Laitetaas pientä väliraporttia. Kohta on pumppu hyrränny 3kk "as 12,9,2011" moitteetta, sähköä on maistunut n:1400kwh edestä. coppeloisia ei voi kuin vielä arpoa koska pollu on kaapissa pölyyntymässä ja tarkoitus olisi laittaa se mittaamaan käyttövettä. Lämmityskierto on jo mittaroinnissa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ultimateen olin yhteydessä oman ongelmani tiimoilta, ja siellä yhdyttiin ajatukseen, että kylmäainetta on liian vähän. Noh, nyt kun kylmäainetta on sitten liian vähän ollut jo asennuksesta, joka tapahtui noin 2vk sitten, eikös tällaisen tapauksen kuulu mennä takuuhuoltoon, eli kylmäaineen lisäyksen saa kustantaa ultimate?

Siellä meinaan vaan neuvottiin tilaamaan kylmäaineasentaja paikalle lisäämään kylmäainetta. Kyllä minä ymmärtäisin, että laitteiden täytyy olla täydellisiä, ei kai asiakkaan harteille jää kylmäaineen määrän lisääminen, jos puutosta on, myyjän tulee maksaa viulut?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sahami sanoi:
Ultimateen olin yhteydessä oman ongelmani tiimoilta, ja siellä yhdyttiin ajatukseen, että kylmäainetta on liian vähän. Noh, nyt kun kylmäainetta on sitten liian vähän ollut jo asennuksesta, joka tapahtui noin 2vk sitten, eikös tällaisen tapauksen kuulu mennä takuuhuoltoon, eli kylmäaineen lisäyksen saa kustantaa ultimate?

Siellä meinaan vaan neuvottiin tilaamaan kylmäaineasentaja paikalle lisäämään kylmäainetta. Kyllä minä ymmärtäisin, että laitteiden täytyy olla täydellisiä, ei kai asiakkaan harteille jää kylmäaineen määrän lisääminen, jos puutosta on, myyjän tulee maksaa viulut?

Millä perusteella kieltäydyt uskomasta vuotoon ja syytät valmiiksi vajaasta laitteesta, kun se kuitenkin alkuun toimi oikein ja vähän ajan päästä ei enää toimi?
Jos kerroit sinne saman, kuin tänne, niin ei siitä kyllä valmiiksi vajaa tule oikein todistettua. Ikävä kyllä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kuka tässä mihinkään vuotoon on kieltäytyny uskomasta??!!

Sinä et ilmeisestikään opi ymmärtämään, että pyrin tässä nyt antamaan ilmi, ettei vuoto todellakaan ainakaan johdu asennuksen virheestä, tai ettei sitä ole silmin nähtävissä. Mitä sun mielestä pitäs vielä tarkistaa häh?!? Liitokset tarkistettu, 8m kylmäaineputkea tarkistettu! Mitä vielä, jotai näkymätöntä kylmäainenestettäkö pursuaa kuparin lävitse vai?? Jep!

Pointti oli, ettei ainakaa virheellistä asennusta ole aikaansaatu!

Toki, jos kierukka vuotaa sitten varaajan sisällä, tai ulkoyksikkö vuotaa jostakin kohdasta, se on mahdollista, mutta se se vasta TAKUUkamaa onkin!!!! Amen! Lisäksi kuluttajan ei todellakaan tarvi mitenkään "todistella" sitä, että laite on ollut vajaa. Ei todellakaan, Heidän se olisi todistettava, ettei laite ollut vajaa. Sitähän varsinkin vielä tosi hyvin tukee se, että hemmetin monilla muillakin, jotka ovat ultimateen kajonneet, on jouduttu lisäämään kylmäainetta, koska sitä ei ole ollut tarpeeksi järjestelmässä.

Ja sitten tämä "alkuun toimi oikein". Mistä minä tiedän, toimiko se alkuun oikein, ainakin se nosti lämmön ylemmäs! Huom. ehkä 5 tunniksi. Siihenhän nyt voi vaikuttaa monikin asia: Shunttikin kun vielä saattoi olla kiinni, eikä vesi vielä lähteny lämmityskiertoon, silloin saattoi tämä ykkösteho/kakkosteho vielä riittää nostamaan veden lämmön tarpeeksi ylös! Jne...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Turha sun on hiiltyä, tuo vaan ikävästi kaikkineen viittaa juurikin vuotavan asennuksen suuntaan.
Kirjoitit itse tuolla aiemmin, että joku jäi vuotamaan "hetkeksi"... Eli siis mitään painetestiä isommalla paineella ei siis tehty. Riippuen "hetkestä" ja vuodon
todellisesta määrästä, siinä saattoi jo tulla sellainen vajaus, ettei paljon lisää tarvita.
Noista lähtökohdista ei vaan kannattaisi pallo punasena kiljua takuusta, se oli mun pointti. Ehkäpä asennuksen suorittaja olisi tässä tapauksessa se, jolle
ensimmäinen reklamaatio olisi syytä esittää.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sahami sanoi:
Ultimateen olin yhteydessä oman ongelmani tiimoilta, ja siellä yhdyttiin ajatukseen, että kylmäainetta on liian vähän. Noh, nyt kun kylmäainetta on sitten liian vähän ollut jo asennuksesta, joka tapahtui noin 2vk sitten, eikös tällaisen tapauksen kuulu mennä takuuhuoltoon, eli kylmäaineen lisäyksen saa kustantaa ultimate?

Näin se menee - ja mikäli myyjä on erimieltä on hänellä velvollisuus näyttää toteen että vika johtuu jostakin muusta seikasta kuin viallisesta laiteesta. Todella yksinkertaista.

"Laiteviat korjataan takuuaikana yleensä kyselemättä alkusyytä. Jos myyjäliike takuuaikana epäilee, että vika johtuu kuluttajan käyttövirheestä, myyjäliikkeen velvollisuutena on myös näyttää se toteen."
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuli tilattua otsikon mukainen laite nestelasilla. Onko kenelläkään kuvaa em. lasista ja lyhyttä selitystä mitä ja miten se kertoo laitteen toiminnasta?
Kuvaa kyselen malttamattomana kun alkaa toimitusaika toleransseineen täyttymään mutta laitetta ei ole vielä näkynyt ???.
Ehkä se pian tulee Joulupaperiin käärittynä :D
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Vastaava laite löytyy minulta ja nestelasi joku Danfossi, jonka kylmämies asensi, ei tullut siis Ultimatelta.

Olisin itsekin kiinnostunut hieman saamaan vinkkejä miten tuota nestelasia voisi hyödyntää esim. laitteen täytön arvioinnissa. Noin viikon käytön jälkeen ei laitteen antama lämpöteho ja COP vielä oikein vakuuta. Omassa laitteessani saattaa olla eri arvioijien mukaan joko yli- tai alitäyttö. Nestelasissa näkyy kuohuntaa vain lyhyt hetki kun ulkoyksikkö käynnistyy tai sammuu. Muun ajan nestelasi on ihan kirkas ja Dry-väri "palaa" ruudussa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

...noinhan sen pitääkin olla. Mitens nuo copit sait mitatuksi ja millaisiksi?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mittailen vilpin ja kiertovesipumpun kuluttamaan sähköä ja lämmönvaihtimen jälkeen on vesipuolella virtausmittari ja meno- ja paluulämpötilan mittaus. Näistä lasketaan pumpun tuottama energia ja sulatuksiin vesipiiristä otettu energia. COPiksi olen laskenut (tuotettu energia - vesipiiristä sulatuksiin otettu energia) / sähköenergia. Lopputuloksena tähän mennessä, ulkolämpötilan ollessa noin nolla, COP on ollut noin 1,6 (vuorokauden arvo). Lämpötehon huippuarvo on ollut noin 6kW ja sähkötehon huippu 3,2kW. Keskimäärin lämpöteho on kuitenkin alle 6kW, ehkä 4,5-5,5kW välillä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Huolestuttavan huonoja tuloksia. Itellä kans tommonen kopteri tilauksessa ja jos noin huono on niin ois kyl saanu jäädä Ultin huoliksi. Jos toimitus venyy vielä pahasti niin pitänee harkita ton kaupan perumista.

Kuinkas lämmintä vettä teet sillä? Meinaan et jos pyrit jonnekkin >50C lämpöihin niin sit toi vois olla jollakin tasolla hyväksyttävä COP, mutta jos on ~40C niin sit on kyl aikas alhanen.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Olen samaa mieltä, että tulokset tähän mennessä on aika huonoja. Tämä oma härveli on ollut käytössä tosiaan vasta reilun viikon, eli luultavasti kylmäaineen määrällä tai muilla säädöillä saan jotain parannusta aikaiseksi vielä. Ei kannata näiden mun tulosten perusteella tehdä vielä mitään kovin syvällisiä pohdiskeluja.

Pyynti on ollut tähän asti aika maltillinen 39C. Lämmönvaihtimelle tuleva vesi on 26-33 asteen välillä ja ulkoyksikölle palaava kylmäneste on 0,2-0,3 astetta lämpimämpää kuin vaihtimelle tuleva vesi. Käsitykseni mukaan lauhdutin toimii tuossa tapauksessa aika hyvin. Kuumakaasun lämpötila on pysynyt minulla melko matalana. Yleensä se on n. 42C ja korkeimmillaankin on ollut vain 46C. Kuumakaasuputkesta kädellä tunnustelemalla huomaa melko selvästi, että lämpötila heiluu siinä ylös ja alas. Höyrystin oli tänään aamulla n. -1C pakkasessa todella tasaisesti huurussa, mutta kaksi alinta putkea on aina sulana. Lukemani perusteella vajaatäyttö pitäisi näkyä epätasaisempana huurtumisena?

Ja kysymys miten ylitäyttö vaikuttaa pumpun toimintaa. Putoaako siinä tapauksessa pumpun antama maksimiteho?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
ulkolämpötilan ollessa noin nolla,... Keskimäärin lämpöteho on kuitenkin alle 6kW, ehkä 4,5-5,5kW välillä.

Hyvin näyttää toimivan ja samoilla linjoilla lukemat mitä itse saanut (tämän säikeen ensimmäisellä sivulla), mulla esim. -5...-7C tuotto noin 4kW @40C. Silloin kun mennään sulatuksilla, niin COP lukemat tosiaan on alta 2.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
Pyynti on ollut tähän asti aika maltillinen 39C. Lämmönvaihtimelle tuleva vesi on 26-33 asteen välillä ja ulkoyksikölle palaava kylmäneste on 0,2-0,3 astetta lämpimämpää kuin vaihtimelle tuleva vesi. Käsitykseni mukaan lauhdutin toimii tuossa tapauksessa aika hyvin. Kuumakaasun lämpötila on pysynyt minulla melko matalana. Yleensä se on n. 42C ja korkeimmillaankin on ollut vain 46C. Kuumakaasuputkesta kädellä tunnustelemalla huomaa melko selvästi, että lämpötila heiluu siinä ylös ja alas.

Mikäs paisari sulla siinä on? Mielestäni kuumakaasulämpö jää turhan alas eikä paisari säädy stabiiliin tilaan, jos lämpö huojuu koko ajan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Verailin vähän omia tuloksiani kiinalaiseen testiraporttiin Amitime AVH-24V1DAA/B yksiköstä:

http://www.enba-shop.com/out/media/GZ10050798_1R1_Test_report.pdf

Sikäli kun tämä Ultimate on jotain samansukuista, mitä se vaikuttaa olevan, en pääse kyllä edes kovin lähelle raportin mittauksia vaikka jättäisin sulatukset huomioimatta kokonaan. Ja ei sulatuksia tuossa raportissa ole nähtävästi edes huomioitu.

Tuota kylmäaineen määrää mietin itse kun en mitään muuta osaa/tiedä. Tuossa ylläolevassa raportissa on tyyppikilpi, jossa lukee 1,57kg, alkuperäisessä ohjeessa oli muistaakseni 1,92kg, ultimaten ohjeessa 2,0kg. Ja lisäksi asennusvaiheessa täytettiin Ultimaten ohjeen mukaisesti hieman lisää kun on vähän pidemmät putket kuin 5m. Ultimaten neuvo oli vielä pieni lisätäytös kun pari alinta putkea on sulana.

Oliskohan pasuntasysteeminä tuo EEV?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

mulla on cop n: 3kk ajalta laskettuna 2, olisi parempi cop jos sais laskettua lkv ottaman energian varaajasta. Seurannassa tällä hetkellä pelkkä torpan lämmitys.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Mikäs paisari sulla siinä on? Mielestäni kuumakaasulämpö jää turhan alas eikä paisari säädy stabiiliin tilaan, jos lämpö huojuu koko ajan.
jussi on oikeassa!tavaraa syötetään liikaa!Tiineenä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Täytynee kutsua joku alan mies paikalle.

Nyt vähän pidempään testailleena olen huomannut, että pumppu toimii selvästi paremmin osateholla. Ulkolämpötilan ollessa nollan tuntumassa ja sähkötehon n. 1800W pumppu tuottaa lämpöä yli 4kW, hetkellisesti 4,7kW. Sulatusten jälkeen jää COPiksi vielä noin 2,1 (esim. 9h jakson COPpi). Tämä vaikuttaa jo paremmalta. +2 ulkolämpötilassa yhden yön, 10h, COPpi oli jo n. 2,5 kun pumppu kävi osateholla, sähköteho oli jakson ajan suunnilleen tuo sama 1800W.

Jos pyyntiä nostaa pari astetta ylemmäs niin pumppu alkaa ajamaan täysteholla (sähköteho 3,1-3,3kW) mutta lämmöntuotanto ei lisäänny juurikaan. Lämpöä tulee nollakelissä ja pumpun täysteholla jotain 5-5,3kW. 9-10h jakson COPiksi tulee enää vain tuo aiemminkin todettu 1,6 (joskus 1,7).

Yksi lämmin päiväkin tässä on ollut, jolloin ulkolämpötila oli 4-5 välillä. Tuona aikana sai pumpusta täysteholla ulos n. 7,5kW lämpötehon. Tätä en tosin kokeillut ajaa kuin vähän alle tunnin, mutta mielestäni tämä kertoo ainakin sen, että kylmäpiirin ja lämmönvaihtimen kautta on mahdollista siirtää ainakin tuon verran lämpötehoa veteen.

Osaisiko joku asiaa tunteva päätellä näistä havainnoista jotain lisää?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tervehdys.

Nyt on 9000 EEV laite ollut vuoden käytössä ja tuossa allekirjoituksessa on päivitetyt lukemat.

Energiakuormaa tuli meille vuodelle 2011 lisää, 15m2 täysin lämmintä tilaa (puolikylmän tilalle), sekä puukiukaan
tilalla ollut nyt 9kW sähkökiuas. (Talvella meillä saunotaan 1-2 krt/vko)

Pumppu oli päällä koko kesän (lämpimän käyttöveden priimaus), mutta lukemien valossa se ei kannata, sillä pumpun käynti on kesällä niiiiiin lyhyttä, että suorasähköllä pääsee halvemmalla.... ainakin meillä. Varmaan toimii kesällä paremmin, jos on isompi varaaja. Ultimaten kanssa oli myös puhetta, jos tuohon softaan saisi
konfiguroitavan hystereesin, jotta käyntiaikoja voisi kesällä kasvattaa... ehkä sitten joskus uudemmissa laitteissa??

Tämä mun pumppuhan on proto/demoversio. Kerran loppukesästä pumppu lopetti toiminnan virheilmoitukseen (aina kun kompura yritti startata). Kesällä siis kompuran käynti harvaa, lyhyttä ja katkonaista. Muutaman viikon seisonnan jälkeen se alkoi itsestään toimimaan.

Muutoin toiminut erittäin hyvin ilman mitään mainittavia ongelmia. Ulkoyksikön käyntiäänet myös näin vuoden jälkeen ookoo, ei mitään resonointeja tms.

Nyt on voinut hyvin verrata 5kW laitteen suorituskykyä tähän 9kW laitteeseen ja selkeätä eroa ei todellakaan ole, jos ajatellaan koko vuoden jaksoa. Toki 9kW laite hoitaa yksinään talon lämmityksen pakkasella (meillä noin -7C asti), mutta kevät-syyskeleillä se taas käy enempi harvakseen. 5kW laite taas ei yksinään pakkasista suoriutunut, mutta kevät-syyskeleillä se taas paiski reilusti hommia hyvällä hyötysuhteella.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Nonni, vihdoinkin löysi 9000eev meikänkin tontille. Nyt sit tosin odotellaan uutta sisäyksikköä (kuljetuksessa?) vaurioituneen tilalle - saas nähä kauanko toimituksessa kestää..

Omat fiilikset laitteista/ohesiromppeista ennen asennusta.
-Ultin maateline. Ei ole kyllä kovinkaan tukeva, mutta kestänee kyllä ton ulkoyksikön painon.
-Sisäyksikkö vaikuttas ihan ok laatuselta, äänieristetty ja ihan laadukkaan oloinen kiertovesipumppukin. Tässä tosin vesiputkiyhde saanut osumaa:(
-Ulkoyksikkö. Hmm, ei kyllä todellakaan vaikuta miltään 9kW koneelta. Edellinen 3.6kW speksattu ILP(Pana HE9) oli ulkoyksiköltään vain hiukan pienempi. Lisäksi aikas outoa mielestäni, että ulkoyksikössä ei ole lauhduttimella mitään suojaa vaan lamelleihin pääsee käsiksi esteettä.
-Liitäntäsarja. Eristetyt tuplaputket aikas pienellä kiepillä. Kaippa noi tuosta suoristuvat. Mukana ilahduttavasti myös muita asennusromppeita kuten välijohto, seinän läpivienti putki jotain teippejä yms.

Eli osittain hieman pettynyt fiilis, mutta jotain positiivistakin.

tnurmiselle ja jtahille pari kysymystä heidän koneistaan/asennuksistaan.

-käytittekö Ultin 8m kylmäputkia? Oliko ok?
-Onko teille lisätty kylmäaineita?
-Minne olette laittaneet lämpötila-anturit? Mitkö näistä käsittääksenne vaikuttavat koneen toimintaan?
-Olikos niin, että tnurmisella oli kuumakaasukierukka ja jtahille sisäyksikkö?
-toimiikos ajastukset ihan ok? itellä vois olla käyttöä toistuvalle ajastukselle - varsinkin lämpösemmillä keleillä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jahas, ensimmäiset pakkaset menty ja pumppu kyykkää n:-10 asteen jälkeen, kiertoon meni n3,5kw. Ei jaksa nostaa kuumakaasun lämpöjä 42c yli vaikka kuinka yrittää, mutta seurataan tilannetta uudelleen pakkasten kiristyttyä. Mites muilla saman pumpun omistajilla?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

@jarzi:
Eilen -10C ja kk lämpötila "1-vaihteella" n. 40C ja "täysillä kierroksilla" n. 55C.

@janilind:
kaasuputki on sama ollut jo 5500E ajoilta, ainakin 3 vuotta ja ultin sarjasta. 9000EEV varten vaihdettiin nesteputki isompaan ja tämän putken alkuperästä ei varmuutta, mutta tuskin ultin putkea.

Mulle lisättiin hieman ainetta tuossa kesällä, kun vuosi sitten oli vielä ilmeisesti "oikeat" ainemäärät hakusessa. Toimintaan ei vaikutusta. Pari vuotta sitten keskusteltiin, että kk-kierukka toimii nestevaraajana, joten ns. ylitäyttö ei helposti tule vastaan.... en sitten tiedä, onko tämä teoria sittemmin kumottu.

Lämpötila-anturien paikoista oli tässä juttua (olikohan tämä sama säie, mutta tällä osastolla kuitenkin). Mulla kaasuanturi on nesteputkessa varaajan kupeessa. Menoveden anturi on varaajan keskellä. Tuloveden anturi irrallaan.

KK-kierukka täällä.

Ajastukset tuntuvat toimivan vain kerran ?!?!... onkohan niistä enempi juttua jossain?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi:
Mulla on ollut tuo kuumakaasun lämpötila tosi matala aina eikä pumppu ole ollut nyt kunnolla päällä hetkeen muuten kuin testailutarkoituksessa. Odottelen vuodonnuuskijaa nyt paikalle jos ainetta karkais jostain... Ultin sivuilta löytyvän Ultimate 9000-mallisto -tehokuvan perusteella laitteesta pitäisi irrota -10:ssä vielä reilu 4,5kW. Omasta pumpusta sain lyhyessä testissä hetkellisesti 4,7kW -8 C ulkolämpötilassa. Tuosta on vähän vaikea sanoa onko se hyvin vai huonosti, koska pumpusta irtoaa vain tuo sama myös nollakelissä.

janilind:
- en käyttänyt ultin kylmäputkia kun ei ihan 8m riittänyt
- maatelineen ostin, mutta jätin käyttämättä. Osasyy oli sijoituspaikka, johon sopi toisenlainen teline paremmin.
- on lisätty ultin ohjeen mukaisesti ja sitten kylmäkallen näkemyksen mukaan kun oli kuulemma alhaiset paineet vielä tuon lisäyksen jälkeenkin.. mutta ei vieläkään toimi kovin hyvin. Jonkun näkemyksen mukaan ainetta vois olla liikaakin
- anturit on kylmänesteputkessa ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden putkessa. Tämänhetkisen käsitykseni mukaan näistä vain tuo lähtevän veden lämpötila-anturi vaikuttaa laitteen toimintaan selvästi. Se on kyllä ainoa, jonka kanssa olen testaillut. Anturit on minulla kiinni putken pinnassa, välissä on piitahnaa ja päällä solukumieriste. Pumppu tuntuu säätävän vähän turhan herkästi tuon lähtevän veden lämpötilan perusteella, koska ainakin minulla vie hetken ennen kun veden lämpötila on tasaantunut ja toisinaan pumppu säätää jo lisää kierroksia tai vähentää, jolloin lämpötila muuttuu taas ja sama heilunta jatkuu. Nämä voi tietysti johtua myös siitä, että pumppu ei muutenkaan ole vielä aivan vireessä.
- ajastuksia en ole käyttänyt ja visioissa on kyllä pumpun ajastaminen ja ohjaaminen muun automaation ohjaamana ihan vaan tuota lähtevän veden lämpötilaa huijaamalla
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
Ultin sivuilta löytyvän Ultimate 9000-mallisto -tehokuvan perusteella laitteesta pitäisi irrota -10:ssä vielä reilu 4,5kW.

...jos tarkoitat tästä löytyvää kuvaa: http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_evaraaja.pdf niin siinä on siis esitetty tuo wanha 9000E malli joka kyllä puskee jotain tuon käppyrän mukaista ...tuli juuri mitattua suunnilleen 5,5kw tuottoa kun oli tuo n. 10 astetta pakkasta..
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

lmfmis sanoi:
...jos tarkoitat tästä löytyvää kuvaa: http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_evaraaja.pdf niin siinä on siis esitetty tuo wanha 9000E malli joka kyllä puskee jotain tuon käppyrän mukaista ...tuli juuri mitattua suunnilleen 5,5kw tuottoa kun oli tuo n. 10 astetta pakkasta..

Oliskohan ollu tämä käppyrä. Ite ainaskin nyt katsellu et kaikki ko masiinaa käyttävät jäävät aikas reilusti tuosta. -10C pitäs irrota ~5.2kW jos mä osaan tuota oikein tulkita.
 

Liitetiedostot

  • 9000 EEV perffit.JPG
    9000 EEV perffit.JPG
    102,9 KB · Lukukerrat: 461
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuli ajettua n:30-40min max pyynnillä ja kuumakaasun max lämpötila jäi 45c kun ulkona -7,5c. Tuntuu äkkiä aateltuna että kuumakaasun lämpötilan pitäs nousta vähintään yli 50c.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Lisää testiajoa. Pyynti 35 ottoteho n:1200w kuumakaasun lämpötila 35,5c ulkona -7,5c. Tuntuuko tuo muista hiukan alhaiselta vai ainoastaan minusta?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Miten olette tuotettua tehoa mitanneet eli lähinnä veden virtausnopeutta lämmönvaihtimessa? Vastaako virtaus tuossa Intertekin rapsassa olevaa 0.435 kg/s ave lukemaa ja vaihteleeko nopeutta?
Aika identtiseltä vaikuttaa tuo saamani laite tuon testatun kanssa, miksi tosiaan kylmäainemäärä on nostettu tuosta aiemmasta 2 kiloon?
Kuumakaasukierukan takiako ja myyvät samaa ulkoyksikköä "tiineenä" myös sisäyksiköllisiin?

Itselle tuli laite viikko sitten (sisäyksiköllinen) ja telineelle olen saanut nostettua, täytyy vielä tehdä muut esityöt ja tilata sitten asentaja paikalle, vaikka tuo itse laitettu ilp onkin pelittänyt mainiosti on tässä nyt sellainen kutina että mahdollisten after sales operaatioiden selkeyttämiseksi lienee hyvä jos ns. luvanvaraiset työt on tehty ultin asentajan toimesta..
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Ajastukset tuntuvat toimivan vain kerran ?!?!... onkohan niistä enempi juttua jossain?

Jee jee, no voihan helevatu. Tietenkään ei tämäkään ollu toivotulla tavalla - eihän tuota ajastinta sitten voi käyttää oikein mihinkään.. Oli semmonen ajatus et ois kesällä, syksyllä ja keväällä voinut aina öisin ladata tuon meitin 1200l:n sähköovalin kuumaksi tolla ajastimella. Tästä olis saanu sen hyödyn et noita käynnistymisiä olis mahdollisimman vähän ja aina kun lähtis käyntiin niin tulis pitkä ajo -> prosessi stabiloituisi hyvin -> hyvä COP(?).

Ite en tommosta kerta ajastusta ymmärrä ollenkaan. Mitsun FD sarjaa pidän aikas huippulaitteena ILPpi puolella, mutta siinäkin on tämä kummallinen kerta ajastus, jolla en ite tekis oikein mitään. Panan HE9:ssä jäi noi ajastukset muistiin ja se toisti samaa vuorokausikuviota vaikka maailman tappiin. No ei tolla ILPeissä niin suurta merkitystä olekkaan, mutta tässä VILPissä olis toi Panan tyyli parempi IMO.

Kaikilla muillakin ilmeisesti puuttuu suojaritelikkö ulkoyksikön lamellien alueelta? Ja toimitettu maateline on tommonen kiinalainen(?) rimpula vaikka Ulti kauppaa samaan hintaan myös "2mm Ruukin teräksestä" tehtyä maatelinettä, jota ei ilmeisesti ~2000e maksaneen pumpun ostaneille voida mukana toimittaa(ainakaan jos ei sitä tajua erikseen vaatia). Eli jos vielä joku ton masiinan tilaa niin pyytäkää ihmeessä erikseen mukaan toi tukevampi teline.

Alkaa mennä jo hieman vuodatuksen puolelle taas:)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

janilind sanoi:
Kaikilla muillakin ilmeisesti puuttuu suojaritelikkö ulkoyksikön lamellien alueelta?

Jos siinä joku ritilä on, se pitää poistaa viimeistään ennen ensimmäistä talvea.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

janilind sanoi:
Oliskohan ollu tämä käppyrä. Ite ainaskin nyt katsellu et kaikki ko masiinaa käyttävät jäävät aikas reilusti tuosta. -10C pitäs irrota ~5.2kW jos mä osaan tuota oikein tulkita.

Tähän vielä selvennystä:

Eikös tuo Ultimaten käppyrä kuvaa pelkkää maksimitehoa? Käytännössä tuo teho on saavutettavissa vain hetkellisesti tietyissä olosuhteissa. Todellinen saatava (keskiarvoinen) lämmitysteho on tietenkin pienempi johtuen mm. sulatuksista, höyrystimen kuuraantumisesta (ilmankosteus), putkistön häviöistä, lauhduttimen tehosta/rakenteesta jne.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Taitaa olla jotain vialla omassa pumpussa (eev?), kun kuumakaasun max lämpötila laskee pakkasten kiristyessä. Ulkona -15,6 tuleva kaasu 38,1c palaava 31,4c ottoteho 2500w varaaja lämpö keskellä 33c. Eikö kuumakaasun pitäs olla sitä kuumempaa mitä kylmemmäksi ilma menee?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Jos siinä joku ritilä on, se pitää poistaa viimeistään ennen ensimmäistä talvea.

Meillä on pieniä lapsia, jotka varmasti pitävät noita lamelleja kiinnostavina:) Mielestäni Panan Ilpissä ritilästä ei ainakaan koskaan ollut mitään harmia..

tnurmine sanoi:
Tähän vielä selvennystä:

Eikös tuo Ultimaten käppyrä kuvaa pelkkää maksimitehoa? Käytännössä tuo teho on saavutettavissa vain hetkellisesti tietyissä olosuhteissa. Todellinen saatava (keskiarvoinen) lämmitysteho on tietenkin pienempi johtuen mm. sulatuksista, höyrystimen kuuraantumisesta (ilmankosteus), putkistön häviöistä, lauhduttimen tehosta/rakenteesta jne.

Eipä siellä kyllä mistään maksimitehosta ole mitään mainintaa, sanotaan vaan että tehoarvio kun lämmitetään 30C vettä lattiakiertoon ja 60C käyttövettä. Ei kai ketään oikeasti kiinnosta joku hetkellinen tehoarvo, jolla ei ole käytännön suorituskyvyn kanssa mitään tekoa? Itsekkin olet kertonut, että käytännön lämmityssovelluksessa tehot on luokkaa 0,5-0,6 kertaa ton käppyrän esittämät. Kyllähän tolla laitoksella silti varmaan säästöjä saa tahkottua, mutta niiden määrä lienee jotakin muuta kun noista käyristä voi ymmärtää..
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tiedä nyt niistä säästöistä sitten.. Tuo oma laite, joka ei toivottavasti ole vielä aivan vireessä, ei säätä nyt juuri mitään.

Pidin tuossa eilisillasta aamuun pumpun päällä. Pakkasta oli aluksi -5 ja lopuksi -3 astetta. Lämpöä pumppu kyllä tuotti, mutta jakson COP oli huimat 1,2 :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

janilind sanoi:
Itsekkin olet kertonut, että käytännön lämmityssovelluksessa tehot on luokkaa 0,5-0,6 kertaa ton käppyrän esittämät. .

hups, no ei kai nyt ihan tuollaisia kertoimia ole tullut esitettyä, menis COPit jo lähelle ykköstä ;D

Esimerkiksi tuo -10C lämpötila, kun halutaan tehdä 40C vettä: Ultin käppyrässä siis ~5,2kW. Käytännössä pumpun kokonaiscoppi on näillä lukemilla (kompura täysillä) noin 1,8..1,9. Ottoteho about 2,5kW -> antoteho 4,5 kW.

Eli jos kertoimia tuohon Ultin käppyrään haluaa laittaa, niin ehkä joku 0,85 olisi lähempänä (sulatustarvelämpötiloilla).

Näistä käytännön COPeista keskusteltiin paljon jo talvella 2008-2009, kun 5500E alkoi yleistymään ja monet mittailivat laitteen suorituskykyä. Karmaiseva totuus paljastui, kun COPit oli pakkasilla alta sen 2:sen, vaikka mainokset halusivat ilmaista toisenlaista totuutta ;D
(no, lattianlämmittäjillä COP varmasti yli 2:den, kun pärjätään 30C vedellä ja allekkin jopa)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
hups, no ei kai nyt ihan tuollaisia kertoimia ole tullut esitettyä, menis COPit jo lähelle ykköstä ;D

tnurmine sanoi:
Tuolla ultimaten esitteessähän on käyrä.

Siihen vaan kerroin 0,5 ... 0,6 , kuten 5500 kanssa, niin ollaan melko lähellä oikeeta lämmityssovellusta.

Jep ;D

No joo, uskon itekin et toi 0.5 ... 0.6 kertoimena on kyllä liioittelua ja huumorilla heitetty.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Voisko joku 5000/9000eev omistaja mittailla vertailuksi kuumakaasun lämpöjä osateholla ja täysillä ajettaessa, näyttää omassa laitteessa jäävän vaatimattomaksi kaasun lämmöt myös näillä -2c pakkasilla. Mahdollinen ylitäyttö?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kokeilkaapa joku painaa mode nappia pitkään, tulee näyttöön pelkkä set temp 0c jota pääsi muuttaan asteen portaissa molempiin suuntiin. Mikä tuo vois olla? Lisäksi kun painaa on/off nappia piiitkään kuuluu pitkä piippi ja näytön oikeaan ylälaitaan tulee aaltoilevat nuolet.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
Voisko joku 5000/9000eev omistaja mittailla vertailuksi kuumakaasun lämpöjä osateholla ja täysillä ajettaessa, näyttää omassa laitteessa jäävän vaatimattomaksi kaasun lämmöt myös näillä -2c pakkasilla. Mahdollinen ylitäyttö?

5000eevissä varaajan kupeesta kk-putken pinnalta mitattuna toistaiseksi max 59C.
Ulkona alimmillaan ollut about -15C.

Piti kokeilla niitä näppäimiä. Samat löytyi. Moden alta muutin 0C->1C. Jo jännittää..
 