jmajan Bosch 7001i 12 kW pohjavesilämmitysprojekti

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmaja
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kyllä. Mutta tuo keruupiirin anturi ei nyt mittaa keruupiiriä vaan pientä suljettua "välipiiriä", eikö silloin anturia voi siirtää sinne keruuseen, porakaivopiiriin?
Parempi on, että kone mittaa "välipiiriä" (kuten koneelle on suunniteltu) ja kaivopiirin ylilämpöä voi tarpeen mukaisesti mitata luotettavasti vain tuosta samasta piiristä. Jollei pääse käsiksi koneen anturin tuottamiin tietoihin, tarvitaan oma anturi ohjaamaan mahdollista jäähdytystarvetta. Tässä tapauksessahan kaikki on tavallaan valmiina tuota anturia ja yksinkertaista ohjauslogiikkaa lukuunottamatta, eikä mlp:n sielunelämästä tarvitse tietää mitään muuta kuin raja, jonka ylitse "välipiirin" lämpötilan ei pidä päästä nousemaan, jotta vältytään mlp:n nikottelulta. Jäähdytystarvekin on varsin vähäinen, ei tuo paljonkaan hukkaa energiaa tai tarvitse sähköä pumpun käyttövoimaksi.
 
Näin kävi yöllä ja aamupäivällä. Laitoin taas manuaalisesti hetken päälle.
kl_day.png
 
Parempi on, että kone mittaa "välipiiriä" (kuten koneelle on suunniteltu) ja kaivopiirin ylilämpöä voi tarpeen mukaisesti mitata luotettavasti vain tuosta samasta piiristä
Nythän tuo välipiiri on väärä paikka mitata koska se ei voi jäähtyä vaikka liuspumpun läynnin pitäisi se tehdä, se päinvastoin lämmittää sitä kun muutaman pyrähdyksen jälkeen se käy täyttä.
 
koska se ei voi jäähtyä vaikka liuspumpun läynnin pitäisi se tehdä, se päinvastoin lämmittää sitä kun muutaman pyrähdyksen jälkeen se käy täyttä.
Mlp varmaankin silti yrittää suojautua liian korkealta höyrystimen lämpötilalta (kylmäteknisessä mielessä aivan järkevä ja perusteltu tavoite). Jos tuo todellakin on tarpeen (eikä hätävarjelun liioittelua), ei mikään anturin siirto ole toivottava menettely tilanteen korjaamiseksi. Höyrystimen lämpötila on yksinkertaisesti saatava riittävän alas seisontajaksolla eikä siihen auta kuin "välipiirin" kiertopumpun käyttäminen ja "välipiirin" kiertonesteen jäähdyttäminen tavalla tai toisella.
 
Mutta mikä ylilämpö 23 astetta on? Ei mikään, sehän on normaali huonelämpö.
Jostakin syystä maalämpöpumpuilla on usein määritelty keruuliuoksen maksimilämpötilaksi luokkaa 20 astetta (taitaa olla kompressorin ylikuormituksen välttämiseksi). Jos piirikin nousee jopa yli kolmenkymmenen, en luottaisi siihen, että höyrystin pysyy ainakaan viileämpänä. Mlp:n suojaukset suunnitellaan yleensä aika suoraviivaisiksi eikä oteta huomioon kaikkia mahdollisia erikoisuuksia, mitä epätyypillisestä käyttötavasta saattaa seurata. Tilannehan olisi melko helposti vältettävissä, kun lisää toimivan jäähdytyksen tarpeen perusteella.
 
Nyt tuli ongelmia jo tavallisenkin käyttövesijakson jälkeen. Pitää ehkä laittaa kokonaan virrat pois kunnes ehtii keksiä ratkaisun tai helteet ohi.
 
Soitin Boschille lupasivat palata asiaan, mutta ensiviesti oli vain, että jäähdytys pitää saada toimimaan.

Katselin hälytyslokia. Hälytykset tulleet n. 2 tuntia sen jälkeen, kun keruupumppu on nostanut kierrokset 100%, ja juuri silloin kun 30 C ylittyy. Oma hälytys keruun tulolle ja paluulle.
Eivät palaudu ilman kuittausta, mutta keruupumppu jää junnaamaan ilmeisesti ikuisesti 100% ellei lämpötila laske.

Täysin järjetön toiminta! Miksei keruupumppu sammu edes hälytyksestä? Tuohan voi tapahtua muutenkin kuin pohjavesilämmityksessä. Vaikkapa mutasihti tukkeutuu tai joku vääntää vahingossa sulun kiinni.
 
Miten olisi kiertopumpuille muutaman minuutin jälkikäynti?
Keruupumppua en pysty ohjaamaan. Porakaivopumpulle voin laittaa jälkikäynnin, mutta ei se auta, kun keruupumppu ei käy ennen kuin keruu on 23 C, johon menee nyt ensimmäisen kerran kompuran sammuttua muutama minuutti ja sen jälkeisillä kerroilla 2-6 tuntia jokaiselle. Keruupumppu käy tuolloin noin minuutin, mikä riittää keruun jäähdytykseen alle 20 C, kunnes se ei enää onnistu ja keruupumppu huutaa ikuisesti 100%.
 
Mielenkiintoinen case, mutta enpä uskaltaisi luvata että omakaan MLP toimisi sen fiksummin jos keruun lämpö on kovin korkea. Ehkä, ehkä ei. Toisaalta Luxtronikkia on käytetty myös VILP-ohjaimena, joten korkea keruun lämpötila on siinä mielessä tuolle ohjaimelle tuttu juttu, joten saattaisi toimiakin.
 
Mielestäni 23 tai varsinkaan 20 C ei ole kovin korkea. Merikin on nyt 24 C eli sinne asennettu keräin aiheuttaisi saman ongelman. Ei toki niin pitkälle, että keruu nousisi yli 30 C, mutta keruupumppu huutaisi 100% kunnes meri jäähtyy alle 20 C:n.

Asetuksista voi valita lämmönlähteeksi syväporakaivon (valittu), maaperän tai poistoilman. Asennusohjeen mukaan pitäisi olla myös pohjavesi, muttei ole.

Voihan tuo poistoilmakin olla 30 C ja hyvin helposti yli 20 C. Saattaisi tietysti muuttaa toimintaa. Pitäiskö kokeilla?
 
Nyt on hyvä aika kokeilla eri vaihtoehtoja, tuskin siitä haittoja on...mahtaisko ne ohjauslähdötkin toimintaansa muuttaa (eikös niitä siinä jokunen pari ollut), en ole kyllä havainnut dokuissa mitään selostusta niille...
 
Tokko se siitä heti kajahtaa ainakaan.
En ota kiinni tähän vetoon. Riittävän monta kertaa on nähty, miten kylmälaite alkaa hörppiä virtaa, kun höyrystin menee poskettoman kuumaksi (siis tässä erikoisesti speksatun rajan ylitse), mutta omapa on asiansa kullekin. Itse tyytyisin nöyrästi siihen, mitä ehdotin ja mitä edellisen mukaan laitteen edustaja suositteli, eli jäähdytys kuntoon. Välipiirin lämpötilaa mittaavan oman anturin vaikkapa suunnilleen 25 ... 28 asteessa laukaisema kaivon pumpun käynnistys on yksinkertainen ja varsin vähän sähköä kuluttava ratkaisu.
 
Aiheutin käyttövesijakson. Ei mitään muutosta tuosta poistoilmavalinnasta. Samalla lailla jakson jälkeen pärähti keruupumppu käyntiin. Keruu ehti nousta 24 asteeseen. Katsotaan mitä tapahtuu, kun ei saa alle 20 C. Tuskin sekään on muuttunut.

Mielestäni paras ratkaisu olisi, että tuo käynnistysraja olisi vaikkapa 28 C keruupumpulle. Ehkä vielä oleellisempaa olisi, että sammuttaisi keruupumpun, kun menee hälytystilaan.

Porakaivopumpun ohjausta voi tietysti muuttaa, mutta sekään ei poista ongelmaa tyydyttävästi. Jos laittaa käynnistymään 25-28 C, keruupumppu on jo huutanut 100% 1-2 h. Lisäksi porakaivopumpun tai sen ohjauksen hajoaminen johtaa ikuiseen 100% huutoon, joka mahdollisesti rikkoo jotain. Siis vaikka kuukauden kesälomareissun ajan huutaa täysillä ja lämpeää jonnekin 50 C tai kuumemmaksi.

Jäähdytyksen käyttöönotto poistaa ehkä ongelman. Silloin myös se ohjaa porakaivopumppua eli helteillä käy enemmän tai vähemmän jatkuvasti.
 
Jäähdytyksen käyttöönotto poistaa ehkä ongelman. Silloin myös se ohjaa porakaivopumppua eli helteillä käy enemmän tai vähemmän jatkuvasti.
Mahtaako kuitenkaan käydä, jos laittaa käynnistysrajan vaikkapa 24 asteeseen ja lisää hystereesiä niin, että sammuu vasta., kun välipiirin lämpötila on pudonnut vaikkapa 15 asteeseen? Ei kai tuo kaivon lämpötila voi nousta juuri yli kymmenen asteen, jos sitä käytetään esillä olleella tavalla. Jos taas kaivoa käytetään myös jäähdytykseen, silloin jo pelkkä jäähdytyskäyttö voitaneen kytkeä niin, että välipiiri jäähtyy tarvittaessa tuon seurauksena.

Kaikkein yksinkertaisimmissa termostaateissa on useimmiten astekaupalla hystereesiä, mutta eipä varsinainen sähköinen kylmiötermostaattikaan säädettävine hystereeseineen kovin kallis ostos ole.
 
Porakaivopumpun ohjausta voi tietysti muuttaa, mutta sekään ei poista ongelmaa tyydyttävästi. Jos laittaa käynnistymään 25-28 C, keruupumppu on jo huutanut 100% 1-2 h. Lisäksi porakaivopumpun tai sen ohjauksen hajoaminen johtaa ikuiseen 100% huutoon, joka mahdollisesti rikkoo jotain. Siis vaikka kuukauden kesälomareissun ajan huutaa täysillä ja lämpeää jonnekin 50 C tai kuumemmaksi.
Eeköhän sen maalämpöpumpun saa pysymään pois päältä yksinkertaisesti releellä jonka laittaa jonkin sopivan anturin yhteyteen, jos iskee pahempi vika porakaivopumppuun. Ellei siis jotain dedikoitua inputtia ole jo juuri sitä varten. MLP huomaa että kriittinen anturi näyttää avointa piiriä ja lopettaa hommat siihen.

Sen porakaivopumpun ohjauksen kanssa ei ehkä kannata yrittää liian monimutkaista. Mitäpä jos vaan antaisit sen pyörähdellä ajastimella hetken aina välillä, kun on helle, ja kun muuta ohjauskäskyä ei ole. Tuolla tapaa AIT käyttelee kiertopumppua helteillä, se käyttelee sitä välillä haistellakseen paluun todellista lämpöä, sitten se taas idlaa hyvän tovin. Kylmemmällä kelillä se sitten sekoileekin sen edestä, mutta siinä lähinnä häviää kiertopumpun sähkön verran.
 
Kaivosta tuntuu tulevan 7,5 C ympäri vuoden. Maaviinapiiriin lähtee lämmönvahtimesta aina yli 6 C kun porakaivopumppu käy. Jäähdytystä ei ole vielä kytketty, mutta sen teho on paljon pienenpi, joten selvästi alle 10 C ollaan silloin.

Ainakin esijäähdytyapatteri tulee ehkä myös kattojäähdytys. Esijäähdytyspatteria käytettäessä pitää porakaivopumpun käydä kokoajan. Eihän se muuten jäähdytä.

Bosch haluaa jäähdyttää keruun alle 20 C. Voihan tuohon laittaa säädön, joka vetää lämmönvaihtimen kylmäksi aina kun se nousee yli 20 C. Luultavasti tuo sitten tekee sen turhaan aika usein, mistä en pidä

Jotenkin aivan älytön tuo Boschin logiikka tuossa. Ymmärrän 30 C rajan, mutta en 20 ja 23 C:tä.
 
Eeköhän sen maalämpöpumpun saa pysymään pois päältä yksinkertaisesti releellä jonka laittaa jonkin sopivan anturin yhteyteen, jos iskee pahempi vika porakaivopumppuun. Ellei siis jotain dedikoitua inputtia ole jo juuri sitä varten.
Boschissa on oma inputti kompuran estolle. Mutta mistä tiedän, ettei porakaivopumppu toimi?

Lämmityksessä tuo toimii hyvin mielestäni. Jos porakaivopumppu ei toimi tai vesi ei muusta syystä virtaa, keruu jäähtyy alle rajan ja kompura sammuu sekä samalla myös porakaivopumppu. Yrittää muutamaan kertaan ja sitten tulee hälytys ja jää hallitusti sähkökattilaksi.

Tässä kuumenemispuolessa jää outoon tilaan.
 
Minun ratkaisu olisi siirtää se lämpöanturi sinne porakaivopiiriin, sehän on nyt keruupiiri. Jos tuo nyt lämmennyt välipiiri lämpenee 25 asteeseen niin lämmetköön, jäähtyyhän se sitten kun ennen kompuran käynnistystä kaikki pumput on jo käynnissä
 
Joltain kortilta johdot lähtee anturille. Sinne vaan uuden anturin johdot kiinni ja anturi oikeaan paikkaan, näin olen itse tehnyt.
Se korttikin taitaa olla tuon kylmäyksikön sisällä...

Ehkä ongelma ratkee issekseen kun se jäähykin tulee kuvioihin eli kun kaikki toiminnallisuus on tehty...
 
Ei ollut mitään muutosta tuosta poistoilma-asetuksesta. Taas huutaa keruupumppu 100%, keruu yli 40 C ja teki vielä sähköllä käyttöveden.

Porakaivopumppua ohjataan TAMUlla. Saisi siitä jotenkin rakennettua hälytyksen, mutta ei ihan suoraviivaista ole enkä tiedä saako kaikille mahdollisille vioille.

Mielestäni tuo toimiva keruun jäähtyminen on paras. Se kertoo, ettei virtaa riittävästi ja silloin sammutetaan porakaivopumppu. Se kattaa kaikki vikatyypit.
 
Yritin muuttaa TAMUn ohjelmaa niin, että käynnistyy minuutiksi 40 Hz kahden tunnin välein aina silloin kun ei muuten käy. Katsotaan onnistuinko. Pitäisi ainakin riittää nyt havaittuun ongelmaan. Ei ole kyllä mikään maailman loogisin ohjelmoitava tuo TAMUn "Smart Logic".
 
Vaikuttaako menolämpö oleellisesti käyttöveden jäähtymiseen sisäisessä varaajassa? Vai onko jotain vikaa? Ei käyttöä ei kiertoa. Käyttövesisyklejä tulee nyt melkein tuplasti tiheämmin kuin talvella.

Katsoin, että nyt jäähtyi 10 h 46->42,4 menolämmön ollessa 22,2 (ei lämmitysjaksoja).

Kuukausi sitten sama jäähtymä, menolämpö keskimäärin 25,4, oli lämmitysjaksoja.

2 kk sitten sama jäähtymä, menolämpö keskimäärin 29,3.

3 kk sitten 10 h jäähtymä vain 46->43,7 menolämmön ollessa keskimäärin 40,9.

4 kk sitten 46->43,5 menolämmön ollessa keskimäärin 39,5.
 
Viimeksi muokattu: