janti FD35VABH loggausta 2023

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
Uusi vuosi ja jälleen uusi ketju loggauksille. Yli 10 vuotta loggausta takana... :D:bileet:

Tässä aiempien vuosien loggaukset
2022 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggausta-2022.32822/
2020-2021 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2020-2021.29452/
2019 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2019.28110/
2018 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2018.26614/
2017 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2017.25053/
2016 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2016.23348/
2015 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2015.21788/
2014 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2014.19759/
2013 https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2013.17724/
Aiemmat loggaukset https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsubishi-electric-fd35vabh-loggauksia.13724/

Tässä taas kerran lämmitys- ja sulatusjaksojen seurantaa

Lämmitysjaksot alkoivat pidentyä kun ulkoilman kosteus laski alle 80% (=sulatusjaksot lyhenivät). Kennoanturi on tällä hetkellä vakiopaikassa.

LämmitysjaksoPituusSulatusPituus
19:04:490:05:00
20:40:491:36:0020:45:490:05:00
22:22:191:36:300:07:490:05:00
1:43:491:36:001:48:190:04:30
3:24:191:36:003:28:490:04:30
5:04:491:36:005:09:190:04:30
6:45:491:36:306:50:190:04:30
8:26:191:36:008:30:490:04:30
10:07:191:36:3010:10:490:03:30
11:57:191:46:3012:00:490:03:30
13:57:191:56:3014:00:490:03:30
16:07:192:06:3016:10:490:03:30
 

Liitetiedostot

  • kosteus.png
    kosteus.png
    37,3 KB · Lukukerrat: 169
  • sää.png
    sää.png
    67,5 KB · Lukukerrat: 159
Viimeksi muokattu:
Eilen illalla tuli ilmeisesti maksimipituinen sulatus, noin 11 min

Tuossa oli räntäsadetta useamman tunnin takana ja lämmitysjakso noin 3 h. 50 min. Hauskasti 7 minuutin kohdalla laite nosti vielä ottotehoa 700 => 800 W, jotta saisi sulatuksen vietyä loppuun.

sulatus.png
 
Ulkolämpötila -4C- -13C ja kosteus 67-93%

Aamulla kosteuden noustessa yli 90% alkoivat lämmitysjaksot lyhentymään

Jakso loppuiLämmitystäJakso loppuiSulatusta
10:52:000:04:30
13:23:002:31:0013:26:300:03:30
15:58:002:31:3016:01:000:03:00
18:32:002:31:0018:35:300:03:30
21:06:302:31:0021:10:000:03:30
23:41:002:31:0023:45:300:04:30
2:16:302:30:592:21:300:05:00
4:52:302:31:004:57:300:05:00
7:04:002:06:307:08:300:04:30
 

Liitetiedostot

  • Kosteus.png
    Kosteus.png
    31,6 KB · Lukukerrat: 142
  • sää.png
    sää.png
    63,6 KB · Lukukerrat: 148
Ulkolämpötila -13C - 0C

Antoteho keskimäärin 1874 W
Ottoteho 560 W
=> koti-KOP 3,3

Lämmitysjaksot 2 h 30 min - 2 h
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötila -13C - 0C MA.png
    FD35VABH puhalluslämpötila -13C - 0C MA.png
    53,7 KB · Lukukerrat: 172
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -13C - 0C MA.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -13C - 0C MA.png
    61,4 KB · Lukukerrat: 175
  • sää.png
    sää.png
    65 KB · Lukukerrat: 183
  • Tykkää
Reaktiot: Rh-
Todella lyhyitä sulatuksia kuivassa -1C pakkaskelissä. Hieman alle 2 minuuttia kestivät nuo "kuivan" kennon sulatukset.

Todella lyhyt sulatus.png

Todella lyhyt sulatus2.png
 
Noin 20 h kestänyt lämmitysjakso, joka alkoi eilen 9:45 ja loppui tänään aamulla 6:22. Ulkolämpötila vaihteli +4C - -0,5C.
Pyynti 22 puhallus AUTO. Aamun sulatus kesti 6 min 30 s.

Tuon 2.3.2023 klo 6:22 ei olekaan sitten stopannut katkolle tai sulatukselle. Tällä hetkellä jatkuvaa käyntiä noin 32 h.
Ulkolämpötila illalla ja yöllä 0 C tuntumassa, aamulla hieman pakkasella.

1677746083137.png

1677746220493.png
 
Viimeksi muokattu:
Tuossapa Mitsun ajelelua kun ulkolämpötila yöllä laski -16C.
Lämmitysjaksot 2 h 30 min, aamulla yksi 2 h jakso. Sulatukset noin 3 min, aamuyöllä muutama 5 min sulatus.

1680189813044.png
 

Liitetiedostot

  • sää.png
    sää.png
    71,9 KB · Lukukerrat: 141
Viimeksi muokattu:
Sitten hieman jäähdyttelyä, ulkolämpötila +27-29C

Puhallus AUTO-nopeudella, pyyntinä aluksi 25 C. Klo 13 pyynniksi 24 C ja klo 17 palutettiin 25 C.
16-17 huippu johtuu uuniruuan lämmityksestä.
Jäähdytystä.png


1686925358769.png
 
Hieman jäähdytysloggausta.

Ulkolämpötila +30C - +26C, kosteus 35-25%

Pyynti 16-25-24C, puhallus AUTO ja i-see OFF

Antoteho noin 1071 W
Ottoteho 205 W
=> koti-EER 5,2

Noin 1,5 kWh/vrk meni jäähdytykseen tänään.
 

Liitetiedostot

  • Jäähdytystä FD35VABH tehot KE 30-26C 21.6.2023.png
    Jäähdytystä FD35VABH tehot KE 30-26C 21.6.2023.png
    41,9 KB · Lukukerrat: 137
  • Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat KE 30-26C 21.6.2023.png
    Jäähdytystä FD35VABH puhalluslämpötilat KE 30-26C 21.6.2023.png
    38 KB · Lukukerrat: 138
  • sää2.png
    sää2.png
    65,7 KB · Lukukerrat: 126
Viimeksi muokattu:
Hemmo-testi jäähdytyksellä

Ulkolämpötila +30C, kosteus 35%

Pyynti 16, puhallus AUTO ja i-see OFF

Antoteho noin 3563 W (max noin 3850 W)
Ottoteho 917 W
=> koti-EER 3,9
 

Liitetiedostot

  • Jäähdytystä Hemmo-testi FD35VABH puhalluslämpötilat KE 30C 21.6.2023.png
    Jäähdytystä Hemmo-testi FD35VABH puhalluslämpötilat KE 30C 21.6.2023.png
    28,3 KB · Lukukerrat: 133
  • Jäähdytystä Hemmo-testi FD35VABH tehot KE 30C 21.6.2023.png
    Jäähdytystä Hemmo-testi FD35VABH tehot KE 30C 21.6.2023.png
    36,1 KB · Lukukerrat: 135
Minimiottotehon metsästystä +15 C.
Laiten lähti käymään ajastettuna kello 5, pyynti 21, iSee OFF, puhallusnopeus AUTO

Noin 240-250 W ottotehoilla ajeltiin tämän mittauksen mukaan noin 30-40 min ennen katkoille menoa.
Tuo Wattnik mittaus on hieman alakanttii näin pienillä tehoilla, aiemmin Cost Controllista luettu lukema 265 W voi olla lähellä todellisuutta.

FD35VABH ottoteho 21.9.2023 05-06.png


Tuossa näkyy millaista katkokäyntiä laite aamulla tuon jälkeen kävi, 4 min käyntiä ja 2 min lepuutusta.

Katkokäyntiä.png
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH ottoteho 21.9.2023.png
    FD35VABH ottoteho 21.9.2023.png
    30,5 KB · Lukukerrat: 131
  • sää.png
    sää.png
    37,4 KB · Lukukerrat: 137
Viimeksi muokattu:
Pitkä sulatus ~8 min, hieman yli 3 h lämmitysjakson jälkeen. Ulkoilma hieman pakkasella ja kosteus 100%

FD35VABH Pitkä sulatus.png

FD35VABH lämmitysjakso.png
 

Liitetiedostot

  • Sää.png
    Sää.png
    53,4 KB · Lukukerrat: 115
Ottoteho loggausta aamulta, pikkupakkasta ja ilma kuivaa (=kuivan kennon sulatuksia)

Yöllä pyynti +22 ja i-see off, AUTO-puhallus, siitä tuo aaltoilu. Klo 07:00 lähtien pyynti 21 C ja i-see ON, II-puhallus.
FD35VAB ottotehot pakkasta 0 - -1C.png


Lämmitysjaksot pitenivät jokaisella lyhyellä sulatuksella +10 min, 1. sulatuksen jälkeen 1:45 ja 3. jälkeen 2:05.
6:55 alkanut 4. lämmitysjakso olikin 25 min pidenmpi eli 2:30. :)

1697705599432.png
 

Liitetiedostot

  • 1697704689246.png
    1697704689246.png
    59,4 KB · Lukukerrat: 125
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila -3C - +3C

Antoteho keskimäärin 1492 W
Ottoteho 444 W
=> koti-KOP 3,4

Lämmitysjaksot 2 h 30 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VAB tehot ja koti-KOP PE-LA -3 - + 3C.png
    FD35VAB tehot ja koti-KOP PE-LA -3 - + 3C.png
    128,2 KB · Lukukerrat: 175
  • FD35VAB puhalluslämpötilat PE-LA -3 - + 3C.png
    FD35VAB puhalluslämpötilat PE-LA -3 - + 3C.png
    105,6 KB · Lukukerrat: 167
  • sää.png
    sää.png
    61,3 KB · Lukukerrat: 163
Ulkolämpötila -2C, kosteus 100%

Antoteho keskimäärin 1563 W
Ottoteho 432 W
=> koti-KOP 3,6

Lämmitysjaksot 3 h - 2 h
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH lämpötilat SU-MA +2C.png
    FD35VABH lämpötilat SU-MA +2C.png
    104,2 KB · Lukukerrat: 136
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA +2C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA +2C.png
    128,5 KB · Lukukerrat: 141
  • sää.png
    sää.png
    52,5 KB · Lukukerrat: 132
Ulkolämpötila -2C- + 1C, kosteus 85-99%

Antoteho keskimäärin 1580 W
Ottoteho 512 W
=> koti-KOP 3,1

Lämmitysjaksot 0:45 - 3:15
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH lämpötilat TI-KE -2C - +1C.png
    FD35VABH lämpötilat TI-KE -2C - +1C.png
    122,1 KB · Lukukerrat: 128
  • FD35VABH teho ja koti-KOP TI-KE -2C - +1C.png
    FD35VABH teho ja koti-KOP TI-KE -2C - +1C.png
    163,7 KB · Lukukerrat: 133
  • sää.png
    sää.png
    59,7 KB · Lukukerrat: 122
Viimeksi muokattu:
Tuossa vielä kuluneen vuorokauden lämmitys- ja sulatusjaksot

TimeLämmitysjaksoTimeSulatus
8:00:120:46:008:04:120:04:00
9:00:420:56:309:04:420:04:00
10:11:121:06:3010:15:120:04:00
11:21:421:06:3011:25:421:04:00
13:02:121:31:0013:06:420:04:30
16:21:423:15:0016:27:120:05:30
18:45:422:18:3018:50:420:05:00
20:33:421:43:0020:38:120:04:30
21:59:421:21:3022:04:120:04:30
23:20:121:16:0023:24:420:04:30
0:41:121:16:000:45:420:04:30
2:01:421:16:002:06:120:04:30
3:22:421:16:303:27:120:04:30
4:43:121:16:004:47:120:04:00
6:13:421:26:306:17:420:04:00
 
Ulkolämpötila +1,5C- -2C, kosteus 94-65%

Antoteho keskimäärin 1570 W
Ottoteho 451 W
=> koti-KOP 3,5

Lämmitysjaksot 1:30 - 3:45
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH tehot ja koti-kop KE-TO +1.5 - -2C.png
    FD35VABH tehot ja koti-kop KE-TO +1.5 - -2C.png
    131 KB · Lukukerrat: 139
  • FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO +1.5 - -2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO +1.5 - -2C.png
    100,7 KB · Lukukerrat: 134
  • sää.png
    sää.png
    60,4 KB · Lukukerrat: 127
Hauskaa nypytystä tuo ottoteho tekee näin tasaisessa ajossa. 2 min jaksoissa ylös ja alas noin 60W.

1698390441488.png


Tuo tekee tuota heti sen jälkeen kun EEV/LEV menee säädölle noin 30 min lämmitysjakson alusta. Paisuntaventtiiliäkö siellä säädellään parin minuutin välein ja kompressori sitten aina reagoi tähän? 8)
 

Liitetiedostot

  • Ottoteho nypyttää pitkään.png
    Ottoteho nypyttää pitkään.png
    11,6 KB · Lukukerrat: 122
Tulipa sitten logattua puhallusilmaa eri kohdista puhallusaukkoa, vasemmalta (normaali paikka) ja keskeltä.


Näyttäisi keskellä jäähtyvät puhallusilma enemmän kuin sivussa sulatuksien aikana. Pitäisikö siirtää puhallusanturi keskemmälle? 8)
1699885065113.png


Lämmitysjakson aikan ero keskimäärin 0,2 C.
1699885553534.png
 
Ulkona noin -9C ja kosteus 98%. Sulatuksen kokonaiskesto puhallus loppuu - puhallus alkaa noin 8 min.

FD35VABH sulatuskatkoksen kokonaispituus noin 8 min.png
 

Liitetiedostot

  • sää.png
    sää.png
    65,1 KB · Lukukerrat: 114
Hemmo-testiä -15C

dT parhaimmillaan 21,8 C => antoteho noin 5 kW ja ottoteho noin 2,1 kW ja koti-KOP ~2,4
Puhalluslämpötilat edelleen loggerin syöverissä. Laittelen huomenna näytille.

FD35VABH Hemmo-testi -15C ottotehot.png
1701080534480.png


Tuossa max-lukemat 2188 W ja 2181 W (pohjavastus OFF)

1701081083760.png
 

Liitetiedostot

  • sää.png
    sää.png
    63,5 KB · Lukukerrat: 114
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila -5C- -10C, kosteus 99-84%

Antoteho keskimäärin 2226 W
Ottoteho 932 W
=> koti-KOP 2,4

Lämmitysjaksot 1 h - 1 h 30 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -10C PE-LA.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -10C PE-LA.png
    147,9 KB · Lukukerrat: 122
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -5C - -10C PE-LA.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -5C - -10C PE-LA.png
    187,6 KB · Lukukerrat: 120
  • sää.png
    sää.png
    59,1 KB · Lukukerrat: 121
Ulkolämpötila -4,5C- +4C, kosteus 100-90%

Antoteho keskimäärin 1511 W
Ottoteho 510 W
=> koti-KOP 3,0

Lämmitysjaksot 50 min - 7 h 30 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH lämpötilat -4.5 - +4 LA-SU.png
    FD35VABH lämpötilat -4.5 - +4 LA-SU.png
    123,1 KB · Lukukerrat: 117
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -4.5 - +4 LA-SU.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -4.5 - +4 LA-SU.png
    149,5 KB · Lukukerrat: 122
  • sää.png
    sää.png
    59,4 KB · Lukukerrat: 109
Ulkolämpötila -6C- -16C, kosteus 94-90%

Antoteho keskimäärin 2029 W
Ottoteho 882 W
=> koti-KOP 2,3

Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 1 h 20 min.

Kyllä on ero päivällä ja yöllä kun Panasonicin lämmittämiseen vertaa. Kyllä Pana on tosi rauhallinen tähän verrattuna.

1704018918491.png
1704018946795.png
 

Liitetiedostot

  • sää.png
    sää.png
    58,5 KB · Lukukerrat: 117
Takaisin
Ylös Bottom