Ulkolämpötila -2 C - -17 C.

Kenno todella huurussa kun keli lauhtui nopeasti ks. kuva alla. Kenno sulaa kyllä yhdellä sulatuksella, sisäyksikön puhallusilma painui ennätykselliset -16C pakkaselle iltapäivän sulatuksessa.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot 1 h 50 min - 1 h 10 min.

Keskimääräinen antoteho 2481 W ja ottoteho 924 W. => "koti-KOP" 2,7
 

Liitteet

  • FD35VABH lämmitystehot -2C - -17C.png
    FD35VABH lämmitystehot -2C - -17C.png
    74,7 KB · Katsottu: 499
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 505
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 483
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -2C - -17C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -2C - -17C.png
    115 KB · Katsottu: 490
  • ILP iltapäivällä.jpg
    ILP iltapäivällä.jpg
    49,8 KB · Katsottu: 550
  • janti kokonaiskulutus 28.12.2012.png
    janti kokonaiskulutus 28.12.2012.png
    15,1 KB · Katsottu: 493

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila -7 C - -0 C.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23C.
Lämmitysjaksot lyhentyneet 60 min - 50 min.

Keskimääräinen antoteho 2081 W ja ottoteho 690 W. => "koti-KOP" 3,0
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 473
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,6 KB · Katsottu: 496
  • janti kokonaiskulutus 29.12.2012 saunailta.png
    janti kokonaiskulutus 29.12.2012 saunailta.png
    11,7 KB · Katsottu: 478
  • FD35VABH lämpötehot -7C - -0C.png
    FD35VABH lämpötehot -7C - -0C.png
    73,5 KB · Katsottu: 519
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -7C - -0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -7C - -0C.png
    119,7 KB · Katsottu: 513

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Ulkolämpötila -0 C - +2 C.

I-see OFF. Päivällä III-puhallus ja yöllä II-puhallus ja pyynti 23-22C.
Lämmitysjaksot lyhentyneet 1 h 50 min - 2h 40 min.

Keskimääräinen antoteho 1752 W ja ottoteho 484 W. => "koti-KOP" 3,6

Kello 12:00 ILPin ulkoyksikön huoltotoimenpiteitä, kallistuskumien säätöä.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -0C - +2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -0C - +2C.png
    105,4 KB · Katsottu: 503
  • FD35VABH lämpötehot -0C - +2C.png
    FD35VABH lämpötehot -0C - +2C.png
    65,6 KB · Katsottu: 478
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 500
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 499
  • janti kokonaiskulutus 31.12.2012 saunailtapäivä.png
    janti kokonaiskulutus 31.12.2012 saunailtapäivä.png
    13,1 KB · Katsottu: 481
Back
Ylös Bottom