Joo.Niin oliko tässä tarkoitus IV:llä esilämmittää ja viilentää?
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Joo.Niin oliko tässä tarkoitus IV:llä esilämmittää ja viilentää?
Hyvin äkkiä jäädyttää rikki, jollei kaivovesi kierrä. Kymmenkunta minuuttia alkaa olla jo riskirajoilla. Levylämmönvaihdin on äärimmäisen tehokas ja kanavat ohuita.Ei se -1-asteinen liemi sitä lämmönvaihdinta niin vaan rikki jäähdytä.
En tiedä miten hyvin toimii tuo Boschin sisäinen suojaus. Sinne heitin keruusta tulevalle +2 C ja keruuseen menevälle +1 C rajoiksi. Tiedä sitten mitä tapahtuu, jos pohjavesikierto ei syystä tai toisesta toimi.juu kyllä tuossa vaaransa piilee, ettei yhden anturin tjms rikkoutuminen saa paikkoja rikki...
Viinaliuos ei ole jäätymisen kannalta erityisen riskialtista, eli vesikiteet erkanevat melko pieninä väkevöityvän alkoholiliuoksen seasta. Vesi sen sijaan jämähtää tasaisesti ja aiheuttaa lämmönvaihtimen kaltaisessa solassa suuren paineen.Boschin kaveri väitti levarin kestävän jäätymistä ja vaatiihan se 3 litran jäädyttäminen muutaman minuutin noilla tehoilla.
Ennemmin tai myöhemmin joku vika tulee pohjavesikiertoon. Pumppu hajoaa, TAMU hajoaa, kaivosta tulee jotain suodattimen tukkivaa, vesi laskee kaivossa tms.Se on joka tapauksessa on vaarana jos pumppu pettää.
Puhe oli puhtaasta vedestä. Pistin tuosta kysymyksen levarin toimittajalle.Vesi sen sijaan jämähtää tasaisesti ja aiheuttaa lämmönvaihtimen kaltaisessa solassa suuren paineen.
Eikös tuohon kaivopiiriin olisi yksinkertaista lisätä virtausvahti, joka sitten antaisi kompressorin käyttökiellon? Nuo ovat käsittääkseni aika luotettavia ja hinnaltaan kohtuullisia sekä mittaavat juuri kriittistä suuretta. Noitahan voisi olla vaikka kaksikin ...Boschille saa digitaalituloon kompurankäyttökiellon. Sen saisi ehkä TAMUlta jollain kriteereillä ulos. Ehkä voi myös hyödyntää energiamittarin pulssilähtöä virtaukselle.
Tuo energiamittari pohjavesipuolelle on hankittu lähinnä tuohon tarkoitukseen. Saahan siitä rakennettua aika luotettavan vahdin. Tai ainakin sellaisen, joka ei helpolla anna lupaa.Eikös tuohon kaivopiiriin olisi yksinkertaista lisätä virtausvahti,
On joo, mutta sen pumpun ohjauksesta helposti reletieto saatavilla. Sitten joskus kun tuon pumpun ja releet ehtii hankkia.Kyllähän se esilämmitys IV:ssäkin jotain kylmyyttä saa aikaan, lienneen litkupiirissä?
Joo tuo on selvä, taisit jo aikaisemminkin mainita...On joo, mutta sen pumpun ohjauksesta helposti reletieto saatavilla. Sitten joskus kun tuon pumpun ja releet ehtii hankkia.
Ei pitäisi olla tarvetta säätää, mutta vielähän on näkemättä millaista tehoa ja COPia Bosch puskee näillä lämmöillä täysillä kierroksilla.Jossain kohtaa kai sanoit että kaivopumppu 200W, olikos tuo nyt niin ettei tuossa ole mitään säätämisen tarvetta?
Täytä levari maaviinalla, etanolilla tai jollain ja testaa ilman kaivokiertoa.En uskaltanut kokeilla saako kompuran sammumaan. Sen huomaan, että sammuttuaan lämmittää levaria maaviinan vielä kiertäessä. Ehkä joku 7001i-omistaja voisi kokeilla miten sammuu kaivon kanssa. Tarpeeksi kylmällä kaivolla laittaa noi 5/2 C rajoiksi ja ottaa aikaa miten kompura reagoi. Tuossahan ei ole mitään riskiä, toisin kuin mun levarilla.
Täytä levari maaviinalla, etanolilla tai jollain ja testaa ilman kaivokiertoa.
Onkos joku perehtynyt TAMUjen ohjaukseen? Mulla on tällainen: https://www.danfoss.com/en/products...t-drives/vlt-aqua-drive-fc-202/#tab-documents
Olen yrittänyt ymmärtää miten tuon saa ohjattua ajamaan analogia signaalin (NTC-anturi) mukaan, mutta ei onnistu. En ymmärrä TAMU-jargonia lainkaan. Referenssiksi saan tuon valittua ja jotenkin sen arvoja sorkkimalla taajuuskin muuttuu, mutta mitään logiikkaa arvoissa ja niiden laskennassa en ole keksinyt.
Kytkin Boschin mukana tulleen 10K NTC-vastuksen pinnien 50 (10 V) ja 53 (analogia 1, 0-10 V, 10 kohm input resistance). Kun katson TAMUn valkoista tuon arvo keruun MLP->levari laitettuna vaihtelee 3,2-3,6 V alueella, alempi kompuran käydessä.
Tuonne analogia 1:een voi laittaa referensiksi kaksi pistettä, joille annetaan jännite ja arvo. Laitoin vaikkapa 3,1 V 0 ja 3,7 V 50. Sitten katsottuna referenssi oli kuitenkin yli 50. Jos referenssin viritti 30-50 välille jotenkin, ei TAMUn taajuus kuitenkaan ollut sama kuin referenssi.
Sekavuutta lisää se, että referenssit voi olla Hz, RPM tai %. % mistä? Vaikuttaako nollasta poikkeava miniminopeus?
Sitten olen ihan pihalla näistä ohjaustavoista. Voi valita "Linked to Hand / Auto", "remote" tai "local". Local ilmeisesti tarkoittaa napilla nopeuden asettelua. En ole vielä ymmärtänyt miten nämä vaikuttavat nopeuteen ja käynnistykseen. Auto-nappi painettuna ei käy. Eli pitäisikö olla joku käynnnistyssignaali?
Tavoite nyt olisi saada porakaivopumppu sammumaan, kun kompura sammuu. Sitten käynnistyessä voisi hetkeksi rynnätä 40-50 Hz ja sitten junnata 30 Hz. Ei siis kovin vaikeaa pitäisi olla! Mutta Boschista ei saa suoraan tietoa kompuran käynnistä eli sille ei ole digitaaliulostuloa. Ajattelin siis käyttää keruun lämpötilaa.
Taisi tulla ostettua keväällä turhan monipuolinen TAMU. Manuaali ainakin on harvinaisen sekava.
Taitaa olla todella kallis uutena. Ostin Torista, taisi olla juuri yli satasen.Minkä hintanen tommionen on - törmäsin samaa sarjaa VLT ohjailmeen Fläktin LTO:ssa.
Totta!Eihän tuo vaadi kuin kaivopuolen tyhjennyksen enimmistä vesistä vaikka paineilmalla.
On ja siitähän tässä puhutaan eli toimiiko se riittävän nopeasti tässä. Niben S1255-sarjassa voi erikseen valita nopeamman reagoinnin pohjavesilämmitykseen.Eikö Bosch'ssa ole suojausta mikä pysäyttää kompressorin kun keruun lämpötila laskee tietyn rajan alle?
Danfossin tuki toimii sitten paremmin kuin Siemensin. Mulla on muutama Simensin ohjainta (sisällä joku custom softa / tai ei softaa ollenkaan) niin mistään ei saa basic softaa mikä yleensä tulee näiden mukana.Soitin Danfossin tukeen. Lupasivat lähettää minulle ohjelmoinnin, jolla käynnistyy kärkitiedosta ensin minuutiksi 40 Hz ja sitten 30 Hz. Sammuu kärkitiedon poistuttua. Tehdään kuulemma parametreilla 13 eli Smart Logicilla.
Edit 2. Nyt soitti Boschilta. Ei keksinyt miten saisi tiedon käynnistä. Heitti kompuran virtamittauksen, mutta kuulostaa vaikealta. Ihmettelin, etteikö sama koske keruun piiskapumppua ja sanoi, ettei sellaista pysty asentamaan inverttereihin, vain on-offeihin. Lupasi laittaa kyselyn tehtaalle ja palata asiaan.
On, tuota mietin kanssa. Pitää katsoa miten käyttää PWM:ää.Eikös noissa ol PWM pumppu joten siitä?
En, mutta onhan täällä vielä sähköpattereita. Jos nyt edes saisi kaikkialta yläpohjat kiinni.@jmaja saatko talon siihen kuntoon talveen mennessä että lämpö on päällä koko talossa?
No on se hiukan ongelma, kun pitäisi saada jostain tieto, että on syytä käynnistää pumppu. Boschin maahantuoja ei osaa sanoa. No minä juuri testailin. Kuuluu vieno naksahdus, kun käskee keruupumpun päälle. Ja olihan se niin, että siltä katkeaa sähkötkin eikä vain PWM:llä sammuteta. Tuosta siis saa releelle virran. Mielummin olisin ottanut kompuran käynnistyksestä. Ehkä sekin jostain löytyy.Sen porakaivopumpun invertterin ohjausko on nyt se ongelma?
Ei se ilman kertyminen ole mikään erityinen ongelma, jos on edes ilmaa. Mitä lie kaasuuntuu -0.6 bar paineessa. Miten tekisit lay outin, että tuolta vältyttäisiin? Alipaineen avulla pumppaukseen kuluu merkittävästi vähemmän sähköä.Eikö olisi helpompi tehdä sellainen putkisto lay out että ilmaa ei kerry?
Onko tuo ehdottamani keruupumppu kelvollinen ohjaava tekijä systeemissäsi?Kuuluu vieno naksahdus, kun käskee keruupumpun päälle.
On. Kompura olisi mielestäni hieman parempi, koska se käynnistyy myöhemmin ja sammuu aiemmin. Jäisi turha pumpunkäyttö minimiin. Virtaus levarissa käynnistyy muutamassa sekunnissa, joten ei ole tarpeen etuajassa käynnistää.Onko tuo ehdottamani keruupumppu kelvollinen ohjaava tekijä systeemissäsi?
Kuinkas pian se kompura starttaa liuoksen jälkeen....tuohon väliin saanee tehtyä sen pohjaveden virtausvalvonnan jos haluaa.On. Kompura olisi mielestäni hieman parempi, koska se käynnistyy myöhemmin ja sammuu aiemmin. Jäisi turha pumpunkäyttö minimiin. Virtaus levarissa käynnistyy muutamassa sekunnissa, joten ei ole tarpeen etuajassa käynnistää.
Minulla tuon litkupumpun perässä oli varaajan latauspumppu aikareleen hidastamana jotta kompura käy hetken ennenkuin lataus käynnistyy. Tämä siksi ettei varaajan kerrostuma kärsi.On. Kompura olisi mielestäni hieman parempi, koska se käynnistyy myöhemmin ja sammuu aiemmin. Jäisi turha pumpunkäyttö minimiin. Virtaus levarissa käynnistyy muutamassa sekunnissa, joten ei ole tarpeen etuajassa käynnistää.
Äsken kyllä taisi aika pian käynnistyä. Vaikea seurata, kun ei ole mitään lokitusta tai käyriä. Jälkikäyntiä on ehkä sitten enemmän. Jos tuo Boschin keruuvalvonta toimii riittävän hyvin, ei tarvita sen puolesta mitään muuta valvontaa. Muista syistä ehkä.Kuinkas pian se kompura starttaa liuoksen jälkeen....tuohon väliin saanee tehtyä sen pohjaveden virtausvalvonnan jos haluaa.