Tässäpä ensimmäiset loggaukset eiliseltä illalta ja viime yöltä.
Tässä edellisen pumpun loggauksia samassa paikassa johin näitä voi vapaasti verrata http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.0
Ulkona yöllä tasaisesti +2 C ja suhteellinen ilmankosteus 97%.
Puhallus oli koko ajan II-nopeudella (402 m3/h). Pyyntinä oli aluksi 21 C ja illalla (klo 20:00) tiputin pyynnin +20 C. I-see on päällä ja katselee ja puhaltaa suoraan eteenpäin. Pysty suuntaus pari pykälää ylemmistä asennosta alaspäin.
Puhallusnopeuksina olen käyttänyt Service Manuaalin lukuja, koska VTT mittasi saman puhalluksen III-nopeudella kuin mitä Service Manuaalissa oli kerrottu.
Aika matalille jatkuville antotehoille (900 W) tuo FD35 taipuu tuolla II-puhalluksella, I-puhalluksella tai AUTO-puhalluksella voisi mennä hiukan tuonkin alle. Noilla minimitehoilla ei kylläkään kaikkein parhaita COPeja tule.
Katkotkäynnit FD35VABH ajaa noin 800 W tehoilla. Laite meni tuossa illalla katkoille kun saunan loppulämmöt päästettiin oleskelutiloihin. Katkoilla COP on huono.
Tässä edellisen pumpun loggauksia samassa paikassa johin näitä voi vapaasti verrata http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.0
Ulkona yöllä tasaisesti +2 C ja suhteellinen ilmankosteus 97%.
Puhallus oli koko ajan II-nopeudella (402 m3/h). Pyyntinä oli aluksi 21 C ja illalla (klo 20:00) tiputin pyynnin +20 C. I-see on päällä ja katselee ja puhaltaa suoraan eteenpäin. Pysty suuntaus pari pykälää ylemmistä asennosta alaspäin.
Puhallusnopeuksina olen käyttänyt Service Manuaalin lukuja, koska VTT mittasi saman puhalluksen III-nopeudella kuin mitä Service Manuaalissa oli kerrottu.
Aika matalille jatkuville antotehoille (900 W) tuo FD35 taipuu tuolla II-puhalluksella, I-puhalluksella tai AUTO-puhalluksella voisi mennä hiukan tuonkin alle. Noilla minimitehoilla ei kylläkään kaikkein parhaita COPeja tule.
Katkotkäynnit FD35VABH ajaa noin 800 W tehoilla. Laite meni tuossa illalla katkoille kun saunan loppulämmöt päästettiin oleskelutiloihin. Katkoilla COP on huono.