janti FD35VABH loggauksia 2020-2021

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötila -5C - -+1C.png
    FD35VABH puhalluslämpötila -5C - -+1C.png
    55,7 KB · Katsottu: 393
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP-5C - -+1C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP-5C - -+1C.png
    71,2 KB · Katsottu: 390
  • sää.png
    sää.png
    149,5 KB · Katsottu: 382
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Ulkolämpötila +2C - -5C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho 1717 W
Ottoteho 570 W
=> koti-KOP 3,0

Sulatukset 30 min - 1 h 30 min välein
Lämmitysjaksot pitenivät 50 min saakka yöllä. Aamulla IVO-bootti, sen jälkeen 1 h 20 min jaksoja lyhimmillään.
Suhteellinen kosteus yli 90% koko yön.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2C - -5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2C - -5C.png
    59,1 KB · Katsottu: 320
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP +2C - -5C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP +2C - -5C.png
    83,2 KB · Katsottu: 319
  • sää.png
    sää.png
    274,4 KB · Katsottu: 296

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Ulkolämpötila +2C - +7C

Pyynti 22, puhallus AUTO, i-see ON

Antoteho 1556 W
Ottoteho 351 W
=> koti-KOP 4,4

Illalla yksi sulatus
 

Liitteet

  • FD35VABH MA-TI tehot ja koti-KOP +2C - +7C.png
    FD35VABH MA-TI tehot ja koti-KOP +2C - +7C.png
    40,9 KB · Katsottu: 293
  • FD35VABH MA-TI puhalluslämpötilat +2C - +7C.png
    FD35VABH MA-TI puhalluslämpötilat +2C - +7C.png
    44,6 KB · Katsottu: 254
  • sää.png
    sää.png
    263,7 KB · Katsottu: 268

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Ulkolämpötila -4C - +0C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho 1841 W
Ottoteho 530 W
=> koti-KOP 3,5

Sulatukset 1 h - 2 h 30 min välein
 

Liitteet

  • FD35VABH KE-TO puhalluslämpötilat -4C - 0C.png
    FD35VABH KE-TO puhalluslämpötilat -4C - 0C.png
    53,4 KB · Katsottu: 242
  • FD35VABH KE-TO tehot ja koti-KOP -4C - 0C.png
    FD35VABH KE-TO tehot ja koti-KOP -4C - 0C.png
    65,8 KB · Katsottu: 285
  • sää.png
    sää.png
    265,5 KB · Katsottu: 298

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ulkolämpötila -11C - -2,5C

Pyynti 23-22, puhallus III-II, i-see ON/OFF

Antoteho 2223 W
Ottoteho 691 W
=> koti-KOP 3,2

Sulatukset 2 h - 2 h 30 min välein

Sisälämpötilan tippuminen aamulla ja iltapäivällä johtui makuuhuoneen oven kiinnilaitosta. Sisäilmanloggeri oli makuuhuoneessa.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -11 C - -2,5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -11 C - -2,5C.png
    63 KB · Katsottu: 251
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -11 C - -2,5C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -11 C - -2,5C.png
    90 KB · Katsottu: 299
  • sää.png
    sää.png
    277,1 KB · Katsottu: 287

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Ulkolämpötila -5C - -0,5C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho 1992 W
Ottoteho 544 W
=> koti-KOP 3,7

Sulatukset 2 h 30 min välein
 

Liitteet

  • FD35VABH TI-KE puhalluslämpötilat -5C - -0.5C.png
    FD35VABH TI-KE puhalluslämpötilat -5C - -0.5C.png
    54,3 KB · Katsottu: 210
  • FD35VABH TI-KE tehot ja koti-KOP -5C - -0.5C.png
    FD35VABH TI-KE tehot ja koti-KOP -5C - -0.5C.png
    63 KB · Katsottu: 256
  • sää.png
    sää.png
    283 KB · Katsottu: 250

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Jäähdytys loggausta. Laite oli ensimmäisen kerran tänä kesänä jäähdytyksellä.

Pyynti 23 puhallus AUTO i-see ON

Antoteho 1867 W
Ottoteho 437 W
=> koti-EER 4,3

Kondessiota tuli noin 2,5 litraa.
 

Liitteet

  • Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat +26-20C 200616.png
    Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat +26-20C 200616.png
    37,3 KB · Katsottu: 161
  • Jäähdytystä FD35VABH tehot ja koti-EER +26-20C 200616.png
    Jäähdytystä FD35VABH tehot ja koti-EER +26-20C 200616.png
    33,3 KB · Katsottu: 156
  • sää.png
    sää.png
    17,1 KB · Katsottu: 214
  • sää2.png
    sää2.png
    15,4 KB · Katsottu: 204

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Jäähdytystä
Pyynti 24 puhallus AUTO i-see ON aluksi pari @Hemmo -testiä

Antoteho 1403 W
Ottoteho 230 W
=> koti-EER 6,1

Kondessiota tuli noin 2 litraa.

Jatkuva minimi ottoteho noin 110 W. Hetkellinen maksimi 850W.
 

Liitteet

  • Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat +27-22C 20200617.png
    Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat +27-22C 20200617.png
    40,8 KB · Katsottu: 163
  • Jäähdytystä FD35VABH tehot ja koti-EER +27-22C 20200617.png
    Jäähdytystä FD35VABH tehot ja koti-EER +27-22C 20200617.png
    37,9 KB · Katsottu: 175
  • sää.png
    sää.png
    295,8 KB · Katsottu: 210

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Jäähdytystä
Pyynti 24 puhallus AUTO i-see ON

Antoteho 993 W
Ottoteho 111 W
=> koti-EER 9,0

Ottoteho 110 W tuntumassa koko jäähdytyksen ajan, antoteho noin 1000W.
 

Liitteet

  • Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat TO +27-+22C 20200618.png
    Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat TO +27-+22C 20200618.png
    44,9 KB · Katsottu: 159
  • Jäähdytystä FD35VABH tehot ja koti-EER TO +27-+22C 20200618.png
    Jäähdytystä FD35VABH tehot ja koti-EER TO +27-+22C 20200618.png
    38,3 KB · Katsottu: 164
  • sää.png
    sää.png
    280,9 KB · Katsottu: 201

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +2C - +9C

Pyynti 21-22, puhallus AUTO (vaihdellut I ja II puhalluksen välillä todellisuudessa), i-see ON

Antoteho 1604 W
Ottoteho 329 W
=> koti-KOP 4,9
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2 - +9C MA-TI.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2 - +9C MA-TI.png
    42,5 KB · Katsottu: 154
  • FD35VABH koti-KOP lämpö- ja ottotehot +2 - +9C MA-TI.png
    FD35VABH koti-KOP lämpö- ja ottotehot +2 - +9C MA-TI.png
    37,1 KB · Katsottu: 147
  • sää.png
    sää.png
    300,5 KB · Katsottu: 175

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +7C - +3C

Pyynti 22, puhallus AUTO (vaihdellut I ja II puhalluksen välillä todellisuudessa), i-see ON

Antoteho 1479 W
Ottoteho 348 W
=> koti-KOP 4,2

Imulämpötila kun meni yöllä yli 25C laite meni katkokäynnille. Katkot loppuivat kun imulämpötila laski 25C alle.
AUTO-puhalluksella kun ottoteho laskee noin 300 W tuntumaan tippuu puhallus minimille.
 

Liitteet

  • sää.png
    sää.png
    289,9 KB · Katsottu: 167
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +8C-+3C LA-SU.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +8C-+3C LA-SU.png
    47 KB · Katsottu: 144
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP +8C-+3C LA-SU.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP +8C-+3C LA-SU.png
    49,3 KB · Katsottu: 161

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +6C - +0C

Pyynti 22, puhallus AUTO (vaihdellut I ja II puhalluksen välillä ottotehosta riippuen), i-see ON

Antoteho 1189 W
Ottoteho 309 W
=> koti-KOP 3,8

Yöllä räntäsadetta ja muutama sulatus. Taisi mennä kenno osin tukkoon yöllä tuosta ottotehon huojumisesta päätellen (vain ottoteho ja ulospuhalluslämpötila huojuvat).
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat SU-MA-+6C-+0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat SU-MA-+6C-+0C.png
    42,5 KB · Katsottu: 132
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA-+6C-+0C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA-+6C-+0C.png
    50,1 KB · Katsottu: 156
  • sää.png
    sää.png
    37 KB · Katsottu: 153
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +3C - -3,5C, kosteus yöllä 100%

Pyynti 22, puhallus AUTO ja yöllä II, i-see ON

Antoteho 1586 W
Ottoteho 496 W
=> koti-KOP 3,2

Lämmitysjaksot vaihtelivat 40 min - 1 h 30 min välillä.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE +3 - -3.5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE +3 - -3.5C.png
    56,7 KB · Katsottu: 125
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE +3 - -3.5C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE +3 - -3.5C.png
    66,8 KB · Katsottu: 138
  • sää.png
    sää.png
    252,7 KB · Katsottu: 148

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila 0C - +4C, kosteus 100% räntää satoi yöllä

Pyynti 22, puhallus AUTO, i-see ON

Antoteho noin 1772 W
Ottoteho 455 W
=> koti-KOP 3,9

Lämmitysjaksot vaihtelivat 40 min - 3 h 20 min välillä.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat SU-MA +0C-+4C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat SU-MA +0C-+4C.png
    53,6 KB · Katsottu: 114
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA +0C-+4C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA +0C-+4C.png
    62,4 KB · Katsottu: 144
  • Sää.png
    Sää.png
    290 KB · Katsottu: 151
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -0C - -4,5C

Pyynti 22, puhallus AUTO/II, i-see ON

Antoteho noin 1743 W
Ottoteho 510 W
=> koti-KOP 3,4

Lämmitysjaksot vaihtelivat 40 min - 2 h 30 min välillä. IVO bootti 20:30 :cool:
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP MA-TI  -0C--4.5C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP MA-TI -0C--4.5C.png
    65,5 KB · Katsottu: 147
  • FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI  -0C--4.5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI -0C--4.5C.png
    49,1 KB · Katsottu: 122
  • sää.png
    sää.png
    201,7 KB · Katsottu: 147

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -1C - -6C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 1850 W
Ottoteho 540 W
=> koti-KOP 3,4

Lämmitysjaksot olivat 2 h 30 min.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE -1C - -6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE -1C - -6C.png
    50,9 KB · Katsottu: 102
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE -1C - -6C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE -1C - -6C.png
    72,9 KB · Katsottu: 136
  • sää.png
    sää.png
    284,2 KB · Katsottu: 137

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -2C - -7C
Illalla karjalanpaisti uunissa.

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 1693 W
Ottoteho 540 W
=> koti-KOP 3,1

Lämmitysjaksot olivat 2 h 30 min - 1 h 30 min. Ilmankosteus korkeampi yöllä ja aamulla 95%.

Mitsun tehonsäätö hämääntyy, kun puhalluslämpötila menee yli 40C. Ilmeisesti oikosulku puhalluksesta imuun saa säädön heilumaan.
=> imuilma-anturin siirto lattian rajaan auttaisi varmaan tähän. :cool:

Laitoin oheen rakaa dataa, jos nuo nyt jotain sattuisi kiinnostamaan.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -2C - -7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -2C - -7C.png
    59,7 KB · Katsottu: 117
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -2C - -7C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -2C - -7C.png
    73 KB · Katsottu: 148
  • sää.png
    sää.png
    291,2 KB · Katsottu: 154
  • imu.xls
    326,5 KB · Katsottu: 143
  • puhallus.xls
    324 KB · Katsottu: 142
  • sisä.xls
    307,5 KB · Katsottu: 159
  • History_power2020-12-10 14-09-29.xls
    334 KB · Katsottu: 132
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -2C - +1,5C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 1667 W
Ottoteho 556 W
=> koti-KOP 3,0

Lämmitysjaksot olivat 1 h 10 min - 2 h 10 min
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI -2 - +1C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI -2 - +1C.png
    58,1 KB · Katsottu: 111
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP MA-TI -2 - +1C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP MA-TI -2 - +1C.png
    71,3 KB · Katsottu: 139
  • sää.png
    sää.png
    287,2 KB · Katsottu: 140

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +1C - -2C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 1742 W
Ottoteho 563 W
=> koti-KOP 3,1

Lämmitysjaksot olivat 1 h - 1 h 30 min
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA +1 - -2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA +1 - -2C.png
    59,2 KB · Katsottu: 110
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA +1 - -2C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA +1 - -2C.png
    70,3 KB · Katsottu: 134
  • sää.png
    sää.png
    270,1 KB · Katsottu: 142

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -5C - -2C, ylös lämmittelyä lomamatkan jälkeen

Pyynti 31-22, puhallus MAX-II, i-see ON

Antoteho noin 2181 W
Ottoteho 743 W
=> koti-KOP 2,9

Lämmitysjaksot olivat 1 h - 1 h 20 min

Pientä Hemmo-testailua tuossa alussa. Puhalluslämpötila 50C ja dT noin 26C. :cool:
 

Liitteet

  • FD35VABH lämpötilat KE-TO -4 - -2C.png
    FD35VABH lämpötilat KE-TO -4 - -2C.png
    66,8 KB · Katsottu: 138
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -4 - -2C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -4 - -2C.png
    102,5 KB · Katsottu: 137
  • sää.png
    sää.png
    281,8 KB · Katsottu: 141
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -6C - -14C

Pyynti 22-23, puhallus II-III, i-see ON

Antoteho noin 2161 W
Ottoteho 918 W
=> koti-KOP 2,4

Lämmitysjaksot olivat 1 h - 1 h 20 min, sulatuksien kestot noin 4-5 min
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU --6 - -14C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU --6 - -14C.png
    77,9 KB · Katsottu: 147
  • FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU --6 - -14C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU --6 - -14C.png
    74,4 KB · Katsottu: 113
  • sää.png
    sää.png
    298,3 KB · Katsottu: 154

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -8,5C - -15C

Pyynti 23, puhallus II-III, i-see OFF
pohjavastus jatkuvasti päällä

Antoteho noin 2452 W
Ottoteho 1164 W
=> koti-KOP 2,1

Lämmitysjaksot olivat 1 h 20 min, sulatuksien kestot noin 4 min - 5 min 30 s

Taitaa olla "mehut tallessa", ottoteho nousi yli 2000 W:n kun ajelin laitetta III-puhalluksella aamupäivällä.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -9 - --15C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -9 - --15C.png
    67,4 KB · Katsottu: 110
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -9 - --15C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -9 - --15C.png
    72,1 KB · Katsottu: 137
  • sää.png
    sää.png
    302,3 KB · Katsottu: 154
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Aamulla -24C ja laite III-puhalluksella, 2 min 4-tieventtiilin käännöstä laite puhaltaa taas III-nopeudella.
11:02:20 4-tieventtiili kääntyy ja pohjavastus menee takaisin päälle 11:04:20 sisäyksikkö alkaa puhaltamaan taas III-nopeudella.
Lämmittää.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -15C - -24C

Pyynti 23, puhallus II-III ja aamulla "Hemmo-testi", i-see OFF
pohjavastus jatkuvasti päällä

Antoteho noin 2608 W
Ottoteho 1603 W
=> koti-KOP 1,6

Lämmitysjaksot olivat eilen 1 h 35 min - 1 h 25 min. Aamulla lyhentyi lyhimmillään 40 min "Hemmo-testin" vuoksi. Tämän jälkeen on alkanut pidentymään ja viimeisin jakso oli jo 1 h 15 min.

Sulatukset 4 min - 4 min 30 s

Pojan huoneessa yksi patteri hieman lämmin, ei muuta apulämmitystä. LTO jälkilämmitys OFF.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE -15 - --24C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE -15 - --24C.png
    67,8 KB · Katsottu: 118
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TO-PE -15 - --24C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TO-PE -15 - --24C.png
    71,4 KB · Katsottu: 145
  • sää.png
    sää.png
    287,8 KB · Katsottu: 151
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Hemmo-testi -24 C

Olisi tainnut juuri MAX-puhalluksella alkaa tuo teho nousemaan kun laitoin tuon viimeisen testin seis. :cool:
Katsotaan kuinka pitkiksi nuo lämmitysjaksot pidentyvät tuon "Hemmottelun" jälkeen...

Jostain syystä ne aiemmin kovilla pakkasilla esiintyneet puhalluslämpötilan "piikittely" puuttuvat näistä "Hemmo-testeistä".
Ehkä syynä on se että lämmitysjaksot tässä testissä oli noita aiempia lyhyempiä, miksiköhän?
 

Liitteet

  • FD35VABH Hemmo-testi puhalluslämpötilat --24C.png
    FD35VABH Hemmo-testi puhalluslämpötilat --24C.png
    36,8 KB · Katsottu: 121
  • FD35VABH Hemmo-testi tehot ja koti-KOP --24C.png
    FD35VABH Hemmo-testi tehot ja koti-KOP --24C.png
    40,1 KB · Katsottu: 142
  • sää Hemmo -24C.png
    sää Hemmo -24C.png
    282,5 KB · Katsottu: 147
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -22C - -12C

Pyynti 23, puhallus III-II, i-see OFF/ON
pohjavastus jatkuvasti päällä

Antoteho noin 2840 W
Ottoteho 1429 W
=> koti-KOP 2,0

Lämmitysjaksot olivat eilen 1 h 20 min
Sulatukset 4 min - 5 min
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA --24 - -12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA --24 - -12C.png
    65,2 KB · Katsottu: 112
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA --24 - -12C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA --24 - -12C.png
    80,6 KB · Katsottu: 143
  • sää.png
    sää.png
    299,6 KB · Katsottu: 140

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -24C - -8C (virallisen mittauspisteen mukaan)

Täällä hieman tuota virallista sääasemaa korkeammalla ei eilen illalla lämpötila kyllä laskenut noin alas, vaan oli useamman asteen korkeampi (alimmillaan ehkä -18C) Aamulla sumua ja paljon kosteutta ilmassa.

Pyynti 22, puhallus III-II-I, i-see ON
pohjavastus modi päälle aamulla

Antoteho noin 2516 W
Ottoteho 1268 W
=> koti-KOP 2,0

Lämmitysjaksot olivat illalla 1 h 20 min ja aamulla lyhentyi 1 h.
Lämmitysjakso ei pidentynyt kennon kuumennuksella eilen 13:30 (31C ja puh-I)
Sulatukset 4:30 - 5:30
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU --24 - -8C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU --24 - -8C.png
    78,7 KB · Katsottu: 108
  • FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU --24 - -8C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU --24 - -8C.png
    78,2 KB · Katsottu: 108
  • sää.png
    sää.png
    278,2 KB · Katsottu: 138
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +1C - +2C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 1832 W
Ottoteho 483 W
=> koti-KOP 3,8

Lämmitysjaksot olivat eilen 1 h 15 min ja aamulla 2 h 25 min.
Noin 22 on siirrytty "tarpeen mukaisiin sulatuksiin".
Sulatukset 4:30 - 6:30
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA +1 - +2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA +1 - +2C.png
    60,5 KB · Katsottu: 89
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA +1 - +2C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA +1 - +2C.png
    65,8 KB · Katsottu: 117
  • sää.png
    sää.png
    281,5 KB · Katsottu: 110

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
FD35VABH mallin sulatuksista (4-tieventtiilin käännöstä kääntöön) havaintoja:
  • Sulatuksen kestäessä yli 5 min lyhennetään seuraavaa lämmitysjaksoa
  • Sulatuksen kestäessä 4-5 min pidetään lämmitysjakso samana kuin edellinen
  • Sulatuksen kestäessä alle 4 min pidennetään seuraavaa lämmitysjaksoa
Kova tuuli ja tuulen puuskat sulatuksen aikana jäähdytävät kennoa ja näin pidentävät sulatuksen kestoa => lyhentävät seuraavaa lämmitysjaksoa.

Sulatukset ovat lyhimmillään kuivalla (kosteus < 80%) pikkupakkasella alle 3min.

Sulatusjakso.png
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila +0C - +0,5C, kosteus ~100% räntä-/lumisadetta

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 1772 W
Ottoteho 494 W
=> koti-KOP 3,6

Lämmitysjaksot olivat 40 min ja aamulla 2 h. Tarpeen mukaista sulatusta, pari kuivan kennon sulatusta 16:45 ja 2:45.
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE +0 - +0.5C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE +0 - +0.5C.png
    66,8 KB · Katsottu: 111
  • FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE +0 - +0.5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE +0 - +0.5C.png
    62,1 KB · Katsottu: 83
  • sää.png
    sää.png
    295,2 KB · Katsottu: 116
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -6C - -8C

Pyynti 23, puhallus II, i-see ON

Antoteho noin 2381 W
Ottoteho 1020 W
=> koti-KOP 2,3

Lämmitysjaksot olivat 1h 25 min ja aamulla 1 h 15 min.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU -6C - -8C..png
    FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU -6C - -8C..png
    73,5 KB · Katsottu: 81
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU -6C - -8C..png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU -6C - -8C..png
    68,2 KB · Katsottu: 99
  • sää.png
    sää.png
    307,3 KB · Katsottu: 112

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -12C - -18C

Pyynti 23, puhallus III-II, i-see OFF/ON

Antoteho noin 2851 W
Ottoteho 1390 W
=> koti-KOP 2,1

Lämmitysjaksot olivat 1h 25 min. Sulatusjakson kestot noin 4 min 30 s.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE -12C -18C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE -12C -18C.png
    74,4 KB · Katsottu: 87
  • FD35VABH teho ja koti-KOP TO-PE -12C -18C.png
    FD35VABH teho ja koti-KOP TO-PE -12C -18C.png
    73,4 KB · Katsottu: 119
  • sää.png
    sää.png
    294,2 KB · Katsottu: 113
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -17C - -20C

Pyynti 23-24, puhallus III-II, i-see OFF

Antoteho noin 2804 W
Ottoteho 1447 W
=> koti-KOP 1,9

Lämmitysjaksot olivat 1h 45 min. Sulatusjakson kestot 4 min 30 s - 4 min.
Aamulla kenno aika tukossa silmämääräisesti, mutta sulaa kuitenkin alle 5 min.
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE -17C - -20C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE -17C - -20C.png
    62,2 KB · Katsottu: 113
  • FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE -17C - -20C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TI-KE -17C - -20C.png
    59,9 KB · Katsottu: 97
  • sää.png
    sää.png
    306,8 KB · Katsottu: 112
  • IMG_0515.jpg
    IMG_0515.jpg
    71,8 KB · Katsottu: 112

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -13C - -21C

Pyynti 23-24-22, puhallus III-II-III, i-see OFF/ON

Antoteho noin 2692 W
Ottoteho 1353 W
=> koti-KOP 2,0

Lämmitysjaksot 1 h 45 min - 1 h 35 min

Puhallus anturi siirretty hieman alemmaksi puhallusaukossa (aiemmmin keskellä pystysuunnassa). Kyllä sieltä sisäyksikön kennosta voimakkaimmissa sulatuksilla kylmää ilmaa valuu, nyt tämä näkyy mittauksessakin. :)
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -13C - -21C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -13C - -21C.png
    72,2 KB · Katsottu: 101
  • FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -13C - -21C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -13C - -21C.png
    65,4 KB · Katsottu: 85
  • sää.png
    sää.png
    280,3 KB · Katsottu: 104

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tässäpä alkuvuodelta ILPin päiväkulutuksia ja vuorokauden keskilämpötiloja Hyvinkäällä.

15.1.2021 38 kWh/vrk on toistaiseksi huiput täällä, vuorokauden keskilämpötila tuolloin -20C.

FD35VABH päiväkulutukset alkuvuosi 2021.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -22C - -9C

Pyynti 23-23-22, puhallus III-II-III, i-see ON/OFF

Antoteho noin 2806 W
Ottoteho 1344 W
=> koti-KOP 2,1

Lämmitysjaksot 1 h 35 min
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TO-PE- -22C - -9C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TO-PE- -22C - -9C.png
    84,5 KB · Katsottu: 89
  • FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE- -22C - -9C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE- -22C - -9C.png
    74,1 KB · Katsottu: 81
  • sää.png
    sää.png
    291,7 KB · Katsottu: 99

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Muutamana päivänä tässä on ilmankosteus päivällä laskenut alle 80%.
Tässäpä "kuivan kennon sulatus" pakkasta -5C ja kosteus 81%. Kesto noin 3 min 10 s ( kompressorin käynnistymisestä sen pysähtymiseen). Seuraava lämmitysjakso piteni 10 min.

FD35VABH kuivan kennon sulatus.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -11C - -3C

Pyynti 23, puhallus II, i-see OFF

Antoteho noin 2103 W
Ottoteho 779 W
=> koti-KOP 2,7

Lämmitysjaksot 1 h 55 min - 1 h 25 min
Sulatukset 3 min 30 s - 5 min 30 s

Lämmitysjaksot lyhenivät iltayöllä (2 x 10 min) kun sulatuksien kesto oli yli 5 min. Päivällä lämmitysjakso pidentyi lyhyiden sulatusjaksojen ansiosta.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI -10C - -3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI -10C - -3C.png
    83 KB · Katsottu: 78
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP MA-TI -10C - -3C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP MA-TI -10C - -3C.png
    80,5 KB · Katsottu: 100
  • kosteus.png
    kosteus.png
    212,6 KB · Katsottu: 96
  • sää.png
    sää.png
    346,9 KB · Katsottu: 91

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ulkolämpötila -27C - -10C

Pyynti 23-22, puhallus II-II-III, i-see OFF/ON

Antoteho noin 2366 W
Ottoteho 1300 W
=> koti-KOP 1,8

Lämmitysjaksot 1 h 35 min - 1 h 15 min

Ihmeen pienillä ottotehoilla meni nämä kireimmät pakkaset. :D
Yöllä oli ilmanvaihto OFF ja pyynti oli aika kohtuullinen. Sisälämpötila pysyi 22 C.
=> Ilmeisesti eilisen pieni ylilämmitys 23 pyynnillä III-puhalluksella (~3 kW antoteholla) auttoi tässä.
 

Liitteet

  • FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO-27C - -10C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO-27C - -10C.png
    73,4 KB · Katsottu: 116
  • FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO-27C - -10C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO-27C - -10C.png
    78,3 KB · Katsottu: 87
  • sää.png
    sää.png
    330,2 KB · Katsottu: 106

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tässäpä vielä eilisen sähkökulutuslukemia Varunan palvelusta. 00-02 tehtiin käyttövettä.

janti tuntikulutukset kovalla pakkasella 18.2.2021.png
 
Back
Ylös Bottom