Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sam123
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

A-P.K sanoi:
Onhan tuossa jo sitten ero zadahin vuosicoppeloon hurjasti - voihan se normi kohteessa merkatakin muutamia euroja 20 000 / 2,5 = 8 000 kWh/a tai sitten 9523 kWh/a... Hurjia eroja kuukausitasolla ;D jopa kymppejä, millä sitten maksaa mlp-laitteistoa takaisin. :o

Ja VILP maksaa ittensä sitten nopeemmin takasin kun kun on kuitestin saman 12k€ maksanu :P
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

oswald sanoi:
Riippuu siitä oliko kyseessä täysmitoitettu MLP, tuossa alla esim, thermian taulukkoa katseltavaksi, siitä käy ilmi että kun sinne laitetaan "varmuudeksi huipputehoja hoitamaan" 9kW:n vastukset niin pitää olla se "6mm2" sanoi suunnittelija mitä sanoi, kun oma nimi on tarkastupöytäkirjan alla ::) (anteeksi kirjoitusvirhe aiemmin (6m2 )tämähän oli ainoa tällä foorumilla):

Kylmäaine, R407C 1,15 kg 1,30 kg 1,40 kg 1,55 kg 1,70 kg
Sähköliitäntä 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Lämmitysvastus 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
Antoteho 5,33 kW 7,51 kW 9,40 kW 11,00 kW 16,40 kW
Hyötysuhde sis. kiertopumput 4,04 4,34 4,24 4,20 3,99
Sulake 10/16/20 A 10/16/20 A 10/16/20 A 10/16/25 A 10/16/25 A
Tilavuus lämminvesivaraaja 180 litraa 180 litraa 180 litraa 180 litraa 180 litraa
Paino 231 kg 231 kg 231 kg 240 kg 244 kg
Itseasiassa kun tuota taulukkoo katsoo, niin kaikkiin noihin riittäis (jopa 16,4kw pumppu) 16A sulake ja senmukainen kaapeli, jos ei tosiaan erikseen joku halua sitä 9kw varatehoa valmiuteen. Oliskos sitten niin että haluat tehdä "varman päälle" ettei tule "virkavirhettä". ;)
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

roots sanoi:
Kyllä se kuule on niin että sitä keppihevosta tarvitaan ihan muualla kuin MLP järjestelmissä, että kannattaa tosiaa miettiä mitä suoltaa...vai onko kahteenlaskukyky kadoksissa. Takkaa tietysti voi poltella kukin niinku tahtoo, nehän on suurimmalla osalla nykyään tunnelma tarkoituksissa.

Takkaa ei saa poltta koska vilpin cop-paranee ja sähköverkon kuormitus pienenee... miksi... no siksi että mlp-miehen keppihevoselta ei loppuis kaurat. Voi kuinka epäreilua :P
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Espejot sanoi:
Takkaa ei saa poltta koska vilpin cop-paranee ja sähköverkon kuormitus pienenee... miksi... no siksi että mlp-miehen keppihevoselta ei loppuis kaurat. Voi kuinka epäreilua :P
No sillä takalla aika harvassa taloudessa lämpiää kuitenkaan lattiat/patterit ja käyttövesi, joten se on edelleen enempikin tunnelma värkkejä tai sitten jos sillä oikeen koittaa lämmittää niin se voittaa epätasaisuudessa jopa ILP:n.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

roots sanoi:
No sillä takalla aika harvassa taloudessa lämpiää kuitenkaan lattiat/patterit ja käyttövesi, joten se on edelleen enempikin tunnelma värkkejä tai sitten jos sillä oikeen koittaa lämmittää niin se voittaa epätasaisuudessa jopa ILP:n.

Sillä saadaan kyllä taloon lämpöä niin että lattian lämpötilaa voidaan alentaa useita asetita... ja kun pakanen paukkuu ulkona niin mukavuuskaan ei kärsi koska lattioissa on edelleenkin lämmin vesi - eli win win tilanne.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Makezi sanoi:
Eikös se TOIMIVA ja lähelle cop 2 yltävä vilp asennuksineen ton maksa ::)

Maksaa, jopa toimimattomatkin!

Sanyo 9 kW ulko ja sisäyksikön ohjehinta näyttäisi olevan Ahlsellin tuoteluettelossa 2010 yhteensä14 600 €. Toisaalta, eipä laitetta rautakaupassakaan haluttu edes myydä, kun kyselin laitteesta. (

Halusin tietää, ostohetkeäni vuotta myöhemmin millä argumenteillä ja mihin hintaan nyt toinen rautakaupan yksikkö voisi myydä laitteen. Tulos oli se, ettei laitteesta suostuttu antamaan edes esitettä taikka lopullista hintaa, vaan käskettiin tutustumaan internetissä laitteen ominaisuuksiin! Toisessa liikkessä(sama mistä itse ostin) kerrottiin, ettei laitetta ole aikaisemman buumin jälkeen myyty ainoatakaan kappaletta noin vuoteen!
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Lisään selvyyden vuoksi:

Tästä tapauksesta, jolloin rautakauppa kertoi laitteen myynnin pysähtyneen on noin puoli vuotta ja edellisestä tapauksesta noin puolitoista vuotta.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Raksaaja sanoi:
Zadahin MLP:n hinta? Arvaukseni, että alle 5K€ tarvikkeineen ja asennuksineen(?)
CIAT lienee vähän kalliimpi....

Minun MLP oli niin halpa, että se nyt ei oikein käy vertaillukohdaksi mihinkään. :)

Mutta omassa talossani ja näillä korkeuksilla en edes harkitsisi muuta kuin MLPöä. Olen sen verran ajellut tuolla VILP moodilla, että vuosicop 1,5 - 1,7 olisi realismia VILPIllä. (Rovaniemellä)

Olen vasta nyt testaillut VILP laitetta, jolla pääsisi sinne yli 2:n haminoille, mutta siinä onkin EVI ja tehoa löytyy sen 14kW +7:ssä. Eli -20:ssä antaa saman kuin tuo nykyinen MLP (eli n 6kW). Eli riskiä "ylimitoitusta" tarvitaan VILPillä jos meinaa sitä vuosi 2.0:aa tavoitella varsinkin nykyisenlaisena talvena.

VILPpi kyllä käy mielestäni tuollaiseen pienehköön taloon täälläkin ja sillä pääse alle 10000 kwh:n vuosikulutuksiin, kun jaksaa haloilla vähän avittaa.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?


@ juhanahm

Ei se kosteiden tilojen lämmitys kesällä ole mikään kynnyskysymys yhdellekään maalämpöpumpulle. Yhtä lailla se lämpö sinne lattiaan siirtyy kuin talvellakin. Toki käyntijakso on lyhyempi, mutta ei se mikään ongelma ole. Jos näitä lyhyitä käyntijaksoja pelkää niin sitten ohjelmoi pumpun lämmittämään kosteat tilat vaikka 3krt/vrk. En ole löytänyt vahvistusta väitteelle että MLP tarvitsisi minuuttikaupalla aikaa siihen että se alkaa "toimia".

Kuten aikaisemmin vastasin niin kesällä meillä viilennetään eikä lämmitetä. Ei se lattialämmitys suihkukaappia kuitenkaan lämmitä ja turha laittaa ILP vs. MLP taistelua käyntiin kun meillä ei siellä kosteissa tiloissa kukaan oleskele. Ei ne laatat siellä ole yhtään sen kylmemmät kuin >100m2 laattaa muissa tiloissa. Jos kosteutta pelkää niin ostaa sitten ilmankuivaimen.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

zadah sanoi:
Minun MLP oli niin halpa, että se nyt ei oikein käy vertaillukohdaksi mihinkään. :)

Mutta omassa talossani ja näillä korkeuksilla en edes harkitsisi muuta kuin MLPöä. Olen sen verran ajellut tuolla VILP moodilla, että vuosicop 1,5 - 1,7 olisi realismia VILPIllä. (Rovaniemellä)

Olen vasta nyt testaillut VILP laitetta, jolla pääsisi sinne yli 2:n haminoille, mutta siinä onkin EVI ja tehoa löytyy sen 14kW +7:ssä. Eli -20:ssä antaa saman kuin tuo nykyinen MLP (eli n 6kW). Eli riskiä "ylimitoitusta" tarvitaan VILPillä jos meinaa sitä vuosi 2.0:aa tavoitella varsinkin nykyisenlaisena talvena.

VILPpi kyllä käy mielestäni tuollaiseen pienehköön taloon täälläkin ja sillä pääse alle 10000 kwh:n vuosikulutuksiin, kun jaksaa haloilla vähän avittaa.

Mikä on zadah mielipide siihen että käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energian osuus nykyään 10 -25% lämmitystarpeesta SULPU mukaan. Miten tämä KV lämmitystarve istuu tuohon "päälämmitysjärjestelman vuosiCOP >2" esim. Oulun korkeudella, jolla valtion avutususta voisi saada.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Raksaaja sanoi:
Ja ihan itse tiesit vaikka olet sitä jo moneen kertaan täällä kysellyt. ;)

Piti käydä tarkistaa omat sulakkeet. Ulkomuistista oisin väittänyt, että meillä on 16A sulakket, mutta kyllä siellä olikin 20A.
Niben ohjeessa näkyi olevan 16A, kun vastus on 6kW. Meillä vastuksen käyttäminen on asetuksista estetty.
Ajatuksena on ollut lämmittää takkaa, jos pumpusta tehot loppuu.

Hei maalämpömiehet. Miksi maalämmön kanssa saa käyttää puita kun VILP-miehiltä ne on kielletty? ;D
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

A-P.K sanoi:
Mlp-miehen lanttuun ei mene huippukuorma ja huipun käyttöaika ;D
Kiteytyykö tähän lauseeseen tämän miehen, mikä pumpun edustaja-mies lie, päättelykyky ja ajatuksenjuoksu. Kun ei se osaa edes laskee.

MLP:llä huiput pysyy parhaiten tasasena hanskassa näistä pumppuvehkeistä, muitten kulutuskäppyrät alkaa suuntautua kohti taivasta kun pakkanen kiristyy. Ja sitten ne verorahoin hankitutut VILP:t kaataa sähköverkon ja siinä kärsii kaikki lämmittäjät, pelekät takkasuharit pärjää ja niitähän on paljon.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

roots sanoi:
Itseasiassa kun tuota taulukkoo katsoo, niin kaikkiin noihin riittäis (jopa 16,4kw pumppu) 16A sulake ja senmukainen kaapeli, jos ei tosiaan erikseen joku halua sitä 9kw varatehoa valmiuteen. Oliskos sitten niin että haluat tehdä "varman päälle" ettei tule "virkavirhettä". ;)

Joo "virkavirheitä" kannattaa näissä hommissa välttää ja kaapelit pitää mitoittaa MAX kuorman mukaan. vaikka mlp myyjä sanookin että ei niitä vastuksia "yleensä" tarvita :D
Harvassa paikassa mlp on mitoitettu niin että se kattaa kovan kv käytön, joten kyllä ne vastukset paukkuu sielläkin ja taas tarvitaan lisää ydinvoimaa kun on vaihdettu pois öljystä ::)
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

roots sanoi:
Kiteytyykö tähän lauseeseen tämän miehen, mikä pumpun edustaja-mies lie, päättelykyky ja ajatuksenjuoksu. Kun ei se osaa edes laskee.

MLP:llä huiput pysyy parhaiten tasasena hanskassa näistä pumppuvehkeistä, muitten kulutuskäppyrät alkaa suuntautua kohti taivasta kun pakkanen kiristyy. Ja sitten ne verorahoin hankitutut VILP:t kaataa sähköverkon ja siinä kärsii kaikki lämmittäjät, pelekät takkasuharit pärjää ja niitähän on paljon.

Kannattaako satsata niin perkeleesti muutamien tuntien takia ;D Ilmeisesti
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

oswald sanoi:
Joo "virkavirheitä" kannattaa näissä hommissa välttää ja kaapelit pitää mitoittaa MAX kuorman mukaan. vaikka mlp myyjä sanookin että ei niitä vastuksia "yleensä" tarvita :D
Harvassa paikassa mlp on mitoitettu niin että se kattaa kovan kv käytön, joten kyllä ne vastukset paukkuu sielläkin ja taas tarvitaan lisää ydinvoimaa kun on vaihdettu pois öljystä ::)
Hyvin harvassa on ne MLP:t joissa sähkövastusta tarvitaan... sekin vähä vältettävissä oikealla mitoituksella/suunnittelulla.
Hyvin tiheässä on ne VILP:t joissa sähkövastusta tarvitaan...se on välttämätöntä vaikka kuinka mitoittais/suunnittelis.

Täällä esim sähkövastus ollut päällä, 2,5v aikana, sen verran että on todettu että se toimii ja nostaa lämpöä ja joskus jopa vrk:n kun kokeilin suorasähkö lämmitystä...paljon meni joten äkkiä MLP takasi päälle.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Pysytään nyt aiheessa ja unohdetaan MLP kokonaan tässä ketjussa. /janti
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

zadah sanoi:
Olen vasta nyt testaillut VILP laitetta, jolla pääsisi sinne yli 2:n haminoille, mutta siinä onkin EVI ja tehoa löytyy sen 14kW +7:ssä. Eli -20:ssä antaa saman kuin tuo nykyinen MLP (eli n 6kW). Eli riskiä "ylimitoitusta" tarvitaan VILPillä jos meinaa sitä vuosi 2.0:aa tavoitella varsinkin nykyisenlaisena talvena.

Moi, palataan hetkeksi etelään.

Olen yritänyt silvittää tuon ylimitoituksen vaikutusta näillä EVI vehkeillä, niitähän ei kovin pieniä olekkaan (pienin taitaa olla 11 Kw).
Onko vaarana se että se mikä pakasessa saadaa, se nollakeleillä menetetään... eli jos inverteri ei toimi hyvin ja väänny ala niin tomoinen 11 kW laite menee helposti katkolle ja muutenkin riski alatehojen COP:in romahtamiselle on olemassa?
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Ohessa tuoreehko Sveitsiläisten vastine palstan tunnekuohuihin.

http://institute.ntb.ch/fileadmin/Institute/IES/pdf/WPZ%20Bulletin%2001-2010%20DE.pdf

Sivulta 6 lähtien listattu kaiketi puolueetonta "testipenkkiaineistoa" vinosta pinosta VILPpejä ja
(suola.liuos/VESI -VESI =MLP) maa-/kalliopiiri systeemejä EN -standardien mukaan osin jopa -15C asti.

Huomionarvoista liennee myös ilmankosteuden (relative Feuchte = r.F) ja mekkalan (dBA) huomioiminen testissä.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Otetaanpa kantaa tähän.

Uskon että VILP:llä on saavutettavissa vuosi COP 2 Oulun korkeudella. Vakio Sanyo ei pääse lähellekään, sen tiedän kokemuksesta, mutta joillakin muilla merkeillä varmasti pääsee ja joitakin mittaustuloksiakin olen kuullut esitettävän, mutta niiden totuusarvo ei ole kovin suuri ::)

Jos Sanyoon saisi sellaisen muutoksen, että +5C - -10C sen antotehoa saisi pudotettua lämmöntarpeen mukaan niin vuosi COP nousisi todennäköisesti lähelle kakkosta.

COP heiluu tällä hetkellä 1,4 - 1,5 välillä.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

wattis sanoi:
Uskon että VILP:llä on saavutettavissa vuosi COP 2 Oulun korkeudella.

Minusta tuo jää uskon varaan, koska ensin se pitäisi saavuttaa Hangossa.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

sam123 sanoi:
Minusta tuo jää uskon varaan, koska ensin se pitäisi saavuttaa Hangossa.

Minusta tuo kommentti jää uskon varaan koska ensin pitäisi näyttää todisteet ettei sitä saavuteta Hangossa.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

En tiedä irtoaako vuosicoppia 2, mutta tiedän että tehoa saisi irrota enempi. Vuosicoppia paljon enemmän kiinnostaa lämmityslaskun suuruus, vaikka niiden välillä toki onkin yhteys.

Nyt olisi käyttöä sisäilman lämpötilamittaukselle, kämppä nimittäin tekee pelkän VILPin ja PILPin kompuran varassa hemmotestiä yksikseen. Piti tulla -15 kelit mutta tulikin taas pakkasta yli 20 astetta (Tampere Härmälä, Siilinkari, Pirkkala FMI mittauksien mukaan). Sisään on puskettu yöllä +10 asteista ilmaa elikkä "tehot ei riitä" on tuomio. Hetkellinen -15 olisi mennyt vielä pienellä kattilan lämpöjen dyykkausepisodilla.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Espejot sanoi:
Moi, palataan hetkeksi etelään.

Olen yritänyt silvittää tuon ylimitoituksen vaikutusta näillä EVI vehkeillä, niitähän ei kovin pieniä olekkaan (pienin taitaa olla 11 Kw).
Onko vaarana se että se mikä pakasessa saadaa, se nollakeleillä menetetään... eli jos inverteri ei toimi hyvin ja väänny ala niin tomoinen 11 kW laite menee helposti katkolle ja muutenkin riski alatehojen COP:in romahtamiselle on olemassa?
EVI,on/off ja 500l varaaja,ei mitään ongelmia katkokävelystä kesäkeleillä(nollakeli)...näitähän suomessa riittää noin 10kk vuodesta ;D
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

repomies sanoi:
Nyt olisi käyttöä sisäilman lämpötilamittaukselle, kämppä nimittäin tekee pelkän VILPin ja PILPin kompuran varassa hemmotestiä yksikseen.

Täällä ajetaan myös Hemmo-testiä, ja itse asiassa sisällä on vähän liiankin lämmintä. Alakerran ILP meni kotiautomaation ohjaamana päälle kello 02:30 kun pakkanen kiristyi yli -12 asteen, siitä tähän hetkeen VILP keskimääräinen ottoteho 1706W ja ILP 1002W. Juu, ja takka on lämmin eikä kattilan varavastus ole käynyt päällä. Lämminvesivaraajan keskimääräinen ottoteho on noin 300W haarukassa vähän pidemmän aikajakson yli tarkasteluna, sehän riippuu oleellisesti vedenkulutuksesta.

Mutta ei täällä mikään kylmä ole, 02:30 ja tämän hetken välinen keskilämpötila -15.1 astetta, minimit -17.5.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

wattis sanoi:
Otetaanpa kantaa tähän.

Uskon että VILP:llä on saavutettavissa vuosi COP 2 Oulun korkeudella. Vakio Sanyo ei pääse lähellekään, sen tiedän kokemuksesta, mutta joillakin muilla merkeillä varmasti pääsee ja joitakin mittaustuloksiakin olen kuullut esitettävän, mutta niiden totuusarvo ei ole kovin suuri ::)

COP heiluu tällä hetkellä 1,4 - 1,5 välillä.

Luja usko ei riitä kun päälämmitysjärjestelmän tehtäviin kuuluu myös lämpimän käyttöveden lämmitys ja tuloilman esilämmitys. Nämä kaikki seikat huomioon ottamalla muodostetaan päälämmtysjärjestelmän vuosiCOP, joka tukien toivossa pitää pystyä näyttämään toteen että se on yli 2. 8)
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Adamooppeli sanoi:
Luja usko ei riitä kun päälämmitysjärjestelmän tehtäviin kuuluu myös lämpimän käyttöveden lämmitys ja tuloilman esilämmitys. Nämä kaikki seikat huomioon ottamalla muodostetaan päälämmtysjärjestelmän vuosiCOP, joka tukien toivossa pitää pystyä näyttämään toteen että se on yli 2. 8)

Edelleenkin kv & iv eivät ole lämmitysjärjestelmän osia koska niillä ei kämppä lämpene vaikka kuinka uskoisi.... jos et usko niin kokeile ja laita lattiakierrot kiinni ;D
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Vieläkö saa edes asentaa niin onnettomia ilmanvaihtolaitteita joissa tarvitaan tuloilman esilämmitys patteria. Kunno vehkeessä ei tarvita edes lälkilämmitintä kun on kunnon lto joka hoitaa homman. Sese on tehokasta kun on esilämmitin joku lelyhärpäke ja vielä jälkilämmitin, niin kyllä energiaa säästyy ;D
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Espejot sanoi:
Edelleenkin kv & iv eivät ole lämmitysjärjestelmän osia koska niillä ei kämppä lämpene vaikka kuinka uskoisi.... jos et usko niin kokeile ja laita lattiakierrot kiinni ;D

Kyllä ne ovat talon päälämmitysjäjestelmän osia, vai käytkö sinä kylmässä suihkussa tai pesetkö vauvan pyllyn jääkylmällä vedellä. >:(
Mikäli kylmän vesijohtoveden aikoo saada miellyttävän lämpimäksi siihen täytyy siirtää lämpöenergiaa jollakin järjestelmällä että veden lämpötila nousisi. :D
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Adamooppeli sanoi:
Kyllä ne ovat talon päälämmitysjäjestelmän osia, vai käytkö sinä kylmässä suihkussa tai pesetkö vauvan pyllyn jääkylmällä vedellä. >:(
Mikäli kylmän vesijohtoveden aikoo saada miellyttävän lämpimäksi siihen täytyy siirtää lämpöenergiaa jollakin järjestelmällä että veden lämpötila nousisi. :D

huokaus... asiaa kannattaa tarkastella lämmitysjärjestelmän määritelmän avulla....

"Lämmitys on talotekniikassa termi, jolla kuvataan rakennuksen tarvitseman lämpöenergian tuottamista, varastointia, siirtoa ja jakoa huonetilaan tai käyttöveteen. Lämmityksellä aikaansaadaan haluttu sisälämpötila kylmänä vuodenaikana, ja pidetään rakenteet kosteusteknisesti toimivina."

...kas kummaa, ilmanvaihtoa tai lämmön talteenottoa saatikka käyttövettä ei löydy määritelmästä.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Espejot sanoi:
huokaus... asiaa kannattaa tarkastella lämmitysjärjestelmän määritelmän avulla....

"Lämmitys on talotekniikassa termi, jolla kuvataan rakennuksen tarvitseman lämpöenergian tuottamista, varastointia, siirtoa ja jakoa huonetilaan tai käyttöveteen. Lämmityksellä aikaansaadaan haluttu sisälämpötila kylmänä vuodenaikana, ja pidetään rakenteet kosteusteknisesti toimivina."

...kas kummaa, ilmanvaihtoa tai lämmön talteenottoa saatikka käyttövettä ei löydy määritelmästä.

Laske ne VILP lasit pöydälle. ;)
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Adamooppeli sanoi:
Luja usko ei riitä kun päälämmitysjärjestelmän tehtäviin kuuluu myös lämpimän käyttöveden lämmitys ja tuloilman esilämmitys. Nämä kaikki seikat huomioon ottamalla muodostetaan päälämmtysjärjestelmän vuosiCOP, joka tukien toivossa pitää pystyä näyttämään toteen että se on yli 2. 8)

Adamooppeli provoilee siihen malliin, että kohta se on laite ostettava. ;D
Tuloilman esilämmityspatteria en taida kuitenkaan ostaa, jos mukavuusmielessä en sitä tarvitse.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

ekomies sanoi:
Adamooppeli provoilee siihen malliin, että kohta se on laite ostettava. ;D
Tuloilman esilämmityspatteria en taida kuitenkaan ostaa, jos mukavuusmielessä en sitä tarvitse.

Toisaalta, onneksi on tuo PILP niin ei ole huolta tuosta COP2 :)
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Mites nuo termit:
-päälämmitysjärjestelmä
-lisälämmitysjärjestelmä

Onko näihin mitä määrityksiä, paljonko päälämmitysjärjestelmän on katettava huippupakkasilla lämmitystehosta?
Olisikohan niin että ILPpiä ei hyväksytä päälämmitysjärjestelmäksi ja sen takia se ei saanut tukea niinkuin VILP ja MLP...?
Tämä on puhdasta arvailua...
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

ekomies sanoi:
Mites nuo termit:
-päälämmitysjärjestelmä
-lisälämmitysjärjestelmä

Onko näihin mitä määrityksiä, paljonko päälämmitysjärjestelmän on katettava huippupakkasilla lämmitystehosta?
Olisikohan niin että ILPpiä ei hyväksytä päälämmitysjärjestelmäksi ja sen takia se ei saanut tukea niinkuin VILP ja MLP...?
Tämä on puhdasta arvailua...

veikkaan että raja "täytyy kattaa yli 50% lämmitytrpeesta" on juuri päälämitysjärjestelmän määritelmä eikä se COP2 mikä on aikaisemmin johdettu ko. määritelmästä.
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Adamooppeli sanoi:
Kyllä ne ovat talon päälämmitysjäjestelmän osia,
Ei noin,vaan näin: "lämmitys",ei liene sanana outo? Onko sana "lämmönjakojärjestelmä" sinulle tuttu? Toisella lämpöä tuotetaan ja toisella se jaetaan...ihan simppeliä! ;)
 
Vs: Irtoaako VILPistä vuosi-COP 2?

Mun täytyy himmailla tuota puunpolttoa, kun pitäs saada sähkölämmityksestä päälämmitysjärjestelmä. :-X
Ei pääse muuten tukien piiriin. ;D
Eli vähentää 100 % uusiutuvan energian käyttöä. :o Aijai, kohta joku moralisoi... ::)
 
Takaisin
Ylös Bottom