka pitää puhaltimen päällä, vaikka haluttu lämpötila on saavutettu. AI ehdotteli tuulettimien sijoittelua pitkin ja poikin, ja siten, että puhaltaa poispäin halutusta tilasta, jolloin ilma korvaantuu sitten lämmitetyllä. Idea hyvä, mutta katotaan nyt. Mitään reikiä en ala porailemaan, varsinkaan saunan lasioveen 😆
Puhallus isolle ainakin testin ajaksi.
 
Takaisin
Ylös Bottom