Paitsi että ilman oikeaa tyhjiömittaria ei ole mitään tietoa siitä onko systeemissä pieni vuoto tai öljy märkää tai muusta syystä paine jäänyt niin korkeaksi että tyhjiöinti on ollut lähinnä teatteria, jonka tulos on ihan sama kuin sen parjatun "etelän maiden huuhtelun" eli vain ilmat on saatu pois, muttei sitä seinämiin adsorboitunutta kosteutta. Tämä toki, kuten havaittua, riittää monille ja niin asennettuja lienee suurin osa ilp-ammattilaisten koneista. Kun putket on tehtaalla kuivattu ja tulpattuna koko ajan, myös kun rullalta on katkaistu putkea on päät litattu oikeasti kunnolla umpeen eikä vaan vähän sinne päin ja yht. asennuksen aikana putken päät on auki alle 15min, tämä riittää hienosti kunhan varmasti ei ole kosteutta päätynyt mukaan (lähde: Danfossin ohje jääkaappien valmistajille vuosien takaa, jossa puhuttiin uunissa kuivattujen osien kasaamisesta kylmäpiiriksi oikein niin ettei ne pääse kastumaan)
Tehtaalla kuivaus yli 100-asteisella kuivalla ilmalla tekee öljyttömistä putkista (ja uudesta sisäyksiköstä) niin kuivat, ettei pumppaamalla siihen tasoon niin vaan edes pääse -> yksivaiheisella pumpullakin aika varmasti tässä tilanteessa päästään tarpeeksi alas, kuten sillä kylmäine-huuhtelullakin.
Jos taas putkiin on päässyt vettä, niin sen saaminen pois vie kauan, koska se leviää seinämiin, adsorboituu ja sen vapautuminen seinämistä vie kauan ja vaatii matalamman paineen kuin pelkkä veden keittäminen. Perusarkifysiikan vastaisesti vaikuttaa olevan, että se seinämiin adsorboitunut kaasu kuitenkin vapautuu hanakammin huuhteluun kuin tyhiöintiin - ilmeisesti tällöin vesihöyryn osapaine on kuivassa kaasussa matalampi kuin mihin tyhjiöpumppu pystyy, ja kaasumolekyylit sitten puskee sitä vesihöyryä pumpun läpi pihalle eikä se jää tiivistymään ja haihtumaan jokaisella pumpun kierroksella.
Siispä yksivaiheisella voi ihan hyvin asentaa kun omistaa tyhjiömittarin. Jos paine ei joskus laske, pitää sitten vaikka lainata 2-vaiheinen pumppu tai tehdä noita suojakaasu-huuhteluita, yleisesti annettu ohje "triple evacuation" yksivaihepumpuilla sisältää 2 huuhtelua typellä. Harrasteasennuksissa voi tehdä useampiakin huuhteluit, aikaahan on rajattomasti. Tullaan vaan taas siihen että se Albee typpikoeponnistuspullokin maksaa, vaikka se onkin laskenut hintaa päästä hommiin sisään kun pelkkä typpipullon 1-50bar paineregulaattori maksaa lähes yhtä paljon kuin se Albeen pullo. Itse näen asian kuitenkin niin että vaikka kuluu rahaa asioiden oikein tekoon enemmän kuin virallinen asennuspalvelu, niin vastineeksi saa oikein tehdyn asennuksen ja sen saaminen maksamalla palvelusta on arpapeliä.
Ja sillä schrader-painimella vältetään tuo letkun irrottamisen ongelma. Painin vapaaksi, hanat auki, ja sitten voi letkun poistaa eikä sieltä sihahda mitään. Ennen hanojen avausta en poista letkua vaikka schrader onkin kiinni, koska joskus schraderin jousi on kuoleentunut ja silloin schrader ei pidä tyhjiötä vasten ja imee ilmat sisään, mutta kun systeemissä on paine, se painaa sen kyllä kiinni.
Itse laitan kyllä myös hatut momenttiavaimella, mutta jokainen tavallaan.