janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekis sanoi:
Laitoin eilen testiksi I-nopeudelle ja heti nosti ottotehoja 400W:n nurkille.
Nyt meilläkin jää käyttöön AUTO-nopeus. Smiley211001

Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Espejot sanoi:
Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I

Nostaa ottotehoa myös jos laittaa AUTOlta II-nopeudelle (365 W tuntumaan) . :cool:
En kyllä millään usko että laite pystyisi alle 600 W antotehoon edes AUTO-puhalluksella ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg166532#msg166532
=> Miksi tuota ei käytetä markkinointimateriaalissa?

Pitääpi mitata puhallusnopeudet mittarilla jossain välissä.

Aamulla tulikin juuri kirjoituksien jälkeen kunnon sulatus. Sulatuksen jälkeinen ylösajo olikin mielenkiintoinen. Tämä laite laittoinkin AUTO-puhalluksella "All in" elikä ottoteho nousi nopeasti parissa pykälässä 2200 W lähettyville niin pitkäksi aikaa kunnes puhalluslämpötila nousi 40 C tuntumaan (ja menihän se lähelle 50C). 40C jälkeen alkoi laite tiputtelemaan tehoja alemmaksi, puhallus tuolloin 1,5 tai 2.
Tämä sulatus on vielä loggerissa sisällä, toivottavasti tuli puhalluslämmöt loggaukseen tällä kertaa :cool:
 

ekis

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Espejot sanoi:
Eli puhallus todenäköisesti laskee alla I

Imuilman/äänen mukaan puhallusnopeus AUTO:lla on enemmän kuin I, mutta vähemmän kuin II ;)
Eli todellisuudessa ei mitään hajua mitä se mahtaa olla....
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Tässä loggauksia viime yöltä AUTO-puhalluksella ja pyynti 20C. Lämpötila laski +10C ollen aamuyöstä hiukan pakkasella.
Katkolla COPit surkeita, mutta eipä tuo paljoa silloin kulutakkaan. :cool:
Toshiba PAVP taitaa kyetä alimmillaan 300W antotehoon, jolloin otto on 70W => tappiota tällä Mitsulla tulee teoriassa noilla katkojaksoilla AUTO-puhalluksella (otto ~168W) noin 23,5 senttiä/päivä.

Vuorokausikulutus 6,5 kWh ~269W
Aamulla makuuhuoneissa oli lämpötila laskenut 22 C tuntumaan, joten nostin laitteen pyynnin 22C.
/n055

Noviisin hajanaisia huomioita ”jantin” uudesta ILP pumpusta ja kulutuksista, on mukava seurata kuinka projekti etenee ja odotan mielenkiinnolla yhteenvetoa tuloksista!
Aika pieni "jantin" Mitsun (6,5 vrk) kulutus niinkin isolla "moottorilla"!

Itselläni lämmitettävä ala 108 m2 ( kuukauteen ei poltettu puita ja patterit kiinni ). ILP:n viimeisen 1 kk kulutus on ollut 199,2 kWh eli 6,4 kWh/vrk. Olen ajellut pääasiassa viimeisen kk pyynti 22° C sisälämpötila keikkunut samana kun pyynti.
Olen antanut koko ilppieni olemassaolon ”tekoälyn” hoitaa puhalluksen ( en väheksy ihmisälyä ) itse en pysty hakemaan manuaalisesti oikeaa puhallusnopeutta, ainoastaan lämmönpyynnin hoidan manuaalisesti, ja nämä mielestäni toimii! Japanin insinöörit on mielestäni tehnyt hyvää työtä. Onhan tietokone voittanut shakkiguru Kasparovin pelissäkin jo vuonna 1997.Tietokone Watson on voittanut ihmiskilpailijat Jeopardy-tietovisassa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä puhallusmäärämittauksia lämmityksellä ja jäähdytyksellä. Mittarina tuttu SwemaAir 300.

Ohessa todellinen minimiottoteho ;D
Kakesta sähköt pois ja noin 15 min odotusta.
 

Liitteet

  • Todellinen minimiottoteho.jpg
    Todellinen minimiottoteho.jpg
    52,9 KB · Katsottu: 532
  • FD35VABH puhallusnopeusmittaus.xls
    143 KB · Katsottu: 470

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä tämän päiväsiä loggauksia. Aamulla pikkupakkasta ja päivällä +8C.

Noin 12:30 puhalluslämpötila pompsahtaa ylöspäin => oletan että AUTO-puhallusnopeus tiputti nopeutta.
Teholaskennassa on käytetty II-nopeutta 12:30 saakka ja I-nopeutta siitä eteenpäin.

Vuorokausikulutus 8,7 kWh ~361W.

Sulatuksen jälkeen 3 minuutissa puhalluslämpötila nousee +50C. => Eipä kiukuttele AUTO-puhalluksella ollenkaan. :cool:

Jakson lopun lämpötilavaihtelut ja jakso pelkällä puhalluksella liittyy noihin edellä olleisiin puhallusmäärämittuaksiin.
 

Liitteet

  • FD35VABH sulatus -2C.png
    FD35VABH sulatus -2C.png
    61,8 KB · Katsottu: 475
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 463
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 474
  • FD35VABH lämpötehot -2 - +8C.png
    FD35VABH lämpötehot -2 - +8C.png
    62,4 KB · Katsottu: 479
  • FD35VABH puhalluslämpötiloja -2 - +8C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja -2 - +8C.png
    134 KB · Katsottu: 516

Maalainen

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Sulatuksen jälkeen 3 minuutissa puhalluslämpötila nousee +50C. => Eipä kiukuttele AUTO-puhalluksella ollenkaan. :cool:

Kyllä se puolen tunnin kiukuttelu löytyy kovemmalla pakkasella. Ei saa ensimmäisen puolen tunnin aikana tehtyä täydell nopeudella 40asteista ilmaa niin puhaltelee puoli tuntia pienemmällä nopeudella. Puolen tunnin kiukuttelun jälkeen nousee puhallusnopeus. Tätä kiukuttelua ei vain huomaa puhalluslämpötilaa seuraamalla kun autolla se on koko ajan 40-50astetta vain puhallusnopeus muuttuu lämmöntarpeen tai lämmöntuotto kyvyn mukaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggaukset viime yöltä ja tältä päivältä. Yöllä oli muutaman asteen pakkasta ja tänään olikin tosi lämmintä +12C parhaimmillaan. :cool:

Yöllä neljä sulatusta. Melkein koko yö oltiin hiukan pakkasella ja suhteellinen kosteus oli korkealla.
Aamulla tiputin pyyntöä 22 C => 21 C. Tällöin laite tiputti puhallusnopeutta ja antoteho alkoi laskea.

Lämpötehot on laskettu olettaen että katkot on ajettu I-nopeudella ja yöllä II-nopeus ja päivällä I-nopeus.

Kovin suurta eroa ei tuohon antotehoon tulisi vaikka tuo katko laskettaisiin lepuutuspuhalluksen mukaan 215 m3/h vr. I-nop 282 m3/h. Todellisuudessa katkollakin laitteesta tulee hiukan enemmän tehoja ulos kuin nyt olen laskenut, koska mulla ei antoteho ota huomioon tilanteita jolloin dT on pienempi kuin 5 C vaan tällöin oletetaan laitten teho 0 W:ksi. :)
(Jos rajana olisi dT >1 niin katkojen antotehot olisvat 5% isommat)

Vuorokausikulutus 8,6 kWh ~360W

Viikonlopuksi pyynti laskettu 20C.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -3 - +12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -3 - +12C.png
    173 KB · Katsottu: 578
  • FD35VABH lämpötehot -3 - +12C.png
    FD35VABH lämpötehot -3 - +12C.png
    81,5 KB · Katsottu: 497
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 468

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viikonloppulogausta kun kotona ei samaan aikaan oleskeltu. Lämpötila vaihteli +2 - +15 C välillä.

Keskim. vuorokausikulutus 6,1 kWh ja teho ~255W.

Imuilmaloggeri ei ollut rekisteröinyt mitään. Pyyntinä oli viikonlopun ajan 20C => olettaisin imun olleen lähellä 23 C lämpötilaa. Antotehot on arviolaskettu tuon imulämpötilan mukaan.

Lämmittely on lämmitellyt pääosin katkolla, yöllä on ollut jatkuvaa minimikäyntiä. => Puhallus todennäköisesti I-nopeudella => Viikonlopun keskimääräinen antoeho noin 680-690W.

Käyrien perusteella laite menee meillä katkolle kun lämpötila nousee yli +7C ja alkaa käymään jatkuvasti kun lämpötila laskee alle +5 C.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    7,5 KB · Katsottu: 470
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6,7 KB · Katsottu: 480
  • FD35VABH lämmitysteho arvio +2 - +15C.png
    FD35VABH lämmitysteho arvio +2 - +15C.png
    121,1 KB · Katsottu: 484
  • FD35VABH puhalluslämpötilat ja imulämpötila-arvio +2 - +15C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat ja imulämpötila-arvio +2 - +15C.png
    193,8 KB · Katsottu: 500

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viime yö mentiinkin sitten kokonaan katkoilla. Lämpötila on +8 - +7 C kieppeillä koko yön.

Antoteho on nyt laskettu lepuutusnopeuden 215 m3/h mukaan, koska aika paljon lämmityksestä tapahtuu vasta lepuutuspuhalluksen aikana siivet yläasennossa. dT > 1 jotta laite lämmittäisi, näin eliminoidaan loggerien lämpömittausanturien pienet erot. => Eipähän näillä keleillä COPeilla hurrata.

Tuo lämpötilan lasku tuolta katkon huipusta siihen että lämpötilaero on 1 C luokkaa, kestää noin 5 minuuttia eli saman verran kuin tuo puhalluslämpötilan nousuaika on. Todellisuudessa tuo puhallusilman lämpötila nousee jonkin aikaa vielä silloin kun laite alkaa puhaltelemaan lepuutuspuhallusta. Lepuutuspuhallusta yhdessä jaksossa (12 minuuttia) on noin 9 minuuttia ja varsinaista tehollista puhallusta noin 3 min. Katkolla tuntuu tulevan tuota oikosulkua aika paljon enemmän ja sen kyllä huomaa imuilman käyttäytymisessä.

Kunnon päiväajastin (kuten vanhassa Panassa) olisi kyllä näillä keleillä poikaa, jotta saisi auringon ilmaislämmön mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Esim. aamulla 8:00 OFF ja illalla 18:00 ON.

Katsotaan missä vaiheessa älyää päivällä mennä huilille vai takooko katkoa koko päivän. Laitoin kokeeksi II-puhalluksen täksi päiväksi. :cool:

Tässä vertailuksi viime syksyn katkologgauksia FA25:lla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg129495#msg129495
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötiloja katkolla +7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja katkolla +7C.png
    196,2 KB · Katsottu: 501
  • FD35VABH lämpötehot katkolla +7C.png
    FD35VABH lämpötehot katkolla +7C.png
    85,3 KB · Katsottu: 473
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Katsottu: 489
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 475
  • Katkolla puhaltelua.png
    Katkolla puhaltelua.png
    63,7 KB · Katsottu: 492

maanma

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Kunnon päiväajastin (kuten vanhassa Panassa) olisi kyllä näillä keleillä poikaa, jotta saisi auringon ilmaislämmön mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Esim. aamulla 8:00 OFF ja illalla 18:00 ON.
Meillä riitti eilen ja edellispäivänä startti 06:30 ja sammutus klo 11. Seuraava startti 06:30. Sammutuksenkin voi ajastaa ennen töihin lähtöä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

No eipä se sitten oikein tuolla II-puhalluksella suostunut katkoille. Ulkona +7 - +8 C.
Ylilämmitystä, sisälämpötila noin 24 illalla. Nyt on laite huililla.

Imuilmaloggaus petti tälläkin kertaa, imuilman lämpötila arvioitu. :(
=> antoteho noin 950-960W

Ilp kulutus noin 7,6 kWh ~315W.

Kokeillaan ensi yö ilman i-seetä, mutta AUTO-puhalluksella.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6 KB · Katsottu: 455
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 469
  • FD35VABH lämmitystehoarvio +7-+8C.png
    FD35VABH lämmitystehoarvio +7-+8C.png
    64,5 KB · Katsottu: 453
  • FD35VABH puhalluslämpötilat ja arvio imulämpötilasta +7-+8C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat ja arvio imulämpötilasta +7-+8C.png
    86,9 KB · Katsottu: 493

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vilpin kanssa on vähän samanlaista hommelia pienellä lämpökuormalla. Katkokäyntiä. 8 kWh/vrk mennään. Mielessä on ohjauksen asennus kellokytkimen perään niin saa tauoille pituutta. Onneksi ei tarvitse katkoa sähköä, vaan päälle/pois signaalia.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ekomies sanoi:
Vilpin kanssa on vähän samanlaista hommelia pienellä lämpökuormalla. Katkokäyntiä. 8 kWh/vrk mennään. Mielessä on ohjauksen asennus kellokytkimen perään niin saa tauoille pituutta. Onneksi ei tarvitse katkoa sähköä, vaan päälle/pois signaalia.

Kokeile että nostat hieman lämpötilaa ja pumppaa varaajaan lämmintä. On varmaan parempi laittaa lämpöä varaajaan
ja ottaa sieltä pikkuhljaa... varmaan riittää jos laitat 35 varaajan yläpään lämmöiksi..??


t M
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Yö mentiin katkolla vaikka ulkolämpötila lähestyi aamulla 0 C. Tällä kertaa puhalluslämpötilaloggeri bugasi pahasti. => lämpötehoista ei osaa sanoa mitään (SU-MA yön tasoa).

Eipä tuolla i-seen pois jätöllä ollut mitään merkittävää vaikutusta. LKatkon kokonaispituus 12-13 minuuttia (huipusta huippuun).

Kulutus 9,3 kWh ~388W

Aamulla nostin pyynnin 22 C (i-see edelleen pois päältä). Laite on nyt ajastimella OFF, käynistyy 15:00. Katsotaan josko tuolla olisi vaikutusta noihin vuorokausikulutuksiin. :cool:
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötiloja 0 - +7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja 0 - +7C.png
    133,9 KB · Katsottu: 473
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 489
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6 KB · Katsottu: 472

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggauksia tästä päivästä. Aamulla 0 C ja iltapäivällä +10 C.

Laite lähti päälle ajastimella 15:00, päivällä (klo 7:30 -17:00) kulutus 1 kWh.

Vuorokausikulutus 7,2 kWh ~300W

Laitoin i-seen takaisin päälle ilalla ja pyynniksi 21 C. Laite käy nyt aamun asti jolloin ajastimella menee OFF 7:30. ON ja OFF ajastuksen nappulaa pitää päivittäin muistaa painaa, ajastusajat laite sentään muistaa. :cool:

Laitoinkin aamulla ajastimet pois, koska päivästä näyttää tulevan edellisiä viileämpi.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0-10C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0-10C.png
    72,7 KB · Katsottu: 466
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 471
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 478
  • FD35VABH lämpötehot 0-10C.png
    FD35VABH lämpötehot 0-10C.png
    36 KB · Katsottu: 470

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia viime yöltä kun lämpötila laski aamuyöstä -3 C kieppeille. Tällä kertaa puhallusilmaloggeri bugasi pahasti.

Laite ajastuksen vuoksi jatkuvasti 15:00-17:30 ja sitten menikin jo katkolle kun tiputin pyyntöä 22C => 21C (i-see päällä).
Ilmeisesti 21:10 alkanut taas käydä jatkuvasti noin 360W ottoteholla, kun ulkolämpötila tippui pakkasella. Aamulla AUTO-puhallus puhalteli II-nopeudella.

Vuorokausikulutus (liukuva) 6,8 kWh ~285W
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötiloja -3 - 10C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja -3 - 10C.png
    97,3 KB · Katsottu: 445
  • FD35VABH lämpötehot -3 - 10C.png
    FD35VABH lämpötehot -3 - 10C.png
    60 KB · Katsottu: 463
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 471
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 485

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä tämän päivän loggauksia kun lämpötila nousi 0C => +7C.

Aamupäivä mentiin ilmeisesti II-nopeudella ja tuossa 11:00 aikoihin puhalluslämpötila nousi porrasmaisesti, ilmeisesti vaihtoi I-nopeudelle. Puhallus siis AUTOlla. Näyttäisi ajelleenhiukan alle 360 W ottotehoilla.

Liukuva vuorokausikulutus 8,7 kWh ~361 W.

Laitoin nyt kokeeksi II-nopeudelle ja pyynniksi +20C.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 449
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 454
  • FD35VABH lämpötehot 0-+7C.png
    FD35VABH lämpötehot 0-+7C.png
    48,8 KB · Katsottu: 443
  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0-+7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0-+7C.png
    85 KB · Katsottu: 459

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä loggauksia viime yöltä. Lämpötila +6 - 0 C. Illasta alkaen puhallus manuaalisesti II-nopeudella ja pyyntinä 20C.

Aamuyöstä on tullut yksi sulatuskin, kun ilma oli kosteaa ja viileää. Illalla oli todennäköisesti kuivan kennon sulatuksia 3-4 kpl. Nyt aamulla pumpun käytös hyvin samankaltaista kuin eilis illalla. Katsotaan meneekö jossain vaiheessa kunnolla katkolle vai ajaako ensin pitemmän siivun ja sitten muutama katko ja taas pitempi siivu.

Liukuva vuorokausikuluts 8,8 kWh ~367W
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0-6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0-6C.png
    122,5 KB · Katsottu: 472
  • FD35VABH lämpötehot 0-6C.png
    FD35VABH lämpötehot 0-6C.png
    13,1 KB · Katsottu: 474
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 441
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,4 KB · Katsottu: 431

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Lämmin kevätpäivä takana, lämpötila nousi +15C saakka.

Aamupäivällä normaalia lämmitelyä II-nopeudella.

Iltapäivällä katkoilla, jaksot noin 20 minuutin mittaisia (huipusta huippuun). Puhallusilmaloggeri bugasi jälleen, joten antoteho ??. Lähellä varmaan tuota hyvin pientä keskiottotehoa. Laitoin nyt laitteen ajastimella lähtemään päälle vasta hiukan myöhemmin illalla.

Liukuva vuorokausikulutus 6,9 kWh ~288W.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6 KB · Katsottu: 432
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 423
  • FD35VABH lämmitystehot 0-+15C.png
    FD35VABH lämmitystehot 0-+15C.png
    58,6 KB · Katsottu: 419
  • FD35VABH lämmittelyä 0-+15C.png
    FD35VABH lämmittelyä 0-+15C.png
    122,2 KB · Katsottu: 429

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä viime yön loggauksia. Ulkona lämpötila +13 C josta laskin aamuyöllä noin 0C kieppeille.

Puoli kuuden aikaan hiukan viileältä alkoi tuntumaan tuolla 19C pyynnillä => nostin takaisin 20C.

Takin kääntöä => Taidan palata II-nopeuden käyttäjäksi. :cool:

Liukuva vuorokausikulutus 4,5 kWh ~186W.

Liukuva vuorokausikulutus illalla 4,2 kWh ~174W.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötiloja katkolla 0 - +13C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja katkolla 0 - +13C.png
    118 KB · Katsottu: 445
  • FD35VABH lämpötehoja katkolla 0 - +13C.png
    FD35VABH lämpötehoja katkolla 0 - +13C.png
    51,8 KB · Katsottu: 413
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 417
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 409

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viime yöltä loggausta. Lämpötila laski +13C hiukan pakkasen puolelle.

Aamuyöllä yksi kunnon sulatuskin.

Liukuva vuorokausikulutus 5,7 kWh ~238W.

Aamulla laitoi laittee lähtemään ajastimella käyntiin kello 19:00. Nyt ajastimen odotustilassa laitteen kulutus on mittarin mukaan 4 W. :cool:
 

Liitteet

  • Ajastuksen odotusajan kulutus.png
    Ajastuksen odotusajan kulutus.png
    297,4 KB · Katsottu: 464
  • Ajastus 23.4.2011 .png
    Ajastus 23.4.2011 .png
    353,7 KB · Katsottu: 498
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 410
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 407
  • FD35VABH lämmitystehot (arvio) -1 - +13C.png
    FD35VABH lämmitystehot (arvio) -1 - +13C.png
    52,1 KB · Katsottu: 408
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -1 - +13C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -1 - +13C.png
    94,4 KB · Katsottu: 428

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässäpä eiliseltä loggauksia laite ajastimella OFF ja vime yöltä tositoimissa. Lämpötila laski päivän +17C 0C tuntumaan.

Katkolla ei paljo COPeilla huilia, mutta eipä nuo ottotehotkaan ole mitään kovinkovia.

Liukuva vuorokausikulutus 3,6 kWh ~151W

Laite meni 8:30 nukkumaan ja lähtee ajastimella taas 19:00 käyntiin, voisi kyllä lähteä hiukan myöhemminkin käyntiin eilisten lukemien valossa (esim. 22:00).
Kokeillaan nyt kuitenkin samalla ajastuksella, mutta AUTO-puhalluksella ja pyyntinä 21 C.
 

Liitteet

  • Ajastus 24.4.2011.jpg
    Ajastus 24.4.2011.jpg
    55,8 KB · Katsottu: 439
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 419
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 411
  • FD35VABH lämpötehoja 0-17C.png
    FD35VABH lämpötehoja 0-17C.png
    49,3 KB · Katsottu: 430
  • FD35VABH puhalluslämpötiloja 0-17C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja 0-17C.png
    111,1 KB · Katsottu: 448

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä sitten viimen yön saavutukset. Lämpötila laski päivän +20C yön +1C => keskilämpötila +10-11C

AUTO-puhallus oli huono valinta "koti-KOPiksi" tuli ~1 :cool:
(jonkin verran bugeja ja puhalluslämpötiloja puuttui aika paljon ja antoteho on laskettu lepuutusnopeuden mukaan ja imuilman lämpötilaan vaikutti varmaankin uunin lämmitely => kyllä se todellisuudessa ehkä hiukan yli 1 kuitenkin oli)

Ensi yö pitää kokeilla ilman lämmitystä. Loppuviikosta voisi taas laittaa yöksi ILPin päälle ja tällä kertaa kyllä manuaali II-nopeudelle.

Liukuva vuorokausikulutus 3,3 kWh ~136W.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +1 - +20 C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +1 - +20 C.png
    152,3 KB · Katsottu: 430
  • FD35VABH lämpötehot +1 - +20 C.png
    FD35VABH lämpötehot +1 - +20 C.png
    58,4 KB · Katsottu: 426
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    6 KB · Katsottu: 406
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 420

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Puolitoista vuorokautta on pärjätty 5 W ottoteholla = pumppu OFF.

Ajattelin nyt laittaa varmuuden vuoksi yöksi päälle ajastimella.
Pelkona hiukan on että jos sisäilman lämpötila laskee kuten viime yönä (2 C), niin aamulla olisi 21 C joka voisi tuntua hiukan vilpoisalta.

Illalla aurinko lämmitti sen verran että en sitten laittanutkaan pumppua päälle. Aamulla kämpässä oli noin +22 C lämpöä. Katsotaan tilannetta taas tänään illalla. Vapuksi pitää varmaankin laittaa jo lämmitystä, koska aurinko ei säätietojen mukaa olisi auttamassa lämmityksessä.
 

Liitteet

  • Sisäilman lämpötila ilman lämmitystä.png
    Sisäilman lämpötila ilman lämmitystä.png
    48,8 KB · Katsottu: 404
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    7,2 KB · Katsottu: 429
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    7,9 KB · Katsottu: 425

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Pumppu lähti taas tulille. Vaimo tuli päivällä kotiin syömään nappasi laitteen päälle. :cool:

Liukuva vuorokauskulutus 1,9 kWh ~78W.

Laite huilailee lepuutusnopeudella tällä hetkellä, koska oli saunan lämmityspäivä.
Pyyntinä 20C ja puhallus II-nopeudella.
 

Liitteet

  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 411
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 398
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +7 - +17C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +7 - +17C.png
    95,2 KB · Katsottu: 406
  • FD35VABH lämpötehot +7 - +17C.png
    FD35VABH lämpötehot +7 - +17C.png
    53,6 KB · Katsottu: 413

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viime yön loggauksia tässä. Lämpötila laski +16C aamun +1C:n.

Illalla lämmitetty sauna, jonka johdosta laite alkoi lämmittämään myöhemmin illalla.
Laite ajeli minimitehoilla koko yön. Miksiköhän noita FD35:n alhaisia minimiantotehoja ei mitenkään mainosteta?

Liukuva vuorokausikulutus 3,9 kWh ~161W

Laite lähtee taas illalla lämmittelemään ajastuksella.

Viime viikolla meni pari vuorokautta (MA-KE) vain 15 kWh/vrk kokonaiskulutuksella (ILPin osuus tuosta oli 0,9 kWh/vrk, pääosin OFF => taloussähkö noin 14 kWh/vrk).
 

Liitteet

  • Ajastus 28.4..jpg
    Ajastus 28.4..jpg
    45,8 KB · Katsottu: 480
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 414
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 417
  • FD35VABH lämpötehot +1-+16C.png
    FD35VABH lämpötehot +1-+16C.png
    39,2 KB · Katsottu: 417
  • FD35VABH puhalluslämpötiloja +1-+16C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja +1-+16C.png
    66,9 KB · Katsottu: 431

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Mittauksia tältä illallta ja hiukan minimiteho mittauksia eri puhallusnopeuksilla +14C lämpötilassa.

Liukuva vuorokausikulutus 3,2 kWh ~133W
 

Liitteet

  • Minimi ottoteho II-puh +14C.jpg
    Minimi ottoteho II-puh +14C.jpg
    39,5 KB · Katsottu: 414
  • Minimi ottoteho IV-puh +14C.jpg
    Minimi ottoteho IV-puh +14C.jpg
    43,2 KB · Katsottu: 403
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 398
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 411
  • FD35VABH lämmitystehot +2-+14C.png
    FD35VABH lämmitystehot +2-+14C.png
    41,9 KB · Katsottu: 401
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+14C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+14C.png
    60,3 KB · Katsottu: 405
  • FD35VABH koti-KOPit +14C.png
    FD35VABH koti-KOPit +14C.png
    99,2 KB · Katsottu: 498

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viime yönä käytiin hiukan pakkasella, tässä loggauksia.

Liukuva vuorokausi 4,2 kWh ~177W
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 412
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 416
  • FD35VABH lämmitystehot -1 - +14C.png
    FD35VABH lämmitystehot -1 - +14C.png
    49,6 KB · Katsottu: 395
  • FD35VABH puhalluslämpötiloja -1 - +14C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja -1 - +14C.png
    95,9 KB · Katsottu: 418

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä loggauksia SU-MA yöltä. Lämpötila illalla +4 C ja yöllä käväsi 0 C tuntumassa, illalla sateli lunta/räntää jonkin aikaa.

Näitä kelejä varten tuo II-nopeus ja pyynti 20C näyttäisi nyt olevan hyvin toimiva yhdistelmä. 19C pyynnillä tuntuu sisäilma hiukan liian viileältä vaimon mielestä. :cool:

Liukuva vuorokausikulutus 7,2 kWh ~301W
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0-+4C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0-+4C.png
    64,6 KB · Katsottu: 432
  • FD35VABH lämmitystehot 0-+4C.png
    FD35VABH lämmitystehot 0-+4C.png
    38,2 KB · Katsottu: 404
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,9 KB · Katsottu: 411
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,8 KB · Katsottu: 401

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Loggauksia viime yöltä. Ulkolämpötila käväisi yöllä pakkasella.

Liukuva vuorokausikulutus 7,7 kWh ~320W.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 389
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 390
  • FD35VABH lämpötehot -2 - +6C.png
    FD35VABH lämpötehot -2 - +6C.png
    45,4 KB · Katsottu: 407
  • FD35VABH puhalluslämpötiloja -2 - +6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja -2 - +6C.png
    76,4 KB · Katsottu: 411

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä to-pe välisen yön loggauksia. Lämpötila tippui 12C hiukan pakkaselle.

Liukuva vuorokausikulutus 5,9 kWh ~246W
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 400
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 400
  • FD35VABH lämpötehot -2 - +12C.png
    FD35VABH lämpötehot -2 - +12C.png
    44,4 KB · Katsottu: 402
  • FD35VABH puhalluslämpötiloja -2 - +12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja -2 - +12C.png
    73,8 KB · Katsottu: 439

Tois puol jokke

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia


viitsisitkö tehdä pikku testin?

kun tuo masiina nyt tuntuu lämmittävän aina noin 4 astetta yli pyynnön lämmitys asennossa ja jos unohtuu päivällä päälle lämmittää turhaan siis.

eli mites tuo automaatti toiminto ?

sitä ei ole pähkäilty oikeastaan missään voisiko se toimia näillä "etelän talvi" lämpötiloilla kun tarvitaan pikkaisen lämpöä mut ei sit kuitenkaan päivällä niinkään.
toimisko silloin logiikka jotenkin fiksummin ja ei tekis katkokäyntiä jne.

kun sulla on nuo mittausvehkeet niin niillä sais luettua tuloksen aika näppärästi....
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tois puol jokke sanoi:
eli mites tuo automaatti toiminto ?

sitä ei ole pähkäilty oikeastaan missään voisiko se toimia näillä "etelän talvi" lämpötiloilla kun tarvitaan pikkaisen lämpöä mut ei sit kuitenkaan päivällä niinkään.
toimisko silloin logiikka jotenkin fiksummin ja ei tekis katkokäyntiä jne.

Tässä oli noita testejä auto-puhallusnopeudella.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg166288#msg166288

Pitääpi nyt ensi viikolla testailla uudestaan auto-nopeutta, kun nyt säät on hiukan lämpimämpiä. :cool:
 

Tois puol jokke

Vakionaama
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ei auto "puhallus" vaan se automaatti joka vaihtaa tarvittaessa jäähdytykselle..... jos pelkkä lämmitys on päällä niin on tuo ylilämmitys voisiko olla tuo automaattimen jäähdytys/lämmitys toiminto toimiva näissäkeleissä. siis mode nappulasta ne nuolet neliössä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Juu taidan jättää tuo auto-moodin tällä kertaa kokeilematta, meillä ei ole jäähdytystarvetta vielä.

Tässä loggauksia viikonlopulta. Oltiin reissussa koko viikonloppu. Ulkolämpötila vaihteli nollan ja 20C välillä.

Ajastin laitteen lähtemään päälle perjantaina kello 23:00 (toinen loggeri lähti päälle tuntia ennen). Pyynti 19C ja puhallus II-nopeus.

Aurinko lämmitti sisäilmaa sen verran että laite huilasi lähes kaiken päivää. Imuilma pysyi +23C tuntumassa päivällä.

Liukuva vuorokausikulutus 2,7 kWh ~115W.

Nyt illalla laitoin AUTO-puh ja pyynti 21C, tästä laite innostui lämmittelemään katkoilla.
=> palasin takaisin asetukseen pyynti 20C ja puhallus II-nopeus.

Ensi viikolla pitää jättää päiväksi kaihtimet lähes kiinni ette tule ylilämpöä sisälle.
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Hyvink%C3%A4%C3%A4
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötiloja 0-20C.png
    FD35VABH puhalluslämpötiloja 0-20C.png
    107,1 KB · Katsottu: 380
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    7,6 KB · Katsottu: 376
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    7,4 KB · Katsottu: 358
  • FD35VABH lämpötehot 0-20C.png
    FD35VABH lämpötehot 0-20C.png
    67,5 KB · Katsottu: 375

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tässä viime vuorokauden loggauksia. Lämpötila pysyi plussan puolella olleen iltapäivällä +21C.
Kaihtimet olivat makuuhuoneissa osin kiinni.

Tuosta näkee aika selkeästi että turhaan se laite on enään päivällä päällä => kuluttaa tuolloin enemmän kuin tuottaa. :cool:

Liukuva vuorokausikulutus ILP 4,3 kWh ~180W

Käyrien perusteella laitoin nyt ajastuksella laitteen lähtemään käyntiin puoliltaöin ja seis mene sitten aamulla.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 374
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 385
  • FD35VABH lämmitystehot +2-+21C.png
    FD35VABH lämmitystehot +2-+21C.png
    67,2 KB · Katsottu: 375
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+21C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+21C.png
    123,2 KB · Katsottu: 392

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Viime yön loggauksia. Lämpötila +12C ja aamuyöstä hiukan plussalla.

Liukuva vuorokausikulutus ILP 2,4 kWh ~98W

Katsotaan josko illalla ei tarvitsisi laittaa pumppua ollenkaan enään päälle. Lupailee lämpöisiä öitä. => Odotellaan jäähdytyskauden alkua.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2-+12C.png
    71,6 KB · Katsottu: 369
  • FD35VABH lämpötehot +2-+12C.png
    FD35VABH lämpötehot +2-+12C.png
    36,6 KB · Katsottu: 364
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 370
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 363
  • FD35VABH_MA-TI-2011-09-10_netti.xls
    745 KB · Katsottu: 270

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

ILPin liukuva vuorokausikulutus 0,12 kWh ~5W => eli ILP OFF ja jäähdyttelyä ei vielä ainakaan tarvita. :cool:
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Edelleen ILP OFF, ehkä huomenna pitää laittaa yöksi lämmitykselle.

Sähkön kokonaiskulutus viikon aikana (5.-12.5.) 13,9 kWh/vrk, josta päivä 5,9 kWh/vrk, yö 8 kWh/vrk ja ILP 2,2 kWh/vrk
 
Back