Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Eroa lienee laitteseen ladatussa kylmäaineen määrässä ja siten myös laitetarrassa? Kontrolliboksissa ei liene eroa, sillä varaajakäytössäkin ollaan ihmeissään
kolmen lt-anturin kanssa ;D

Jos on laite jo maksettu, niin reklamaation paikka !!!
Hmm, mitenhän tämä on. Olen tilannut 9000EEV:n ja se on ollut tovin pihassakin odottamassa asennusta. Mutta kun tilauksessa oli silloin ilmaisena lisänä "Oma sisäyksikkö lämmönvaihtimena" niin mietin että mitenhän tuo nyt kytketään :) Kun varaajassa on kuitenkin kuumakaasukierukka johon se olisi tarkoitus liittää. Että käyköhän tuo sama ja jätetään vaan käyttämättä boxin oma lämmönvaihdin ja kiertovesipumppu. Vai mitäs tässä pitäisi tehdä. Kun jos olen oikein ymmärtänyt niin tuossa on se lämmönvaihdin boxi mihin tulee kuumakaasulinjat, ja sitten siellä on kiertovesipumppu ja siihen tulisi varajasta vesiyhteydet. Sen kautta kulkee käsittääkseni myös sähkö ja signaalilinjat ulkoyksikölle, ja siihen liitetään sitten se jonkinlainen näppäimistö laatikko.

-Jami-
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
Tietääkö kukaan muuten että soveltuuko suljetuun järjestelmään tarkoitettu virtausmittari käyttöveden mittaukseen?

Tästä on keskusteltu ja lopullista totuutta kai ei ole.

Minun mielestä kyllä läy. Anturi vain veteen (ei taskuun) että reagoi nopeasti ja suht lähelle lähtöä. Kylmä puoli voi olla kauempanakin.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Nonii, pumppu ollut käytössä 12,9,11 alkaen ja tehnyt hommansa ainakin vielä eleettömästi, eli hieman "tylsä" pumppu. Tuli kateltua kennon huurtumista hieman kun kelit suosii ja kennossa on kaksi kohtaa joihin ei kuura tartu, voisiko olla pumpun ominaispiirre?
 

Liitetiedostot

  • DSC00482.jpg
    DSC00482.jpg
    89 KB · Lukukerrat: 673
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Hei! Onkos teillä ollut mukana varaajan kylkeen tulevia antureita? Minä en löydä yhtään anturia ja näytössä on vain huonelämpötila ja pyyntilämpötila. Tämä ilmeisesti on tarkoitettu huoneanturiksi mutta kun pitäisi ladata kuumaa varaajaan, tällä vehkeellä ei ilmeisesti onnistu. Onkos muille tullut tälläistä pumppua? Ultin verkkosivuilla kyllä sanotaan että voidaan varaajaa käyttää.??? Täytyy kai soitella Ultille.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

No mulla on tosiaan tuo versio missä on lämmönvaihdinkin, en ole vielä selvittänyt voinko edes käyttää tuota yhdistelmää kun tarkoituksena käyttää kuitenkin sitä kuumakaasukierukan kanssa. Itsellä melkein kaikki mukana tulleet hilppeet taisi olla siellä ohjainboxin/lämmönvaihdin laatikon sisällä. En ole tosin tarkkaan vielä edes tutkinut.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

No joo, olinpa tyhmä, olis pitäny lukea asennus ja käyttöohje ennen menee möläyttämään mitään. SW-nappulasta vaihdetaan tunnistus tuloveteen tai sitten huonelämpötilaan. Nyt varaaja lämpenee jo kovaa vauhtia..
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mathew sanoi:
Hei! Onkos teillä ollut mukana varaajan kylkeen tulevia antureita? Minä en löydä yhtään anturia ja näytössä on vain huonelämpötila ja pyyntilämpötila. Tämä ilmeisesti on tarkoitettu huoneanturiksi mutta kun pitäisi ladata kuumaa varaajaan, tällä vehkeellä ei ilmeisesti onnistu. Onkos muille tullut tälläistä pumppua? Ultin verkkosivuilla kyllä sanotaan että voidaan varaajaa käyttää.??? Täytyy kai soitella Ultille.

En tiedä ysitonnisen käyttöpanelista, mutta jos se on samanlainen, kun 5500:ssa, niin yhdellä napilla vaihdetaan tila varajaan lämmön ja asetuksen näytöksi.
Sitä ainakin voi käyttää sekä huonelämmön, että varaajalämmön mukaan ohjattuna. Kai, en ole lukenut manuaalia, mutta sulla varmaan on sellainen...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Hmm, mitenhän tämä on. Olen tilannut 9000EEV:n ja se on ollut tovin pihassakin odottamassa asennusta. Mutta kun tilauksessa oli silloin ilmaisena lisänä "Oma sisäyksikkö lämmönvaihtimena" niin mietin että mitenhän tuo nyt kytketään :) Kun varaajassa on kuitenkin kuumakaasukierukka johon se olisi tarkoitus liittää. Että käyköhän tuo sama ja jätetään vaan käyttämättä boxin oma lämmönvaihdin ja kiertovesipumppu. Vai mitäs tässä pitäisi tehdä. Kun jos olen oikein ymmärtänyt niin tuossa on se lämmönvaihdin boxi mihin tulee kuumakaasulinjat, ja sitten siellä on kiertovesipumppu ja siihen tulisi varajasta vesiyhteydet. Sen kautta kulkee käsittääkseni myös sähkö ja signaalilinjat ulkoyksikölle, ja siihen liitetään sitten se jonkinlainen näppäimistö laatikko.

-Jami-
Itse itselleni vastata. ControlBoxit on tosiaan erilaiset kahdessa eri 9000EEV versiossa. Ulkoyksikkö on sama. Itse joudun nyt tilaamaan uuden ControlBoxin jotta voin liittää tuon suoraan kuumakaasukierukkaan.

Tarkoittaa sitä että mulle jää ylimääräiseksi yksi sellainen Controlbox missä on lämmönvaihdin ja kiertovesipumppu yms. Eli jos joku on harkitsemassa laitetta ja tarvisi juuri sellaisen niin kannattaa ostaa se 500e halvempi versio ja multa edullisesti siihen ControlBox. Eikös ainakin ne joka lämmittää tuolla suoraan esim vesikierron paluuvettä niin tarvitse tuollaisen. Tai ei ole kuumakaasukierukkaa varaajassa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Itse itselleni vastata. ControlBoxit on tosiaan erilaiset kahdessa eri 9000EEV versiossa. Ulkoyksikkö on sama. Itse joudun nyt tilaamaan uuden ControlBoxin jotta voin liittää tuon suoraan kuumakaasukierukkaan.

Johdotat vaan anturit sieltä nykyisestä boxista varaajaan ja kiertovesipumpun johto irti, ettei pyöri kuivana...
Kylmäainetäytöksen joutuu vissiin jokatapauksessa tarkistamaan/lisäämään kun tulee kierukkaan kiinni..
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Pitää varmaan tarkistaa mitä boxin on syönyt ja kuinka helposti tuo onnistuu.

Kylmäainemäärää pitää varmaan vähän laskiskella. Kuinkhan pitkä se kierukka siellä on. Varaajan ja kierukan välille tulee vain muutaman metrin putket.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Itse itselleni vastata. ControlBoxit on tosiaan erilaiset kahdessa eri 9000EEV versiossa. Ulkoyksikkö on sama. Itse joudun nyt tilaamaan uuden ControlBoxin jotta voin liittää tuon suoraan kuumakaasukierukkaan.

Näyttäis olevan sama Control Box kaikissa EEVi malleissa sekä versioissa (5000 / 9000 sekä Varaaja / Sisäyksiköllinen).
Anturien-paikat on sitten... ?? (mikä mikäkin..)
_smaller.jpg

<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.msg175641#msg175641>
Käyttöohje / Anturi-juttua </A>

JaspaJami sanoi:
........Kylmäainemäärää pitää varmaan vähän laskiskella. Kuinkhan pitkä se kierukka siellä on. Varaajan ja kierukan välille tulee vain muutaman metrin putket.

? ? ?? Smiley211006
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ultimatelta kyselin asiaa

Mutta tuotako ei ole mahdollista kytkeä suoraan kuumakaasukierukkaan
mikä vaaraajaan tuli otettua?
On varmasti mahdollista.
Tietysti sisäyskikön anturit pitää saada kytkettyä järjestelmään.

Hieman ylimääräsitä työtä se aiheuttaa, mutta kytkentä on mahdollista.

Voitte joko asentaa nykyisen laitteiston tai ostaa E- mallin (varaajaan tai kuumakaasukierukkaan liitettävä malli) Cotrol Boxin hintaan 190 EUR + toimituskulut 15 EUR.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sisäyksiköllisen 5500-mallin manuaali sanoo kontrolliboksin tunnistavan kytketyn kiertovesipumpun, eikä kompura käynnisty, jos pumppu puuttuu...
Mulla on tuossa tutkimuskohteena olevassa 5500- mallin boksissa kiertovesipumpun liitin ja se toimii aivan kuten kuuluukin, mutta vehje ei myöskään huomaa
pumpun puuttumista. Toimii samoin, oli pumpun liittimessä kuormaa, tai ei.
Edelleenkään en tunne 9000 mallin toteutusta, mutta onhan siinäkin kummassakin mallissa oltava varaajalämmölle anturi. Jos se käyttäytyy ym. tavalla, niin
jättää vaan kiertovesipumpun kytkemättä ja pistää lämpöanturin varaajaan, sinnehän se pitänee sisäyksiköllisessäkin laittaa. Tai, jos se on sisäyksikön
tuloputkessa, niin siirtää sen sinne varaajaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

huomenna siis se laatikko konehallista sisälle ja tutkitaan mitä se on syönyt.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

No tuli nyt haettua. Ja eiköhän sen tosiaan onnistuisi tekemään niin että vetäisi noi kaikki kolme anturia tuolta ulos ja yksi varaajan alaosaan, yksi yläosaan ja sitten yksi siihen kaasuputkeen. Kiertovesipumppu irti. Mutta toisaalta taas mietin että tuo boxi on ihan julmetun iso ja jää käyttämättä melkein koko sisusta. Ja miten se vaikuttaa takuuseen.

Mietin että onko näissä Ultimaten pumpuissa jossain määrin standardi tuo signaali ulkoyksikölle? Eli kun mulla sattuisi olemaan yksi ylimääräinen Ultimate 20 Pro Plus Twin Inverter ulkoyskikkö niin voisikohan tuolla ohjata sitä? Navetassa meinaan voisin hyödyntääkkin ehkä tuota lämmönvaihdinta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Mietin että onko näissä Ultimaten pumpuissa jossain määrin standardi tuo signaali ulkoyksikölle? Eli kun mulla sattuisi olemaan yksi ylimääräinen Ultimate 20 Pro Plus Twin Inverter ulkoyskikkö niin voisikohan tuolla ohjata sitä? Navetassa meinaan voisin hyödyntääkkin ehkä tuota lämmönvaihdinta.
Tai kysytään näin että onko tietoa mihin kaikkiin ulkoyksiköihin tuo sisäyksikkö käy? Minkä kanssa se pystyy kommunikoimaan?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Tai kysytään näin että onko tietoa mihin kaikkiin ulkoyksiköihin tuo sisäyksikkö käy? Minkä kanssa se pystyy kommunikoimaan?

Hyvä tuuri, jos minkään muun, kuin omansa kanssa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Eli veikkaatte että 9000EEV controlboxi ei kävisi edes noille muille Ultin myymille VILP:eille?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Eli veikkaatte että 9000EEV controlboxi ei kävisi edes noille muille Ultin myymille VILP:eille?

'Ultimate' on pelkkä erilaisiin kiinanvehkeisiin liimattu maahantuojan tarra.. takana olevia tehtaita lienee puolisen tusinaa. Eli pitää selvitellä laitteiden todellinen merkki ja malli.. Tuskin vaikkapa Gree viitsii joka malliin aivan erilaista ohjausta ostaa, jonkinlaisia sukupuita alkaa löytyä.

Eli kiinansaitteja selaamaan googletranslaten kanssa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Juu lähinnä mietin että jos joku olisi siirtynyt esim vanhemmasta mallista uuteen ja tietäisi että sama controlli toimii. Eikös nuo ainakin ulkoisesti ole joissakin malleissa ihan samannäköisiä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kahta vanhempaa Ultin ilpin sisäyksikköä olen kokeillut 5500 ulkoyksikön kanssa. Ei mitään tomintaan viittaavaa tapahtunut.
Se kun riittää, että siinä kontrollikarvan liikenteessä on yksi pieni juttu monista mahdollisista vähän erilailla, niin ei toimi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Itse itselleni vastata. ControlBoxit on tosiaan erilaiset kahdessa eri 9000EEV versiossa. Ulkoyksikkö on sama. Itse joudun nyt tilaamaan uuden ControlBoxin jotta voin liittää tuon suoraan kuumakaasukierukkaan.
Tarkoittaa sitä että mulle jää ylimääräiseksi yksi sellainen Controlbox missä on lämmönvaihdin ja kiertovesipumppu yms..
..siihen liitetään sitten se jonkinlainen näppäimistö laatikko...
Varaajan ja kierukan välille tulee vain muutaman metrin putket....
No mulla on tosiaan tuo versio missä on lämmönvaihdinkin, en ole vielä selvittänyt voinko edes käyttää tuota yhdistelmää kun tarkoituksena käyttää kuitenkin sitä kuumakaasukierukan kanssa. Itsellä melkein kaikki mukana tulleet hilppeet taisi olla siellä ohjainboxin/lämmönvaihdin laatikon sisällä...
Eli veikkaatte että 9000EEV controlboxi ei kävisi edes noille muille Ultin myymille VILP:eille?

JaspaJami sanoi:
Juu lähinnä mietin että jos joku olisi siirtynyt esim vanhemmasta mallista uuteen ja tietäisi että sama controlli toimii. Eikös nuo ainakin ulkoisesti ole joissakin malleissa ihan samannäköisiä?

Olisko nyt mennyt "puurot ja vellit" sekaisin... ei pidä "sotkea" Kytkentäyksikköa ja Sisäyksikköä, kuten ei ILP:ä ja VILP:ä..
Ultimate 9000E on eri laite kuin 9000EEVi kuten 5500E ja 5000EEVi, kolme viimeksi mainittua tulee samalta valmistajalta (Amitime). Näistä malleista on (ollut) saatavissa Varaaja-/Sisäyksikkö -versioita.
Amitime mallit käyttävät samaa Control Box:ia (Ohjausyksikkö) kuten <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.msg181326#msg181326>aikaisemmin</A> toin esille.

Varaaja-malli tarvitsee erillisen Kytkentäyksikön (Coupling unit), joka on myös integroitu Sisäyksikköön (Indoor unit). Vanhemmat mallit (5500 ja 5500E) ohjataan samanlaisella Ohjausyksiköllä (Control Box).

Ultimate 9000E = Gree KFRS-9
Ultimate 9000EEVi = Amitime AVH-24V1DAB/F

Ultimate 5500 ja 5500E = Amitime AVH-12D1DAA/B
Ultimate 5000EEVi = AmitimeAVH-12V1DAA/B

Control Box (lue: Wired controller) = Ohjausyksikkö
Coupling unit = Kytkentäyksikkö (Varaaja-mallit)
Indoor unit = Sisäyksikkö (Sisäyksiköllinen-mallit)

Täällä <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.msg172214#msg172214>samassa</A> viestiketjussa tnurmine <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.msg162265#msg162265>kertoo</A> "edelläkävijänä" näistä jutuista. Kannatta lukea näitä topiceja !

Kantsii lukea foorumia ja noita topiceja...
....silti pitää muistaa: "Vastuu on aina lukijalla..."
Lisää juttua täältä: <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4230.msg50813#msg50813>Mielenkiitoisia laitteita Kiinasta</A>
Suosittelen ammattilaisen paikalle kutsumista joka "selventää" ja asentaa laitteiston. /g050
 

Liitetiedostot

  • 5500 Varaaja-malli.PNG
    5500 Varaaja-malli.PNG
    121,5 KB · Lukukerrat: 837
  • Sisäyksiköllinen.jpg
    Sisäyksiköllinen.jpg
    123,5 KB · Lukukerrat: 863
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Joo meneehän ne vellit vähän sekaisin, kun menee ne Ultimatellakin kun olen sieltä koittanut saada oikeita laitteita :)
("Voitte joko asentaa nykyisen laitteiston tai ostaa E- mallin (varaajaan tai kuumakaasukierukkaan liitettävä malli) Cotrol Boxin hintaan 190 EUR + toimituskulut 15 EUR.") Eli käyttivät ainakin Ultimatella ControlBox nimeä paketista mikä toivonmukaan sisältää ainakin tuon CouplingUnitin, ehkä myös sen itse Controlboxin. Laskussa lukee myös "EEV9000E Control Box", ja tilasin siis osat millä voin liittää tuon nyt toimitetun erillisellä lämmönvaihtimella olevan sisäyksikkön suoraan kuumakaasukierukkaan.

"Varaajan ja kierukan välille tulee vain muutaman metrin putket." Tarkoitin toki kuumakaasukierukan ja ulkoyksikön välille, aina ei sormet tuota samaa kuin ajattelee.

Eli, itsellä on siis 9000EEV:n Controlbox (se näppämistö) ja se Sisäyksikkö/indoor unit (ja nämä kaksi nyt ilmeisesti ainakin liitetään toisiinsa). Ja mietin että voisiko niitä käyttää jonkun muun ulkoyksikön kanssa, esim 5000E:n. Ilmeisesti siis tuo controlbox ei ole se ongelma, mutta mahdollisesti tuo Sisäyksikkö joka ohjaa ulkoyksikkö on erilainen signaaleiltaan.

Kovasti olen koittanut lukea foorumia mutta ei aina löydä oikeita topicceja. Kiitoksia linkeistä, koitetaan tutkia niitä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
Kovasti olen koittanut lukea foorumia mutta ei aina löydä oikeita topicceja. Kiitoksia linkeistä, koitetaan tutkia niitä.

Lue "ajatuksella" läpi nuo molemmat "Käyttöohjeet": http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.msg175641#msg175641
(Ultin sivuille)

Tarkoitit varmaan 5000EEVi:ä, tuo 5500E:n (vanhempi malli) Kytkentäyksikkö ei sovellu 5000EEVi:n Kytkentäyksiköksi... eikä päinvastoin(oletus), on erinlainen.
Ohjausyksikkö sitä vastoin on samanlainen, ainoastaan liitin-ero.
Huomioi Sisäyksiköllisen - Varaaja-mallin ero !
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kouman sanoi:
Tarkoitit varmaan 5000EEVi:ä, tuo 5500E:n (vanhempi malli) Kytkentäyksikkö ei sovellu 5000EEVi:n Kytkentäyksiköksi... eikä päinvastoin(oletus), on erinlainen.
Tarkoitin nimenomaan 5500E. Hyvä tietää että ei sovi :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
..... Laskussa lukee myös "EEV9000E Control Box", ja tilasin siis osat millä voin liittää tuon nyt toimitetun erillisellä lämmönvaihtimella olevan sisäyksikkön suoraan kuumakaasukierukkaan.

Et tarvitse sitä Sisäyksikköä (jossa lämmönvaihdin & kiertovesipumppu), kun Ulkoyksikkö liitetään Varaajan kuumakaasukierukkaan. Ainoastaan sen Kytkentäyksikön (Ultin "controlbox") + Ohjausyksikön.
Toisin sanoen kuumakaasuputket menevät Ulkoyksiköltä suoraan Varaajan kuumakaasukierukkaan.

Tilaa ammattilainen paikalle !
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kouman sanoi:
Et tarvitse sitä Sisäyksikköä (jossa lämmönvaihdin & kiertovesipumppu), kun Ulkoyksikkö liitetään Varaajan kuumakaasukierukkaan. Ainoastaan sen Kytkentäyksikön (Ultin "controlbox") + Ohjausyksikön.
Toisin sanoen kuumakaasuputket menevät Ulkoyksiköltä suoraan Varaajan kuumakaasukierukkaan.

Tilaa ammattilainen paikalle !
Tuo on tiedossa jo, ongelma on että periaatteessa puuttuu tuo ohjausyksikkö (tai onhan sellainen tuon sisäyksikön sisällä jos sen sieltä purkaisi). Eli minulla on Ulkoyksikkö, ControlBox (se näppäimistö) + sisäyksikkö jossa lämmönvaihdin ja kiertovesipumppu ja tuo ohjausyksikkö. Nyt pitäisi tulla ohjausyksikkö joka on tarkoitettu tälläiseen kytkentään missä VILP liitetään suoraan kuumakaasukierukkaan. Mutta tuon ohjausyksikön Ultimate on kyllä myynyt mulle nimenomaan ControlBoxina. No katotaan mitä sieltä tulee sitten kun tulee.

Tässä vaan on sekoittanut itseäni se että aikanaan kun nuo tilasin niin sivuilla oli tuo sisäyksikkö vain erillisenä optiona, ja otin sen mukaan kun ilmainen oli (ajatellen että jos joskus liitetään se jollain muulla tavalla, ei suoraan kuumakaasukierukkaan), mutta selviskin vasta nyt myöhemmin että se ei ole vain lisäosa, vaan se tulee tuon toisen ohjausyksikön tilalle.

Ja nyt sitten mietin että pystyisinkö hyödyntämään jotenkin tuota jäljelle jäävää ControlBoxia + Sisäyksikköä (lämmönvaihdin, kiertovesipumppu ja ohjausyksikkö).

ps. on täällä ammattilainenkin jo käynyt, 2 työpäivää on purettu vanhoja ja liitetty uusi varaaja yms. Enää puuttuu tuon VILP:n kytkentä varaajasta, kun ei ole oikeita osia vielä (en ole halunnut kytkeä sitä tuolla nykyisellä Ohjausyksiköllä kun joutuisi vetämään ne anturit kokonaan uudestaan tuolta laatikosta varaajaan ja on epäselvää miten takuu suhtautuu siihen).

EDIT: " ja tilasin siis osat millä voin liittää tuon nyt toimitetun erillisellä lämmönvaihtimella olevan sisäyksikkön suoraan kuumakaasukierukkaan." Olinpahan taas epäselvästi ilmaissut itseni. Tällä tarkoitin siis että osat millä voin liittää tuon nyt toimitetun laitteiston suoraan kuumakaasukierukkaan. Nykyinen laitteistohan toimitettiin tuolla omalla sisäyksiköllä. Sitä sisäyksikköä ei siis ole tarkoitus hyödyntää tässä liitoksessa, ehkä jossain muualla.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Eroa lienee laitteseen ladatussa kylmäaineen määrässä ja siten myös laitetarrassa?
Kysäsin muuten asiaa Ultilta, kylmäaine määrät on kuulemma samat.

-Jami-
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

JaspaJami sanoi:
ps. on täällä ammattilainenkin jo käynyt, 2 työpäivää on purettu vanhoja ja liitetty uusi varaaja yms. Enää puuttuu tuon VILP:n kytkentä varaajasta, kun ei ole oikeita osia vielä (en ole halunnut kytkeä sitä tuolla nykyisellä Ohjausyksiköllä kun joutuisi vetämään ne anturit kokonaan uudestaan tuolta laatikosta varaajaan ja on epäselvää miten takuu suhtautuu siihen).

Kytkentäyksikön puuttuminen ei estä 9000EEVi:n liittämistä varaajaan (ammattilainen). Tarvitset vain sähkö-miestä sen jälkeen kun "kytkentäyksikkö" saapuu Ultilta ja laitteet ovat toiminnassa.
Tuosta "sisäyksiköstä" vielä, taitaa jäädä turhakkeeksi ellet osta toista 9000EEVi ulkoyksikköä sinne navettaan. Neuvottelitko vaihto-mahdollisuudesta esim. Kytkentäyksikkö + muuta kilkeittä (esim: ThermOmatic CBJ / EH-800) vaihto -> Sisäyksikköön (500€).
Ostitko keväällä: "Tarjous" 9000EEVi:n (Sisäyksiköllinen) + Ultitherm 600L - jossa kuumakaasukierukka, vai ostitko molemmat erikseen ? Jos ensiksimainittu, niin olisko reklamaation paikka..?

Oletusarvona vastuulliselle laitemyyjälle: kartoittaa asiakkaan tarve/ "kiusauksista huolimatta".. olla myymättä asiakkaalle laitteeseen "turhake" tuote.. (..ellei se tuo jotain lisä-arvoa).

Poimintoja ultimatemarket.com yritys-strategiasta:

Toiminta-ajatus:..
-laadukkaita standardituotteita suoraan valmistajalta kuluttajalle..
Yritys:..
-AAA ja Suomen vahvimmat luottoluokitettu – yrityksen voitto on sijoitettu yrityksen
kehittämiseen asiakkaiden parhaaksi..
Tavoitteet:..
-panostaa asennus- käyttö ja huolto-ohjeistukseen..
-tiukentaa valitun strategian noudattamista..

<A HREF=http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/miksi_edullinen.pdf>ultimatemarket.com yritys-strategia</A>

p.s. allekirjoittaneella ei tähän mennessä.. (koputtaa puu..öh päätä) ..ylipääsemättömiä ongelmia ko. yrityksen/... laitteiden kanssa.
/g050
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kouman sanoi:
Kytkentäyksikön puuttuminen ei estä 9000EEVi:n liittämistä varaajaan (ammattilainen). Tarvitset vain sähkö-miestä sen jälkeen kun "kytkentäyksikkö" saapuu Ultilta ja laitteet ovat toiminnassa.
Tiedossa, mutta ei asennettu vielä kun oli epäselvää hieman että lähteekö jotain palautukseen Ultille.
kouman sanoi:
Tuosta "sisäyksiköstä" vielä, taitaa jäädä turhakkeeksi ellet osta toista 9000EEVi ulkoyksikköä sinne navettaan.
Voipi olla että jää. Katsotaan nyt mitä teen. Toinen vaihtoehto olisi ostaa joku vanha VILP jossa olisi oma kytkentäyksikkö, mutta kuumakaasukierukan sijasta käyttäisi tuon laatikon lämmönvaihdinta + kiertovesipumppua, eli siitä jäisi vain se controlleri osa turhaksi).
kouman sanoi:
Neuvottelitko vaihto-mahdollisuudesta esim. Kytkentäyksikkö + muuta kilkeittä (esim: ThermOmatic CBJ / EH-800) vaihto -> Sisäyksikköön (500€).
Ostitko keväällä: "Tarjous" 9000EEVi:n (Sisäyksiköllinen) + Ultitherm 600L - jossa kuumakaasukierukka, vai ostitko molemmat erikseen ? Jos ensiksimainittu, niin olisko reglamaation paikka..?
Tuon paketin ostin ja kirjoittelin heille että "Tästä ei vaan ollut
mitään mainintaa tilattaessa, eli en ole tyytyväinen toimintaan jos
joudun vielä maksamaan 205 lisää jotta saan sellaiset laitteet jotka
minulle mielestäni olisi alkuperää kuulunutkin toimittaa."

Johon vastaus: "Teille on toimitettu täysin tilausvahvistuksen / laskun mukainen laite.
Laite on toki myyty 500 EUR halvemmalla, koska välirahaa ei näköjään ole otettu. En ole tyytyväinen, mikäi joudumme vielä toimittamaan toisenkin ohjausyksikön ja maksamaan sekä yksikön että toimitukset."

Käytännössä asia toki onkin näin, silloin vaan sivuilla tuo asia ei ihan niin selkeästi ollut mainuttu (nykyään siellä on selkeämmin kaksi vaihtoehtoa, mutta keväällä/kesällä oli tämä yksi kuumakaasukierukkaan liitettävä ja sitten siihen "lisäosana" tuo sisäyksikkö.). No en ole ruvennut enempää vääntämään. Sen verran olisivat tulleet vastaan että hinta olisi ollut tuolle kytkentäyksikölle puolet vähemmän jos olisin ostanut samalla lisää esim ILP:jä. Mutta just nyt ei kiinnosta otaa lisää heiltä.
kouman sanoi:
Oletusarvona vastuulliselle laitemyyjälle: kartoittaa asiakkaan tarve/ "kiusauksista huolimatta".. olla myymättä asiakkaalle laitteeseen "turhake" tuote.. (..ellei se tuo jotain lisä-arvoa).
Tästä olen samaa mieltä. Ja tässä tapauksessa olisi käytännössä ollut heille edullisempaakin, miksi toimittaa 500e laite ilmaiseksi jos asiakas ei sitä tarvitse ja siitä on oikeastaan vain haittaa koska ei saa sitä mitä oikeasti tarvitsee. Loppupeleissä asiakas on tyytymätön ja myyjälle tämä tuli kalliimmaksi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tervehdys! Olen uusi forumilla ja lähdin tuomaan yhden käyttökokemuksen nyt julki 9000EEV:stä

Tilailin kesällä paketin ja homma meni tilailun puolesta ihan ok, hieman lähettely takkusi, mutta ei juuri muuta. Paljon sähköposteja jne.

Arsenaali: Ultimate 9000EEV + 320l ultitherm, esilämmitetty käyttövesi menee vielä jäsp VLM 220s varaajaan, se tulistaa yöllä +60´c. Alakerrassa lattiavesikierto, yläkerrassa patterivesikierto. Yläkerrassa myös Tulikiven takka ja ultimaten ilpo. Lämmitettävät neliöt noin 160m2. Alakerran huonekorkeus vain 205cm. Talo rak. 1964. Täysi remontti 2011. Uudet nykyaikaiset eristeet ja paksuudet.

Laitteet tulivat, ja varustus ihan ok, ainut että varaajan keskiosan vaippamutteria ei ollut lähetyksessä, vaikka ajattelin että se kuuluisi siihen. Noh, läheisestä putkifirmasta sain moisen. 3€. Asennussojeista sapiskaa, isosti. Mukana Ei minkäänlaisia!

Pettymys vielä suuri, kun vuosia sitten ostamani ilpon mukana taas tuli erinomaiset ohjeet kuvineen.

Laitteet saatiin mallikkaasti kasaan, onnistunut tyhjiöinti jne, vain ympäröivän huonetilan anturi antoi ensimmäisellä käynnistyksellä vikakoodin F2, koska nähtävästi se tuleekin välttämättä olla kytketty. Anturi kiinni ja kone lähti toimimaan. Hyvin nousi varaajan pyydetty lämpö ensin 30´c ja siitä aina 45´c johon pyyntini oli. Ulkolämpötila oli tuolloin sen +2-3´c.

Nyt kuitenkin kysyttävää sitten onkin, ja toivon että paikalla olisi jonkinlaisia guruja, tai muuten vaan mutukin kelpaa.

- Muutaman päivän käytön jälkeen lämpötila ei varaajassa enää nousekaan noin 32-34´c yli, vaikka pyytäisin 50´c, lämpötila ulkona kuitenkin on sama +2´c. Onko muka niin, ettei se enää pysty tuottamaan, miksi alussa pystyi?

- Lisäksi ulkoyksikkö ei kuitenkaan käy kuin 1 tai 2 teholla, vaikka kolmonenkin olisi käytössä, luulisi, että se lisää tehoa, kun pyynti on kuitenkin 45´c. Ajattelin, että voiko siinä olla jokin järjestelmä, että se tunnistaa, ettei lämmityskierron shuntti pyydä enempää varaajalta lämpöä, jolloin se ei turhaan tuotakaan lämpöä varaajan enempään. Kuulostaa järjettömältä, sillä voisinhan kuitenkin haluta korkeamman lämpötilan käyttöveden. Samalla kuitenkin oudoksuttaa, ettei se muka enää jaksaisi enempää tuottaa lämpöä.

- Lisäksi ulkoyksikkö huurustuu vain kennoston yläosasta ja alaosasta. Noin 5cm korkeat viivat. Sitten se jo taas sulattaakin.

- Lisäksi nestelasissa on merkit wet,caution ja dry, samassa järjestyksessä vaaleanpunainen, violetti ja sininen. Mielestäni omassani väri on violetti, eli caution, eikös se ole väärä? Lisäksi nesteen liikkuminen lasissa näkyy selkeästi ja on ikään kuin kuohuavaa. Entä tuleeko värin olla wet normaalisti?

Kiitos jo valmiiksi kaikille kaikista avuista ja neuvoista, mitä nyt ehkä saadaan :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

'wet' ja kuohunta nestelasissa ei ole hyvä juttu. Sen indikaattorin pitäisi näyttää 'dry', eli kylmäainekierrossa ei saa olla kosteutta. Lisäksi nestelasissa ei pitäisi näkyä kuohumista stabiilin käynnin aikana, ainakin mun härvelissä kuohunta lakkaa parin minuutin sisällä lämmitysjakson alusta.

Eikä tuo epätasaisen huurtuminenkaan ole OK. Ulkoyksikön kennossa voi olla joku yksittäinen sula raita, esim. mulla toiseksi alin putki, mutta muuten sen pitäisi huurtua tasaisesti.

Mahtaako se vuotaa jostain? Eli näkyykö liitoksissa öljymäistä vuotoa? Tuo varaaja on siis kuumakaasukierukalla?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Toni sanoi:
'wet' ja kuohunta nestelasissa ei ole hyvä juttu. Sen indikaattorin pitäisi näyttää 'dry', eli kylmäainekierrossa ei saa olla kosteutta. Lisäksi nestelasissa ei pitäisi näkyä kuohumista stabiilin käynnin aikana, ainakin mun härvelissä kuohunta lakkaa parin minuutin sisällä lämmitysjakson alusta.

Eikä tuo epätasaisen huurtuminenkaan ole OK. Ulkoyksikön kennossa voi olla joku yksittäinen sula raita, esim. mulla toiseksi alin putki, mutta muuten sen pitäisi huurtua tasaisesti.

Mahtaako se vuotaa jostain? Eli näkyykö liitoksissa öljymäistä vuotoa? Tuo varaaja on siis kuumakaasukierukalla?

Juu, elikkäs vuotamisen olen tarkistanut. Aivan alussa, asentamisen jälkeen, vuosi hetken paksumpi kylmäaineputki varaajan puoleisesta päästä, mutta se saatiin kuriin ihan vain kiristämällä.

Tyhjiöinti ainakin suoritettiin ihan onnistuneesti, ainoana asiana, joka jäi askarruttamaan, oli, että hultoventtiileitä oli kaksi, molemmissa ulkoyksikön venttiileissä oli huoltoventtiili. Olisiko molempien kautta pitänyt tyhjiöidä? Ei näin ainakaan ohjeistettu.

Ei se nestelasin näyttämä kyllä wet ole, kyllä se on cautionin ja dry:n välimaa. Ne värit ovat niin lähellä toisiaan, ettei pysty erottamaan ihan tarkasti. Haiskahtaisiko tämä siis liian vähäiseltä kylmäainemäärältä?

Tosiaan ei huurru ei, koko kennosto, kahdesta kohtaa vain. noin 5-10cm viivana

Miksi ihmeessä se ei käy kolmosella, jos kerran tuotto ei riitä pyyntiin?

Kyllä, varaaja on kuumakaasukierrolla . On tää peijakas kyllä näitten vehkeitten kanssa, ettei voi laakista pelittää. :/
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Toni sanoi:
Eikä tuo epätasaisen huurtuminenkaan ole OK. Ulkoyksikön kennossa voi olla joku yksittäinen sula raita, esim. mulla toiseksi alin putki, mutta muuten sen pitäisi huurtua tasaisesti.

Täsmälleen samalla tavalla jää toiseksi alin putki myös fujin tarroilla varustetussa ulkoyksikössä huurtumatta.. kunnes lopulta sekin saattaa huurtua, jos kenno vetää oikein tukkoon.

Maaliskuussa tulisi kaksi vuotta pumppausta täyteen, eikä pumppu ole vieläkään prakannut. Jos tämä vielä ensi talvenakin pörrää, niin otan kyllä käyttöön sulatushuijauksen kennotermistorin avulla. Onhan tämä nyt pakko saada hajoamaan, muutenhan näiltä kaupallisilta merkeiltä menee ihan uskottavuus.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kyllä toi Sahamilla vähän ikävästi vuotoon viittaa. Ainetta ei ole enää tarpeeksi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Kyllä toi Sahamilla vähän ikävästi vuotoon viittaa. Ainetta ei ole enää tarpeeksi.


Ei tuo "enää" nyt voi oikein paikkaansa pitää, kuitenkin samaa poreilua ja sama väri ollut nestelasissa aivan ensimmäisestä käynnistyksestä saakka. Ainetta ei siis ole ollut tarpeeksi alunperinkään.

Takuuhommia kaiketi siis, ei siis muuta ku yhteys ultimateen.. TAAS!...

Ymmärtääkö kukaan tuota, miksi ulkoyksikkö ei käy kolmannella nopeudella?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sahami sanoi:
Ei tuo "enää" nyt voi oikein paikkaansa pitää, kuitenkin samaa poreilua ja sama väri ollut nestelasissa aivan ensimmäisestä käynnistyksestä saakka. Ainetta ei siis ole ollut tarpeeksi alunperinkään.

Tehoja kuitenkin lähti alkuun...

Ymmärtääkö kukaan tuota, miksi ulkoyksikkö ei käy kolmannella nopeudella?

Esmerkiks vajauden takia kuumakaasun lämpö nousee liikaa, niin säädin ei anna tehon nousta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Tehoja kuitenkin lähti alkuun...

Esmerkiks vajauden takia kuumakaasun lämpö nousee liikaa, niin säädin ei anna tehon nousta.

No joo, mietityttää kyllä itseänikin moinen, noh, takuuhuoltaja varmaan näkee laitteellaan, jos vuotoja on. Silmämääräisesti en ainakaan löydä mistään, ja joka paikkaan pääsen hyvin katsomaan ja kokeilemaan, paitsi tietysti varaajan sisällä menevään kierukkaan.

Kertoilen tänne sitte, mitä saan selville, kiitos kaikille jo näistä. Jos tulee ideoita, mitä vaan, kysymyksiä, niin mielelläni kertoilen, mitä on selvinny.
 
Takaisin